Bonjour.
Normalement dans le guide d'utilisation il doit y avoir un descriptif des voyants, ou encore sur internet.
Les deux voyants sont les voyants de fonctionnement, un pour sous tension, l'autre qui en vert en mode froid qui s'éteint une fois la tempo de démarrage du compresseur terminé et parfois passe en rouge pour le mode chauffage suivant les constructeurs, et parfois clignote lors du dégivrage.
Je n'ai jamais constaté l'arrêt du 2éme voyant avec la température atteinte.
Normalement dans le guide d'utilisation il doit y avoir un descriptif des voyants, ou encore sur internet.
Les deux voyants sont les voyants de fonctionnement, un pour sous tension, l'autre qui en vert en mode froid qui s'éteint une fois la tempo de démarrage du compresseur terminé et parfois passe en rouge pour le mode chauffage suivant les constructeurs, et parfois clignote lors du dégivrage.
Je n'ai jamais constaté l'arrêt du 2éme voyant avec la température atteinte.
28 novembre 2024 à 07:59
consulter ce sujet Informations voyants clim Mitsubishi UI MSZ HRVFBonjour.
Sur le fichier audio bruit correspondrait quand même à la pompe de relevage en fonctionnement à vérifier.
Citation :C'est inquiétant, j'aurais bien dit le moteur de ventilation de votre UI ou encore les roulements axiaux, mais comme c'est à l'arrêt (?)
et ceci même quand le split n'est pas en fonction
Sur le fichier audio bruit correspondrait quand même à la pompe de relevage en fonctionnement à vérifier.
28 novembre 2024 à 07:47
consulter ce sujet Bruit vibration par intermittence split Mitsubishi MSZ SF15VABonjour.
Mauvaise fabrication d'usine, cela m'est arrivé plusieurs fois et pas forcement des petits.
Et les compresseurs sont livrés avec l'huile.
Le premier compresseur a lâché comment ? électriquement ? mécaniquement ? avez vous remis le gaz récupéré ou injecté du gaz neuf ?
Mauvaise fabrication d'usine, cela m'est arrivé plusieurs fois et pas forcement des petits.
Et les compresseurs sont livrés avec l'huile.
Le premier compresseur a lâché comment ? électriquement ? mécaniquement ? avez vous remis le gaz récupéré ou injecté du gaz neuf ?
28 novembre 2024 à 07:35
consulter ce sujet Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe.Bonjour.
Je ne connais pas le taux de calcaire chez vous, mais il est possible hormis la pompe de circulation ayant quelques fatigues que ce circuit soit entartré.
10°c de delta T°C est un peu élevé, en règle générale c'est 5-7°C
Je ne connais pas le taux de calcaire chez vous, mais il est possible hormis la pompe de circulation ayant quelques fatigues que ce circuit soit entartré.
10°c de delta T°C est un peu élevé, en règle générale c'est 5-7°C
27 novembre 2024 à 17:41
consulter ce sujet Problème basse pression sur PAC France GéothermieBonjour.
Je pencherais pour à nouveau un compresseur HS ? Bloqué mécaniquement.
Une erreur dans la méthode de remplacement ?
Je pencherais pour à nouveau un compresseur HS ? Bloqué mécaniquement.
Une erreur dans la méthode de remplacement ?
27 novembre 2024 à 16:52
consulter ce sujet Clim Mitsubishi MUZ-AP35 compresseur démarre 3 secondes et coupe.Bonjour.
Des internautes parlent souvent de différents modules wifi, prendre un peu de temps et parcourir les différents sujets sur ce forum.
Des internautes parlent souvent de différents modules wifi, prendre un peu de temps et parcourir les différents sujets sur ce forum.
27 novembre 2024 à 09:23
consulter ce sujet Relais Wi-Fi sur commande FilaireBonjour, un défaut BP serait plutôt un manque de gaz dans votre installation.
Depuis 2012, un désembouage a t'il été effectué ?
Depuis 2012, un désembouage a t'il été effectué ?
27 novembre 2024 à 09:17
consulter ce sujet Problème basse pression sur PAC France GéothermieBonjour.
Les commandes sont programmées d'usine.
Si vous êtes en mode chauffage il est normal que la ventilation ne démarre pas de suite, il faut que l'unité extérieure démarre, monte en température et ensuite la ventilation de l'unité intérieure commence à ventiler.
Avez-vous effectué un essai en ventilation seule ?
Si la commande ne donne plus d'ordres certainement HS
Les commandes sont programmées d'usine.
