Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 087 questions dans le forum climatisation


10082

Forum Dépannage climatisation : Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

gaabiart
Membre inscrit
gaabiart
5 messages
Bonjour.

L’unité intérieure ne démarre plus ni avec la télécommande ni avec le bouton.
J’ai une deuxième télécommande car sur un multisplit mais sans succès.
J’ai démonté la carcasse et sur la tension d’entrée sur 1/2 et 1/3 presque rien et entre 2/3 est fluctuant 30/40.
Je vous demande d’aide pour trouver la panne.
La deuxième ui fonctionne parfaitement.

Merci pour votre aide.
23 avril 2025 à 11:36
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 072 messages
Bonjour.

En principe, le secteur est envoyé sur vos UI via l'UE. Dans cette dernière vous devez avoir un fusible de protection. Voyez si l'un d'eux ne serait pas grillé. Cela dit, s'il a grillé c'est probablement parce que l'UI l'a fait griller, donc problème potentiel dans l'UI, soit son alim basse tension soit le moteur de la turbine...
23 avril 2025 à 12:41
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

PL
Membre inscrit
PL
13 553 messages
Bonjour, en principe vous devriez avoir entre 1 et 2 = 230V, 3 étant le fil de Com, si vous n'avez pas de 230V le problème se situe dans votre UE, suivre les instructions de Dom-Aom.
23 avril 2025 à 16:14
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

gaabiart
Membre inscrit
gaabiart
5 messages
Bonjour.

Merci pour votre retour rapide, en effet je me suis trompé avec le multimètre, j’ai 230 V sur 1/2 et 1/3 fluctuant de 200/240 v et 2/3 entre 01/16.
Merci.
24 avril 2025 à 09:35
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 072 messages
Bonjour.

Quand vous coupez le courant puis le remettez, est-ce que le volet de l'UI en panne fait un aller/retour? Comparez avec l'UI bonne. Si "non", alors l'alim basse tension de l'UI a lâché. Elle fabrique du 12V et du 5V nécessaires à son fonctionnement. Pour plus d'assistance, il faudra donner les références de l'UI en panne et de l'UE. Une photo de ses cartes serait bien aussi.
24 avril 2025 à 11:08
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

gaabiart
Membre inscrit
gaabiart
5 messages
Merci Dom -Aom pour votre réponse, le volet de UI en panne ne bouge pas. J’ai pris quelques photos en espérant que seront utiles


Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 3640.jpegimg 3639.jpegimg 3638.jpegimg 3641.jpeg

24 avril 2025 à 11:44
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

PL
Membre inscrit
PL
13 553 messages
Bonjour.

Si je me souviens bien, en ouvrant l'UI sur la partie électrique, il doit y avoir une petite led qui sous tension doit clignoté si ce n'est pas le cas et en ayant vérifié qu'il y a bien une led en principe problème de Com généralement carte UE.
25 avril 2025 à 09:05
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 072 messages
Bonjour.

Je reconnais cette carte, elle a défrayé la chronique en question 9802. Vous y trouverez des mesures à faire pour déterminer si elle est responsable de votre panne. L'internaute avait fini par acheter la carte et c'était reparti.
25 avril 2025 à 10:06
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

gaabiart
Membre inscrit
gaabiart
5 messages
Bonjour,

J'ai regardé la carte UI mais je n'ai trouvé aucune LED.
Y a-t-il un moyen de vérifier le COM ?
Merci pour votre aide !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 3644.jpegimg 3642.jpegimg 3645.jpegimg 3643.jpeg

25 avril 2025 à 13:09
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 072 messages
Bonjour.

Une UI ne peut pas COMmuniquer avec l'UE si son alim basse tension est HS. Voir réponse 7.
26 avril 2025 à 08:42
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

gaabiart
Membre inscrit
gaabiart
5 messages
Merci pour votre aide ! Pensez-vous que le remplacement de la carte d'alimentation pourrait résoudre le problème ?
26 avril 2025 à 15:39
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 072 messages
Ce fut le cas pour l'autre question, mais la référence de l'UI était peut-être différente. Remplacement ou réparation, le préalable est tout de même de montrer que c'est elle la source du problème. Car un moteur de ventilo claqué (ou les composants qui le font tourner, votre schéma plus haut montre qu'il est alimenté en triphasé par la plus grande carte du schéma) pourrait avoir fait claquer la carte d'alimentation à son tour.
27 avril 2025 à 09:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
    N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
  • 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 3. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 4. Unité intérieure Daikin Stylish et connexion Wifi
    N°7765 : Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier par avance pour votre aide. Je ne suis pas du tout bricoleur et tout cela est compliqué pour moi ! Je viens de faire installer une unité intérieure Stylish. J'ai...
  • 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 6. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
    N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
  • 7. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
    N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
  • 8. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 9. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
    N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
  • 10. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 11. Problème ventilation unité intérieure Daikin
    N°4260 : Bonjour tout le monde. Un grand merci d'avance pour lire ce post et vos retours. Ma maison est équipée d'un gainable Daikin : FBQ125 / RZQ125BV. Problème : la ventilation de l'unité intérieure ne fonctionne uniquement...
>>> Résultats suivants pour : Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite