1 split sur 3 fonctionne
Actuellement
10 393
questions dans le
forum climatisation
7226
Question Forum Dépannage Climatisation : 1 split sur 3 fonctionne
Bonjour,
J'ai une Unité Extérieure pour Climatiseurs Hitachi RAM, qui alimente 3 splits, deux gros posés au sol et un petit accroché en hauteur (comme vous pouvez le constater, je suis un noob en clim).
Toute l'année, le système est disjoncté, j'ai une chaudière gaz. A l'arrivée des grosses chaleurs, j'allume la clim habitant en région parisienne, inutile de vous dire que si je m'en sers 15 jours dans l'année, c'est le bout du monde, mais le truc, c'est que c'est tout de même sympa.
Ceci étant dit, l'unité située au point le plus haut, fonctionne à merveille. Les deux autres semblent fonctionner, mais ne génèrent pas de froid.
Les LED de diagnostic de l'unité extérieure sont OK, le gaz est OK, pas de corrosion sur les cartes électriques.
Avez-vous une idée de ce qu'il peut bien se passer ??
P. S. : j'ai deux installations identiques, une pour chaque côté de la maison, l'autre fonctionne parfaitement, donc je peux faire des tests croisés.
Merci d'avance.
JFL
J'ai une Unité Extérieure pour Climatiseurs Hitachi RAM, qui alimente 3 splits, deux gros posés au sol et un petit accroché en hauteur (comme vous pouvez le constater, je suis un noob en clim).
Toute l'année, le système est disjoncté, j'ai une chaudière gaz. A l'arrivée des grosses chaleurs, j'allume la clim habitant en région parisienne, inutile de vous dire que si je m'en sers 15 jours dans l'année, c'est le bout du monde, mais le truc, c'est que c'est tout de même sympa.
Ceci étant dit, l'unité située au point le plus haut, fonctionne à merveille. Les deux autres semblent fonctionner, mais ne génèrent pas de froid.
Les LED de diagnostic de l'unité extérieure sont OK, le gaz est OK, pas de corrosion sur les cartes électriques.
Avez-vous une idée de ce qu'il peut bien se passer ??
P. S. : j'ai deux installations identiques, une pour chaque côté de la maison, l'autre fonctionne parfaitement, donc je peux faire des tests croisés.
Merci d'avance.
JFL
25 juillet 2021 à 23:27
Réponse 1 forum climatisation
1 split sur 3 fonctionne
Bonjour.
Pour ce genre de problème un peu spécial, il faut nous donner les références exactes des 4 unités (3 UI et l'UE). Le fonctionnement varie suivant les générations d'appareils.
Pour ce genre de problème un peu spécial, il faut nous donner les références exactes des 4 unités (3 UI et l'UE). Le fonctionnement varie suivant les générations d'appareils.
26 juillet 2021 à 08:33
Réponse 2 forum climatisation
1 split sur 3 fonctionne
Bonjour.
Voici les infos.
A l'extérieur, niveau 0 j'ai une unité RAM-65QH5
Au RDC, niveau 1 j'ai un RAF-35NH5
Dans la chambre au niveau 2, un RAK-18NH6A
Dans la chambre au niveau 3, j'ai un RAF-35NH5
La configuration est la même pour le côté de la maison qui fonctionne.
JFL
Voici les infos.
A l'extérieur, niveau 0 j'ai une unité RAM-65QH5
Au RDC, niveau 1 j'ai un RAF-35NH5
Dans la chambre au niveau 2, un RAK-18NH6A
Dans la chambre au niveau 3, j'ai un RAF-35NH5
La configuration est la même pour le côté de la maison qui fonctionne.
JFL
26 juillet 2021 à 10:16
Réponse 3 forum climatisation
1 split sur 3 fonctionne
Bon, ce sont donc des anciennes générations, pour lesquelles l'UE alimente les UI en 35V continu, tension à laquelle se superposent les data de communication. Les 35V des 3 UI ne proviennent pas de la même alimentation basse tension, il y en a 2. Peut-être que l'une d'elles est un peu faiblarde. Mesurez sur le bornier du groupe les tensions sur les couples de fils qui partent vers les 3 UI.
Vous dites "Les deux autres semblent fonctionner", ce qui laisse à penser qu'elles ventilent ou qu'au moins des voyants s'allument (corrigez-moi si je me trompe). En général, quand une alim est en panne, elle envoie 0V, il est donc fort possible que tous vos 35V soient corrects. D'autant qu'il n'y a pas d'erreur de communication d'après vos manips.
Vous dites "Les deux autres semblent fonctionner", ce qui laisse à penser qu'elles ventilent ou qu'au moins des voyants s'allument (corrigez-moi si je me trompe). En général, quand une alim est en panne, elle envoie 0V, il est donc fort possible que tous vos 35V soient corrects. D'autant qu'il n'y a pas d'erreur de communication d'après vos manips.
26 juillet 2021 à 19:37
Réponse 4 forum climatisation
1 split sur 3 fonctionne
Effectivement, les clims ventilent bien, et parfois, mais c'est très rare, celle de la chambre réfrigère, normalement, ou très légèrement. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas de froid.
JF
JF
26 juillet 2021 à 23:05
Réponse 5 forum climatisation
1 split sur 3 fonctionne
Je vois 2 possibilités sur cette panne : ou bien les 2 électrovannes concernées (qui dosent le gaz) sont +/- bloquées, ou bien l'électronique ne les commande plus correctement.
Pour valider l'une ou l'autre des hypothèses, coupez le jus sur les 2 clims, attendez 5 mn pour que la haute tension interne tombe à 0, puis mettez les 2 plus grandes cartes de celle qui fonctionne sur celle en panne. Si elle remarche, alors c'est un problème de carte. Sinon les EV sont en cause.
Pourquoi les 2 cartes? Parce que les 2 sont impliquées dans la gestion des EV : la grande produit le 12V qui les commande, et la petite en fait des impulsions qu'elle applique aux EV. Si vos résultats pointent sur les cartes, on pourra affiner et dire laquelle est en défaut.
Prenez (pour vous) une photo du câblage, car il y a beaucoup de câbles à débrancher pour changer les cartes.
Pour valider l'une ou l'autre des hypothèses, coupez le jus sur les 2 clims, attendez 5 mn pour que la haute tension interne tombe à 0, puis mettez les 2 plus grandes cartes de celle qui fonctionne sur celle en panne. Si elle remarche, alors c'est un problème de carte. Sinon les EV sont en cause.
Pourquoi les 2 cartes? Parce que les 2 sont impliquées dans la gestion des EV : la grande produit le 12V qui les commande, et la petite en fait des impulsions qu'elle applique aux EV. Si vos résultats pointent sur les cartes, on pourra affiner et dire laquelle est en défaut.
Prenez (pour vous) une photo du câblage, car il y a beaucoup de câbles à débrancher pour changer les cartes.
27 juillet 2021 à 08:31
Réponse 6 forum climatisation
1 split sur 3 fonctionne
Bonjour.
Comment savez vous que le gaz est OK ?
Comment savez vous que le gaz est OK ?
06 août 2021 à 00:26