Bonjour, voici mon problème :
Je viens d'emménager dans une maison comprenant plusieurs blocs de climatisation Fujitsu Atlantic Inverter.
Deux blocs sont positionnés sur la même façade (RDC + étage), reliés au même bloc externe.
Le bloc situé au RDC fonctionne très bien, mais celui à l'étage semble continuellement en mode dégivrage automatique (voyant rouge "Opération" qui clignote doucement).
Je précise que les 2 blocs internes semblent totalement identiques, je ne sais pas dire si l'un d'entre eux est l'appareil principal ou secondaire.
D'après ce que j'ai constaté, le bloc du RDC ne semble jamais se mettre en mode dégivrage auto, je me demande alors s'il est possible qu'un bloc soit en mode chauffage pendant l'autre effectue le dégivrage automatique du même bloc externe...
Pensez-vous qu'il y a un problème de sonde de température au niveau du bloc à l'étage ?
En espérant obtenir de l'aide, je vous remercie !
Je viens d'emménager dans une maison comprenant plusieurs blocs de climatisation Fujitsu Atlantic Inverter.
Deux blocs sont positionnés sur la même façade (RDC + étage), reliés au même bloc externe.
Le bloc situé au RDC fonctionne très bien, mais celui à l'étage semble continuellement en mode dégivrage automatique (voyant rouge "Opération" qui clignote doucement).
Je précise que les 2 blocs internes semblent totalement identiques, je ne sais pas dire si l'un d'entre eux est l'appareil principal ou secondaire.
D'après ce que j'ai constaté, le bloc du RDC ne semble jamais se mettre en mode dégivrage auto, je me demande alors s'il est possible qu'un bloc soit en mode chauffage pendant l'autre effectue le dégivrage automatique du même bloc externe...
Pensez-vous qu'il y a un problème de sonde de température au niveau du bloc à l'étage ?
En espérant obtenir de l'aide, je vous remercie !
24 janvier 2013 à 09:18
Problème dégivrage en continu 1
Problème dégivrage automatique en continu sur 1 des 2 blocs de clim
Bonjour.
Sur des UI (unités intérieures, terme plus adapté que blocs) raccordées à la même UE (extérieure), vous ne pouvez pas avoir du dégivrage sur l'une et pas sur l'autre, et de toutes façons c'est l'UE qui décide! Un voyant qui clignote ne signifie pas forcément dégivrage.
Si vos UI sont strictement identiques, vous pouvez tenter, courant coupé, de permuter les cartes. Si l'UI du haut devient bonne et celle d'en bas mauvaise, problème de carte. Si pas de changement, pb de sonde ou de moteur de ventilation. Si les 2 deviennent bonnes, remettez les cartes à leur affectation initiale. Si le fonctionnement est toujours correct, pb de connectique, le fait d'avoir manipulé les câbles aurait nettoyé les connexions.
Cordialement, Dom.
Sur des UI (unités intérieures, terme plus adapté que blocs) raccordées à la même UE (extérieure), vous ne pouvez pas avoir du dégivrage sur l'une et pas sur l'autre, et de toutes façons c'est l'UE qui décide! Un voyant qui clignote ne signifie pas forcément dégivrage.
Si vos UI sont strictement identiques, vous pouvez tenter, courant coupé, de permuter les cartes. Si l'UI du haut devient bonne et celle d'en bas mauvaise, problème de carte. Si pas de changement, pb de sonde ou de moteur de ventilation. Si les 2 deviennent bonnes, remettez les cartes à leur affectation initiale. Si le fonctionnement est toujours correct, pb de connectique, le fait d'avoir manipulé les câbles aurait nettoyé les connexions.
Cordialement, Dom.
24 janvier 2013 à 10:58
Problème dégivrage en continu 2
Problème dégivrage automatique en continu sur 1 des 2 blocs de clim
Bonsoir. Il doit y avoir une référence sur les UI et les UE, nous les communiquer serait un plus. Y a t-il de la glace ou givre sur les UE, en règle générale le dégivrage s'effectue toute les 45 minutes.
Et il se peut que le dégivrage ne s’effectue pas en même temps pour les deux UE.
Et il se peut que le dégivrage ne s’effectue pas en même temps pour les deux UE.
24 janvier 2013 à 17:18