Si vous êtes en mode chauffage il est normal que la ventilation ne démarre pas de suite, il faut que l'unité extérieure démarre, monte en température et ensuite la ventilation de l'unité intérieure commence à ventiler.
Avez-vous effectué un essai en ventilation seule ?
Si la commande ne donne plus d'ordres certainement HS
27 novembre 2024 à 09:11
consulter ce sujet Réinitialiser télécommande Daikin BRC1D52Bonjour.
Voir avec le fournisseur des ces pièces pour remplacement.
Voir avec le fournisseur des ces pièces pour remplacement.
26 novembre 2024 à 17:37
consulter ce sujet Dysfonctionnement pompe à chaleur Ophely 604Bonjour, en conseil ne fates pas cela.
26 novembre 2024 à 17:34
consulter ce sujet Relais Wi-Fi sur commande FilaireBonjour.
Il est clair qu'il y a des règles de sécurité à respecter, telles infiltrations d'eau, protections électriques tout du moins en extérieur, pour l'intérieur, je crois constater qu'il y a déjà une goulotte existante ?
Plus d'infos ou photos.
Il est clair qu'il y a des règles de sécurité à respecter, telles infiltrations d'eau, protections électriques tout du moins en extérieur, pour l'intérieur, je crois constater qu'il y a déjà une goulotte existante ?
Plus d'infos ou photos.
26 novembre 2024 à 17:33
consulter ce sujet Alimentation électrique climatisationBonjour.
"la température ambiante indiquée est sur certains très éloignée de la réalité"
Vous voulez dire quoi ? des exemples...
"la température ambiante indiquée est sur certains très éloignée de la réalité"
Vous voulez dire quoi ? des exemples...
26 novembre 2024 à 09:40
consulter ce sujet Sonde de température des splits DaikinBonjour.
Les pièces sont t'elles d'origines constructeur ?
Je pencherais sur un élément défectueux.
Les pièces sont t'elles d'origines constructeur ?
Je pencherais sur un élément défectueux.
26 novembre 2024 à 09:36
consulter ce sujet Dysfonctionnement pompe à chaleur Ophely 604Bonjour.
Que dit votre installateur ? Y a t'il eu un bilan thermique de votre installation ?
Que dit votre installateur ? Y a t'il eu un bilan thermique de votre installation ?
26 novembre 2024 à 09:30
consulter ce sujet Réglage pompe à chaleur ViesmannVitocal P350 géothermieBonjour.
Ce système commande une lampe ?
Pas une commande filaire de clim.
Ce système commande une lampe ?
Pas une commande filaire de clim.
26 novembre 2024 à 09:25
consulter ce sujet Relais Wi-Fi sur commande FilaireBonjour,
Et donc inversion soit de câbles de commande soit des tubes.
Citation :Je reste sur mon premier avis si la batterie givre quand elle est à l'arrêt cela voudrait dire que la demande vient d'une autre unité intérieure.
quand on l'éteint, la cassette givre au bout d'un moment...
Et donc inversion soit de câbles de commande soit des tubes.
25 novembre 2024 à 13:52
consulter ce sujet Dépannage multisplit Midéa 5 sortiesBonjour.
N'y a t'il pas une confirmation à effectuer ?
Sinon on pourrait repartir sur une programmation à effectuer journellement ?
Supposition.
N'y a t'il pas une confirmation à effectuer ?
Sinon on pourrait repartir sur une programmation à effectuer journellement ?
Supposition.
25 novembre 2024 à 10:28
consulter ce sujet PAC Module interne perte heure Bonjour.
Ben normal mettre une UI dans un couloir pour chauffer trois pièces donc quatre avec le couloir, plus les contraintes d'ouverture de portes, pas trop d'intimité.
Pour le reste, déplacer une commande filaire vous pouvez l'installer ou vous voulez.
Ben normal mettre une UI dans un couloir pour chauffer trois pièces donc quatre avec le couloir, plus les contraintes d'ouverture de portes, pas trop d'intimité.
Pour le reste, déplacer une commande filaire vous pouvez l'installer ou vous voulez.
25 novembre 2024 à 10:25
consulter ce sujet Sonde déportée Daikin StylishBonjour.
Ci-joint une doc des paramétrages, c'est pour la PAR31 mais ça ne devrait pas changer grand chose, voir la page 38
Notice télécommande filaire Mitsubishi PAR31
Ci-joint une doc des paramétrages, c'est pour la PAR31 mais ça ne devrait pas changer grand chose, voir la page 38
Notice télécommande filaire Mitsubishi PAR31
25 novembre 2024 à 10:18
consulter ce sujet Paramétrage système gainable MitsubichiBonjour.
