Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
7193
Question Forum Climatisation : Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Bonjour,
Pour un problème de prise qui ressortait trop du mur, j'ai fait une grosse bêtise en supprimant cette alimentation et en mettant le courant 220v dans le 2ème câble. Cela a fait disjoncter le compteur au tableau.
Hitachi Ras-18FH6 et à l'extérieur RAC-18YH6.
L'unité intérieure est éteinte.
Au niveau de l'unité extérieure, sur les 2 câbles d'arrivée (?), 1 seul a le 220v, le fusible est intact.
Au niveau du câble que j'avais coupé et que j'ai remis en fonction oui, il n'y a pas de courant.
J'ai vu que l'on peut faire des tests en regardant le clignotement des diodes mais je ne sais pas la manœuvre à faire pour faire ce test.
Tout à l'heure, on entendait un bruit rapide et intermittent au niveau de la carte électronique.
Si vous pouvez m'aider, je suis preneur et vous en remercie beaucoup.
Pour un problème de prise qui ressortait trop du mur, j'ai fait une grosse bêtise en supprimant cette alimentation et en mettant le courant 220v dans le 2ème câble. Cela a fait disjoncter le compteur au tableau.
Hitachi Ras-18FH6 et à l'extérieur RAC-18YH6.
L'unité intérieure est éteinte.
Au niveau de l'unité extérieure, sur les 2 câbles d'arrivée (?), 1 seul a le 220v, le fusible est intact.
Au niveau du câble que j'avais coupé et que j'ai remis en fonction oui, il n'y a pas de courant.
J'ai vu que l'on peut faire des tests en regardant le clignotement des diodes mais je ne sais pas la manœuvre à faire pour faire ce test.
Tout à l'heure, on entendait un bruit rapide et intermittent au niveau de la carte électronique.
Si vous pouvez m'aider, je suis preneur et vous en remercie beaucoup.
10 juillet 2021 à 20:17
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Bonjour,
Possible de poster un schéma de câblage de UE et UI.
Cordialement.
Possible de poster un schéma de câblage de UE et UI.
Cordialement.
10 juillet 2021 à 22:26
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Bonjour.
Sur ce couple d'unités, l'UE fabrique et envoie sur l'UI du 35V continu pour la faire marcher. Il est évident que si on balance du 230 AC sur les fils, ça ne doit pas faire du bien.
Pour être honnête, je n'ai pas tout compris dans votre description de la bêtise, mais je peux raisonnablement supposer que l'UI a au moins ses fusibles (minuscules) de claqués (appelés ICP1 et ICP2 sur la carte). Mais en les remplaçant, je ne vais pas vous jurer que ça redémarrera...
Sur ce couple d'unités, l'UE fabrique et envoie sur l'UI du 35V continu pour la faire marcher. Il est évident que si on balance du 230 AC sur les fils, ça ne doit pas faire du bien.
Pour être honnête, je n'ai pas tout compris dans votre description de la bêtise, mais je peux raisonnablement supposer que l'UI a au moins ses fusibles (minuscules) de claqués (appelés ICP1 et ICP2 sur la carte). Mais en les remplaçant, je ne vais pas vous jurer que ça redémarrera...
10 juillet 2021 à 22:49
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Les fusibles de l'UI se trouvent en démontant l'UI ?
Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à cette énigme, c'est très sympa car il fait bien chaud dans le studio à Fréjus.
Merci.
Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à cette énigme, c'est très sympa car il fait bien chaud dans le studio à Fréjus.
Merci.
11 juillet 2021 à 08:51
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Bonjour.
Mesurez la tension entre N et L dans UE et C et D de UI.
On vous attend.
Mesurez la tension entre N et L dans UE et C et D de UI.
On vous attend.
11 juillet 2021 à 11:25
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Le fusible est dans la carte UE, voir s'il est coupé.
11 juillet 2021 à 12:05
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Bonjour,
Si vous avez grillé la carte de l'unité intérieure l'addition va faire mal environ 350€ TTC la carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous avez grillé la carte de l'unité intérieure l'addition va faire mal environ 350€ TTC la carte.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 juillet 2021 à 12:14
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
La tension entre N et L dans l'UE est 225v.
Et 0 entre C et D de l'UI.
La tension est aussi de 0 aux 2 autres bornes de l'UE de l'autre câble.
Dans l'UE le fusible torsadé est OK.
De plus sur 2 autres fusibles ? Aussi. Ils sont sous plastique et soudés.
Difficile de répondre sur le site, et j'ai mis mon épouse à contribution.
Et 0 entre C et D de l'UI.
La tension est aussi de 0 aux 2 autres bornes de l'UE de l'autre câble.
Dans l'UE le fusible torsadé est OK.
De plus sur 2 autres fusibles ? Aussi. Ils sont sous plastique et soudés.
Difficile de répondre sur le site, et j'ai mis mon épouse à contribution.
11 juillet 2021 à 13:08
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Bonjour, si vous avez 225 v sur L et N c'est insuffisant, 230/240 v serait mieux, il faut voir en amont si le problème vient pas du relai qui s'enclencherait mal ?
11 juillet 2021 à 16:33
Réponse 12 du forum dépannage climatisation
Panne climatiseur Hitachi après avoir fait un court-circuit
Bonjour.
Il va falloir que vous nous disiez exactement ce qui a été fait durant la bêtise. J'étais parti sur du 230 appliqué sur la ligne 35V (C/D), mais je n'en suis plus sûr avec votre coup de feutre sur le schéma... Si ça tombe, vous avez juste coupé l'arrivée 230, mais l'alim basse tension de l'UE n'est pas repartie, comme ça arrive parfois. C'est alors une panne qui n'a rien à voir avec une éventuelle bêtise, et qui est en général facile à réparer.
Les fusibles de l'UI sont sur l'autre face. Voir la question 4233.
Il va falloir que vous nous disiez exactement ce qui a été fait durant la bêtise. J'étais parti sur du 230 appliqué sur la ligne 35V (C/D), mais je n'en suis plus sûr avec votre coup de feutre sur le schéma... Si ça tombe, vous avez juste coupé l'arrivée 230, mais l'alim basse tension de l'UE n'est pas repartie, comme ça arrive parfois. C'est alors une panne qui n'a rien à voir avec une éventuelle bêtise, et qui est en général facile à réparer.
Les fusibles de l'UI sont sur l'autre face. Voir la question 4233.
11 juillet 2021 à 19:31