Climatiseur réversible Mitsubishi ne fait pas de chaud
Actuellement
10 395
questions dans le
forum climatisation
1857
Conseils problème climatisation : Climatiseur réversible Mitsubishi ne fait pas de chaud
Bonjour,
J'ai une climatisation réversible Mitsubishi est dès qu'il fait 2 degrés extérieur la température interieure ne dépasse pas les 20 degrés même si je monte la température à 26°. Elle sort de l'air froid. On m'a dit qu'elle se mettait en mode dégivrage mais après l'air qui en sort n'est pas très chaud et cela depuis le début de l'installation.
Des techniciens sont venus contrôler quand elle était encore garantie et avec les sondes m'ont dit que c'était normal.
Mais elle est donnée pour fonctionner jusqu’à -15 degrés.
De quoi cela peut venir ?
Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai une climatisation réversible Mitsubishi est dès qu'il fait 2 degrés extérieur la température interieure ne dépasse pas les 20 degrés même si je monte la température à 26°. Elle sort de l'air froid. On m'a dit qu'elle se mettait en mode dégivrage mais après l'air qui en sort n'est pas très chaud et cela depuis le début de l'installation.
Des techniciens sont venus contrôler quand elle était encore garantie et avec les sondes m'ont dit que c'était normal.
Mais elle est donnée pour fonctionner jusqu’à -15 degrés.
De quoi cela peut venir ?
Merci d'avance pour vos réponses.
21 janvier 2013 à 05:54
Dépannage climatiseur réversible 1
Climatiseur réversible Mitsubishi ne fait pas de chaud
Bonjour.
Comme un certain nombre de personnes qui posent des questions, vous êtes avare en détails!
Quelle est son modèle et sa puissance, et quelle surface chauffez-vous avec? Est-ce un multisplit ? Avez-vous une VMC ? Quelle isolation avez-vous? Sans tous ces détails, difficile de se faire une opinion.
Cordialement, Dom.
Comme un certain nombre de personnes qui posent des questions, vous êtes avare en détails!
Quelle est son modèle et sa puissance, et quelle surface chauffez-vous avec? Est-ce un multisplit ? Avez-vous une VMC ? Quelle isolation avez-vous? Sans tous ces détails, difficile de se faire une opinion.
Cordialement, Dom.
21 janvier 2013 à 11:45
Dépannage climatiseur réversible 2
Climatiseur réversible Mitsubishi ne fait pas de chaud
Bonjour,
Je ne suis pas très calé dans le domaine, mais il me semble qu'un test simple permettant de faire un premier lever de doute est de mesurer la température de soufflage de ou des UI, non ?
Je ne suis pas très calé dans le domaine, mais il me semble qu'un test simple permettant de faire un premier lever de doute est de mesurer la température de soufflage de ou des UI, non ?
21 janvier 2013 à 13:23
Dépannage climatiseur réversible 3
Climatiseur réversible Mitsubishi ne fait pas de chaud
Bonsoir.
Effectivement un petit relevé de température en mode chaud au bout de 15/20 mn serait bien (entre 45 et 50°C), et les références des machines seraient bien aussi.
Mais bon, si la clim souffle de l'air froid ou de l'air ambiant en mode chaud ce n'est pas normal car le fonctionnement est comme ceci : demande chaud, l'UE se met en fonctionnement, ensuite l'UI par le biais d'une sonde batterie va commencer à se mettre en ventilation et produire du chaud en soufflage, si la ventilation est en mode auto, la vitesse va progressivement augmenter ou diminuer en fonction de la T°C ambiante.
Donc si la ventilation de l'UI se met en route en mode chaud sans montée de T°c , sonde défectueuse, soit manque de gaz, soit un bypass sur la vanne 4 voies (inversion de cycle) ?
Est-ce que l'UE se met en route lorsque demande de chaud ?
Effectivement un petit relevé de température en mode chaud au bout de 15/20 mn serait bien (entre 45 et 50°C), et les références des machines seraient bien aussi.
Mais bon, si la clim souffle de l'air froid ou de l'air ambiant en mode chaud ce n'est pas normal car le fonctionnement est comme ceci : demande chaud, l'UE se met en fonctionnement, ensuite l'UI par le biais d'une sonde batterie va commencer à se mettre en ventilation et produire du chaud en soufflage, si la ventilation est en mode auto, la vitesse va progressivement augmenter ou diminuer en fonction de la T°C ambiante.
Donc si la ventilation de l'UI se met en route en mode chaud sans montée de T°c , sonde défectueuse, soit manque de gaz, soit un bypass sur la vanne 4 voies (inversion de cycle) ?
Est-ce que l'UE se met en route lorsque demande de chaud ?
21 janvier 2013 à 17:15
Dépannage climatiseur réversible 4
Climatiseur réversible Mitsubishi ne fait pas de chaud
Bonjour,
Quelle est la référence exacte de votre clim ; car cela semble être un sous-dimensionnement.
Donc merci d'indiquer :
1/ le modèle exact du matériel
2/ les volumes de la pièce
3/ quelle est la qualité de l'isolation de la pièce ?
Quelle est la référence exacte de votre clim ; car cela semble être un sous-dimensionnement.
Donc merci d'indiquer :
1/ le modèle exact du matériel
2/ les volumes de la pièce
3/ quelle est la qualité de l'isolation de la pièce ?
23 janvier 2013 à 15:22
Dépannage climatiseur réversible 5
Climatiseur réversible Mitsubishi ne fait pas de chaud
Bonjour.
C'est un climatiseur Mitsubishi Electric split-type air conditioners modele MSZ-GA50VA. la superficie de la pièce est de 30 mètres carrés.
J'ai des double vitrages et ce sont des murs en pierre de 1 mètre d’épaisseur.
Quand il fait - de 2 degrés j'arrive à atteindre 22 degrés avec un poêle à pétrole mais pas avec ma clim.
C'est un climatiseur Mitsubishi Electric split-type air conditioners modele MSZ-GA50VA. la superficie de la pièce est de 30 mètres carrés.
J'ai des double vitrages et ce sont des murs en pierre de 1 mètre d’épaisseur.
Quand il fait - de 2 degrés j'arrive à atteindre 22 degrés avec un poêle à pétrole mais pas avec ma clim.
23 janvier 2013 à 16:49
Dépannage climatiseur réversible 6
Climatiseur réversible Mitsubishi ne fait pas de chaud
Bonsoir,
Avec un MSZ-GA50VA vous avez une puissance nominale de chauffage de 5,8 kW ; ce qui me semble plus que respectable pour 30m² . Plusieurs choses sont à voir :
1/ Hauteur de plafond si plus de 2,50 m.
2/ Mettre votre clim à fond en demande +31°C et à fond en soufflerie au bout d'environ 1/4 d'heure vous devriez avoir une température de soufflage proche de 50°C.
Si ce n'est pas le cas à combien de distance se situe l'unité extérieure de l'unité intérieure car ce groupe est préchargé pour 7m. Au delà et dans la limite de 20 m il faut faire un complément de charge. Pour cela faites appel à un vrai pro.
Attention un compresseur qui tourne avec un manque de gaz s'usera beaucoup plus vite.
Avec un MSZ-GA50VA vous avez une puissance nominale de chauffage de 5,8 kW ; ce qui me semble plus que respectable pour 30m² . Plusieurs choses sont à voir :
1/ Hauteur de plafond si plus de 2,50 m.
2/ Mettre votre clim à fond en demande +31°C et à fond en soufflerie au bout d'environ 1/4 d'heure vous devriez avoir une température de soufflage proche de 50°C.
Si ce n'est pas le cas à combien de distance se situe l'unité extérieure de l'unité intérieure car ce groupe est préchargé pour 7m. Au delà et dans la limite de 20 m il faut faire un complément de charge. Pour cela faites appel à un vrai pro.

Attention un compresseur qui tourne avec un manque de gaz s'usera beaucoup plus vite.
23 janvier 2013 à 18:35