Salut à tous.
Selon vous, est-il pertinent de rediriger un flux d'air d'extraction de VMC vers l'échangeur de l'unité extérieure d'une PAC, dans le but de maintenir un excellent COP même en cas de températures extérieures basses voire négatives ?
Par exemple, lorsque la température extérieure est de 0 degrés, j'installe une petite bouche de ventilation à 15-20 cm du caisson de l'unité extérieure. L'air sortant de la bouche étant à 10-15 degrés, je suppose que ce sont des calories supplémentaires apportées au fonctionnement de la PAC, ce qui aura pour conséquence un rendement et une consommation optimisés...
Je vous prie de m'excuser si ce sujet est un non-sens et/ou s'il a déjà été traité.
JohanRS44.
Selon vous, est-il pertinent de rediriger un flux d'air d'extraction de VMC vers l'échangeur de l'unité extérieure d'une PAC, dans le but de maintenir un excellent COP même en cas de températures extérieures basses voire négatives ?
Par exemple, lorsque la température extérieure est de 0 degrés, j'installe une petite bouche de ventilation à 15-20 cm du caisson de l'unité extérieure. L'air sortant de la bouche étant à 10-15 degrés, je suppose que ce sont des calories supplémentaires apportées au fonctionnement de la PAC, ce qui aura pour conséquence un rendement et une consommation optimisés...
Je vous prie de m'excuser si ce sujet est un non-sens et/ou s'il a déjà été traité.
JohanRS44.
01 mai 2025 à 12:27
Réponses / Questions Climatisation 1
Astuce pour optimiser le rendement d'une PAC Air/Air
Bonjour.
Le sujet n'est pas du tout un non-sens, et cela dénote une personne qui réfléchit. Certains (peu nombreux) font d'ailleurs transiter l'air par un "puits canadien" pour le réchauffer un peu. Moi-même ai songé dans le passé à utiliser l'air de ma cave dans cette optique, mais je n'ai jamais mis à exécution, entre autres parce que cela m'aurait notablement refroidi ma cave par fortes gelées, et aussi le plancher de mon RDC.
Votre idée sera surtout utile quand les températures se rapprochent de 1 ou 2 degrés, car cela pourrait éviter le givrage, mais uniquement dans cette plage de températures. En revanche, pour appliquer votre idée, il faudra que l'air de VMC arrive sur toute la surface de l'échangeur, donc installer une sorte de caisson mélangeur. Voir aussi que l'air vicié peut être gras et accélérer la salissure de l'échangeur.
Au niveau COP, vous n'allez pas gagner grand chose, car il varie lentement avec la température ; en revanche vous allez augmenter un peu la quantité de chaleur produite, ce qui peut être intéressant pour des clims un peu justes en puissance.
Le sujet n'est pas du tout un non-sens, et cela dénote une personne qui réfléchit. Certains (peu nombreux) font d'ailleurs transiter l'air par un "puits canadien" pour le réchauffer un peu. Moi-même ai songé dans le passé à utiliser l'air de ma cave dans cette optique, mais je n'ai jamais mis à exécution, entre autres parce que cela m'aurait notablement refroidi ma cave par fortes gelées, et aussi le plancher de mon RDC.
Votre idée sera surtout utile quand les températures se rapprochent de 1 ou 2 degrés, car cela pourrait éviter le givrage, mais uniquement dans cette plage de températures. En revanche, pour appliquer votre idée, il faudra que l'air de VMC arrive sur toute la surface de l'échangeur, donc installer une sorte de caisson mélangeur. Voir aussi que l'air vicié peut être gras et accélérer la salissure de l'échangeur.
Au niveau COP, vous n'allez pas gagner grand chose, car il varie lentement avec la température ; en revanche vous allez augmenter un peu la quantité de chaleur produite, ce qui peut être intéressant pour des clims un peu justes en puissance.
02 mai 2025 à 13:12
Réponses / Questions Climatisation 2
Astuce pour optimiser le rendement d'une PAC Air/Air
Bonjour, oui pourquoi pas mais dit par Dom-Aom vous n'irez pas bien loin et pour gagner pas grand chose.
Mais c'est parti d'une bonne réflexion.
Mais c'est parti d'une bonne réflexion.
03 mai 2025 à 17:33
Réponses / Questions Climatisation 3
Astuce pour optimiser le rendement d'une PAC Air/Air
Salut à tous, et merci pour vos contributions.
Après avoir rediscuté de l'idée avec mon installateur, celui-ci confirme que le principe est cohérent, mais n'est peut-être pas aussi simple à mettre en œuvre, et peut même dans certains cas s'avérer contre productif :
Il faudrait que l'air en question qui sort de la bouche de soufflage soit le plus sain possible.
En effet, bien que l'air soit plus chaud que la température extérieure, si celui est trop humide cela va favoriser le gel dans l'échangeur et donc par conséquent, rallonger et/ou augmenter la fréquence de dégivrage.
D'autres part l'air vicié est souvent chargé en polluants (graisse, radicaux libres, particules) qui vont avec le temps dégrader les revêtements de protection présents sur l'échangeur de l'extérieur.
D'où l'idée de DomAom de créer un échangeur entre la bouche de soufflage et le caisson de l'UE.
Enfin en ce qui me concerne, sur ma PAC (Panasonic ETHEREA) la sonde de température extérieure est située juste derrière l'échangeur.
Du coup je pense qu'envoyer de l'air à une température plus élevée que celle de l'air extérieure peut nuire à son système de régulation.
Je garde l'idée dans un coin de ma tête, mais ça ne sera pas pour tout de suite...
Bonne journée.
Après avoir rediscuté de l'idée avec mon installateur, celui-ci confirme que le principe est cohérent, mais n'est peut-être pas aussi simple à mettre en œuvre, et peut même dans certains cas s'avérer contre productif :
Il faudrait que l'air en question qui sort de la bouche de soufflage soit le plus sain possible.
En effet, bien que l'air soit plus chaud que la température extérieure, si celui est trop humide cela va favoriser le gel dans l'échangeur et donc par conséquent, rallonger et/ou augmenter la fréquence de dégivrage.
D'autres part l'air vicié est souvent chargé en polluants (graisse, radicaux libres, particules) qui vont avec le temps dégrader les revêtements de protection présents sur l'échangeur de l'extérieur.
D'où l'idée de DomAom de créer un échangeur entre la bouche de soufflage et le caisson de l'UE.
Enfin en ce qui me concerne, sur ma PAC (Panasonic ETHEREA) la sonde de température extérieure est située juste derrière l'échangeur.
Du coup je pense qu'envoyer de l'air à une température plus élevée que celle de l'air extérieure peut nuire à son système de régulation.
Je garde l'idée dans un coin de ma tête, mais ça ne sera pas pour tout de suite...
Bonne journée.
04 mai 2025 à 11:01
Réponses / Questions Climatisation 4
Astuce pour optimiser le rendement d'une PAC Air/Air
Bonjour.
Je pense que les inconvénients cités sont plus nombreux que les avantages.
Une VMC aura un débit d'air de 100 à 200 m3/h pour un logement complet plutôt grand, contre 1500 à 3000m3/h d'air aspiré par l'unité extérieure.
La contribution de la VMC est donc faible.
Vous avez plus intérêt pour la dépense d'énergie à réduire le plus possible le débit de la VMC (hygroréglable, réduction la nuit, etc) pour ne pas renouveler inutilement l'air intérieur avec de l'air froid.
Je pense que les inconvénients cités sont plus nombreux que les avantages.
Une VMC aura un débit d'air de 100 à 200 m3/h pour un logement complet plutôt grand, contre 1500 à 3000m3/h d'air aspiré par l'unité extérieure.
La contribution de la VMC est donc faible.
Vous avez plus intérêt pour la dépense d'énergie à réduire le plus possible le débit de la VMC (hygroréglable, réduction la nuit, etc) pour ne pas renouveler inutilement l'air intérieur avec de l'air froid.
07 mai 2025 à 04:05