Bonjour. Je n'ai pas de code panne pour 50 clignotements.
Mais si vous dites que cela fonctionne comme un dégivrage, est-ce que le compresseur fonctionne lors de ce dégivrage? Sinon je verrais bien un manque de gaz..
ludo36 nous en dira plus, un peu plus tard. smile
18 mai 2013 à 08:40
forum consulter ce sujet Climatisation réversible Hitachi ne chauffe plus

Bonjour. Merci pour ces précisions.smile
18 mai 2013 à 08:21
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche

Publicité

Bonsoir. Bon et bien on reste sur notre faim. sad
17 mai 2013 à 20:03
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche

Bonjour. Merci, ludo36, mais le clignotement des leds et les n° ne correspondent à rien.
On devrait en savoir un peu plus et affiner ainsi nos recherches. smile
17 mai 2013 à 17:30
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche

Bonjour. J'ai des codes pour leds, mais il me faut la référence exacte de l'UE (RAS, RAC?) ainsi que celles des UI.
Et vous nous donnez des codes pannes sur les leds 2 x sur sur LD 304 et vous nous demandez des renseignements sur LD 301. Là je ne sais pas trop où je dois aller ?
Donc nous communiquer le nombre de clignotements pour LED 301 et 304.
17 mai 2013 à 16:04
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi TE-145 A deux splits ne se mettent pas en marche

RE. J'ai parcouru sur internet, et je n'ai rien trouvé qui impose de mettre un code afin de ne pas accéder aux paramètres ?
Ce décret a avoir avec la loi de Grenelle imposant dans les bâtiments neufs, un nombre de kW (50 kW) imposé depuis fin 2012.
16 mai 2013 à 18:34
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi verrouillée en mode chauffage

Bonjour. AAC, c'est quoi cette loi RT2012 ? C'est récent ? Il doit bien y avoir un code ou une façon de débloquer cette commande sans avoir le code ? Comme chez d'autres constructeurs. shocked
16 mai 2013 à 18:12
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi verrouillée en mode chauffage

Bonjour.
Dom vous a gâté. Si l'affichage ne s'effectue plus sur la commande les piles sont probablement HS, donc ne pas hésiter à tirer sur le tiroir de protection puis changer les piles en principe deux AAA, en respectant la polarité. smile
16 mai 2013 à 16:02
forum consulter ce sujet Panne télécommande de la clim Panasonic Inverter

Bonjour.
J'ai trouvé ça dans l'UI : SW3-1, réversible = OFF(réglage d'usine), froid seul = ON, mais ce n'est pas certain sans les références exactes.
16 mai 2013 à 15:59
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi verrouillée en mode chauffage

Bonjour.
Les collets battus en clim cela n'existe pas.
On peut effectivement faire comme cela, raccord et dudgeons, personnellement je ne suis pas pour, car dans le temps les risques de fuites seront accentués, et de plus il faut quand même un certain savoir faire.
Une soudure comme expliqué au post 4 améliorera la durée de vie de votre matériel.
Les conseils de AAC en vous rapprochant d'un pro ne sont pas à prendre à la légère. smile
15 mai 2013 à 16:20
forum consulter ce sujet Installation climatisation mauvaise manœuvre gros tube de cuivre pincé

Bonjour.
Comme dit par AAC modèles UI et UE afin de vous aider au mieux. Mais en principe une machine si elle est en PAC donc froid et chaud, elle est configurée d'office en usine, si les paramètres ont été changés cela est dû à une demande spécifique du client vis à vis du technicien lors de la MES et cela surtout pour des économies d’énergie afin de ne pas fonctionner en froid. smile
15 mai 2013 à 16:13
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi verrouillée en mode chauffage

Bonsoir.

Juste pour une sonde ! une centaine d'€, contre 2500 ou 3000€ ? shocked
Si il n'y a pas de fuite frigorigène, pourquoi tout changer ? Vous ne changez pas de voiture parce que les phares ne s'allument plus, il faut simplement changer les ampoules. sweat
Enfin vous faites comme vous voulez. smile
14 mai 2013 à 18:15
forum consulter ce sujet Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB

Bonjour.

Oui cela est réparable, il faut vous rapprocher auprès de votre revendeur avec la réf complète de l'appareil, et avec la facture afin de faire jouer la garantie si possible, et d'obtenir le prix, le délai pour la pièce concernée.
Un devis serait bien. smile
14 mai 2013 à 18:10
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Maxwell 12000 BTU soufflage continu

Bonjour.
Réparer c'est bien mais avec chalumeau oxygène-acétylène, et brasure avec 2% d'argent minimum. smile
14 mai 2013 à 18:04
forum consulter ce sujet Installation climatisation mauvaise manœuvre gros tube de cuivre pincé

Bonjour. Suivre les directives de AAC, c'est aussi simple que cela. smile
14 mai 2013 à 18:01
forum consulter ce sujet Que veut dire intensité absorbée en mode froid

Bonjour. Dans ce cas, comme dom, ce serait plus la carte. sweat
13 mai 2013 à 17:36
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Maxwell 12000 BTU soufflage continu

Bonjour.

C'est quoi comme machine ? Les références complètes des UI et UE seraient bien, ainsi que le ou les codes défaut. shocked
13 mai 2013 à 17:34
forum consulter ce sujet Défaut taux de compression faible

Bonjour.

Avec la référence complète de votre appareil nous pourrions vous en dire un peu plus sur ces fameux 5 m !!!! sweat

Comme l'a dit dom en règle générale c'est 20 gr par mètres supplémentaires.
Apparemment votre installateur est un voleur. Voilà comment on procède, lors d'une MES, Contrôle des métrés de tubes si ils rentrent dans les mesures préconisées par le constructeur.
Tirage au vide, complément de charge si nécessaire, ouvertures des vannes de service, Contrôle électriques, puis on appuie sur le bouton marche, contrôle froid/chaud.
Si tout OK, une feuille doit vous être remise OBLIGATOIREMENT pour la manipulation des fluides, stipulant le nom et prénom du technicien, avec le nom en entête de la société avec son n° de capacité.
Une recherche de fuite avec un détecteur de fuite homologué avec un N° de contrôle afin de savoir si la tare est valable pour le court de l'année. Et tout ceci est compris dans votre devis d'installation.
Je n'ai jamais vu qu'un constructeur faisait payer quoi que ce soit pour cette feuille de "validation". lol
13 mai 2013 à 17:31
forum consulter ce sujet Recharge de gaz installation clim Atlantic

Re. Voici la réf de la carte: PCB1.2, n° pièce: 1055407
réf des sondes S91, (R1T et R2T), Thermistor n°pièce 1055522
Tél Daikin : 0820 820 121(0.12€ la minute) suivre les instructions allez jusque "service pièces détachées" et en tant que particulier ils vous dirigeront vers un distributeur proche de chez vous. smile
12 mai 2013 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB

Bonsoir. Oui, il est toujours possible de réparer une carte, je ne suis pas électronicien et je ne pourrais vous dire quels éléments sont détériorés. Mais par expérience je sais que ceux qu'ils l'ont fait ont été obligés de changer cette carte à un moment donné ou à un autre, voire se retrouver avec d'autres casses.
Si vous le voulez je vous communique la réf de cette carte.
12 mai 2013 à 18:41
forum consulter ce sujet Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB

Re. Je me suis peut être trompé (je ne vois pas très bien sur la vue éclatée que j'ai), peut-être qu'il n'est pas nécessaire de démonter la façade.
Déjà démonter le capot du dessus puis enlever le cache de protection de la platine électronique qui est au dessus simplement clipsé. Puis regarder si vous voyez le connecteur S91marqué sur la platine. Et effectuer les manœuvres que je vous ai dictées.
12 mai 2013 à 15:36
forum consulter ce sujet Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB

Bonjour.
P 4 = dysfonctionnement provoqué par le capteur de température d'ailette radiateur.Dans UE.
Nous allons essayer de réparer par nous mêmes.
Donc HORS TENSION, ouvrir le capot de l'UE au dessus puis la façade complète (là où il y a le ventilateur) vis tout autour. Là accès aux différents connecteurs devant vous en dessous gros boitier noir. Celui qui nous intéresse est marqué S91 sur la carte, il y a 4 fils deux qui vont vers la sonde extérieure (R1T) et deux qui vont vers la sonde de batterie (R2T). C'est 1 seul et unique connecteur pour les deux sondes.
En 1er déconnecter puis reconnecter plusieurs fois, tous les connecteurs que vous voyez, cela ne leur fera pas de mal.
En 2 : remettre le courant, faire attention que personne ne se trouve à proximité de l'UE, danger à cause de l’électricité, et l’hélice en fonctionnement, et surtout que rien ne la bloque.
Si l'installation fonctionne à nouveau normalement = faux contact sur connecteur, oxydation, ainsi vous pouvez tout remonter (hors tension).
Si le défaut persiste je pense que cette sonde est HS, on peut effectuer une mesure de ces sondes si vous êtes équipé d'un appareil de mesure en ohmmètre, assez précis. Nous verrons ça par la suite si ça ne fonctionne pas.
12 mai 2013 à 15:19
forum consulter ce sujet Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB

Bonjour. Donc il y a un relais qui reste collé sur la carte de l'UI si vous êtes électronicien ou encore électricien averti ou un ami, ceci n'est pas compliqué à changer, ou la carte complète par vous même.
Pas compliqué non plus, essayer de voir sur internet avec la réf complète et N° de série de votre UI, le prix de celle-ci. smile
12 mai 2013 à 14:19
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Maxwell 12000 BTU soufflage continu

Bonjour.
C'est une petite puissance. Un évapo fournit une puissance X, il ne pourra aller au delà de sa puissance maxi même si vous mettez une UE plus puissante. Il faut donc envisager de mettre une UI et UE en fonction de ce que vous voulez faire.
Une idée : déplacer l'UI du couloir, la mettre dans une autre pièce et effectuer une installation propre au couloir. attention quand même, ce n'est pas parce-que vous mettrez une installation plus puissante que cela fonctionnera mieux, en effet une clim installée dans un couloir avec un escalier , il y a un phénomène qui existe depuis très longtemps = la chaleur monte, mais je pense que vous avez déjà observé ce phénomène chez vous. smile
Donc vous chauffez plus en haut et beaucoup moins en bas, surtout si c'est la porte d'entrée.
12 mai 2013 à 12:58
forum consulter ce sujet Remplacer groupe extérieur Daikin par groupe un plus puissant

Bonjour.
Adil03 effectivement le compresseur étant dehors cela aide quand même au niveau du bruit. C'est incontestable.
Je reviens sur les mesures dB, en règle générale elles sont effectuées à 4 m, ce que j'ai donné pour Daikin, est comme je l'ai expliqué un argument de vente, mais les plus grands constructeurs se sont alignés sur eux.
12 mai 2013 à 10:25
forum consulter ce sujet Aide choix climatiseur mobile

Bonjour. D'après vos données, il vous faudrait 2952 watt de puissance froid. Ce qui diminue un peu la facture. smile
12 mai 2013 à 10:20
forum consulter ce sujet Aide choix climatiseur mobile

Bonjour.
Houla ! Tous les codes apparaissent successivement, c'est normal, il doit y avoir un bip long pour le code qui nous intéresse. Effectuer cette manipulation lorsque votre UI se met en défaut un led se met à clignoter en façade de votre UI, et comme si vous vouliez changer un paramètre, il doit y avoir une liaison infrarouge entre UI et commande sans fils.
Dans cette manœuvre effectuer la manipulation que je vous ai indiqué, jusqu'à un bip long.
S'il n'y a pas de défaut sur chaque défaut apparent il y a un double bip, ou un seul bip court.
12 mai 2013 à 09:20
forum consulter ce sujet Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB

Bonjour.
Essayez de couper le courant de l'UI ou les deux (UI et UE) si l'appareil stoppe complètement lorsque vous remettez le courant, refaire un essai de fonctionnement, si le phénomène persiste je verrai bien la carte de l'UI, un relais qui resterait collé.
12 mai 2013 à 09:07
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Maxwell 12000 BTU soufflage continu

Bonjour. Donc attendre le résultat de l'expert ! sweat
11 mai 2013 à 09:51
forum consulter ce sujet Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi

Bonjour. Je suis comme AAC, moi je serais plus pour un mono, ne serait-ce qu'effectivement le devis devrait être moins cher.
Et que les flux d'air se croisent c'est moins grave que face à face, en principe on peut régler les volets de soufflage, horizontalement et verticalement. L'idéal est : les deux UI sur le même pan de mur. smile
11 mai 2013 à 09:26
forum consulter ce sujet Doute sur devis pose climatisation

Bonjour. Très bien. Tenez-nous au courant pour la suite. smile
11 mai 2013 à 09:18
forum consulter ce sujet Problèmes climatisation bruit unité extérieure

Bonsoir.
Pour le calcul pas de soucis je vous joins une feuille Excel qui j'espère passera ? Ne veut pas passer je l'envoie par le biais des modérateurs sympas.
Pour la question n°2 : 3 kW pour 85 m² je veux voir shocked. A mon avis ça ne doit pas marcher super... lol
Comment se faire une super pub à la télé en une leçon.
Calcul bilan thermique
10 mai 2013 à 18:31
forum consulter ce sujet Aide choix climatiseur mobile

Bonsoir. Merci pour le retour d'info c'est rare. Et tant mieux si cela fonctionne correctement. sweatsmilesmile
10 mai 2013 à 18:20
forum consulter ce sujet Problème clim Zénith unité extérieure produit du froid unité intérieure souffle du chaud

Bonsoir.

Avec votre commande quand il y a un défaut, appuyez longuement sur Cancel, "00"s'affiche, appuyez successivement sur Cancel, jusque un bip long répéter 1 x ou 2 afin de confirmer, puis nous communiquer le code défaut apparaissant sur la commande sans fils.

P.S : Cette opération s'effectue en contact infra rouge devant l'UI. sleepy
10 mai 2013 à 18:13
forum consulter ce sujet Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB

Bonsoir.
Je rejoins l'idée de ludo36, si l'installation, si vous êtes en mode chaud, quelques constructeurs mettent un témoin clignotant ou autre pour dire que cette fonction est en service dégivrage, mais dans votre cas a priori il y a une fuite ou un manque de gaz, donc ce dégivrage s’effectuera de plus en plus souvent, jusqu'au moment ou il y aura peut être un code alarme stipulant ce problème, ou attention carrément la casse du compresseur.
Donc effectuer une recherche de fuites souvent aux raccords, puis récupération de gaz et réinjection de celui suivant le poids préconisations constructeur.
Mais cela sera moins facile à exécuter car en tant que particulier vous n'aurez pas le droit d'acheter du gaz, et vous n'aurez pas non plus l'outillage nécessairement. cry
Conseils: stopper votre machine, et appelez une société détenant son attestation de capacité (obligatoire) et pour l'employé son attestation d’aptitude (obligatoire aussi).

Si les tubes sont en Cu il se peut aussi que vous ayez plié un tube, dans ce cas vous avez créé ce qu'on appelle une "pré-détente" pouvant donner approximativement les mêmes symptômes, à vérifier avant d'appeler un technicien.
Et serait moins grave que ce qui est écrit auparavant.
Je pense aussi que vous n'avez pas tiré au vide vos installations avant de mettre sous pression de gaz, cela vous amènera dans quelques mois à des soucis de fonctionnement et de casse compresseur. Souvent ce n'est pas écrit dans le manuel d'installation. sad
Pour d'autres renseignements ne pas hésiter, surtout pour la réfection des tubes si c'est le cas. smile
10 mai 2013 à 18:08
forum consulter ce sujet Problèmes climatisation bruit unité extérieure

Bonjour.
Je vous communique un tableau de valeurs de sondes, il suffit de débrancher celle-ci, de prendre la mesure de temps à côté de la sonde et prendre la mesure avec un ohmmètre. Cela pourra peut être vous aider pour confirmer que les sondes sont hs. Vous pouvez essayer avec différentes températures. smile

valeurs en ohms sondes.pdf
10 mai 2013 à 13:07
forum consulter ce sujet Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi

Bonjour.
Donc nous sommes d'accord, fonctionnement chaud OK et fournit bien du chaud ? Lors de demande de froid le "pschitt" se fait bien entendre et toujours fourniture de chaud ?
Le souci serait électrique ? Quelques photos pour une approche plus directe pour les câblages avec une du schéma s'il y a.

10 mai 2013 à 13:02
forum consulter ce sujet Problème clim Zénith unité extérieure produit du froid unité intérieure souffle du chaud

Bonjour.

Je ne pense pas que ce soit une sonde sinon le système ne s'enclencherait pas. Je pencherai plutôt pour la V4V, qui ne basculerait pas en mode froid. shocked
Avez-vous effectué un essai en mode chaud ? Si fonctionnement normal.
Il faut chercher vers l'UE.
Dans un premier temps, rester à côté de l'UE, à l'aide d'une autre personne faire une demande de chaud, attendre le démarrage et bon fonctionnement, puis demander une demande de froid, à ce moment un bruit caractéristique un énorme "pschitt", se fait entendre, c'est l'inversion de cycle, si cela ne se produit pas, alors 2ieme temps hors tension ouvrir l'UE, puis regarder sur la carte électronique si il n'y a pas un connecteur débranché, si OK je ne vois que cette V4V bloqué d'origine. sad
Dans ce cas appelez votre revendeur et je répète attention de rien abîmer lors de votre intervention sinon pas de garantie. mad
10 mai 2013 à 10:37
forum consulter ce sujet Problème clim Zénith unité extérieure produit du froid unité intérieure souffle du chaud

Bonjour. Les deux UE sont-elles près l'une de l'autre ? smile
10 mai 2013 à 10:17
forum consulter ce sujet Problèmes climatisation bruit unité extérieure

Bonjour.
Suite à ce que Dom a expliqué, il se peut qu'il y ait, si vous avez demandé du froid donc petit flocon de neige, un souci sur la vanne d'inversion de cycle (V4V) dans l'UE, soit elle ne fonctionne pas d'origine, là il faut voir avec votre revendeur, soit elle est peut être tout simplement débranchée donc ouvrir l'UE et vérifier le connecteur concerné.
Attention de rien abîmer sinon la garantie ne fonctionnera pas. Vérifier le câblage ou connecteur. smile
09 mai 2013 à 19:29
forum consulter ce sujet Problème clim Zénith unité extérieure produit du froid unité intérieure souffle du chaud

Bonjour.

C'est quoi une sonde thermique ? Parce-que des sondes dans une installation il y en a ! Donc laquelle ?
09 mai 2013 à 19:04
forum consulter ce sujet Problème sonde thermique clim Daikin RK25HV1NB / FTK25HV1NB

Bonjour. AAC a tout résumé. smile
09 mai 2013 à 16:18
forum consulter ce sujet Vérification étanchéité après la pose installation climatisation

Re. D'après l'enregistrement (le jaune) la température de maintien est correcte sauf que pour une demande de 20°c vous avez 23°c ce qui engendre des démarrages ou une continuité de fonctionnement anormale.
Il faudrait la valeur de la sonde de reprise d'air. elle est peut être décalée. Il y a peut-être moyen de la calibrer ?
Est-ce que les autres UI était en fonctionnement ? Si c’était le cas les autres étant en fonctionnement le fluide chaud continue de passer par l'UI de votre mère qui est un fonctionnement normal.
Et fourni quand même un peu de chaud dans cette pièce mais de là à réguler sur 23°C ?
09 mai 2013 à 10:25
forum consulter ce sujet Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi

Bonjour. Je me suis peut être mélangé entre les deux posts ? dizzy
Donc ma réponse est à prendre pour l'autre question. smile
09 mai 2013 à 10:11
forum consulter ce sujet Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi

Re J'ai voulu dire dans l'UE, vous aviez compris ! smile
08 mai 2013 à 22:27
forum consulter ce sujet Aide choix climatiseur mobile

Bonsoir.

De toutes façons, même nous qui sommes confrontés tous les jours à ces soucis, nous ne savons pas à quelles sauces nous allons être mangés. biggrin
Le 134 doit être supprimé mais sera toujours utilisé, vous comprenez quelque chose ? titter
08 mai 2013 à 22:25
forum consulter ce sujet Conseils achat climatisation Toshiba

Bonsoir. Et bien vous avez de la chance, car généralement les sociétés n'ont pas le temps et la place pour réparer, et coûtent cher. Sauf si c'est eux qui ont vendu l'appareil.

