Problème climatisation Daikin défaut U2
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
1855
Question panne clim maison : Problème climatisation Daikin défaut U2
Bonjour,
J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur.
Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ?
Merci.
J'ai un problème avec une clim Daikin, défaut U2, après plusieurs contrôles j'ai constaté qu'il n'y a pas de courant entre U V et W sur le compresseur.
Quelqu'un a t-il une idée de l'origine du problème ?
Merci.
19 janvier 2013 à 10:53
Panne défaut U2 clim Daikin 1
Problème climatisation Daikin défaut U2
Bonjour.
Quelques pistes en question 170... Faites les quelques mesures dont il est question et revenez sur le forum.
Cordialement, Dom.
Quelques pistes en question 170... Faites les quelques mesures dont il est question et revenez sur le forum.
Cordialement, Dom.
19 janvier 2013 à 14:48
Panne défaut U2 clim Daikin 2
Problème climatisation Daikin défaut U2
Bonsoir.
La référence complète de l'UI serait d'une aide précieuse, car si c'est un inverter il vous faudrait un appareil multimètre d'assez bonne qualité, si OK, hors tension, débrancher le compresseur, la mesure des enroulements doivent être entre 0.7 et 4 ohms, mettre les picots successivement sur U/V, U/W et V/W si vous mesurez une tension égale entre 3 et 110 V alternatif.
Attention ces mesures doivent être prises rapidement c'est à dire que cette mesure ne se fera qu'en quelques secondes, ex : couper le courant, se mettre entre U/V, remettre le courant, faire une demande de fonctionnement en appuyant sur le bouton test, le ventilateur doit démarrer et stopper dans l'UE, noter la mesure, couper le courant, préparer la nouvelle opération, attendre environ 3 /4 min.
Si les trois mesures sont à peu près égales, la carte inverter est OK, ce qui pencherait vers une casse compresseur.
Si c'est un tout ou rien et que du relais ou contacteur rien ne sort, faire une recherche plus en amont, disjoncteur ?
Vérification des connections électriques ? Il se peut que ce soit le CT qui soit HS.
A+ pour plus de détails.
La référence complète de l'UI serait d'une aide précieuse, car si c'est un inverter il vous faudrait un appareil multimètre d'assez bonne qualité, si OK, hors tension, débrancher le compresseur, la mesure des enroulements doivent être entre 0.7 et 4 ohms, mettre les picots successivement sur U/V, U/W et V/W si vous mesurez une tension égale entre 3 et 110 V alternatif.
Attention ces mesures doivent être prises rapidement c'est à dire que cette mesure ne se fera qu'en quelques secondes, ex : couper le courant, se mettre entre U/V, remettre le courant, faire une demande de fonctionnement en appuyant sur le bouton test, le ventilateur doit démarrer et stopper dans l'UE, noter la mesure, couper le courant, préparer la nouvelle opération, attendre environ 3 /4 min.
Si les trois mesures sont à peu près égales, la carte inverter est OK, ce qui pencherait vers une casse compresseur.
Si c'est un tout ou rien et que du relais ou contacteur rien ne sort, faire une recherche plus en amont, disjoncteur ?
Vérification des connections électriques ? Il se peut que ce soit le CT qui soit HS.
A+ pour plus de détails.
19 janvier 2013 à 16:34
Panne défaut U2 clim Daikin 3
Problème climatisation Daikin défaut U2
J'ai pratiquement fait toutes les mesures, je suspecte la carte mère.
J'ai en ma possession 2 cartes mère, 2 cartes transistor et 2 cartes condensateur, ces cartes m'avaient été laissées à l'installation car mon compresseur était tombé en panne et avait provoqué la panne de la carte mère qui donnait un défaut U4 (liaison intérieur / extérieur), j'ai retesté cette carte et j'ai le défaut U4.
J'ai remplacé les 2 autres, j'obtiens toujours U2 avec ma carte et U' avec l'ancienne.
Peut-on réparer l'une ou l'autre des cartes mère, éventuellement en faire une avec les 2.
A noter que toutes les tensions sont OK avec ma carte actuelle, pont de diode OK, pas de disjonction mais rien en sortie U, V, W. Peut-on éventuellement trouver une carte mère d'occasion ?
Dernière question, quelle est la tension qui fait tourner le compresseur, car je souhaiterais le tester en direct.
A noter que je suis électro technicien de métier, je connais très bien l'électronique mais je n'ai pas le schéma de cette carte mère
Merci d'avance.
J'ai en ma possession 2 cartes mère, 2 cartes transistor et 2 cartes condensateur, ces cartes m'avaient été laissées à l'installation car mon compresseur était tombé en panne et avait provoqué la panne de la carte mère qui donnait un défaut U4 (liaison intérieur / extérieur), j'ai retesté cette carte et j'ai le défaut U4.
J'ai remplacé les 2 autres, j'obtiens toujours U2 avec ma carte et U' avec l'ancienne.
Peut-on réparer l'une ou l'autre des cartes mère, éventuellement en faire une avec les 2.
A noter que toutes les tensions sont OK avec ma carte actuelle, pont de diode OK, pas de disjonction mais rien en sortie U, V, W. Peut-on éventuellement trouver une carte mère d'occasion ?
Dernière question, quelle est la tension qui fait tourner le compresseur, car je souhaiterais le tester en direct.
A noter que je suis électro technicien de métier, je connais très bien l'électronique mais je n'ai pas le schéma de cette carte mère
Merci d'avance.
19 janvier 2013 à 16:41
Panne défaut U2 clim Daikin 4
Problème climatisation Daikin défaut U2
Bonsoir.
Faire un essai comme cela, sur la carte mère (PCB), il y a deux petits "fusibles" juste à côté de l'alimentation neutre/phase les casser et les enlever, remettre la carte et faire un essai, normalement cela devrait repartir.
Mais ne protège en aucun cas pour une future sur tension éventuelle.
J'ai une photo pour illustrer mes propos mais il faut que je la retrouve.
Faire un essai comme cela, sur la carte mère (PCB), il y a deux petits "fusibles" juste à côté de l'alimentation neutre/phase les casser et les enlever, remettre la carte et faire un essai, normalement cela devrait repartir.
Mais ne protège en aucun cas pour une future sur tension éventuelle.
J'ai une photo pour illustrer mes propos mais il faut que je la retrouve.
19 janvier 2013 à 18:19
Panne défaut U2 clim Daikin 5
Invité

Problème climatisation Daikin défaut U2
Invité
Auriez-vous une photo de ces fusibles. Ce serait une mémorisation de la surtension ?
20 janvier 2013 à 08:58
Panne défaut U2 clim Daikin 6
Problème climatisation Daikin défaut U2
Bonjour.
Auriez-vous une photo SVP. Cela veut dire qu'il y a une mémoire de surtension ?
Auriez-vous une photo SVP. Cela veut dire qu'il y a une mémoire de surtension ?
20 janvier 2013 à 10:12
Panne défaut U2 clim Daikin 8
Problème climatisation Daikin défaut U2
Ce n'est pas du tout cette carte que j'ai sur ma clim, mon groupe est un 4MX80.
20 janvier 2013 à 17:31
Panne défaut U2 clim Daikin 9
Problème climatisation Daikin défaut U2
Bonsoir.
C'est une règle générale sur tout type d'appareil chez Daikin enfin presque.
C'est une règle générale sur tout type d'appareil chez Daikin enfin presque.

20 janvier 2013 à 19:56
Panne défaut U2 clim Daikin 10
Problème climatisation Daikin défaut U2
Bonjour,
La règle générale dont vous parlez, c'est la mémorisation de la surtension ? Le fait de couper le courant ne réinitialise pas cette mémoire ?
La règle générale dont vous parlez, c'est la mémorisation de la surtension ? Le fait de couper le courant ne réinitialise pas cette mémoire ?
21 janvier 2013 à 11:23
Panne défaut U2 clim Daikin 11
Problème climatisation Daikin défaut U2
Bonsoir.
Je me suis mal expliqué, ce que je voulais dire c'est qu'il y a ces petites protections protégeant la carte (des "disputeurs" je ne me rappelle jamais du nom).
Je vous ai juste donné une photo en exemple mais le principe est le même sur votre carte.
Je me suis mal expliqué, ce que je voulais dire c'est qu'il y a ces petites protections protégeant la carte (des "disputeurs" je ne me rappelle jamais du nom).
Je vous ai juste donné une photo en exemple mais le principe est le même sur votre carte.
21 janvier 2013 à 17:23
Panne défaut U2 clim Daikin 12
Problème climatisation Daikin défaut U2
Re bonsoir.
J'ai quelques schémas électroniques de 4MXS mais il me faudrait la référence complète car il y différentes séries, vous y verrez plus clair.
J'ai quelques schémas électroniques de 4MXS mais il me faudrait la référence complète car il y différentes séries, vous y verrez plus clair.
21 janvier 2013 à 17:38
Panne défaut U2 clim Daikin 13
Problème climatisation Daikin défaut U2
Bonsoir,
La référence exacte du groupe est 4MXS80BVMB je pense, car c'est un peu effacé avec le soleil, il y a sur la carte électronique : 3FP0422330N, référence donnée par Jrepar : 1768176
Merci d'avance.
La référence exacte du groupe est 4MXS80BVMB je pense, car c'est un peu effacé avec le soleil, il y a sur la carte électronique : 3FP0422330N, référence donnée par Jrepar : 1768176
Merci d'avance.
21 janvier 2013 à 17:58
Panne défaut U2 clim Daikin 14
Problème climatisation Daikin défaut U2
Bonsoir.
Je ne trouve pas avec les références que vous nous avez communiquées. Je vous donne quelque chose un peu au hasard, cela correspond à peu près à ce que vous avez comme matériel.
manuel technique francais 2008 MXS G.pdf
Je ne trouve pas avec les références que vous nous avez communiquées. Je vous donne quelque chose un peu au hasard, cela correspond à peu près à ce que vous avez comme matériel.
manuel technique francais 2008 MXS G.pdf
21 janvier 2013 à 21:15
Panne défaut U2 clim Daikin 15
Problème climatisation Daikin défaut U2
Bonjour,
Ce schéma ne correspond pas, ma clim est une quadrispit.
J'ai changé hier la carte mère qui a un défaut U4 par celle qui était en place jusqu'à présent et qui me donnait un défaut U2, j'ai refait un essai et j'ai maintenant un défaut U7 (problème de ventilateur) qu'en pensez vous ?
Je commence à désespérer un peu, cette carte est-elle vraiment HS ?
Merci.
Ce schéma ne correspond pas, ma clim est une quadrispit.
J'ai changé hier la carte mère qui a un défaut U4 par celle qui était en place jusqu'à présent et qui me donnait un défaut U2, j'ai refait un essai et j'ai maintenant un défaut U7 (problème de ventilateur) qu'en pensez vous ?
Je commence à désespérer un peu, cette carte est-elle vraiment HS ?
Merci.
23 janvier 2013 à 08:40
Panne défaut U2 clim Daikin 16
Problème climatisation Daikin défaut U2
Bonsoir. La carte PCB et inverter HS. 

23 janvier 2013 à 19:53
Panne défaut U2 clim Daikin 17
Invité

Problème climatisation Daikin défaut U2
Invité
Bonjour,
OK merci.
OK merci.
24 janvier 2013 à 06:09