Question Forum Dépannage Climatisation : Panne clim réversible Airton ASW-H12B4
Bonjour.
Je poste ici ma question dans l’espoir d’obtenir une aide.
J'ai installé depuis peu une clim réversible Airton ASW-H12B4 EVR REF : 403751.
Elle est à l'étage et le groupe dehors près du sol. C'est un collègue qui a fait l'installation, il bosse dans le froid.
Elle a fonctionné parfaitement pendant une semaine.
Depuis deux jours je rencontre le souci suivant :
- Je lance la clim vers 19h pour refroidir un peu l'étage et tempérer les chambres. Elle fonctionne parfaitement puis environ une heure après elle émet un bip, puis un autre un moment après et ainsi de suite.
- Au bout d'un moment le voyant "sleeping" clignote et l'UI ne répond, impossible de l’arrêter ni quoi que ce soit avec la télécommande. On dirait qu'elle s'arrête et redémarre tout en ventilant.
- Je vais vite au garage débrancher le groupe de peur de tout griller et je rebranche, elle repart impeccable.
- Hier soir j'ai écouté l'UE à travers le mur du garage, j'ai entendu comme une électrovanne qui s'ouvre et se ferme assez rapidement (avant de débrancher sauvagement).
Avez-vous une piste ?
Merci d'avance.
Je poste ici ma question dans l’espoir d’obtenir une aide.
J'ai installé depuis peu une clim réversible Airton ASW-H12B4 EVR REF : 403751.
Elle est à l'étage et le groupe dehors près du sol. C'est un collègue qui a fait l'installation, il bosse dans le froid.
Elle a fonctionné parfaitement pendant une semaine.
Depuis deux jours je rencontre le souci suivant :
- Je lance la clim vers 19h pour refroidir un peu l'étage et tempérer les chambres. Elle fonctionne parfaitement puis environ une heure après elle émet un bip, puis un autre un moment après et ainsi de suite.
- Au bout d'un moment le voyant "sleeping" clignote et l'UI ne répond, impossible de l’arrêter ni quoi que ce soit avec la télécommande. On dirait qu'elle s'arrête et redémarre tout en ventilant.
- Je vais vite au garage débrancher le groupe de peur de tout griller et je rebranche, elle repart impeccable.
- Hier soir j'ai écouté l'UE à travers le mur du garage, j'ai entendu comme une électrovanne qui s'ouvre et se ferme assez rapidement (avant de débrancher sauvagement).
Avez-vous une piste ?
Merci d'avance.
30 août 2019 à 12:42
Réponse 1 du forum climatisation
Panne clim réversible Airton ASW-H12B4
Bonjour.
Êtes-vous certain qu'avec la commande vous n’êtes pas en mode "AUTO" et non en mode "FROID" seul ?
Êtes-vous certain qu'avec la commande vous n’êtes pas en mode "AUTO" et non en mode "FROID" seul ?
30 août 2019 à 19:00
Réponse 2 du forum climatisation
Panne clim réversible Airton ASW-H12B4
Oui je suis bien en mode froid seulement.
Puis cela ferait-il un tel symptôme (impossible à arrêter l’UI ni changer quoi que ce soit).
Je vais essayer de filmer ça.
Puis cela ferait-il un tel symptôme (impossible à arrêter l’UI ni changer quoi que ce soit).
Je vais essayer de filmer ça.
30 août 2019 à 19:10
Réponse 3 du forum climatisation
Panne clim réversible Airton ASW-H12B4
Une idée me vient.
Elle a fonctionné parfaitement de 18h à 22h. Avant d’entendre des "clics" par moment.
J’ai baissé la température demandée et les clics ne sont pas revenus.
Ne serait-ce pas un souci de signal vers l’UE pour par exemple demander au compresseur de se mettre en pause ?
Elle a fonctionné parfaitement de 18h à 22h. Avant d’entendre des "clics" par moment.
J’ai baissé la température demandée et les clics ne sont pas revenus.
Ne serait-ce pas un souci de signal vers l’UE pour par exemple demander au compresseur de se mettre en pause ?
30 août 2019 à 22:36
Réponse 4 du forum climatisation
Panne clim réversible Airton ASW-H12B4
Bonjour.
