Conseils Dépannage Climatiseur : Clim Airton ASW-H12B4 EVR ne souffle plus en mode chauffage
Bonjour à tous.
Depuis quelques jours, ma clim ne fournit plus de chauffage.
Voici les symptômes :
Le compresseur se met en marche mais pas le ventilateur (unité intérieure)
L'évaporateur de l'unité intérieure commence à chauffer.
Au bout de quelques minutes, j'entends un bruit de relais
Quelques secondes après le compresseur s'arrête.
Le ventilateur se met en marche à vitesse moyenne pendant quelques secondes puis s'arrête.
Cette clim fonctionne correctement en mode froid (production de froid et soufflage).
Auriez-vous une piste ?
Merci.
Depuis quelques jours, ma clim ne fournit plus de chauffage.
Voici les symptômes :
Le compresseur se met en marche mais pas le ventilateur (unité intérieure)
L'évaporateur de l'unité intérieure commence à chauffer.
Au bout de quelques minutes, j'entends un bruit de relais
Quelques secondes après le compresseur s'arrête.
Le ventilateur se met en marche à vitesse moyenne pendant quelques secondes puis s'arrête.
Cette clim fonctionne correctement en mode froid (production de froid et soufflage).
Auriez-vous une piste ?
Merci.
02 mars 2025 à 10:30
Questions / Réponses Climatisation 1
Clim Airton ASW-H12B4 EVR ne souffle plus en mode chauffage
Bonjour, je pencherais pour un manque de gaz d'où fuites potentielles, appeler un frigoriste, pas un chauffagiste.
02 mars 2025 à 11:29
Questions / Réponses Climatisation 2
Clim Airton ASW-H12B4 EVR ne souffle plus en mode chauffage
Merci pour votre réponse.
J'ai oublié de préciser que parfois, le cycle se déroule normalement et que l'évaporateur monte bien en température, dépassant les 40°C.
J'ai oublié de préciser que parfois, le cycle se déroule normalement et que l'évaporateur monte bien en température, dépassant les 40°C.
02 mars 2025 à 12:12
Questions / Réponses Climatisation 3
Clim Airton ASW-H12B4 EVR ne souffle plus en mode chauffage
Bonjour, info importante, vous êtes peut être à la limite de fonctionnement, mais c'est un peu faible pour une température de soufflage.
03 mars 2025 à 08:01