Question concernant installation clim fixe par électricien et contrôle
Actuellement
10 444
questions dans le
forum climatisation
10089
Conseils Forum Climatisation : Question concernant installation clim fixe par électricien et contrôle
Bonjour.
J'ai acheté un appartement et j'ai demandé à un électricien de le remettre aux normes électriques, de faire un faux plafond avec isolant et de mettre en place une climatisation fixe murale.
Cela fait maintenant un mois que nous demandons le contact du technicien qu'il a fait intervenir pour la climatisation.
Nous l'avons enfin obtenu.
Cependant, dans la fiche de contrôle, il est écrit :
"Les liaisons frigorifiques ne sont pas pincées, les liaisons électriques sont tirées en fil et non en câble, les couleurs des fils ne sont pas conformes. L'alimentation électrique est en fil et non en câble. Le test sous pression d'azote est de 10 bars et le soufflage des liaisons est de 40 bars."
Y a-t-il des choses qui ne vont pas ? Est-ce normal ?
Devons-nous faire revenir l'électricien si des éléments ne sont pas aux normes ?
Je ne m'y connais pas du tout, c'est notre premier achat et notre première climatisation, nous ne comprenons pas tout.
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai acheté un appartement et j'ai demandé à un électricien de le remettre aux normes électriques, de faire un faux plafond avec isolant et de mettre en place une climatisation fixe murale.
Cela fait maintenant un mois que nous demandons le contact du technicien qu'il a fait intervenir pour la climatisation.
Nous l'avons enfin obtenu.
Cependant, dans la fiche de contrôle, il est écrit :
"Les liaisons frigorifiques ne sont pas pincées, les liaisons électriques sont tirées en fil et non en câble, les couleurs des fils ne sont pas conformes. L'alimentation électrique est en fil et non en câble. Le test sous pression d'azote est de 10 bars et le soufflage des liaisons est de 40 bars."
Y a-t-il des choses qui ne vont pas ? Est-ce normal ?
Devons-nous faire revenir l'électricien si des éléments ne sont pas aux normes ?
Je ne m'y connais pas du tout, c'est notre premier achat et notre première climatisation, nous ne comprenons pas tout.
Merci.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 mai 2025 à 20:39
Réponses / Questions Climatisation 1
Question concernant installation clim fixe par électricien et contrôle
Bonjour.
Oui rien ne va, on ne fait pas faire une installation frigorifique par un plombier et encore moins par un électricien, un frigoriste et installateur oui, chacun son métier.
Si c'est le cas.
Un technicien est intervenu ? si oui il est normal qu'il effectue un rapport de conformité.
Test azote mini 25b.
Le soufflage à 40b, il faut m'expliquer ce que cela veut dire ??
Normalement une attestation de mise en service (CERFA) effectuée par un frigoriste, doit vous être remise, donnant la garantie envers le constructeur.
Oui rien ne va, on ne fait pas faire une installation frigorifique par un plombier et encore moins par un électricien, un frigoriste et installateur oui, chacun son métier.
Si c'est le cas.
Un technicien est intervenu ? si oui il est normal qu'il effectue un rapport de conformité.
Test azote mini 25b.
Le soufflage à 40b, il faut m'expliquer ce que cela veut dire ??
Normalement une attestation de mise en service (CERFA) effectuée par un frigoriste, doit vous être remise, donnant la garantie envers le constructeur.
05 mai 2025 à 12:06
Réponses / Questions Climatisation 2
Question concernant installation clim fixe par électricien et contrôle
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
L’électricien que nous avons eu nous as dit connaître un installateur de clim et qu'il le ferait intervenir pour la mise en service.
Chose qu'il n'a pas respecter visiblement...
Le technicien est intervenu, c'est lui qui a fait la fiche de conformité que j'ai mise en ligne avec la ligne avec des guillemets.
Comme on y connaît rien on lui a demander mais pour lui, malgré ce qu'il a écrit, aucun risque de sécurité.
L'attestation nous a été remise avec ce certificat justement.
Mais nous ne comprenons rien à tout cela.
Et personne pour nous aiguiller (notre électricien refuse de faire quoi que se soit ou de donner son contact, la seul chose qu'il donne c'est l'attestation avec le nom du technicien qui est venu vérifier la conformité.
On ne sait pas si on doit demander à tout refaire ou vers qui aller...
Merci pour votre réponse.
L’électricien que nous avons eu nous as dit connaître un installateur de clim et qu'il le ferait intervenir pour la mise en service.
Chose qu'il n'a pas respecter visiblement...
Le technicien est intervenu, c'est lui qui a fait la fiche de conformité que j'ai mise en ligne avec la ligne avec des guillemets.
Comme on y connaît rien on lui a demander mais pour lui, malgré ce qu'il a écrit, aucun risque de sécurité.
L'attestation nous a été remise avec ce certificat justement.
Mais nous ne comprenons rien à tout cela.
Et personne pour nous aiguiller (notre électricien refuse de faire quoi que se soit ou de donner son contact, la seul chose qu'il donne c'est l'attestation avec le nom du technicien qui est venu vérifier la conformité.
On ne sait pas si on doit demander à tout refaire ou vers qui aller...
05 mai 2025 à 15:14
Réponses / Questions Climatisation 3
Question concernant installation clim fixe par électricien et contrôle
Bonjour,
Personnellement, j'ai déjà effectué des installations pour des particuliers avec une arrivée électrique de 230V comportant trois fils rouge/bleu/terre dans une gaine électrique, ce qui est conforme aux normes pour un particulier.
Cela ne me dérange donc pas trop.
En ce qui concerne la partie frigorifique, je me pose simplement la question suivante : comment le technicien a-t-il pu déterminer qu'il n'y avait pas de tubes pincés, à part en démontant et en ouvrant pour vérifier visuellement ? Cependant, il peut le savoir lors de la mise en service. Pour le test azote 10b et le soufflage à 40b, veuillez relire mon précédent post.
Cela dit, il est fréquent qu'un électricien ou un plombier effectue l'installation d'une climatisation (split) et fasse appel à une entreprise agréée pour la mise en service et pour obtenir les garanties du constructeur. En règle générale, la garantie du compresseur est de 5 ans et celle des autres pièces est de 2 ans. J'ai des doutes quant aux compétences du technicien, mais j'espère me tromper.
Vous pouvez connaître le nom de l'entreprise en utilisant son numéro de capacité sur le réseau national sur internet, ou en utilisant son numéro de Siret si le nom de l'entreprise n'est pas mentionné.
Personnellement, j'ai déjà effectué des installations pour des particuliers avec une arrivée électrique de 230V comportant trois fils rouge/bleu/terre dans une gaine électrique, ce qui est conforme aux normes pour un particulier.
Cela ne me dérange donc pas trop.
En ce qui concerne la partie frigorifique, je me pose simplement la question suivante : comment le technicien a-t-il pu déterminer qu'il n'y avait pas de tubes pincés, à part en démontant et en ouvrant pour vérifier visuellement ? Cependant, il peut le savoir lors de la mise en service. Pour le test azote 10b et le soufflage à 40b, veuillez relire mon précédent post.
Cela dit, il est fréquent qu'un électricien ou un plombier effectue l'installation d'une climatisation (split) et fasse appel à une entreprise agréée pour la mise en service et pour obtenir les garanties du constructeur. En règle générale, la garantie du compresseur est de 5 ans et celle des autres pièces est de 2 ans. J'ai des doutes quant aux compétences du technicien, mais j'espère me tromper.
Vous pouvez connaître le nom de l'entreprise en utilisant son numéro de capacité sur le réseau national sur internet, ou en utilisant son numéro de Siret si le nom de l'entreprise n'est pas mentionné.
08 mai 2025 à 17:42