Bonjour.

J’ai remplacé le fusible et 330 V sur le condensateur violet mais en suivant vos instructions le volet ne démarre pas.
À la fin j’ai changé la carte d’alimentation à 100 Euros et tout fonctionne comme avant.
Merci beaucoup pour votre aide je vais faire un petit geste.

03 juin 2025 à 09:07
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

Bonjour.

Je reviens en peut tard.
J’ai fait des mesures sur condensateur violet et presque rien.
26 mai 2025 à 11:43
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

Publicité

Merci pour votre aide ! Pensez-vous que le remplacement de la carte d'alimentation pourrait résoudre le problème ?
26 avril 2025 à 15:39
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

Bonjour,

J'ai regardé la carte UI mais je n'ai trouvé aucune LED.
Y a-t-il un moyen de vérifier le COM ?
Merci pour votre aide !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 3644.jpegimg 3642.jpegimg 3645.jpegimg 3643.jpeg

25 avril 2025 à 13:09
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

Merci Dom-Aom pour votre réponse.

Le volet de UI en panne ne bouge pas.
J’ai pris quelques photos en espérant que seront utiles.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne unité intérieure Daikin stylishpanne unité intérieure Daikin stylishpanne unité intérieure Daikin stylishpanne unité intérieure Daikin stylish

24 avril 2025 à 11:44
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

Bonjour.

Merci pour votre retour rapide, en effet je me suis trompé avec le multimètre, j’ai 230 V sur 1/2 et 1/3 fluctuant de 200/240 v et 2/3 entre 01/16.
Merci.
24 avril 2025 à 09:35
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus

Bonjour.

L’unité intérieure ne démarre plus ni avec la télécommande ni avec le bouton.
J’ai une deuxième télécommande car sur un multisplit mais sans succès.
J’ai démonté la carcasse et sur la tension d’entrée sur 1/2 et 1/3 presque rien et entre 2/3 est fluctuant 30/40.
Je vous demande d’aide pour trouver la panne.
La deuxième ui fonctionne parfaitement.

Merci pour votre aide.
23 avril 2025 à 11:36
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin stylish ne démarre plus