Bonjour à tous.
Je souhaite installer moi même un bi-split Daikin
Sur le split de la chambre du bas, je dois faire trois cintrage de 90 degrés sur les tubes frigorifiques.
Les tuyaux (frigorifique et condensat) passeront derrière le placo.
- Voyez vous un problème de cintrer plusieurs fois a 90 degrés (avec une cintreuse bien sur) les tuyaux frigorifiques ?
- Avez vous des conseils particuliers sur passage derrière placo BA13 ?
Bien sur la mise en service sera faire par un pro.
Croquis un peu simple mais c'est pour expliquer le principe :)
Merci. Cordialement
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite installer moi même un bi-split Daikin
Sur le split de la chambre du bas, je dois faire trois cintrage de 90 degrés sur les tubes frigorifiques.
Les tuyaux (frigorifique et condensat) passeront derrière le placo.
- Voyez vous un problème de cintrer plusieurs fois a 90 degrés (avec une cintreuse bien sur) les tuyaux frigorifiques ?
- Avez vous des conseils particuliers sur passage derrière placo BA13 ?
Bien sur la mise en service sera faire par un pro.
Croquis un peu simple mais c'est pour expliquer le principe :)
Merci. Cordialement
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 juillet 2021 à 13:02
Réponse 1 installation climatiseur
Cintrage courbure tuyaux frigorifiques derrière placo
Bonjour,
Je ne vois pas de problèmes particuliers pour ces cintrages, vous pouvez éventuellement passer vos tubes en travers entre le bas ou le haut d'entrée dans le mur et votre UI, étant donné que les tubes seront dans la cloison, de plus ce sera bien mieux pour l'évacuation condensat.
Bien repérer pour ne pas percer les tubes avec une vis par exemple.
Par contre un conseil, souder à la brasure argent ou spéciale frigo au niveau du raccordement des UI à la place de visser les raccords ça prendra moins de place et surtout divisera les risques de fuites.
Je ne vois pas de problèmes particuliers pour ces cintrages, vous pouvez éventuellement passer vos tubes en travers entre le bas ou le haut d'entrée dans le mur et votre UI, étant donné que les tubes seront dans la cloison, de plus ce sera bien mieux pour l'évacuation condensat.
Bien repérer pour ne pas percer les tubes avec une vis par exemple.
Par contre un conseil, souder à la brasure argent ou spéciale frigo au niveau du raccordement des UI à la place de visser les raccords ça prendra moins de place et surtout divisera les risques de fuites.
17 juillet 2021 à 11:38