Compresseur HS, cartes, pas de courant, manque de gaz etc...
L’idéal est d'appeler un frigoriste connaissant la marque.
Compresseur HS, cartes, pas de courant, manque de gaz etc...
L’idéal est d'appeler un frigoriste connaissant la marque.
25 novembre 2024 à 10:11
consulter ce sujet Climatisation Daikin ne démarre pasBonjour.
Il faut démonter l'ancien moteur, et ou prendre en photo la réf de celui-ci et le remplacer par le même.
Mais ce n'est peut être qu'un problème de commande ou d'alimentation, 12v 230v ? à vérifier.
Il faut démonter l'ancien moteur, et ou prendre en photo la réf de celui-ci et le remplacer par le même.
Mais ce n'est peut être qu'un problème de commande ou d'alimentation, 12v 230v ? à vérifier.
25 novembre 2024 à 10:07
consulter ce sujet Compatibilité thermostats Delta Dore Tybox 21Bonjour.
Il n'y a pas la réf de votre unité extérieure.
Il n'y a pas la réf de votre unité extérieure.
25 novembre 2024 à 10:04
consulter ce sujet Climatisation réversible Mitsubishi ne s’allume plusBonjour.
Une inversion de tubes (?) est une possibilité.
Faire un essai, démarrer cette cassette mettre les autres en ventilation, et voir si il ni a pas éventuellement une production de froid sur une UI.
Une inversion de tubes (?) est une possibilité.
Faire un essai, démarrer cette cassette mettre les autres en ventilation, et voir si il ni a pas éventuellement une production de froid sur une UI.
25 novembre 2024 à 09:54
consulter ce sujet Dépannage multisplit Midéa 5 sortiesBonjour, références ? commandes filaires ? IR ?
24 novembre 2024 à 11:23
consulter ce sujet Sonde de température des splits DaikinBonjour,
Je ne comprends pas ce que vous souhaitez faire.
Lorsque l'appareil est éteint, il suffit de remplacer la commande filaire en débranchant les câbles P1 et P2 de celle-ci.
Pour cela, il faut d'abord démonter la commande, puis installer la nouvelle en effectuant les étapes inverses.
Je ne comprends pas ce que vous souhaitez faire.
Lorsque l'appareil est éteint, il suffit de remplacer la commande filaire en débranchant les câbles P1 et P2 de celle-ci.
Pour cela, il faut d'abord démonter la commande, puis installer la nouvelle en effectuant les étapes inverses.
24 novembre 2024 à 11:21
consulter ce sujet Changer télécommande filaire gainable Daikin Bonjour,
Le 11-2-2 cette programmation démarre en ventilation toutes les 6 minutes, si vous voulez stopper la ventilation 12-3-3 arrêt de la ventilation en chaud sans redémarrage toutes les 6 minutes.
12-6-2 arrêt de la ventilation en froid sans redémarrage toutes les 6 minutes.
10-2-1 sonde dans la télécommande + unité réglage d'origine en usine.
10-2-2 arrêt sonde télécommande donc sonde UI seule.
10-2-3 sonde télécommande seule.
Le 11-2-2 cette programmation démarre en ventilation toutes les 6 minutes, si vous voulez stopper la ventilation 12-3-3 arrêt de la ventilation en chaud sans redémarrage toutes les 6 minutes.
12-6-2 arrêt de la ventilation en froid sans redémarrage toutes les 6 minutes.
10-2-1 sonde dans la télécommande + unité réglage d'origine en usine.
10-2-2 arrêt sonde télécommande donc sonde UI seule.
10-2-3 sonde télécommande seule.
24 novembre 2024 à 11:09
consulter ce sujet Arrêt ventilation clim réversible gainable Daikin ?Bonjour,
A ce que je vois sur vos photos les tubes d'évacuation des pompes sont très résistants avec la ficelle ce qui est bien.
Les explications de Climtout sont OK, les pompes dans les combles sont hermétiques, donc le nettoyage n'est pas facile, par contre les flotteur comme ils ne sont pas toujours faciles à démonter à part si les pompes sont dans des moulures.
Si les flotteurs sont accessibles les démonter et les nettoyer, sinon je mets du vinaigre blanc ou de l'eau de javel diluée sur la batterie jusque la pompe démarre, enlève les algues éventuelles, et nettoie le circuit.
