Pour conclure ce dossier.

J'ai effectivement repéré la sonde de température, grosse comme un petit grain de sable, collée en surface à l'extrémité de la petite carte de contrôle (qui contient les led).

Bien entendu, impossible de la récupérer.
J'ai coupé le circuit imprimé pour la déconnecter .
J'ai soudé un câble à des points du circuit qui correspondent aux 2 bornes.
Sur ce câble j'ai raccordé la sonde de mon ancienne clim (Qlima) ce qui m'a permis de la déporter où je voulais .
J'ai vérifié que les caractéristiques de la sonde Daikin et de sa remplaçante avait des caractéristiques assez semblables (écart de 1 à 2 degrés) pou une résistance donnée.

Il suffit de le savoir et d'en tenir compte pour la consigne.
Depuis ça marche parfaitement, en chaud comme en froid actuellement.
(j'essayerai peut-être de rectifier la sonde en mettant une résistance en parallèle pour m'amuser).
En tout cas grand merci à tous ceux qui m'ont bien aidés sur ce forum.
13 août 2025 à 19:27
forum consulter ce sujet Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N

Oui je suis entièrement d'accord sur vos remarques.
J'ai construit une très grosse gaine en Novopan mais j'ai l'impression que le ventilateur additionnel est très utile, alors qu'avec la clim précédente ça marchait tant bien que mal sans.
Mais je ne recommencerai plus la même erreur.
05 mai 2025 à 18:52
forum consulter ce sujet Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N

Publicité

En fait j'utilise cette UI dans des conditions très spéciales.
Je l'utilise comme une clim gainable.
J'avais fait ça il y aune dizaine d'années pour pouvoir l'installer moi-même.
Ui dans un caisson dans le grenier, prise d'air au rez de chaussée et soufflage à l'étage par le plafond (ça me permettait d'utiliser des liaisons préchargées de 5m, les plus longues à l'époque.

Ça marchait pas mal avec la sonde qui était agrafée sr l'entrée d'air.
Mais cette clim (Qlima) est tombée en panne et je viens de la remplacer avec une Daikin compatible avec mon caisson mais qui est beaucoup moins bien adaptée.sur plusieurs points dont la position de la sonde d'ambiance.

J'ai modifié le caisson pour essayer de mettre la zone présumée de la sonde dans le flux d'air entrant.
ça marche un peu mieux.
Mais en ce moment c'est un peu difficile de faire des essais vu qu'il ne fait ni trop froid, ni trop chaud.
J'aurais mieux fait de mettre une vrai unité gainable cette fois.

Je viens de remettre en marche un ventilateur d'accompagnement dans la gaine que je n'avais pas besoin d'utiliser avec l'ancienne clim.
Il me semble que ça améliore le fonctionnement.
Mais je pense que je serai contraint un jour ou l'autre de déporter la sonde.
03 mai 2025 à 19:07
forum consulter ce sujet Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N

Suite à ma réponse précédente, j'ai regardé mes photos. Effectivement, je vois au dos de la carte l'inscription RTH1.
Je suppose que c'est là ma mystérieuse thermistance !
Merci encore.
03 mai 2025 à 15:42
forum consulter ce sujet Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N

Ah, grand merci Dom. Je suis honteux d'avoir pris un bipper pour une thermistance ! (J'avais déjà soupçonné la varistance de la carte principale d'être la thermistance, mais heureusement je me suis aperçu de la bévue !)
Ceci dit, je ne sais toujours pas où se trouve ma thermistance !
D'après le long débat 2323 que j'ai relu attentivement, je comprends que la thermistance chez Daikin se trouve sur la même carte que les diodes de contrôle et le bipper.
Je vais la ressortir à nouveau et l'analyser de plus près. Peut-être y a-t-il une indication RTH1. Quand je l'aurai trouvée, j'ai bien noté tous vos conseils pour la déporter.
Merci beaucoup de votre aide précieuse.
03 mai 2025 à 15:36
forum consulter ce sujet Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N

Merci de vos commentaires.

Oui la sonde est peut être en effet dans la partie basse au bout de la zone des voyants de contrôle.
Il y a en effet des stries à cet endroit dans le capot.
J'ai sorti toute la partie électronique.
Il y a dans cette zone un composant cylindrique noir diamètre env 1 cm, hauteur env 7mm avec un petit trou dans l'axe.
Il est sur la même carte que les led de contrôle.
Malheureusement au dos la carte est complexe. Je ne vois pas comment le déporter.
Et en plus, je ne suis pas certain qu'il s'agit bien de la thermistance.
Voici des photos des 2 côtés de la carte.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
déporter sonde de température UI Daikindéporter sonde de température UI Daikindéporter sonde de température UI Daikin

01 mai 2025 à 20:40
forum consulter ce sujet Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N

Bonsoir.

Je souhaite déplacer cette sonde, mais je n'arrive pas à trouver son emplacement.
Il n'en est fait mention dans aucune notice.
Je ne la vois pas en examinant la climatisation ni sur des schémas détaillés.
Je ne connais pas son nom exact : thermistance ? Thermistor ?
Sonde de température d'entrée ?...

Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à identifier cette sonde ?
(Sur mon ancienne climatisation, elle était fixée à l'entrée de l'échangeur, mais ce n'est pas le cas ici...)
Merci.
29 avril 2025 à 20:28
forum consulter ce sujet Déporter sonde de température UI Daikin FTXP35N