Bonjour.
Après avoir temporairement posé l'UI de mon split sur son support pour vérification, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite contre-pente à l'entrée du carottage du mur côté intérieur.
Le trou est environ 1cm trop haut...
Il y a bien une pente vers l'extérieur à l'intérieur du carottage, mais c'est seulement à l'entrée que cela fait comme un petit siphon.
J'ai testé en versant de l'eau, et cela s'écoule correctement.
Le "siphon" se remplit puis l'eau s'écoule par débordement car le réservoir est de toute façon plus haut que le reste. Il reste seulement quelques dizaines de millilitres dans le tuyau.
Est-ce que c'est si grave que ça ?
Sur chaque tutoriel, ils insistent beaucoup sur le fait de ne pas faire de contre-pente, mais vu que le réservoir est situé au point le plus haut, l'eau s'écoulera quand même de toute manière.
Je pourrais bien sûr arracher les chevilles, reboucher les trous et repercer un peu plus haut pour la platine, mais est-ce que cela en vaut la peine s'il n'y a pas vraiment d'incidence pour la suite ?
Après avoir temporairement posé l'UI de mon split sur son support pour vérification, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite contre-pente à l'entrée du carottage du mur côté intérieur.
Le trou est environ 1cm trop haut...
Il y a bien une pente vers l'extérieur à l'intérieur du carottage, mais c'est seulement à l'entrée que cela fait comme un petit siphon.
J'ai testé en versant de l'eau, et cela s'écoule correctement.
Le "siphon" se remplit puis l'eau s'écoule par débordement car le réservoir est de toute façon plus haut que le reste. Il reste seulement quelques dizaines de millilitres dans le tuyau.
Est-ce que c'est si grave que ça ?
Sur chaque tutoriel, ils insistent beaucoup sur le fait de ne pas faire de contre-pente, mais vu que le réservoir est situé au point le plus haut, l'eau s'écoulera quand même de toute manière.
Je pourrais bien sûr arracher les chevilles, reboucher les trous et repercer un peu plus haut pour la platine, mais est-ce que cela en vaut la peine s'il n'y a pas vraiment d'incidence pour la suite ?
27 avril 2025 à 15:55
Réponses / Questions Climatisation 1
Contrepente tuyau condensats
Bonjour.
Si vous avez raccordé définitivement tubes frigo et électriquement, cela va être compliqué de corriger ce défaut.
Si l'eau s'écoule suite à votre essai, laissez comme ça, le poids d'eau devrait suffire pour l'évacuation des condensats.
Si vous avez raccordé définitivement tubes frigo et électriquement, cela va être compliqué de corriger ce défaut.
Si l'eau s'écoule suite à votre essai, laissez comme ça, le poids d'eau devrait suffire pour l'évacuation des condensats.
28 avril 2025 à 09:09
Réponses / Questions Climatisation 2
Contrepente tuyau condensats
Bonjour.
Si la platine support le permet (pas sûr), vous pouvez aussi percer de nouveaux trous dans son métal pour qu'au final l'UI soit un peu plus haute...
Si la platine support le permet (pas sûr), vous pouvez aussi percer de nouveaux trous dans son métal pour qu'au final l'UI soit un peu plus haute...
28 avril 2025 à 10:08
Réponses / Questions Climatisation 3
Contrepente tuyau condensats
Non je n'ai rien raccordé justement je voulais demander un avis avant d'aller plus loin.
Rehausser la platine n'est pas tellement un problème, il y a d'autres trous pré-percés, c'est juste que ça prend un peu de temps à faire (reboucher, repercer etc...).
Si vous me dites que ça n'a pas d'incidence je laisse comme ça mais si c'est pas idéal et que ça peut poser des problèmes par la suite je préfère corriger, que feriez-vous ?
Rehausser la platine n'est pas tellement un problème, il y a d'autres trous pré-percés, c'est juste que ça prend un peu de temps à faire (reboucher, repercer etc...).
Si vous me dites que ça n'a pas d'incidence je laisse comme ça mais si c'est pas idéal et que ça peut poser des problèmes par la suite je préfère corriger, que feriez-vous ?
28 avril 2025 à 13:05
Réponses / Questions Climatisation 4
Contrepente tuyau condensats
Vous devez corriger impérativement, en mode froid, les poussières entraînées par les condensats vont se déposer dans la partie basse et finira par boucher le tuyau d'évacuation.
Cordialement, Jima
Cordialement, Jima
28 avril 2025 à 17:31
Réponses / Questions Climatisation 5
Contrepente tuyau condensats
Bonjour.
Dans ce cas, rectifier par agrandissement du trou ou déplacement de votre UI.
Dans ce cas, rectifier par agrandissement du trou ou déplacement de votre UI.
29 avril 2025 à 08:29