Bonjour.

J'ai un souci avec une clim réversible York (modèle Y55C18FF).
En mode chauffage le ventilateur extérieur tourne nickel, le compresseur fonctionne, il y a du chauffage, la consigne est atteinte, tout se coupe bien, sauf le compresseur il peut rester en route toute la journée, on est obligé de couper le courant pour l'arrêter.
Merci de votre aide.
26 janvier 2013 à 13:24
Dépannage clim réversible York 1

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.

Si votre clim n'est pas une inverter je pense au contacteur, si c'est ça prenez la référence et allez chez un grossiste en électricité genre Rexel, ils auront cela en stock.
Si c'est une inverter sûrement une carte à voir.
26 janvier 2013 à 16:09
Dépannage clim réversible York 2

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

PL
Membre inscrit
PL
10 610 messages
Bonjour.
Certainement un problème de relais ou contacteur qui reste collé suite à la demande, comme le dit ludo36, une carte de commande ? ou autres ?
26 janvier 2013 à 16:41
Dépannage clim réversible York 3

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

adpc77
Membre inscrit
adpc77
6 messages
Merci pour vos réponses.
Aucune carte dans l'UE, juste un condensateur et un petit boitier noir, ce serait celui-ci le contacteur ?
Je vous remercie pour tout, je vais le commander dès lundi.
Super forum !
26 janvier 2013 à 17:10
Dépannage clim réversible York 4

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
4 213 messages
Bonjour.

Vous parlez bien du compresseur et non de l'hélice extérieure ? Surprenant, parce que si le compresseur tourne avec rien pour lui évacuer les calories, il va partir en surchauffe et stresser toute l'installation... et au final s'arrêter avec le klicson... ce qui ne serait pas le cas...

Pour info, sur mes 2 non-inverters, le contacteur est dans l'UI. Le boîtier noir dont vous parlez ne serait-il pas le condensateur du ventilateur extérieur, par hasard ?...

Désolé de poser des questions farfelues, mais il arrive que des internautes utilisent des mots inadaptés qui induisent tout le monde en erreur ! ;-)

Cordialement, Dom.
26 janvier 2013 à 22:44
Dépannage clim réversible York 5

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

adpc77
Membre inscrit
adpc77
6 messages
Bonjour,
Oui c'est bien le compresseur et pas le ventilateur qui ne s'arrête pas.
Je vais vérifier si le boitier noir serait le condensateur et démonter l'UI pour voir si je trouve ce fameux contacteur.
Merci.
27 janvier 2013 à 11:53
Dépannage clim réversible York 6

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

PL
Membre inscrit
PL
10 610 messages
Bonsoir.

La commande de fonctionnement du compresseur peut très bien venir de l'UI, ce qui veut dire que la carte de l'UI est HS, le relais reste collé lors d'une demande froid ou chaud.
Donc obligé de couper le courant afin de réinitialiser le système, il se peut aussi que ce soit juste la sonde de reprise d'air qui soit défectueuse ? A vérifier. smile
28 janvier 2013 à 18:27
Dépannage clim réversible York 7

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

adpc77
Membre inscrit
adpc77
6 messages
Bonjour, merci de votre aide. smile
Donc après démontage de l'UI ce serait bien la carte car même l'UI coupée le compresseur tourne dès qu'on remet le courant,
maintenant autre souci, quel fournisseur pour une clim York, j'appelle partout personne ne fait.
Cordialement.
29 janvier 2013 à 09:05
Dépannage clim réversible York 8

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour,
Ce que vous dites là ne veut pas dire que c'est la carte, si le contacteur est collé fermer, le compresseur tournera toujours. Pouvez-vous envoyer une photo où l'on voit l'intérieur du groupe là où il y a le condensateur et à l’intérieur il doit y avoir un plan électrique, à partir de là on pourra vous dire quoi tester.
29 janvier 2013 à 17:13
Dépannage clim réversible York 9

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

adpc77
Membre inscrit
adpc77
6 messages
Bonsoir,

Dans le groupe extérieur il n'y a rien du tout juste 2 condensateurs, un gros et un petit, tout à l'air d'être géré par l'UI et il n'y a qu'une carte avec plusieurs relais dessus et un petit transfo.
Merci pour vos réponses, c'est très sympa. smile
29 janvier 2013 à 19:26
Dépannage clim réversible York 10

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
4 213 messages
Bonsoir.

Pour lever le doute, coupez le courant et voyez aux bornes (utilisées) de puissance du plus gros des relais si vous avez 0 ohm à l'ohmmètre. Si c'est le cas, ses contacts se sont soudés. Si vous avez beaucoup plus, voire l'infini, le relais se décolle bien sans excitation, et c'est donc la carte qui a un problème.

