Conseils Forum Climatisation : Tensions phase/terre en fonctionnement PAC réversible

Seiiya
Membre inscrit
Seiiya
1 message
Bonjour.

Je me permets de poser ma question compte tenu des réponses très pointues que j'ai pu lire dans votre communauté. Voici la situation:

J'ai une clim réversible installé en 2010 par l'ancien propriétaire de marque "Fuji electric Sauter" composée simplement d'une unité intérieure et d'une extérieure en vis à vis sur un mur. Mi-juillet elle tombe en panne.
Aucun voyant de code erreur. Coté intérieur le ventilateur tourne mais rien coté extérieur (pas de compresseur/ventilateur). Je mesure les tensions qui arrivent à l'unité extérieure 230V P/N 130V "3"/N.
J'entends en continu un "clac" toutes les 3s.

En lisant les schémas électrique et les infos à droite à gauche (votre forum entre autre), j'apprends un peu comment fonctionne la partie extérieure. Je teste mon ventilateur sur un petit banc de test maison, il fonctionne.
Coté carte je trouve le relais qui ne semble pas collé (le premier).
Je comprends que le circuit 12V est piloté par une autre partie en 5V mais je trouve une autre carte disponible pour pas trop cher donc je choisis la facilité et je m'arrête à ça pour le moment.

Ce matin, je me prépare à brancher cette nouvelle carte mais j'en profite pour vérifier si les tensions sont OK au borne de l'unité extérieure et je mesure.
Machine éteinte mais sous tension :
N-L : 0V
N-3 : 0V
L-3: 0V
T-L 190V
T-N 190V
T-3 180V

Et si je regarde ce qui arrive en amont de mon unité intérieure, je mesure :
P-N : 230V
P-T: 74V
N-T: 180V

Évidement si je débranche la clim et que je regarde mon câble à cet endroit là je trouve des valeurs normales.
Si je démarre l'installation j'obtiens plutôt :

N-L : 230V
N-3 : 110V
L-3: 130V
T-L 80V
T-N 135V
T-3 50V

Est-ce que l'un d'entre vous pourrez m'éclairer, j'avoue ne pas trop comprendre ces valeurs très élevées.
Je suppose que la partie électrique qui produit la phase 3 supplémentaire doit y être pour quelque chose.
Mais cela joue aussi coté terre ?

PS : Sous la contrainte de madame, j'ai fais venir début aout un professionnel qui (je ne comprends pas comment) a réussi à faire sauter le différentiel lors d'une de ses mesures, mais je n'ai pas vue laquelle.
Je me dis que ce pourrait être lié à ces valeurs de terre justement.
Le reste de son aide s'est arrêtée à "votre clim est trop vieille, y a plus les pièces, pour 3500€ je vous change tout".
OK merci, je vais voir de mon coté alors.
Je caricature bien entendu, j'ai juste pas eu de chance avec lui...
Merci à vous.
13 septembre 2026 à 00:11

Proposer une réponse à Tensions phase/terre en fonctionnement PAC réversible



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 2. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
    N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
  • 3. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
    N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 6. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 7. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
  • 8. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 9. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 10. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
    N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
  • 11. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
    N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
>>> Résultats suivants pour : Tensions phase/terre en fonctionnement PAC réversible >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorer une climdepannage climatiseurs forumplafonnier cuisineforum depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite