Question Forum Climatisation : Bruit anormal unité intérieure Daikin CTXM15M2
Bonjour.
Quand il y a un fort vent à l’extérieur le split fait un bruit "tac-tac-tac ".
Comment remédier à cette anomalie ?
Merci de votre aide.
JPH
Quand il y a un fort vent à l’extérieur le split fait un bruit "tac-tac-tac ".
Comment remédier à cette anomalie ?
Merci de votre aide.
JPH
13 juillet 2021 à 15:43
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Bruit anormal unité intérieure Daikin CTXM15M2
Bonjour,
Êtes-vous certain que ce bruit vienne de votre UE et lors de ces intempéries ?
Il est possible que votre UE soit mal positionnée par rapport au vent dominant, dans la notice d’installation il y a des recommandés pour cela.
Êtes-vous certain que ce bruit vienne de votre UE et lors de ces intempéries ?
Il est possible que votre UE soit mal positionnée par rapport au vent dominant, dans la notice d’installation il y a des recommandés pour cela.
14 juillet 2021 à 17:33
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Bruit anormal unité intérieure Daikin CTXM15M2
Bonjour,
Êtes-vous en appartement ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Êtes-vous en appartement ?
Cordialement.
maclimatisation.com
14 juillet 2021 à 17:36
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Bruit anormal unité intérieure Daikin CTXM15M2
Bonjour.
1) Oui, je suis en appartement.
2) Oui c'est bien unité intérieure et cela se produit lorsque la clim est à l’arrêt.
Merci pour votre attention.
Cordialement.
JPH
1) Oui, je suis en appartement.
2) Oui c'est bien unité intérieure et cela se produit lorsque la clim est à l’arrêt.
Merci pour votre attention.
Cordialement.
JPH
14 juillet 2021 à 19:33
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Bruit anormal unité intérieure Daikin CTXM15M2
Bonjour,
J'ai déjà eu ce cas. Vous devez avoir ce qu'on appelle une VMC forcé dans votre immeuble. C'est à dire un moteur qui extrait l'air en permanence.
Vous devez avoir bouché l'apport d'air qui est une réglette au dessus de fenêtre.
De ce fait l'air de la VMC aspire et lorsqu'il n'a plus assez d'air il aspire via la tuyau d'évacuation des condensats.
Bref débouchez vos réglettes et cela cessera. Un bon renouvellement d'air est sain pour la santé.
Si vous voulez faire un test ouvrez légèrement une porte ou fenêtre et vous verrez que cela disparaîtra.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai déjà eu ce cas. Vous devez avoir ce qu'on appelle une VMC forcé dans votre immeuble. C'est à dire un moteur qui extrait l'air en permanence.
Vous devez avoir bouché l'apport d'air qui est une réglette au dessus de fenêtre.
De ce fait l'air de la VMC aspire et lorsqu'il n'a plus assez d'air il aspire via la tuyau d'évacuation des condensats.
Bref débouchez vos réglettes et cela cessera. Un bon renouvellement d'air est sain pour la santé.
Si vous voulez faire un test ouvrez légèrement une porte ou fenêtre et vous verrez que cela disparaîtra.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 juillet 2021 à 19:59
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Bruit anormal unité intérieure Daikin CTXM15M2
Bonjour,
Bon réflexe AAC, j'ai eu aussi ce cas je n'y avais pas pensé.
Bon réflexe AAC, j'ai eu aussi ce cas je n'y avais pas pensé.
17 juillet 2021 à 12:11