J'ai mis utilisées entre parenthèses car le relais peut aussi avoir une 3ème borne non utilisée. Faites comme si elle n'existait pas.

Cordialement, Dom.
30 janvier 2013 à 01:21
Dépannage clim réversible York 11

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

adpc77
Membre inscrit
adpc77
6 messages
Merci à vous,
J'ai bien zéro Ohm sur les bornes mais je vois pas de relais de puissance, j'ai démonté le bornier il est plat et les contacts se font en direct, ce relais ne peut pas être sur la carte ?
Cordialement.
03 février 2013 à 11:05
Dépannage clim réversible York 12

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
4 213 messages
Bonjour.

Vous voyez 0 ohm entre QUELLES bornes?... Je parlais en effet des bornes d'un relais soudé sur la carte, mais si vous dites qu'il n'y en a pas ?... Une photo de la carte, peut-être ?

Cordialement, Dom.
03 février 2013 à 20:13
Dépannage clim réversible York 13

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

carteblanche
Membre inscrit
carteblanche
2 messages
Bonjour adpc77,

J'ai lu votre post sur votre problème de clim qui ne s’arrête jamais, avez-vous pu réparer la panne.
J'ai exactement le même problème sur une clim neuve de marque Midea installée par un frigoriste.
Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur.
Merci à vous.
Franck
23 février 2014 à 18:52
Dépannage clim réversible York 14

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus


Invité
invité
Salut et bonne soirée à tous.
Si les clim en question sont des clim tout ou rien c'est à 99% le contacteur de puissance qui reste collé.
Et ce même si l'UI est complétement à l'arrêt. Ce sont des pannes fréquemment rencontrées sur du tout ou rien.
Si c'est de l'inverter mono split c'est souvent la carte de l'UI qui est HS.
Lorsque la consigne est atteinte la carte n'envoie plus de signal pour couper le jus.
Cordialement.
Adelclimatisation
23 février 2014 à 20:02
Dépannage clim réversible York 15

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

carteblanche
Membre inscrit
carteblanche
2 messages
Bonjour,
Comme par hasard depuis hier j'ai le même problème du compresseur qui ne s'arrête pas, même à l'arrêt de l'UI, j'aimerai juste savoir quoi faire pour résoudre ce problème.
Mon climatiseur a environ 8 ans et il marche toujours aussi bien jusqu'à hier soir, je l'ai juste déplacé en raison d'un déménagement mais sinon il est comme au premier jour sans plus.
C'est une clim Airwell sous le nom de Delgres Air modèle AUS-12C53R150P10(a5).
Merci d'avance pour votre réponse.
26 janvier 2019 à 14:25
Dépannage clim réversible York 16

Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
4 213 messages
Bonjour.

C'est une clim inverter ou tout-ou-rien?
27 janvier 2019 à 01:25

Proposer une réponse à Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 2. Installation piège à huile sur PAC réversible
    N°4594 : Piège à huile sur PAC Réversible. Bonjour. Je dois poser une pompe à chaleur (froid chaud) bi-Split avec le moteur sur le toit à environ 20 m de hauteur. Faut-il que je fasse un piège à huile à la sortie du moteur...
  • 3. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
    N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
  • 4. Compresseur démarre puis s'arrête
    N°99 : Bonjour. J'ai changé le compresseur d'un climatiseur mais maintenant, après recharge en fréon, le compresseur démarre et s'arrête. Je me demande pourquoi ? Merci d'avance.
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 7. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
  • 8. Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON
    N°664 : Bonjour. Je possède une clim réversible AIRTON TAC-18CHSA/H réf 403754 neuve achetée et stockée depuis juillet 2006, ne pouvant pas l'installer à mon domicile. Étant artisan je l'ai installé dans mon atelier septembre...
  • 9. Pompe à chaleur Daikin compresseur démarre et s'arrête aussitôt
    N°4498 : Bonjour. Panne PAC Daikin MY90CJ7V1 de 96 ; après changement de carte du groupe ext. Je pensais que les dysfonctionnements liés à cette carte HS allait se régler en fait, le redémarrage ne se fait pas, s'enclenche et se met...
  • 10. Problème panne clim réversible Carrera
    N°2173 : Bonjour. Au démarrage, l'unité interne de ma clim réversible démarre et rien ne se passe côté compresseur, pas de message, rien, pas de led allumée, pourtant il y a une présence tension, les fusibles sont ok. Merci pour...
>>> Résultats suivants pour : Clim réversible York compresseur ne s'arrête plus >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationevacuation climatisationdepannage climatisation reversiblepanne carte electronique unite exterieure 05



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo