Bonjour.
Aucune garantie sans la mise en service d'un pro.
Aucune garantie sans la mise en service d'un pro.
15 janvier 2025 à 13:40
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro PUHZ-HW140VHABonjour,
Allez-y et tenez-nous au courant.
Allez-y et tenez-nous au courant.
15 janvier 2025 à 13:39
consulter ce sujet Chauffer les combles avec une climatisation Bonjour.
Un les photos montre un appareil un peu vieux, plaques rouillées, corrodées, la couleur du cuivre peut être normal.
Si vous avez percé les tubes, il est certain que le gaz ne va pas resté longtemps, et aucun fonctionnement, si une crosse est percée c'est réparable, mais il faut savoir souder à l'argent.
Vous vous êtes lancé dans une grande aventure d'occasion.
Un les photos montre un appareil un peu vieux, plaques rouillées, corrodées, la couleur du cuivre peut être normal.
Si vous avez percé les tubes, il est certain que le gaz ne va pas resté longtemps, et aucun fonctionnement, si une crosse est percée c'est réparable, mais il faut savoir souder à l'argent.
Vous vous êtes lancé dans une grande aventure d'occasion.
15 janvier 2025 à 11:20
consulter ce sujet Corrosion sur radiateur fuite Bonjour.
Je suis étonné de ce retour, Daikin ayant pignon sur rue dans ce domaine, les pièces sont normalement distribuées comme Mitsubishi électrique 10 ans, et est notamment une très bonne marque.
A savoir que les pièces sont garanties 2 ans et le compresseur 5 ans chez Daikin.
Je suis étonné de ce retour, Daikin ayant pignon sur rue dans ce domaine, les pièces sont normalement distribuées comme Mitsubishi électrique 10 ans, et est notamment une très bonne marque.
A savoir que les pièces sont garanties 2 ans et le compresseur 5 ans chez Daikin.
15 janvier 2025 à 11:14
consulter ce sujet Avis fiabilité des climatiseurs DaikinBonjour, Midea n'est pas le top comme matériel.
Et effectivement , 8.8 kW (30000 Btu) de puissance pour 70m² ça fait beaucoup. Un 5 ou 6.kW devrait suffire, et ne sera que mieux pour votre porte monnaies.
Et 1200 W sous les combles suffit pour chauffer tous les combles, garder le et ne faites pas les travaux.
Et il devrait faire frais l'été. Très bien isolé.
Et effectivement , 8.8 kW (30000 Btu) de puissance pour 70m² ça fait beaucoup. Un 5 ou 6.kW devrait suffire, et ne sera que mieux pour votre porte monnaies.
Et 1200 W sous les combles suffit pour chauffer tous les combles, garder le et ne faites pas les travaux.
Et il devrait faire frais l'été. Très bien isolé.
15 janvier 2025 à 11:07
consulter ce sujet Chauffer les combles avec une climatisation Bonjour.
Au cas ou, attendre il s'agit peut être d'une tempo de démarrage, parfois c'est un peu long suivant les constructeurs (?)
Au cas ou, attendre il s'agit peut être d'une tempo de démarrage, parfois c'est un peu long suivant les constructeurs (?)
14 janvier 2025 à 15:02
consulter ce sujet Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144ehBonjour.
Effectivement, il y a des réglages à effectuer, loi d'eau, horaires, température etc...
Effectivement, il y a des réglages à effectuer, loi d'eau, horaires, température etc...
14 janvier 2025 à 14:59
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro PUHZ-HW140VHABonjour, à savoir, qu'il y a une perte de puissance sur un multi, surtout avec 6 UI.
Apres avoir lu sur internet, sur cette machine la technologie permet en basse température de fonctionner en surpuissance pendant 2 heures.
Y a t'il eu un complément de charge effectué lors de la mise en service ?
Apres avoir lu sur internet, sur cette machine la technologie permet en basse température de fonctionner en surpuissance pendant 2 heures.
Y a t'il eu un complément de charge effectué lors de la mise en service ?
14 janvier 2025 à 10:26
consulter ce sujet Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VFBonjour, c'était simplement un complément d'information par rapport aux réponses question 7036 il se pourrait qu'il y ai un manque de gaz (?) et vous ne sentirez rien à l'odeur.
Il se pourrait qu'une sonde d'une UI soit décalée. Erreur d'adressage.
Avez-vous essayé de couper le courant quelques minute et de le remettre ?
Il se pourrait qu'une sonde d'une UI soit décalée. Erreur d'adressage.
Avez-vous essayé de couper le courant quelques minute et de le remettre ?
14 janvier 2025 à 10:15
consulter ce sujet Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144ehBonjour.
Si la charge de gaz est correcte le dégivrage s'effectue sans problème, il est évident que si il y a beaucoup de neige comme les évènements météorologiques actuels dans le nord il est certain que le fait d'avoir un encombrant supplémentaire n'arrange rien, déblayer au maximum, afin d'aider le fonctionnement du matériel.
Si la charge de gaz est correcte le dégivrage s'effectue sans problème, il est évident que si il y a beaucoup de neige comme les évènements météorologiques actuels dans le nord il est certain que le fait d'avoir un encombrant supplémentaire n'arrange rien, déblayer au maximum, afin d'aider le fonctionnement du matériel.
13 janvier 2025 à 18:38
consulter ce sujet Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VFBonjour.
Voir la réponse 7036 cela pourrait vous aider, en complément d'info manque de gaz, appeler un frigoriste.
Voir la réponse 7036 cela pourrait vous aider, en complément d'info manque de gaz, appeler un frigoriste.
13 janvier 2025 à 18:33
consulter ce sujet Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144ehBonjour, éventuellement faire une recherche sur ce forum.
13 janvier 2025 à 10:43
consulter ce sujet Splits programmation via MelCloudBonjour.
Apparemment c'est du R 32 comme type de gaz.
Je pencherais pour un manque de gaz, vérifier le poids de gaz avec le calcul d'un éventuel complément de charge(certainement compte tenu que c'est un multi split).
Sachant quand même que les pressions ne sont pas mal, avec -4°C en extérieur.
Apparemment c'est du R 32 comme type de gaz.
Je pencherais pour un manque de gaz, vérifier le poids de gaz avec le calcul d'un éventuel complément de charge(certainement compte tenu que c'est un multi split).
Sachant quand même que les pressions ne sont pas mal, avec -4°C en extérieur.
13 janvier 2025 à 08:30
consulter ce sujet Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VFBonjour.
N'y aurait t'il pas des potentiomètres à mettre en position 1 ou 0 par exemple sur cette carte ?
N'y aurait t'il pas des potentiomètres à mettre en position 1 ou 0 par exemple sur cette carte ?
13 janvier 2025 à 08:19
consulter ce sujet Panne clim Samsung AR35Bonjour.
Il est logique étant donnée que la chaleur monte d'installer cette sonde vers le bas ou tout du moins éloigner celle-ci le plus loin possible de du contact de la batterie.
Il est logique étant donnée que la chaleur monte d'installer cette sonde vers le bas ou tout du moins éloigner celle-ci le plus loin possible de du contact de la batterie.
13 janvier 2025 à 08:16
consulter ce sujet Déplacer sonde UI climatiseur AirtonBonjour,
Il aurait été préférable de conserver les références.
Je suis d'accord avec casimir-isere, le fluide continue de circuler même lorsque l'UI est arrêtée, ce qui empêche la ventilation et fait augmenter la température sur la sonde. Il s'agit donc d'un fonctionnement normal.
Il aurait été préférable de conserver les références.
Je suis d'accord avec casimir-isere, le fluide continue de circuler même lorsque l'UI est arrêtée, ce qui empêche la ventilation et fait augmenter la température sur la sonde. Il s'agit donc d'un fonctionnement normal.
13 janvier 2025 à 08:14
consulter ce sujet Température inexacte splits Panasonic Nanoe XBonjour.
C'est une solution.
C'est une solution.
13 janvier 2025 à 08:09
consulter ce sujet Clim Airton bisplit neuve arrêt en mode chauffageBonjour.
Par définition, une puissance maxi de n'importe quelle machine ne peut évidement pas aller plus haut que ce qu'elle peut fournir.
Par contre comme vous avez fait faire un bilan thermique et donc couvert pour les travaux, les puissances données sont d'environ 18kW, donc normalement vous êtes dans les clous.
Je reste donc sur la surveillance des séquences de dégivrage.
Par définition, une puissance maxi de n'importe quelle machine ne peut évidement pas aller plus haut que ce qu'elle peut fournir.
Par contre comme vous avez fait faire un bilan thermique et donc couvert pour les travaux, les puissances données sont d'environ 18kW, donc normalement vous êtes dans les clous.
Je reste donc sur la surveillance des séquences de dégivrage.
10 janvier 2025 à 09:30
consulter ce sujet Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?Bonjour.
Le problème est d'avoir la bonne hauteur des blocs, afin d'éviter de déformer trop les tubes dans le groupe.
Vous pouvez éventuellement, "antivibratile" ou "plot anti vibratiles" sur internet.
Chez le distributeur Aldes peut être (?)
Le problème est d'avoir la bonne hauteur des blocs, afin d'éviter de déformer trop les tubes dans le groupe.
Vous pouvez éventuellement, "antivibratile" ou "plot anti vibratiles" sur internet.
Chez le distributeur Aldes peut être (?)
10 janvier 2025 à 09:16
consulter ce sujet Recherche Silent bloc UE Fujistu Atlantic AOYGllccBonjour.
Pourquoi voulez-vous les remplacer ?
C'est le genre de pièce que l'on ne remplace pas, au contraire car souvent les constructeurs ne livrent pas les Silent blocs des compresseurs, nous les réutilisons en cas de remplacement compresseur, ça dure des années.
Pourquoi voulez-vous les remplacer ?
C'est le genre de pièce que l'on ne remplace pas, au contraire car souvent les constructeurs ne livrent pas les Silent blocs des compresseurs, nous les réutilisons en cas de remplacement compresseur, ça dure des années.
09 janvier 2025 à 19:08
consulter ce sujet Recherche Silent bloc UE Fujistu Atlantic AOYGllccBonjour.
Ce type de défaut correspond à un manque de gaz, en effet le manque de gaz mets en surchauffe le compresseur et la sonde détectant une température trop élevée stoppant l'installation afin d'éviter la casse compresseur.
Une fois refroidis il repart puis tombe en défaut de nouveau.
Appeler un frigoriste et stoppez votre machine.
Ce type de défaut correspond à un manque de gaz, en effet le manque de gaz mets en surchauffe le compresseur et la sonde détectant une température trop élevée stoppant l'installation afin d'éviter la casse compresseur.
Une fois refroidis il repart puis tombe en défaut de nouveau.
Appeler un frigoriste et stoppez votre machine.
08 janvier 2025 à 19:02
consulter ce sujet Conseils dépannage défaut F5 climatiseur HeiwaBonjour.
Ça ne me choque pas plus que ça.
Le fonctionnement me parait normal.
Par contre, Il faut surveiller si les cycles de dégivrage sont de plus en plus rapprochés, si c'est le cas signe précurseur de manque de gaz.
Ça ne me choque pas plus que ça.
Le fonctionnement me parait normal.
Par contre, Il faut surveiller si les cycles de dégivrage sont de plus en plus rapprochés, si c'est le cas signe précurseur de manque de gaz.
08 janvier 2025 à 15:19
consulter ce sujet Fréquence cycle dégigrave en mode chaud anormale ?Bonjour.
Les filtre sont t'ils propres ?
Manque de gaz ?
Appeler un frigoriste.
Les filtre sont t'ils propres ?
Manque de gaz ?
Appeler un frigoriste.
08 janvier 2025 à 15:14
consulter ce sujet Baisse de puissance split DaikinBonjour.
F3 = surchauffe de l'unité intérieure, le système se mets en sécurité pour éviter les dommages.
Filtre d’air encrassé bloquant le flux d’air.
Ventilateur intérieur défectueux ou obstrué.
Échangeur thermique obstrué par des saletés ou des débris.
Vérifier ces points.
F3 = surchauffe de l'unité intérieure, le système se mets en sécurité pour éviter les dommages.
Filtre d’air encrassé bloquant le flux d’air.
Ventilateur intérieur défectueux ou obstrué.
Échangeur thermique obstrué par des saletés ou des débris.
Vérifier ces points.
08 janvier 2025 à 15:11
consulter ce sujet Défaut F3 climatiseur Daikin 3mxm52n2v1b7Bonjour.
Réglage de la loi d'eau, avoir un contrat d'entretien, trouver la idéal qui vous convient le mieux.
Réglage de la loi d'eau, avoir un contrat d'entretien, trouver la idéal qui vous convient le mieux.
08 janvier 2025 à 10:11
consulter ce sujet Conseils réglage PAC Hitachi yutaki S CombiBonjour.
Pas de puissance, mais plutôt un relai de commande (?)
Je ne suis pas doué en électronique, peut être qu'avec une belle photo recto/verso quelqu'un pourra vous aider.
Et éventuellement si vous avez un schéma électrique de cette carte.
Pas de puissance, mais plutôt un relai de commande (?)
Je ne suis pas doué en électronique, peut être qu'avec une belle photo recto/verso quelqu'un pourra vous aider.
Et éventuellement si vous avez un schéma électrique de cette carte.
08 janvier 2025 à 00:32
consulter ce sujet Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim MitsubishiBonjour.
Mitsubishi Electric et Daikin sont leaders sur le marché.
Pour le remplacement c'est votre choix, par contre il faut voir pour le nouveau passage des tubes frigo, câbles, etc... ce que vous avez déjà c'est les puissances.
Mitsubishi Electric et Daikin sont leaders sur le marché.
Pour le remplacement c'est votre choix, par contre il faut voir pour le nouveau passage des tubes frigo, câbles, etc... ce que vous avez déjà c'est les puissances.
08 janvier 2025 à 00:27
consulter ce sujet Choix remplacement pompe à chaleur air airBonjour, la carte qui ferait des siennes ?
07 janvier 2025 à 17:24
consulter ce sujet Voyant vert fixe et dysfonctionnement clim MitsubishiBonjour.
Cela reste à vérifier mais si vous avez 4 UI de taille 50 avec une UE de taille 80 là, il y a un problème de puissance.
Manque de gaz, un complément de charge à t'elle été effectué lors de la mise en service ?
L'électrovanne qui ne s'ouvre pas ?
Cela reste à vérifier mais si vous avez 4 UI de taille 50 avec une UE de taille 80 là, il y a un problème de puissance.
Manque de gaz, un complément de charge à t'elle été effectué lors de la mise en service ?
L'électrovanne qui ne s'ouvre pas ?
07 janvier 2025 à 17:22
consulter ce sujet Split Perfera Daikin pas d'air chaudBonjour.
Soit vous êtes en dégivrage donc la ventilation stoppe, soit la température est atteinte dans la pièce la ventilation stoppe aussi dans les deux cas la ventilation se mettra en service lorsque la température sera atteinte sur la batterie 37°C
Soit vous êtes en dégivrage donc la ventilation stoppe, soit la température est atteinte dans la pièce la ventilation stoppe aussi dans les deux cas la ventilation se mettra en service lorsque la température sera atteinte sur la batterie 37°C
07 janvier 2025 à 08:53
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur AirtonBonjour.
Bien repérer le câblage des couleurs ou N° des fils, photo par exemple.
Bien repérer le câblage des couleurs ou N° des fils, photo par exemple.
03 janvier 2025 à 16:16
consulter ce sujet Remplacement panneau de contrôle PAR-20MAABonjour.
Pièces neuves donc garantie par le magasin avec la facture.
Pièces neuves donc garantie par le magasin avec la facture.
03 janvier 2025 à 16:15
consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin défaut u2Bonjour.
La pression d'eau est donnée par la pression d'eau de ville, mais comme AAC, il est possible que le vase d'expansion soit HS, à vérifier," visuellement" on va dire ça, enlever le capuchon comme celui d'une roue de vélo, appuyer sur la valve légèrement si pas d'air qui sort vase d'expansion vide d'air, le regonfler .avec une pompe à vélo, 2 bars environ, si de l'eau sort du vase d'expansion, celui-ci HS à remplacer.
