Clim Airton ne redémarre pas en mode chauffage
Actuellement
10 393
questions dans le
forum climatisation
4389
Question dépannage climatisation : Clim Airton ne redémarre pas en mode chauffage
Bonsoir.
J'ai un souci avec ma clim Airton.
En mode chauffage elle souffle bien puis quand elle s'arrête pour se dégivrer elle ne redémarre pas.
Si je l'arrête et la rallume elle refonctionne.
J'ai eu 1 fois ou 2 le code erreur F3 mais la plupart du temps aucune erreur affichée.
Merci de votre aide.
J'ai un souci avec ma clim Airton.
En mode chauffage elle souffle bien puis quand elle s'arrête pour se dégivrer elle ne redémarre pas.
Si je l'arrête et la rallume elle refonctionne.
J'ai eu 1 fois ou 2 le code erreur F3 mais la plupart du temps aucune erreur affichée.
Merci de votre aide.
02 décembre 2017 à 20:57
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton ne redémarre pas en mode chauffage
Bonjour.
Je n'ai pas ce code erreur pour Airton. Il faut être patient avec la machine.
Explication la machine chauffe OK.
A un moment donné, elle dégivre disons 5/10 minutes ce temps peut varier en fonction des températures extérieures, c'est normal.
Ce qui peut être normal aussi est que la ventilation de votre UI ne va pas redémarrer de suite il faut attendre peut être 3/4/5 minutes avant que tout ce remette en fonctionnement.
En fait cette ventilation démarrera à nouveau une fois que la sonde de batterie détectera 37°C .
N'ayez pas d’inquiétude c'est un cycle normal si votre clim chauffe correctement c'est à dire une température de soufflage supérieure à 45°C, voire 60°C suivant la marque et la puissance.
Faites un essai.
Je n'ai pas ce code erreur pour Airton. Il faut être patient avec la machine.
Explication la machine chauffe OK.
A un moment donné, elle dégivre disons 5/10 minutes ce temps peut varier en fonction des températures extérieures, c'est normal.
Ce qui peut être normal aussi est que la ventilation de votre UI ne va pas redémarrer de suite il faut attendre peut être 3/4/5 minutes avant que tout ce remette en fonctionnement.
En fait cette ventilation démarrera à nouveau une fois que la sonde de batterie détectera 37°C .
N'ayez pas d’inquiétude c'est un cycle normal si votre clim chauffe correctement c'est à dire une température de soufflage supérieure à 45°C, voire 60°C suivant la marque et la puissance.
Faites un essai.
04 décembre 2017 à 16:09
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Clim Airton ne redémarre pas en mode chauffage
Invité
Bonsoir.
En fait peu importe le temps que j'attends elle ne veut pas redémarrer, j'ai déjà attendu 45 minutes, j'ai essayé de monter la température mais rien ne se passe.
Mais si je l’éteins et la rallume elle démarre.
Cordialement.
En fait peu importe le temps que j'attends elle ne veut pas redémarrer, j'ai déjà attendu 45 minutes, j'ai essayé de monter la température mais rien ne se passe.
Mais si je l’éteins et la rallume elle démarre.
Cordialement.
19 décembre 2017 à 20:19
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton ne redémarre pas en mode chauffage
Bonjour.
Vous dites que votre clim ne repart pas dans un cycle de chauffe, mais que fait-elle à partir du moment où elle s'est arrêtée pour dégivrer? Elle dégivre en permanence (jusqu'à 45 mn), ou uniquement pendant le temps imparti (vers les 10 mn), puis ne fait plus rien? Dans le 1er cas, l'échangeur extérieur doit devenir assez chaud, au moins 40° après 45 min. Est-ce le cas?
Cordialement, Dom.
Vous dites que votre clim ne repart pas dans un cycle de chauffe, mais que fait-elle à partir du moment où elle s'est arrêtée pour dégivrer? Elle dégivre en permanence (jusqu'à 45 mn), ou uniquement pendant le temps imparti (vers les 10 mn), puis ne fait plus rien? Dans le 1er cas, l'échangeur extérieur doit devenir assez chaud, au moins 40° après 45 min. Est-ce le cas?
Cordialement, Dom.
19 décembre 2017 à 23:50
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Clim Airton ne redémarre pas en mode chauffage
Bonjour.
J'ai le même problème avec ma clim Airton, référence 409314, modèle STAR-SMVH09B-2A1A1NF.
Suite au dégivrage, la clim ne chauffe plus mais souffle du froid, le gros tuyau est chaud mais le petit reste gelé.
Suite à un reset de la clim, soit en la coupant soit en coupant l'alimentation, j'arrive à la faire fonctionner et les deux tuyaux sont chauds.
Le dégivrage se passe bien environ 5 minutes.
Avez-vous eu une solution ?
Merci.
J'ai le même problème avec ma clim Airton, référence 409314, modèle STAR-SMVH09B-2A1A1NF.
Suite au dégivrage, la clim ne chauffe plus mais souffle du froid, le gros tuyau est chaud mais le petit reste gelé.
Suite à un reset de la clim, soit en la coupant soit en coupant l'alimentation, j'arrive à la faire fonctionner et les deux tuyaux sont chauds.
Le dégivrage se passe bien environ 5 minutes.
Avez-vous eu une solution ?
Merci.
23 janvier 2023 à 16:44