A ce que je vois sur vos photos les tubes d'évacuation des pompes sont très résistants avec la ficelle ce qui est bien.
Les explications de Climtout sont OK, les pompes dans les combles sont hermétiques, donc le nettoyage n'est pas facile, par contre les flotteur comme ils ne sont pas toujours faciles à démonter à part si les pompes sont dans des moulures.
Si les flotteurs sont accessibles les démonter et les nettoyer, sinon je mets du vinaigre blanc ou de l'eau de javel diluée sur la batterie jusque la pompe démarre, enlève les algues éventuelles, et nettoie le circuit.
24 novembre 2024 à 10:59
consulter ce sujet Climatiseur évacuation des condensats par les comblesBonjour.
"Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique."
J'ai toujours effectué un CERFA même pour - de 2 kgs, car intervention d'ouverture de vannes de service sur un split.
"Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique."
J'ai toujours effectué un CERFA même pour - de 2 kgs, car intervention d'ouverture de vannes de service sur un split.
22 novembre 2024 à 10:36
consulter ce sujet Climatiseurs quels documents l'installateur doit-il fournir ?Bonjour, le débit de la pompe de circulation est peut être trop importante ?
Une sonde de température d'eau décalée ?
L'embouage pourrait en être la cause ?
Une sonde de température d'eau décalée ?
L'embouage pourrait en être la cause ?
22 novembre 2024 à 08:28
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Sanyo en mode standbyBonjour.
Une prise de température en soufflage pourrait nous en dire plus.
Je serais partant pur un manque de gaz, donc fuite.
La machine doit être à son mini de fonctionnement, attention un conseil ne pas laissé en fonctionnement, le risque de casse du compresseur est possible.
Laissé sous tension mais stopper l'installation.
Une prise de température en soufflage pourrait nous en dire plus.
Je serais partant pur un manque de gaz, donc fuite.
La machine doit être à son mini de fonctionnement, attention un conseil ne pas laissé en fonctionnement, le risque de casse du compresseur est possible.
Laissé sous tension mais stopper l'installation.
22 novembre 2024 à 08:24
consulter ce sujet Climatiseur Daikin FTXC 50CV1B chauffe très peuBonjour.
Sans plus de précisions, à part le remplacement de la pompe de circulation, il se pourrait qu'il y ai un problème d'embouage (?)
Là comme cela ce n'est pas évident de vous répondre.
Sans plus de précisions, à part le remplacement de la pompe de circulation, il se pourrait qu'il y ai un problème d'embouage (?)
Là comme cela ce n'est pas évident de vous répondre.
21 novembre 2024 à 16:34
consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Sanyo en mode standbyBonjour.
Pour du R410A 5 bars c'est trop bas on devrait être vers 8 bars, pour moi manque de gaz.
Pour du R410A 5 bars c'est trop bas on devrait être vers 8 bars, pour moi manque de gaz.
21 novembre 2024 à 05:21
consulter ce sujet Problème climatiseur Zenith ventilateur condenseur ne tourne pasBonjour.
Je rejoint Climtout.
La délivrance du CERFA est obligatoire et remise lors de la mise en service.
Je rejoint Climtout.
La délivrance du CERFA est obligatoire et remise lors de la mise en service.
21 novembre 2024 à 05:16
consulter ce sujet Climatiseurs quels documents l'installateur doit-il fournir ?Bonjour.
Je rejoint Dom-Aom, la puissance devrait convenir, mais effectivement suivant l'exposition NSEO l'isolation, le volume total etc... n'est pas super, une puissance supérieure aurait été plus convenable (?)
Un bilan thermique pourrait en dire plus.
Le fait de mettre la température à fond permet d'arriver au point consigne prévu, mais comme ça rame un peu, et bien les consommations d'énergie peuvent être conséquentes, une fois la température voulue est atteinte mettre comme suggérer à 24-25°C, mais si la température chute dans la pièce on revient sur le problème de l'exposition et certainement donc une sous puissance, et les consommations électriques seront conséquentes aussi.
Je rejoint Dom-Aom, la puissance devrait convenir, mais effectivement suivant l'exposition NSEO l'isolation, le volume total etc... n'est pas super, une puissance supérieure aurait été plus convenable (?)
Un bilan thermique pourrait en dire plus.
Le fait de mettre la température à fond permet d'arriver au point consigne prévu, mais comme ça rame un peu, et bien les consommations d'énergie peuvent être conséquentes, une fois la température voulue est atteinte mettre comme suggérer à 24-25°C, mais si la température chute dans la pièce on revient sur le problème de l'exposition et certainement donc une sous puissance, et les consommations électriques seront conséquentes aussi.