Si vous n'êtes pas sur de la manipulation appeler un frigoriste éventuellement un chauffagiste.
La pression d'eau est donnée par la pression d'eau de ville, mais comme AAC, il est possible que le vase d'expansion soit HS, à vérifier," visuellement" on va dire ça, enlever le capuchon comme celui d'une roue de vélo, appuyer sur la valve légèrement si pas d'air qui sort vase d'expansion vide d'air, le regonfler .avec une pompe à vélo, 2 bars environ, si de l'eau sort du vase d'expansion, celui-ci HS à remplacer.
Si vous n'êtes pas sur de la manipulation appeler un frigoriste éventuellement un chauffagiste.
03 janvier 2025 à 16:13
consulter ce sujet Problème pression eau chaude sanitaire PAC HitachiEn espérant que vous ayez effectué les travaux hors tension.
Sinon....
Sinon....
02 janvier 2025 à 18:52
consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin défaut u2Bonjour, achats sur internet ou piece d'origine du constructeur ?
U2= baisse de tension ou surcharge électrique ce qui peut endommager les composants électriques.
U2= baisse de tension ou surcharge électrique ce qui peut endommager les composants électriques.
02 janvier 2025 à 18:51
consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin défaut u2Bonjour.
Oui bien sur et ayez avec délicatesse d'appui avec les boutons.
Oui bien sur et ayez avec délicatesse d'appui avec les boutons.
02 janvier 2025 à 18:45
consulter ce sujet Remplacement panneau de contrôle PAR-20MAARe, il me revient en mémoire qu'il m'est arrivé de remplacer les sondes de l'UE et plus de problème sur une autre marque.
02 janvier 2025 à 10:53
consulter ce sujet Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxaBonjour, et bonne année à tous.
PWB carte inverter et de régulation de votre UE, cela annonce un remplacement de cette carte ou au mieux réparation.
PWB carte inverter et de régulation de votre UE, cela annonce un remplacement de cette carte ou au mieux réparation.
02 janvier 2025 à 10:51
consulter ce sujet Panne climatiseur led 301 clignote 1 fois Hitachi rac-50wxaBonjour.
Merci pour votre message.
Merci pour votre message.
02 janvier 2025 à 10:45
consulter ce sujet Code erreur EL climatiseur AKL série F 12000 btuBonjour.
10 minutes lors de dégivrage, montée difficile en température lors de la reprise en chaud = Manque de gaz.
10 minutes lors de dégivrage, montée difficile en température lors de la reprise en chaud = Manque de gaz.
02 janvier 2025 à 10:43
consulter ce sujet Réglage Daikin ARXM71R + FBA71A9 + MadokaBonjour.
Bonne année à tous, un problème de manque de gaz peut entrainer ce défaut, les ventilos extérieurs démarrent t'ils ? ventilo intérieur aussi, filtres propres.
Bonne année à tous, un problème de manque de gaz peut entrainer ce défaut, les ventilos extérieurs démarrent t'ils ? ventilo intérieur aussi, filtres propres.
02 janvier 2025 à 10:41
consulter ce sujet Problème chauffage clim réversible DaikinBonjour,
La sonde est-elle décalée ? Avez-vous vérifié les paramètres que vous avez installés ?
Il se peut qu'il y ait eu une déprogrammation.
La sonde est-elle décalée ? Avez-vous vérifié les paramètres que vous avez installés ?
Il se peut qu'il y ait eu une déprogrammation.
01 janvier 2025 à 19:00
consulter ce sujet Climatisation réversible Ribo ne se déclenche pasBonjour,
Je connais les modèles verticaux en clim comme dans les salles informatiques avec soufflage par le haut ou le bas.
Par contre je ne sais pas si cela existe en PAC.
Pour conserver les gaines de soufflage c'est une bonne idée, mais là, il va falloir exposer votre idée à une entreprise de clim, un calcul de débit d'air et de bilan thermique est nécessaire.
