Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
10082
Forum Dépannage climatisation : Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus
Bonjour.
L’unité intérieure ne démarre plus ni avec la télécommande ni avec le bouton.
J’ai une deuxième télécommande car sur un multisplit mais sans succès.
J’ai démonté la carcasse et sur la tension d’entrée sur 1/2 et 1/3 presque rien et entre 2/3 est fluctuant 30/40.
Je vous demande d’aide pour trouver la panne.
La deuxième ui fonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide.
L’unité intérieure ne démarre plus ni avec la télécommande ni avec le bouton.
J’ai une deuxième télécommande car sur un multisplit mais sans succès.
J’ai démonté la carcasse et sur la tension d’entrée sur 1/2 et 1/3 presque rien et entre 2/3 est fluctuant 30/40.
Je vous demande d’aide pour trouver la panne.
La deuxième ui fonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide.
23 avril 2025 à 11:36
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus
Bonjour.
En principe, le secteur est envoyé sur vos UI via l'UE. Dans cette dernière vous devez avoir un fusible de protection. Voyez si l'un d'eux ne serait pas grillé. Cela dit, s'il a grillé c'est probablement parce que l'UI l'a fait griller, donc problème potentiel dans l'UI, soit son alim basse tension soit le moteur de la turbine...
En principe, le secteur est envoyé sur vos UI via l'UE. Dans cette dernière vous devez avoir un fusible de protection. Voyez si l'un d'eux ne serait pas grillé. Cela dit, s'il a grillé c'est probablement parce que l'UI l'a fait griller, donc problème potentiel dans l'UI, soit son alim basse tension soit le moteur de la turbine...
23 avril 2025 à 12:41
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus
Bonjour, en principe vous devriez avoir entre 1 et 2 = 230V, 3 étant le fil de Com, si vous n'avez pas de 230V le problème se situe dans votre UE, suivre les instructions de Dom-Aom.
23 avril 2025 à 16:14
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus
Bonjour.
Merci pour votre retour rapide, en effet je me suis trompé avec le multimètre, j’ai 230 V sur 1/2 et 1/3 fluctuant de 200/240 v et 2/3 entre 01/16.
Merci.
Merci pour votre retour rapide, en effet je me suis trompé avec le multimètre, j’ai 230 V sur 1/2 et 1/3 fluctuant de 200/240 v et 2/3 entre 01/16.
Merci.
24 avril 2025 à 09:35
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus
Bonjour.
Quand vous coupez le courant puis le remettez, est-ce que le volet de l'UI en panne fait un aller/retour? Comparez avec l'UI bonne. Si "non", alors l'alim basse tension de l'UI a lâché. Elle fabrique du 12V et du 5V nécessaires à son fonctionnement. Pour plus d'assistance, il faudra donner les références de l'UI en panne et de l'UE. Une photo de ses cartes serait bien aussi.
Quand vous coupez le courant puis le remettez, est-ce que le volet de l'UI en panne fait un aller/retour? Comparez avec l'UI bonne. Si "non", alors l'alim basse tension de l'UI a lâché. Elle fabrique du 12V et du 5V nécessaires à son fonctionnement. Pour plus d'assistance, il faudra donner les références de l'UI en panne et de l'UE. Une photo de ses cartes serait bien aussi.
24 avril 2025 à 11:08
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus
Bonjour.
Si je me souviens bien, en ouvrant l'UI sur la partie électrique, il doit y avoir une petite led qui sous tension doit clignoté si ce n'est pas le cas et en ayant vérifié qu'il y a bien une led en principe problème de Com généralement carte UE.
Si je me souviens bien, en ouvrant l'UI sur la partie électrique, il doit y avoir une petite led qui sous tension doit clignoté si ce n'est pas le cas et en ayant vérifié qu'il y a bien une led en principe problème de Com généralement carte UE.
25 avril 2025 à 09:05
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus
Bonjour.
Je reconnais cette carte, elle a défrayé la chronique en question 9802. Vous y trouverez des mesures à faire pour déterminer si elle est responsable de votre panne. L'internaute avait fini par acheter la carte et c'était reparti.
Je reconnais cette carte, elle a défrayé la chronique en question 9802. Vous y trouverez des mesures à faire pour déterminer si elle est responsable de votre panne. L'internaute avait fini par acheter la carte et c'était reparti.
25 avril 2025 à 10:06
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs
Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus
Bonjour.
Une UI ne peut pas COMmuniquer avec l'UE si son alim basse tension est HS. Voir réponse 7.
Une UI ne peut pas COMmuniquer avec l'UE si son alim basse tension est HS. Voir réponse 7.
26 avril 2025 à 08:42
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs
Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus
Merci pour votre aide ! Pensez-vous que le remplacement de la carte d'alimentation pourrait résoudre le problème ?
26 avril 2025 à 15:39
Réponse 11 forum dépannage climatisation climatiseurs
Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus
Ce fut le cas pour l'autre question, mais la référence de l'UI était peut-être différente. Remplacement ou réparation, le préalable est tout de même de montrer que c'est elle la source du problème. Car un moteur de ventilo claqué (ou les composants qui le font tourner, votre schéma plus haut montre qu'il est alimenté en triphasé par la plus grande carte du schéma) pourrait avoir fait claquer la carte d'alimentation à son tour.
27 avril 2025 à 09:21
Réponse 12 forum dépannage climatisation climatiseurs
Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus
Bonjour.
Je reviens en peut tard.
J’ai fait des mesures sur condensateur violet et presque rien.
Je reviens en peut tard.
J’ai fait des mesures sur condensateur violet et presque rien.
26 mai 2025 à 11:43
Réponse 13 forum dépannage climatisation climatiseurs
Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus
Bonjour.
Si près de 0V sur ce condo qui doit normalement porter du 330VDC, alors le fusible vertical proche du connecteur à 3 fils rouge/blanc/noir est certainement HS.
* Sous tension, vérifiez que vous avez bien 230VAC entre blanc et noir (vous l'avez fait en réponse 3, mais c'était dans un autre millénaire...). Si rien, anormal.
* Si OK, HORS tension, vérifiez l'intégrité du fusible, je parie qu'il est HS.
* Si HS, remplacez le, et débranchez les 2 câbles avec des fils noirs, 9 pour l'un, 3 pour l'autre.
* Remettez sous tension. Si le condo violet monte à 330VDC, alors c'est l'autre carte qui a probablement un problème, en particulier la circuiterie qui commande le ventilo, et qui travaille sous 330VDC.
* Coupez le jus, reconnectez le 9-fils UNIQUEMENT et remettez le jus Le volet devrait bouger, je pense, ou en tous cas le condo doit rester à 330VDC.
* Si vous remettez en plus le 3-fils (hors tension et après avoir attendu que le condo descende sous les 10V), là la panne va recommencer, car je soupçonne une surconsommation sur le 330VDC présent sur ce câble.
Si vous n'avez pas de fusible compatible, branchez à la place 2 fils qui arriveront sur une lampe à filament de 25W... si vous en avez toujours, avec les LED qui ont tout supplanté... Sans les câbles, la lampe doit s'éclairer brièvement ; avec les câbles, elle va s'allumer en permanence si problème sur l'autre carte.
Si près de 0V sur ce condo qui doit normalement porter du 330VDC, alors le fusible vertical proche du connecteur à 3 fils rouge/blanc/noir est certainement HS.
* Sous tension, vérifiez que vous avez bien 230VAC entre blanc et noir (vous l'avez fait en réponse 3, mais c'était dans un autre millénaire...). Si rien, anormal.
* Si OK, HORS tension, vérifiez l'intégrité du fusible, je parie qu'il est HS.
* Si HS, remplacez le, et débranchez les 2 câbles avec des fils noirs, 9 pour l'un, 3 pour l'autre.
* Remettez sous tension. Si le condo violet monte à 330VDC, alors c'est l'autre carte qui a probablement un problème, en particulier la circuiterie qui commande le ventilo, et qui travaille sous 330VDC.
* Coupez le jus, reconnectez le 9-fils UNIQUEMENT et remettez le jus Le volet devrait bouger, je pense, ou en tous cas le condo doit rester à 330VDC.
* Si vous remettez en plus le 3-fils (hors tension et après avoir attendu que le condo descende sous les 10V), là la panne va recommencer, car je soupçonne une surconsommation sur le 330VDC présent sur ce câble.
Si vous n'avez pas de fusible compatible, branchez à la place 2 fils qui arriveront sur une lampe à filament de 25W... si vous en avez toujours, avec les LED qui ont tout supplanté... Sans les câbles, la lampe doit s'éclairer brièvement ; avec les câbles, elle va s'allumer en permanence si problème sur l'autre carte.
26 mai 2025 à 14:39
Réponse 14 forum dépannage climatisation climatiseurs
Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus
Bonjour.
J’ai remplacé le fusible et 330 V sur le condensateur violet mais en suivant vos instructions le volet ne démarre pas.
À la fin j’ai changé la carte d’alimentation à 100 Euros et tout fonctionne comme avant.
Merci beaucoup pour votre aide je vais faire un petit geste.
J’ai remplacé le fusible et 330 V sur le condensateur violet mais en suivant vos instructions le volet ne démarre pas.
À la fin j’ai changé la carte d’alimentation à 100 Euros et tout fonctionne comme avant.
Merci beaucoup pour votre aide je vais faire un petit geste.
03 juin 2025 à 09:07