Question Forum Dépannage Climatiseur : Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N
Bonsoir.
Je souhaite déplacer cette sonde, mais je n'arrive pas à trouver son emplacement.
Il n'en est fait mention dans aucune notice.
Je ne la vois pas en examinant la climatisation ni sur des schémas détaillés.
Je ne connais pas son nom exact : thermistance ? Thermistor ?
Sonde de température d'entrée ?...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à identifier cette sonde ?
(Sur mon ancienne climatisation, elle était fixée à l'entrée de l'échangeur, mais ce n'est pas le cas ici...)
Merci.
Je souhaite déplacer cette sonde, mais je n'arrive pas à trouver son emplacement.
Il n'en est fait mention dans aucune notice.
Je ne la vois pas en examinant la climatisation ni sur des schémas détaillés.
Je ne connais pas son nom exact : thermistance ? Thermistor ?
Sonde de température d'entrée ?...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à identifier cette sonde ?
(Sur mon ancienne climatisation, elle était fixée à l'entrée de l'échangeur, mais ce n'est pas le cas ici...)
Merci.
29 avril 2025 à 20:28
Réponse 1 du forum climatisation
Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N
Bonjour.
Effectivement, Daikin ne met plus ses sondes au dessus de l'échangeur. Voyez les questions (2322 et) 2323 pour une manière de traiter le sujet du déport.
Thermistance (F), thermistor (GB), sonde, sont synonymes. Celle que vous voulez déporter est la sonde de reprise ou sonde d'ambiance, qui joue le rôle de thermostat.
Effectivement, Daikin ne met plus ses sondes au dessus de l'échangeur. Voyez les questions (2322 et) 2323 pour une manière de traiter le sujet du déport.
Thermistance (F), thermistor (GB), sonde, sont synonymes. Celle que vous voulez déporter est la sonde de reprise ou sonde d'ambiance, qui joue le rôle de thermostat.
30 avril 2025 à 07:53
Réponse 2 du forum climatisation
Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N
Bonjour.
Peut être que dans votre cas, cette sonde d'ambiance ou de reprise se situe là ou il y a des des striures sur le capot généralement en bas à droite de votre UI.
Peut être que dans votre cas, cette sonde d'ambiance ou de reprise se situe là ou il y a des des striures sur le capot généralement en bas à droite de votre UI.
30 avril 2025 à 17:41
Réponse 3 du forum climatisation
Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N
Merci de vos commentaires.
Oui la sonde est peut être en effet dans la partie basse au bout de la zone des voyants de contrôle.
Il y a en effet des stries à cet endroit dans le capot.
J'ai sorti toute la partie électronique.
Il y a dans cette zone un composant cylindrique noir diamètre env 1 cm, hauteur env 7mm avec un petit trou dans l'axe.
Il est sur la même carte que les led de contrôle.
Malheureusement au dos la carte est complexe. Je ne vois pas comment le déporter.
Et en plus, je ne suis pas certain qu'il s'agit bien de la thermistance.
Voici des photos des 2 côtés de la carte.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Oui la sonde est peut être en effet dans la partie basse au bout de la zone des voyants de contrôle.
Il y a en effet des stries à cet endroit dans le capot.
J'ai sorti toute la partie électronique.
Il y a dans cette zone un composant cylindrique noir diamètre env 1 cm, hauteur env 7mm avec un petit trou dans l'axe.
Il est sur la même carte que les led de contrôle.
Malheureusement au dos la carte est complexe. Je ne vois pas comment le déporter.
Et en plus, je ne suis pas certain qu'il s'agit bien de la thermistance.
Voici des photos des 2 côtés de la carte.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



01 mai 2025 à 20:40
Réponse 4 du forum climatisation
Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N
Manifestement, vous avez estimé inutile de consulter la question 2323, en particulier les posts 19 et suivants... Votre composant noir est le bipper.
02 mai 2025 à 08:54
Réponse 5 du forum climatisation
Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N
Ah, grand merci Dom. Je suis honteux d'avoir pris un bipper pour une thermistance ! (J'avais déjà soupçonné la varistance de la carte principale d'être la thermistance, mais heureusement je me suis aperçu de la bévue !)
Ceci dit, je ne sais toujours pas où se trouve ma thermistance !
D'après le long débat 2323 que j'ai relu attentivement, je comprends que la thermistance chez Daikin se trouve sur la même carte que les diodes de contrôle et le bipper.
Je vais la ressortir à nouveau et l'analyser de plus près. Peut-être y a-t-il une indication RTH1. Quand je l'aurai trouvée, j'ai bien noté tous vos conseils pour la déporter.
Merci beaucoup de votre aide précieuse.
Ceci dit, je ne sais toujours pas où se trouve ma thermistance !
D'après le long débat 2323 que j'ai relu attentivement, je comprends que la thermistance chez Daikin se trouve sur la même carte que les diodes de contrôle et le bipper.
Je vais la ressortir à nouveau et l'analyser de plus près. Peut-être y a-t-il une indication RTH1. Quand je l'aurai trouvée, j'ai bien noté tous vos conseils pour la déporter.
Merci beaucoup de votre aide précieuse.
03 mai 2025 à 15:36
Réponse 6 du forum climatisation
Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N
Suite à ma réponse précédente, j'ai regardé mes photos. Effectivement, je vois au dos de la carte l'inscription RTH1.
Je suppose que c'est là ma mystérieuse thermistance !
Merci encore.
Je suppose que c'est là ma mystérieuse thermistance !
Merci encore.
03 mai 2025 à 15:42
Réponse 7 du forum climatisation
Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N
Bonjour.
Certainement deux petites pattes soudées lg 1 cm.
Au fait pourquoi vous voulez déplacer cette sonde ?
Certainement deux petites pattes soudées lg 1 cm.
Au fait pourquoi vous voulez déplacer cette sonde ?
03 mai 2025 à 17:31
Réponse 8 du forum climatisation
Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N
En fait j'utilise cette UI dans des conditions très spéciales.
Je l'utilise comme une clim gainable.
J'avais fait ça il y aune dizaine d'années pour pouvoir l'installer moi-même.
Ui dans un caisson dans le grenier, prise d'air au rez de chaussée et soufflage à l'étage par le plafond (ça me permettait d'utiliser des liaisons préchargées de 5m, les plus longues à l'époque.
Ça marchait pas mal avec la sonde qui était agrafée sr l'entrée d'air.
Mais cette clim (Qlima) est tombée en panne et je viens de la remplacer avec une Daikin compatible avec mon caisson mais qui est beaucoup moins bien adaptée.sur plusieurs points dont la position de la sonde d'ambiance.
J'ai modifié le caisson pour essayer de mettre la zone présumée de la sonde dans le flux d'air entrant.
ça marche un peu mieux.
Mais en ce moment c'est un peu difficile de faire des essais vu qu'il ne fait ni trop froid, ni trop chaud.
J'aurais mieux fait de mettre une vrai unité gainable cette fois.
Je viens de remettre en marche un ventilateur d'accompagnement dans la gaine que je n'avais pas besoin d'utiliser avec l'ancienne clim.
Il me semble que ça améliore le fonctionnement.
Mais je pense que je serai contraint un jour ou l'autre de déporter la sonde.
Je l'utilise comme une clim gainable.
J'avais fait ça il y aune dizaine d'années pour pouvoir l'installer moi-même.
Ui dans un caisson dans le grenier, prise d'air au rez de chaussée et soufflage à l'étage par le plafond (ça me permettait d'utiliser des liaisons préchargées de 5m, les plus longues à l'époque.
Ça marchait pas mal avec la sonde qui était agrafée sr l'entrée d'air.
Mais cette clim (Qlima) est tombée en panne et je viens de la remplacer avec une Daikin compatible avec mon caisson mais qui est beaucoup moins bien adaptée.sur plusieurs points dont la position de la sonde d'ambiance.
J'ai modifié le caisson pour essayer de mettre la zone présumée de la sonde dans le flux d'air entrant.
ça marche un peu mieux.
Mais en ce moment c'est un peu difficile de faire des essais vu qu'il ne fait ni trop froid, ni trop chaud.
J'aurais mieux fait de mettre une vrai unité gainable cette fois.
Je viens de remettre en marche un ventilateur d'accompagnement dans la gaine que je n'avais pas besoin d'utiliser avec l'ancienne clim.
Il me semble que ça améliore le fonctionnement.
Mais je pense que je serai contraint un jour ou l'autre de déporter la sonde.
03 mai 2025 à 19:07
Réponse 9 du forum climatisation
Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N
Bonjour.
Une clim comme gainable, ne fonctionne pas très bien car il ni a pas de pression disponible sur ce type de machine.
Peut être installé éventuellement si c'est un allège avec maxi 1m de gaine, ce que je pense car votre moteur complémentaire est nécessaire. Inconvénient manque de débit d'air sur l'échangeur, foisonnement dans la gaine, risque de prise en glace.
Comme vous le dite vous auriez du mettre un gainable, plus cher mais question confort, c'est diffèrent.
Une clim comme gainable, ne fonctionne pas très bien car il ni a pas de pression disponible sur ce type de machine.
Peut être installé éventuellement si c'est un allège avec maxi 1m de gaine, ce que je pense car votre moteur complémentaire est nécessaire. Inconvénient manque de débit d'air sur l'échangeur, foisonnement dans la gaine, risque de prise en glace.
Comme vous le dite vous auriez du mettre un gainable, plus cher mais question confort, c'est diffèrent.
05 mai 2025 à 12:14
Réponse 10 du forum climatisation
Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N
Oui je suis entièrement d'accord sur vos remarques.
J'ai construit une très grosse gaine en Novopan mais j'ai l'impression que le ventilateur additionnel est très utile, alors qu'avec la clim précédente ça marchait tant bien que mal sans.
Mais je ne recommencerai plus la même erreur.
J'ai construit une très grosse gaine en Novopan mais j'ai l'impression que le ventilateur additionnel est très utile, alors qu'avec la clim précédente ça marchait tant bien que mal sans.
Mais je ne recommencerai plus la même erreur.
05 mai 2025 à 18:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 4. Déporter sonde de reprise consoles Daikin
- N°7359 : Bonjour. Je possède 2 UI de type consoles FVXM50FV1B et la même en 35, en mode chaud, l'air est soufflé par le bas et le haut, ma sonde est à mi-hauteur de la console, le souci c'est que je rencontre des cycles trop courts,...
- 5. Sonde de température déportée Daikin ?
- N°9144 : Bonjour. J'ai été obligé de mettre un meuble sous l'unité intérieure de ma climatisation Daikin FTXS-G (15 ans environ). Depuis lors, il faut que je règle la télécommande à 30° pour avoir 18° Existe-t-il une sonde...
- 6. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 7. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
- N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
- 8. Problème climatisation Daikin Perfera Mono split
- N°5779 : Bonjour, J'ai fait installer ce monosplit dans la pièce de 45m², un mono split Perfera 42. Le problème est que je paramètre pour chauffer à 23, mais la pièce reste à 20 degrés : la clim souffle pendant quelques minutes et...
- 9. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 10. Clim Daikin cycles courts en chauffage
- N°6680 : Bonjour. Ma pompe à chaleur air/air présente un comportement qui me laisse perplexe, à savoir qu'avec 6 ou 7° à l'extérieur et une consigne à 18°, elle fonctionne par cycles courts de 5 à 7 minutes, séparés par...
- 11. Problème climatisation Daikin multisplit
- N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite