Panne PAC Carrier 42HWG leds verte A et rouge D clignotent très rapidement
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
10076
Question Forum Climatisation : Panne PAC Carrier 42HWG leds verte A et rouge D clignotent très rapidement
Bonjour.
J'ai un problème, PAC Carrier 42HWG dés que je la branche le voyant A vert de marche s'allume normalement suivi du voyant D rouge de dégivrage jusque là tout va bien, d'habitude j'attends 2 ou 3 minutes, mais là au bout d'un certain temps d'environ 10mn le voyant A vert et D rouge clignotent très rapidement en permanence, donc panne.
J'ai ouvert le capot du groupe extérieure, touché un peu les fils tapoté sur la carte mère et divers, sans résultat.
J'ai branché le groupe sur une prise 220v pour faire les tests, donc à l'enclenchement de la mise sous tension j’entends un relais qui commute puis certains bruits électronique qui viennent on dirai de la carte mère puis plus rien ,j'ai du 220 volts à l'entrée.
Le ventilateur ne tourne pas. Pour infos j'ai 2 splits.
Si quelqu'un a eu la même panne ?
Merci d'avance.
J'ai un problème, PAC Carrier 42HWG dés que je la branche le voyant A vert de marche s'allume normalement suivi du voyant D rouge de dégivrage jusque là tout va bien, d'habitude j'attends 2 ou 3 minutes, mais là au bout d'un certain temps d'environ 10mn le voyant A vert et D rouge clignotent très rapidement en permanence, donc panne.
J'ai ouvert le capot du groupe extérieure, touché un peu les fils tapoté sur la carte mère et divers, sans résultat.
J'ai branché le groupe sur une prise 220v pour faire les tests, donc à l'enclenchement de la mise sous tension j’entends un relais qui commute puis certains bruits électronique qui viennent on dirai de la carte mère puis plus rien ,j'ai du 220 volts à l'entrée.
Le ventilateur ne tourne pas. Pour infos j'ai 2 splits.
Si quelqu'un a eu la même panne ?
Merci d'avance.
16 avril 2025 à 18:57
Réponse 1 forum-climatisation
Panne PAC Carrier 42HWG leds verte A et rouge D clignotent très rapidement
Bonjour.
Carrier est un peu radin pour ce type d'info, toutefois cela pourrait provenir d'un problème de com UI-UE
Redémarrer électriquement votre installation, vérification des connexions électriques, inspecter la carte électronique si constat éventuel de dommages, si vous avez un manuel voir si il y aurait des codes pannes, si le problème persiste contacter un frigoriste connaissant cette marque.
Carrier est un peu radin pour ce type d'info, toutefois cela pourrait provenir d'un problème de com UI-UE
Redémarrer électriquement votre installation, vérification des connexions électriques, inspecter la carte électronique si constat éventuel de dommages, si vous avez un manuel voir si il y aurait des codes pannes, si le problème persiste contacter un frigoriste connaissant cette marque.
17 avril 2025 à 09:06
Réponse 2 forum-climatisation
Panne PAC Carrier 42HWG leds verte A et rouge D clignotent très rapidement
Bonjour.
Un clac de relais et des tic-tic d'électrovannes sont normaux. Sans codes erreur (à moins que vous ayez un genre E1 ou E3 d'affiché) on ne peut que vérifier certaines causes de pannes. Entre autres :
- une sonde HS (à vérifier déconnectée en ohmmètre, puis connectée en voltmètre (tension à ses bornes))
- le ventilo qui ne tourne plus, la carte s'en aperçoit et bloque tout... une photo du/des câble(s)?
- le pressostat HS s'il y en a un
- corrosion sur la carte de l'UE
Voir s'il n'y aurait pas sur la carte de l'UE un bouton de marche forcée (mode test) pour vérifier si le compresseur (entre autres) fonctionne.
Sur l'UE, déconnectez hors tension le fil de communication d'un split et voyez si ça repart. Puis remettez-le et enlevez l'autre.
Un clac de relais et des tic-tic d'électrovannes sont normaux. Sans codes erreur (à moins que vous ayez un genre E1 ou E3 d'affiché) on ne peut que vérifier certaines causes de pannes. Entre autres :
- une sonde HS (à vérifier déconnectée en ohmmètre, puis connectée en voltmètre (tension à ses bornes))
- le ventilo qui ne tourne plus, la carte s'en aperçoit et bloque tout... une photo du/des câble(s)?
- le pressostat HS s'il y en a un
- corrosion sur la carte de l'UE
Voir s'il n'y aurait pas sur la carte de l'UE un bouton de marche forcée (mode test) pour vérifier si le compresseur (entre autres) fonctionne.
Sur l'UE, déconnectez hors tension le fil de communication d'un split et voyez si ça repart. Puis remettez-le et enlevez l'autre.
17 avril 2025 à 09:39
Réponse 3 forum-climatisation
Panne PAC Carrier 42HWG leds verte A et rouge D clignotent très rapidement
Bonjour.
Merci pour vos conseils précieux je continu à chercher.
Je vous tiendrais informé de la suite.
Merci pour vos conseils précieux je continu à chercher.
Je vous tiendrais informé de la suite.
24 avril 2025 à 17:26