Pour le compresseur effectivement il est dans l'UI. Si je ne me trompe pas ?
Par contre le votre doit être dans l'UI ? Ce qui expliquerait les dB supportables. smile
Pour les prises des dB, à 1 m c'est un point fort chez Daikin (argument de vente) mais maintenant ils ne sont plus les seuls. sweat
Par contre, je ne sais pas qu'elle était la panne, je suis contre le travail au noir, si travail sur le système frigo, il faut détenir une attestation d'aptitude (depuis 04/072011), car si recharge en gaz, il faut donc avoir aussi une attestation de capacité (depuis 04/07/2009) pour l'acheter sinon il y a soupçon de: vol et trafic, donc vous êtes impliqué suivant la loi et vous risquez une amende de 15000€ cry pour les autres radiations du métier, perte des attestations, 15000€ d'amende, prison. cry :cry
Vous voyez c'est assez réglementé, et juste à titre de renseignement.
Ces réglementations vont être renforcées dans les années à suivre. Cela sera valable pour l’électricité, la plomberie... dans le futur. smile
08 mai 2013 à 22:17
forum consulter ce sujet Aide choix climatiseur mobile

Bonsoir. Merci du retour, c'est rare. smile
08 mai 2013 à 21:53
forum consulter ce sujet Manuel maintenance clim Fujitsu ASY 18 LDC

Bonsoir
"Le patron de l'installateur ainsi que le directeur technique de Mitsubishi Belgium estimaient que l'installation était peut-être surdimensionnée et parlaient même, entre-eux, de la remplacer à leur frais par une installation moins puissante pour obtenir une meilleure régulation !!!"shocked

Là on apprend quelque chose d’intéressant. Une installation trop puissante peut entraîner une surconsommation, une usure prématurée de la mécanique notamment le compresseur, démarrages trop importants dus à la température, en effet celle-ci monte très vite mais s'abaisse aussi vite, le problème est aussi les problèmes de retour d'huile elle n'a pas forcement le temps de revenir complètement au compresseur, manque d'huile = usure compresseur plus rapide, sans forcément la casse immédiate mais dans le temps cela arrivera, bouchon(s) provoquant des dysfonctionnements frigo, un peu comme votre voiture fonctionnant avec 1/3 de son huile. Et ce pourquoi avec leurs tests tout fonctionnait normalement mais les résultats auraient dû les alerter et c'est certainement ce qu'ils ont vu. dizzy
Donc si j'ai bien compris les démarrages en TOR compensent cette surpuissance ?
Je crois que la négociation de remplacement à leur frais peut être intéressante, mais je dirai que la garantie de 5 ans c"est à dire 3+ 2 ans qui sont payantes pourrait vous être offerte pour la totalité du matériel.
Car je vois aussi qu'ils ont un mauvais coup de pub avec votre affaire. huffy
08 mai 2013 à 21:44
forum consulter ce sujet Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi

Bonjour.

Je ne me rappelle plus le COP exact, c'est le type de gaz qui donne ces performances, le R32 rentre dans les normes qui vont être obligatoires dans les mois qui suivent ce sont des normes UE qui obligent les constructeurs afin d’émettre moins de CO². C'est un calcul savant que je ne pourrais vous dire. Et cette norme UE ne va pas s’alléger dans les années à venir, bien au contraire et c'est la même chose avec les constructeurs auto et il y en d'autres, je ne vais pas tous les nommer.
Le COP du CO² est encore plus performant, il est de l'ordre de 10 x plus.
Pratiquement tous les constructeurs prévoient le fonctionnement de leurs machines avec un COP de 5 à même 6.5 pour Mitsubishi électrique par ex, donnant 19°c intérieur par +7°c extérieur.
Les machines sont prévues pour fournir du chaud jusque -15°c et certaines marques jusque -25°c, croyez-moi je travaille tous les jours avec ce type de matériel et sur les toits il fait 2 x plus froid qu'au sol, le dégivrage fonctionne suivant différents critères et chaque marque fait suivant sa technicité.
Le COP varie aussi en fonction de la puissance, si un appareil est mal calculé pour une pièce il ne fonctionnera pas correctement, entraînant une surconsommation électrique, une usure prématurée du matériel, casse notamment le compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo, fuites de gaz etc. smile
08 mai 2013 à 18:51
forum consulter ce sujet Conseils achat climatisation Toshiba