21 novembre 2024 à 05:14
consulter ce sujet Problème chauffe climatiseurs LG Artcool Dual inverterBonjour.
Pour moi il y aurait un défaut d'isolement(fuite à la terre) ponctuel, il faudrait tester les différents éléments avec un mégohmmètre, comme le compresseur, le ventilo, la V4V.
Pour moi il y aurait un défaut d'isolement(fuite à la terre) ponctuel, il faudrait tester les différents éléments avec un mégohmmètre, comme le compresseur, le ventilo, la V4V.
21 novembre 2024 à 05:04
consulter ce sujet PAC Fujitsu Atlantic disjonte entre 12h et 24h après nettoyage Bonjour.
Le ventilateur va tourner à fond afin de récupérer le maximum de "calories" dans l'air, ce fonctionnement est normal si les températures sont basses, et aussi pour atteindre la température demandée, une fois que tout cela est géré le système inverter va prendre le relai.
Le ventilateur va tourner à fond afin de récupérer le maximum de "calories" dans l'air, ce fonctionnement est normal si les températures sont basses, et aussi pour atteindre la température demandée, une fois que tout cela est géré le système inverter va prendre le relai.
21 novembre 2024 à 04:58
consulter ce sujet Ventilateur extérieur à fond sur clim Hitachi RAC-35WX8Bonjour,
Je n'ai pas ce code défaut.
Peut-être s'agit-il simplement d'une indication de montée en température lors d'une demande de chaud ?
Si quelqu'un a une info.
Je n'ai pas ce code défaut.
Peut-être s'agit-il simplement d'une indication de montée en température lors d'une demande de chaud ?
Si quelqu'un a une info.
19 novembre 2024 à 02:57
consulter ce sujet Code erreur LA climatiseur AirtonBonjour.
Effectivement ce sont des moteurs sertis, il faut remplacer le moteur complet.
Effectivement ce sont des moteurs sertis, il faut remplacer le moteur complet.
19 novembre 2024 à 02:50
consulter ce sujet Roulements moteur ventilateur PAC Fujitsu/AtlanticBonjour.
C'est quoi le type de fluide frigorigène ?
C'est quoi le type de fluide frigorigène ?
19 novembre 2024 à 02:49
consulter ce sujet Problème climatiseur Zenith ventilateur condenseur ne tourne pasBonjour.
D'où le fait d'effectuer les travaux dans les règles de l'art, c'est une loi.
D'où le fait d'effectuer les travaux dans les règles de l'art, c'est une loi.
18 novembre 2024 à 15:12
consulter ce sujet Un artisan est-il tenu de respecter les normes ?Bonjour.
Avec peu d'infos, peut être un manque de gaz, ou le compresseur commence à faire des siennes, appeler votre installateur, il y a plusieurs choses à analyser.
Avec peu d'infos, peut être un manque de gaz, ou le compresseur commence à faire des siennes, appeler votre installateur, il y a plusieurs choses à analyser.
18 novembre 2024 à 15:10
consulter ce sujet Pompe à chaleur Hitachi cycle court Bonjour.
Il faut au moins un radiateur ouvert en permanence, peut-être un problème de puissance ou de débit d'eau insuffisant.
Il faut au moins un radiateur ouvert en permanence, peut-être un problème de puissance ou de débit d'eau insuffisant.
18 novembre 2024 à 15:06
consulter ce sujet Pompe à chaleur qui s'active régulièrementBonjour.
Pour information si une pompe de relevage se mets en service en mode chaud, ce n'est pas normal car il n'y a pas de condensation dans ce mode. celle-ci doit être défectueuse.
il se peut que la pompe de relevage se mette en route même si la clim de votre chambre est stoppée car il il y a une partie du fluide qui passe par cette UI donc petite production de froid sur la batterie = condensation.
Par contre si la pompe "s'énerve" un peu elle est peut être défectueuse d'où le jugement du remplacement par le technicien.
Normalement d'usine il y a un delta T°C de 2°C pour le démarrage et l'arrêt qui est parfois réglable sur certains modèles.
Il faut prendre les températures de soufflage en chaud qui au bout de 10/15 mn de fonctionnement vitesse à fond et température maxi normalement sur un bi-split environ 45°C voire plus.
