Question Forum Dépannage Climatisation : Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC
Bonjour.
J'ai un code erreur EC qui s'affiche sur ma clim Zenith et elle s’arrête.
Je suis obligé de la débrancher du secteur sinon plus aucunes actions possible.
Sur le manuel est indiqué "possibilité de fuite"
Qu'est ce qui détecte les fuites sur ce genre de clim?
Ensuite est-ce possible que ce soit autre chose qu'une fuite, du style le détecteur de fuite défaillant ou une sonde ?
Merci de votre aide.
J'ai un code erreur EC qui s'affiche sur ma clim Zenith et elle s’arrête.
Je suis obligé de la débrancher du secteur sinon plus aucunes actions possible.
Sur le manuel est indiqué "possibilité de fuite"
Qu'est ce qui détecte les fuites sur ce genre de clim?
Ensuite est-ce possible que ce soit autre chose qu'une fuite, du style le détecteur de fuite défaillant ou une sonde ?
Merci de votre aide.
29 juillet 2021 à 01:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC
Suite de mes tests.
Un ami qui pose des clim est venu contrôler une possible fuite et s'il manquait du gaz mais a priori non, la charge semblait bonne.
J'ai testé en mode ventilation : ça semble fonctionner, pas d'erreur.
En mode chaud : l'unité extérieure se déclenche et le ventilo extérieure tourne.
Mais pas de chaud à l'intérieur, seul le brassage d'air fonctionne et pas de code erreur non plus.
En mode froid : pareil l'unité extérieure démarre ainsi que le ventilo, l'unité intérieure brassage d'air uniquement mais pas de froid, par contre au bout de 15 bonnes minutes code EC s'affiche à l'écran.
D'après la doc ce code indique "manque de gaz possible" alors que le mano branché sur l'unité extérieure indique le contraire.
Quelqu'un aurait-il une idée des causes possibles.
Merci
Un ami qui pose des clim est venu contrôler une possible fuite et s'il manquait du gaz mais a priori non, la charge semblait bonne.
J'ai testé en mode ventilation : ça semble fonctionner, pas d'erreur.
En mode chaud : l'unité extérieure se déclenche et le ventilo extérieure tourne.
Mais pas de chaud à l'intérieur, seul le brassage d'air fonctionne et pas de code erreur non plus.
En mode froid : pareil l'unité extérieure démarre ainsi que le ventilo, l'unité intérieure brassage d'air uniquement mais pas de froid, par contre au bout de 15 bonnes minutes code EC s'affiche à l'écran.
D'après la doc ce code indique "manque de gaz possible" alors que le mano branché sur l'unité extérieure indique le contraire.
Quelqu'un aurait-il une idée des causes possibles.
Merci
02 août 2021 à 04:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC
Bonjour.
Un mano peut fort bien indiquer une pression de quelques bars alors qu'il n'y a quasiment plus de gaz, il suffit qu'il reste en quelques cm3 à l'état liquide. Tout comme dans une cocotte minute qui fait pschitt, elle le fera que la cocotte soit quasiment pleine d'eau ou qu'il en reste une cuiller à café.
Je suppose que c'est une machine inverter. Quand vous la démarrez en mode chaud, est-ce que le gros tuyau qui sort de l'UE devient chaud assez vite? Vous dites "En mode chaud : l'unité extérieure se déclenche" : entendez-vous le compresseur démarrer puis accélérer?
Un mano peut fort bien indiquer une pression de quelques bars alors qu'il n'y a quasiment plus de gaz, il suffit qu'il reste en quelques cm3 à l'état liquide. Tout comme dans une cocotte minute qui fait pschitt, elle le fera que la cocotte soit quasiment pleine d'eau ou qu'il en reste une cuiller à café.
Je suppose que c'est une machine inverter. Quand vous la démarrez en mode chaud, est-ce que le gros tuyau qui sort de l'UE devient chaud assez vite? Vous dites "En mode chaud : l'unité extérieure se déclenche" : entendez-vous le compresseur démarrer puis accélérer?
02 août 2021 à 11:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Pour être plus clair, si je mets la clim en mode chaleur, j'indique 30° alors le voyant dégivrage automatique s'allume et environ pendant 5 minutes (là rien ne se passe) ensuite le voyant s’éteint puis le ventilo de l'UE démarre et ensuite le compresseur mais le gros tuyau n'est pas chaud.
En mode froid c'est à peu près identique, en premier lieu une électrovanne sur le circuit s'enclenche puis le ventilo de l'UE démarre et ensuite le compresseur mais là encore pas de tuyau givré.
J'ai regardé sur la carte électronique de l'UE les voyants leds semblent s'allumer ou s’éteindre suivant les différentes étapes (pas de led qui clignote pour signaler un défaut quelconque).
J'en conclus que la partie électronique semble faire son travail.
Le seul moment où la clim se met en défaut c'est quand je lui demande du froid, au bout de 15 à 20 minutes j'ai le code EC sur l'afficheur et la clim est bloquée.
Tous les autres modes ne me donnent aucun défaut.
Merci du retour.
Merci pour votre réponse.
Pour être plus clair, si je mets la clim en mode chaleur, j'indique 30° alors le voyant dégivrage automatique s'allume et environ pendant 5 minutes (là rien ne se passe) ensuite le voyant s’éteint puis le ventilo de l'UE démarre et ensuite le compresseur mais le gros tuyau n'est pas chaud.
En mode froid c'est à peu près identique, en premier lieu une électrovanne sur le circuit s'enclenche puis le ventilo de l'UE démarre et ensuite le compresseur mais là encore pas de tuyau givré.
J'ai regardé sur la carte électronique de l'UE les voyants leds semblent s'allumer ou s’éteindre suivant les différentes étapes (pas de led qui clignote pour signaler un défaut quelconque).
J'en conclus que la partie électronique semble faire son travail.
Le seul moment où la clim se met en défaut c'est quand je lui demande du froid, au bout de 15 à 20 minutes j'ai le code EC sur l'afficheur et la clim est bloquée.
Tous les autres modes ne me donnent aucun défaut.
Merci du retour.
02 août 2021 à 17:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC
Bon (si l'on peut dire!), si le compresseur tourne sans que le tuyau ne chauffe, alors soit le compresseur est cassé (le moteur tourne mais n'entraîne plus la partie "pompe"), soit il y a tellement peu de gaz qu'il devient impossible d'en sortir suffisamment pour chauffer le tuyau.
Faites récupérer le gaz en vue de le peser et comparez sa masse à celle indiquée sur la plaque de l'UE.
Faites récupérer le gaz en vue de le peser et comparez sa masse à celle indiquée sur la plaque de l'UE.
02 août 2021 à 18:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Clim Zenith m-zn-pap 25 Erreur EC
Bonjour.
En effet on ne peut savoir si la quantité de gaz est bonne si on ne la pèse pas, si le poids récupéré ne correspond pas aux préconisations constructeur, il y a fuite et dans ce cas il faut réparer.
Puis remettre en service par un vrai frigoriste.
En effet on ne peut savoir si la quantité de gaz est bonne si on ne la pèse pas, si le poids récupéré ne correspond pas aux préconisations constructeur, il y a fuite et dans ce cas il faut réparer.
Puis remettre en service par un vrai frigoriste.
05 août 2021 à 23:57