Bruit soufflerie UI Mitsubishi multisplits
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
10045
Conseils Forum climatisation : Bruit soufflerie UI Mitsubishi multisplits
Bonjour.
J'ai une grosse installation de climatiseurs Mitsubishi :
11 unités internes (MSZAP15, MSZAP20, MSZAY30) réparties en 2 ensembles quadri-split, et 1 ensemble trisplit.
Je pilote toutes les unités via Internet à l'application Melcloud.
Je suis très mécontent du bruit fait par les unités intérieures (actuellement en mode chauffage): leurs souffleries font un bruit significatif même en niveau soufflerie mini (et même si je mets en mode silencieux en utilisant la télécommande manuelle), et les souffleries sont très souvent en marche puis arrêt puis marche (très peu de temps après), puis arrêt...etc...
Pourquoi ce bruit et ces fonctionnements intermittents, alors que tous ces UI sont vendues comme très silencieuses ?
Mon installateur ne sait pas pourquoi et me dit que ce bruit est "normal" !
C'est insupportable et j'ai payé cher cette installation !
Merci de vos conseils et aides ...
J'ai une grosse installation de climatiseurs Mitsubishi :
11 unités internes (MSZAP15, MSZAP20, MSZAY30) réparties en 2 ensembles quadri-split, et 1 ensemble trisplit.
Je pilote toutes les unités via Internet à l'application Melcloud.
Je suis très mécontent du bruit fait par les unités intérieures (actuellement en mode chauffage): leurs souffleries font un bruit significatif même en niveau soufflerie mini (et même si je mets en mode silencieux en utilisant la télécommande manuelle), et les souffleries sont très souvent en marche puis arrêt puis marche (très peu de temps après), puis arrêt...etc...
Pourquoi ce bruit et ces fonctionnements intermittents, alors que tous ces UI sont vendues comme très silencieuses ?
Mon installateur ne sait pas pourquoi et me dit que ce bruit est "normal" !
C'est insupportable et j'ai payé cher cette installation !
Merci de vos conseils et aides ...
13 mars 2025 à 17:45
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Bruit soufflerie UI Mitsubishi multisplits
Bonjour.
Difficile de vous répondre, nous pouvons que nous fier à la réponse de l'installateur.
Pour les démarrages et arrêts répétitifs peut être du à un réglage à effectuer. demandez à votre installateur si éventuellement il pourrait vous faire visiter un site pour vous donner une comparaison.
Vous pouvez aussi effectuer des relevés avec un sonomètre, et voir les données constructeurs.
Attention les mesures constructeurs sont données à X mètres de l'UI.
Difficile de vous répondre, nous pouvons que nous fier à la réponse de l'installateur.
Pour les démarrages et arrêts répétitifs peut être du à un réglage à effectuer. demandez à votre installateur si éventuellement il pourrait vous faire visiter un site pour vous donner une comparaison.
Vous pouvez aussi effectuer des relevés avec un sonomètre, et voir les données constructeurs.
Attention les mesures constructeurs sont données à X mètres de l'UI.
14 mars 2025 à 08:42