Bonjour.
Je me re-penche actuellement sur mon projet clim que j'avais laissé de côté l'année dernière.
Dans le manuel du split que j'ai l'intention d'acheter, il y a quelques trucs qui me gênent au niveau des condensats...
1/ Pour l'UI, ils préconisent de mettre une bande isolante sur le tuyau des condensats, je comprends pas l'intérêt, si ce n'est de coûter plus cher et de rendre encore plus compliqué le passage des tuyaux... J'ai en effet vu des vidéos où des gars s'amusent à emballer la grappe de tuyaux dans de l'isolant (en plus des ceux des réfrigérants) mais je pensais qu'ils faisaient juste du zèle, quelqu'un peut me dire ce qu'il en est ?
2/ Pour l'UE, ils préconisent d'utiliser un tuyau d'évacuation, pourtant j'avais lu qu'il fallait éviter car risque de gel en hiver en mode chauffage et que c'était plus sûr de laisser les trous sous l'UE sans rien.
D'ailleurs dans le manuel ils ne parlent même pas de boucher les autres trous alors que si c'est pas fait leur tuyau servira à rien... Bref pas clair là non plus...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je me re-penche actuellement sur mon projet clim que j'avais laissé de côté l'année dernière.
Dans le manuel du split que j'ai l'intention d'acheter, il y a quelques trucs qui me gênent au niveau des condensats...
1/ Pour l'UI, ils préconisent de mettre une bande isolante sur le tuyau des condensats, je comprends pas l'intérêt, si ce n'est de coûter plus cher et de rendre encore plus compliqué le passage des tuyaux... J'ai en effet vu des vidéos où des gars s'amusent à emballer la grappe de tuyaux dans de l'isolant (en plus des ceux des réfrigérants) mais je pensais qu'ils faisaient juste du zèle, quelqu'un peut me dire ce qu'il en est ?
2/ Pour l'UE, ils préconisent d'utiliser un tuyau d'évacuation, pourtant j'avais lu qu'il fallait éviter car risque de gel en hiver en mode chauffage et que c'était plus sûr de laisser les trous sous l'UE sans rien.
D'ailleurs dans le manuel ils ne parlent même pas de boucher les autres trous alors que si c'est pas fait leur tuyau servira à rien... Bref pas clair là non plus...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 février 2025 à 18:21
Questions / Réponses Climatisation 1
Question tuyau évacuation condensats clim
Bonjour.
Pour l'UI parfois on enrobe dans la mesure des possibilités le tube condensat dans de l'isolant car l'eau qui s'écoule est froide donc en contact avec la chaleur extérieure le tube peut condenser par choc thermique, mais en principe quand vous recevez votre appareil le tube est déjà isolé et normalement suffit.
Pour l'UE ce tube coudé est à clipser sous votre UE cela sert en cas de nécessité à l'écoulement de l'eau lors des dégivrages en hivers, il peut être rallongé si besoin est par un tube d'évacuation pour diriger l'eau ailleurs.
Si votre UE est positionné sur des dalles de jardin par ex ce tube coudé n'est pas forcement obligatoire, à vous de voir.
Si votre UE n'est pas en plein vent au nord dans une région ou il fait très froid pas trop de risque de gel, pareil le jugement vous appartient.
Pour l'UI parfois on enrobe dans la mesure des possibilités le tube condensat dans de l'isolant car l'eau qui s'écoule est froide donc en contact avec la chaleur extérieure le tube peut condenser par choc thermique, mais en principe quand vous recevez votre appareil le tube est déjà isolé et normalement suffit.
Pour l'UE ce tube coudé est à clipser sous votre UE cela sert en cas de nécessité à l'écoulement de l'eau lors des dégivrages en hivers, il peut être rallongé si besoin est par un tube d'évacuation pour diriger l'eau ailleurs.
Si votre UE est positionné sur des dalles de jardin par ex ce tube coudé n'est pas forcement obligatoire, à vous de voir.
Si votre UE n'est pas en plein vent au nord dans une région ou il fait très froid pas trop de risque de gel, pareil le jugement vous appartient.
25 février 2025 à 09:33
Questions / Réponses Climatisation 2
Question tuyau évacuation condensats clim
Ok, par contre pour l'UI, il y a juste la petite portion attachée à l'appareil qui est isolée, le tuyau que je branche dessus ne l'est pas donc j'en déduit qu'il faut enrouler toute la partie à l'intérieur de la maison avec de la bande...
Pas besoin d'isoler toute la grappe de tuyaux dans le même isolant comme on peut le voir dans certaines vidéos ?
Pour l'UE ça me dérange pas de la raccorder mais vu la faible hauteur par rapport au sol je vois pas trop comment je peux garder suffisamment de pente pour envoyer l'eau plus loin en passant par une goulotte...
Pas besoin d'isoler toute la grappe de tuyaux dans le même isolant comme on peut le voir dans certaines vidéos ?
Pour l'UE ça me dérange pas de la raccorder mais vu la faible hauteur par rapport au sol je vois pas trop comment je peux garder suffisamment de pente pour envoyer l'eau plus loin en passant par une goulotte...
25 février 2025 à 23:26
Questions / Réponses Climatisation 3
Question tuyau évacuation condensats clim
Bonjour.
Si vous voulez l'isoler c'est un plus mais pas forcement obligatoire, perso jamais fait, peut être sur 20 ou 30cm.
Vous pouvez installer le coude, pour pas le perdre, et l'utiliser si besoin sous l'UE, laisser couler sous l'UE est classique.
Si vous voulez l'isoler c'est un plus mais pas forcement obligatoire, perso jamais fait, peut être sur 20 ou 30cm.
Vous pouvez installer le coude, pour pas le perdre, et l'utiliser si besoin sous l'UE, laisser couler sous l'UE est classique.
28 février 2025 à 10:06