Non ? un compresseur à une commande, c'est simple on lui demande de fournir du froid une fois que c'est fait, il stoppe avec la sonde d'ambiance./
Je commence à penser à un manque de gaz dans l'installation, le "clic" que vous entendez serait bien un klicson de sécurité et un fonctionnement "presque" normal le soir à la fraîche. Ce phénomène s'il s’avère, sera de plus en plus fréquent.
Non ? un compresseur à une commande, c'est simple on lui demande de fournir du froid une fois que c'est fait, il stoppe avec la sonde d'ambiance./
Je commence à penser à un manque de gaz dans l'installation, le "clic" que vous entendez serait bien un klicson de sécurité et un fonctionnement "presque" normal le soir à la fraîche. Ce phénomène s'il s’avère, sera de plus en plus fréquent.
31 août 2019 à 16:04
Réponse 5 du forum climatisation
Panne clim réversible Airton ASW-H12B4
Étrangement lorsque j’ai commencé à entendre ces clics et que j’ai baissé la température demandée tout est rentré dans l'ordre.
Comme si l’UI ne savait pas demander à l’UE de se mettre en pause car la température demandée était atteinte.
Comme si l’UI ne savait pas demander à l’UE de se mettre en pause car la température demandée était atteinte.
31 août 2019 à 18:44
Réponse 6 du forum climatisation
Panne clim réversible Airton ASW-H12B4
Bonjour.
Un enregistrement ?
Un enregistrement ?
01 septembre 2019 à 09:36
Réponse 7 du forum climatisation
Panne clim réversible Airton ASW-H12B4
Bonjour,
Non. Le problème n’est plus survenu depuis l’ouverture du sujet.
Pourtant elle tourne et fait du froid.
Elle a été chargée comme l’indique la doc avec 1070 grammes. Il y a environ 6 ou 7 mètres de tuyaux, aurait fallu en mettre plus ?
Le souci se produit vraisemblablement quand la température arrive à la température demandée.
Je vais surveiller et filmer dès que possible.
Non. Le problème n’est plus survenu depuis l’ouverture du sujet.
Pourtant elle tourne et fait du froid.
Elle a été chargée comme l’indique la doc avec 1070 grammes. Il y a environ 6 ou 7 mètres de tuyaux, aurait fallu en mettre plus ?
Le souci se produit vraisemblablement quand la température arrive à la température demandée.
Je vais surveiller et filmer dès que possible.
01 septembre 2019 à 10:21
Réponse 8 du forum climatisation
Panne clim réversible Airton ASW-H12B4
Bonjour.
Vous m’inquiétiez, normalement une clim est pré-chargée pour un métré donné, si vous avez rajouté 1,070 kg de gaz en plus là je suis
.
Vous m’inquiétiez, normalement une clim est pré-chargée pour un métré donné, si vous avez rajouté 1,070 kg de gaz en plus là je suis
. 01 septembre 2019 à 11:28
Réponse 9 du forum climatisation
Panne clim réversible Airton ASW-H12B4
Effectivement j’ai pas précisé qu’elle était d’occasion, vide de gaz.
Elle a été chargée par un ami agréé.
Elle a été chargée par un ami agréé.
01 septembre 2019 à 18:55
Réponse 10 du forum climatisation
Panne clim réversible Airton ASW-H12B4
Voici le bruit du gaz dans les tuyaux :
Message du modérateur :
Votre lien est inaccessible (Autorisation nécessaire).
Message du modérateur :
Votre lien est inaccessible (Autorisation nécessaire).
01 septembre 2019 à 19:48
Réponse 11 du forum climatisation
Panne clim réversible Airton ASW-H12B4
Voici le lien de la vidéo :
https://drive.google.com/file/d/1d5Q3swnCpeTtJqVyhj_KSjqNQdFmakHF/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1d5Q3swnCpeTtJqVyhj_KSjqNQdFmakHF/view?usp=drivesdk
01 septembre 2019 à 21:14
Réponse 12 du forum climatisation
Panne clim réversible Airton ASW-H12B4
D'après une brève réponse du SAV Airton il s’agirait d’un problème de gaz.
Donc ça serait dû à la longueur des tuyaux ?
Donc ça serait dû à la longueur des tuyaux ?
06 septembre 2019 à 12:32