Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
10070
Conseils Forum Climatisation : Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Bonjour.
J'ai un split gainable AUX 10cv de marque aux qui affiche une erreur F9.
Que faire dans ce cas de figure ? Merci.
J'ai un split gainable AUX 10cv de marque aux qui affiche une erreur F9.
Que faire dans ce cas de figure ? Merci.
10 avril 2025 à 22:26
Réponses / Question Climatisation 1
Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Bonjour.
J'ai une liste de codes pour Aux, mais elle s'arrête à F6 (elle a au moins 12 ans). Sur cette liste, les E concernent l'unité intérieure, les F l'extérieure.
Le code arrive très vite? L'UI démarre? L'UE démarre? Si oui combien de temps?
J'ai une liste de codes pour Aux, mais elle s'arrête à F6 (elle a au moins 12 ans). Sur cette liste, les E concernent l'unité intérieure, les F l'extérieure.
Le code arrive très vite? L'UI démarre? L'UE démarre? Si oui combien de temps?
11 avril 2025 à 08:32
Réponses / Question Climatisation 2
Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Le code arrivé au bout de 2 heures environ de marche.
Effectivement les unités intérieure et extérieure démarrent.
Merci à vous.
Effectivement les unités intérieure et extérieure démarrent.
Merci à vous.
11 avril 2025 à 10:18
Réponses / Question Climatisation 3
Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Bonjour.
Idem que Dom-Aom, après quelques recherches il y aurait bien un problème de carte électronique de votre UE mais .... ?
Pas trop de renseignements sur cette marque.
Idem que Dom-Aom, après quelques recherches il y aurait bien un problème de carte électronique de votre UE mais .... ?
Pas trop de renseignements sur cette marque.
11 avril 2025 à 10:34
Réponses / Question Climatisation 4
Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Ok bien merci.
Nous allons mener des vérifications au niveau de la carte UE.
Excellente journée à vous.
Merci.
Nous allons mener des vérifications au niveau de la carte UE.
Excellente journée à vous.
Merci.
11 avril 2025 à 11:29
Réponses / Question Climatisation 5
Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Un souci qui arrive après 2 heures de marche pourrait être lié à un déficit de gaz qui fait que le gaz (restant) part plus chaud de l'UE (en mode chaud). Si possible mesurez la température du gros tuyau en mode chaud toutes les 15 mn jusqu'à l'arrivée du code erreur. Le phénomène peut être précipité par une montée notable de la température extérieure, ce qui est souvent le cas en ce moment entre 7H et 12H.
11 avril 2025 à 17:31
Réponses / Question Climatisation 6
Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Nous avons constaté que le condensateur de 8uf du ventilo condenseur est bombé.
Faible flux d'air de refroidissement.
Faible flux d'air de refroidissement.
11 avril 2025 à 17:37
Réponses / Question Climatisation 7
Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Effectivement, si le ventilo de l'UI tourne trop lentement, le gaz monte en pression et en température, et une sonde s'en aperçoit.
11 avril 2025 à 23:09
Réponses / Question Climatisation 8
Erreur F9 sur Split gainable de marque AUX
Bonjour, j'ai retrouvé pour F9 chez Aux
Cause : De nombreux paramètres doivent être préréglés pour le fonctionnement de l’unité extérieure du climatiseur.
Ces paramètres sont stockés dans une puce de stockage de données de 2,4 m, appelée "EEPROM" ou "EE".
Le moteur du panneau de commande externe principal ne peut fonctionner qu’après lecture des données stockées dans l’EEPROM. En cas de non-lecture, l’alarme "Erreur EEPROM extérieure" est signalée et déclenchée dans la machine interne.
Les raisons pour lesquelles les données ne sont pas lues sont les suivantes : 1. Format de données de la puce EEPROM incorrect ; 2. Puce EEPROM cassée ; 3.
Mauvais contact de la puce EEPROM ou défaut du circuit de lecture ; 4.
Installation incorrecte de la puce EEPROM.
Chemin d’inspection : panneau de commande externe principal.
J'ai déjà eu du F9 et c'était dû au capteur de vitesse du ventilo ext, Pb c'est pas démontable, faut remplacer et je crois qu'il n'y a plus d'importateur en France, Airton a fait fabriqué chez Aux mais plus cette pièce.
Cordialement.
AB37
Cause : De nombreux paramètres doivent être préréglés pour le fonctionnement de l’unité extérieure du climatiseur.
Ces paramètres sont stockés dans une puce de stockage de données de 2,4 m, appelée "EEPROM" ou "EE".
Le moteur du panneau de commande externe principal ne peut fonctionner qu’après lecture des données stockées dans l’EEPROM. En cas de non-lecture, l’alarme "Erreur EEPROM extérieure" est signalée et déclenchée dans la machine interne.
Les raisons pour lesquelles les données ne sont pas lues sont les suivantes : 1. Format de données de la puce EEPROM incorrect ; 2. Puce EEPROM cassée ; 3.
Mauvais contact de la puce EEPROM ou défaut du circuit de lecture ; 4.
Installation incorrecte de la puce EEPROM.
Chemin d’inspection : panneau de commande externe principal.
J'ai déjà eu du F9 et c'était dû au capteur de vitesse du ventilo ext, Pb c'est pas démontable, faut remplacer et je crois qu'il n'y a plus d'importateur en France, Airton a fait fabriqué chez Aux mais plus cette pièce.
Cordialement.
AB37
13 avril 2025 à 16:51