Je connais les modèles verticaux en clim comme dans les salles informatiques avec soufflage par le haut ou le bas.
Par contre je ne sais pas si cela existe en PAC.
Pour conserver les gaines de soufflage c'est une bonne idée, mais là, il va falloir exposer votre idée à une entreprise de clim, un calcul de débit d'air et de bilan thermique est nécessaire.
31 décembre 2024 à 15:50
consulter ce sujet Installation gainable sous-solBonjour,
Oui, si c'est la même marque et de la même référence, il est possible que cela fonctionne. Cependant, il est peu probable que cela fonctionne avec une version plus récente.
Je vous conseille de vous renseigner auprès de votre installateur ou de la plateforme de la marque.
En effet, avec l'évolution des types de gaz et de l'électronique, il est important de vérifier la compatibilité avant de procéder à un remplacement.
Oui, si c'est la même marque et de la même référence, il est possible que cela fonctionne. Cependant, il est peu probable que cela fonctionne avec une version plus récente.
Je vous conseille de vous renseigner auprès de votre installateur ou de la plateforme de la marque.
En effet, avec l'évolution des types de gaz et de l'électronique, il est important de vérifier la compatibilité avant de procéder à un remplacement.
31 décembre 2024 à 15:46
consulter ce sujet Remplacer un split sur un multisplitBonjour,
Pour l'instant et de dériver vers l'inconnu, je rejoins AAC une quantité de gaz ne se vérifie pas à la pression, mais au poids suivant les préconisations constructeur, symptôme manque de gaz, pas de chauffe sur les UI et pas ou peu de dégivrage, cela n'empêche pas les cycles de dégivrage, qui sont programmés d'usine et en fonction de la température extérieure.
Pour moi, manque de gaz = fuite.
Pour l'instant et de dériver vers l'inconnu, je rejoins AAC une quantité de gaz ne se vérifie pas à la pression, mais au poids suivant les préconisations constructeur, symptôme manque de gaz, pas de chauffe sur les UI et pas ou peu de dégivrage, cela n'empêche pas les cycles de dégivrage, qui sont programmés d'usine et en fonction de la température extérieure.
Pour moi, manque de gaz = fuite.
31 décembre 2024 à 15:43
consulter ce sujet Unité extérieure givre à -3°C pas de dégivrageBonjour, vous avez essayé le bouton test ?
30 décembre 2024 à 10:26
consulter ce sujet PAC retirer mode chauffage d'appointBonjour.
Problème de carte de régulation, sonde de reprise décalée ou reprend de l'air frais (?)
Problème de carte de régulation, sonde de reprise décalée ou reprend de l'air frais (?)
30 décembre 2024 à 10:20
consulter ce sujet Problèmes de chauffage avec climatiseur Bonjour.
Idem, sur certains moteurs on peut pour quelques euros remplacer que les roulements.
A voir. Sinon oui remplacer le moteur.
Attention de couper le courant avant toutes interventions.
Idem, sur certains moteurs on peut pour quelques euros remplacer que les roulements.
A voir. Sinon oui remplacer le moteur.
Attention de couper le courant avant toutes interventions.
30 décembre 2024 à 04:05
consulter ce sujet Bruit de roulement unité extérieure Bonjour, je pense aussi, ou bouché ?
30 décembre 2024 à 04:01
consulter ce sujet Pression à zéro et 0.5 manomètres PAC Hitachi acqua free Bonjour.
En complément, il se peut aussi que en mode balayage, le moteur force lorsque le volet arrive en point bas ou haut, stopper votre clim, une fois effectué couper le courant attendre 3/4 minutes puis remettre le courant le volet doit s'ouvrir et se refermer, remettre en route et faire un essai.
En complément, il se peut aussi que en mode balayage, le moteur force lorsque le volet arrive en point bas ou haut, stopper votre clim, une fois effectué couper le courant attendre 3/4 minutes puis remettre le courant le volet doit s'ouvrir et se refermer, remettre en route et faire un essai.
30 décembre 2024 à 04:01
consulter ce sujet Problème tremblement split Mitsubishi 