En froid un delta T°C entre la reprise d'air et le soufflage de votre UI environ 12°C
Pour information si une pompe de relevage se mets en service en mode chaud, ce n'est pas normal car il n'y a pas de condensation dans ce mode. celle-ci doit être défectueuse.
il se peut que la pompe de relevage se mette en route même si la clim de votre chambre est stoppée car il il y a une partie du fluide qui passe par cette UI donc petite production de froid sur la batterie = condensation.
Par contre si la pompe "s'énerve" un peu elle est peut être défectueuse d'où le jugement du remplacement par le technicien.
Normalement d'usine il y a un delta T°C de 2°C pour le démarrage et l'arrêt qui est parfois réglable sur certains modèles.
Il faut prendre les températures de soufflage en chaud qui au bout de 10/15 mn de fonctionnement vitesse à fond et température maxi normalement sur un bi-split environ 45°C voire plus.
En froid un delta T°C entre la reprise d'air et le soufflage de votre UI environ 12°C
18 novembre 2024 à 15:03
consulter ce sujet Mode chaud air plus frais pompe de relevage se met en marcheBonjour.
Je ne sais pas si il y a un bouton avec le sigle sapin, si oui appuyer sur celui-ci pour supprimer ou le mettre.
L'idéal est qu'en cas de démarrage froid au chaud est de mettre la ventilation la plus haute afin d'arriver à la température demandée, puis de mettre en petite vitesse pour réguler la température.
Le mode "Sleep" permet surtout la nuit de réaliser des économie d'énergie et de bruit la nuit, laisser la programmation mettre sur le mode Sleep.
Je ne sais pas si il y a un bouton avec le sigle sapin, si oui appuyer sur celui-ci pour supprimer ou le mettre.
L'idéal est qu'en cas de démarrage froid au chaud est de mettre la ventilation la plus haute afin d'arriver à la température demandée, puis de mettre en petite vitesse pour réguler la température.
Le mode "Sleep" permet surtout la nuit de réaliser des économie d'énergie et de bruit la nuit, laisser la programmation mettre sur le mode Sleep.
18 novembre 2024 à 08:47
consulter ce sujet Renseignements fonctionnement PAC GreeBonjour.
Vous auriez dû de ne pas accepter, et très mauvais conseil, quand vous vous servirez de la hottes risque de casser le moteur de la VMC et bonjours les retours d'odeur de cuisine, c'est absolument hors normes, demander à votre artisan d'effectuer les travaux dans les règles de l'art.
Vous auriez dû de ne pas accepter, et très mauvais conseil, quand vous vous servirez de la hottes risque de casser le moteur de la VMC et bonjours les retours d'odeur de cuisine, c'est absolument hors normes, demander à votre artisan d'effectuer les travaux dans les règles de l'art.
18 novembre 2024 à 08:34
consulter ce sujet Un artisan est-il tenu de respecter les normes ?Bonjour, êtes vous certain que vous êtes en mode chauffage, car normalement la ventilation de votre unité intérieure ne doit pas tourner si le groupe extérieur ne fonctionne pas.
18 novembre 2024 à 08:27
consulter ce sujet Climatisation réversible Toshiba unité intérieure clignoteBonjour.
Le plus simple est d' appeler le constructeur.
Le plus simple est d' appeler le constructeur.
18 novembre 2024 à 08:24
consulter ce sujet Connexion WIFI d'une PAC MitsibishiBon/jour.
Il existe des produits de nettoyage en poussant à l'azote pour enlever le produit dans un bidon de récupération, respecter les règles de sécurité.
Voir sur internet cette manipulation sur le site ABC Clim en tapant "produit de nettoyage tubes frigorigène"
Il existe des produits de nettoyage en poussant à l'azote pour enlever le produit dans un bidon de récupération, respecter les règles de sécurité.
Voir sur internet cette manipulation sur le site ABC Clim en tapant "produit de nettoyage tubes frigorigène"
18 novembre 2024 à 08:21
consulter ce sujet Remplacement installation et conservation des réseaux frigorifiquesBonjour.
Peut être un décalage de la sonde de reprise ?
Peut être un décalage de la sonde de reprise ?
18 novembre 2024 à 08:15
consulter ce sujet Code erreur E6 climatiseur ElectroluxCitation :
Je tiens également à vous informer que le tuyau d'évacuation était enroulé, ce qui empêchait son bon fonctionnement.
Le tuyau de quoi ?
Pour le reste comme Dom-Aom
18 novembre 2024 à 08:10
consulter ce sujet Split Toshiba produit du froid mais ne produit plus d’air chaud