Multi-Forums

Bonsoir.

Peut-être que Dom va pouvoir nous aider car je crois que ce n'est pas le bon tableau de codes pannes.
Je vais essayer de me renseigner.
Anomalie sur UE ? D'après le tableau, pas évident. sweat
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 18:29
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus

Bonsoir,

Après re-lecture 80% d'Hu %, cela ne marchera pas, car celle-ci mange les 3/4 de la puissance frigo, il faut une machine sur-puissante, en effet et en terme simple il faut déjà combattre l'Hu % la base d'une étude de clim, 25/ 30% maxi sinon il faut sur-dimensionner la clim et une bonne évacuation des condensats.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 18:20
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Fly Air FLY-DCIPAP-12000 affiche message PF

Publicité

Bonsoir.

Avec un chiffon humidifié, ou un produit lave vitre ; C’était une idée comme une autre, je crois que le capteur est HS.
Prévoir le changement du récepteur.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 18:10
forum consulter ce sujet Télécommande fonctionne et climatiseur Mitsubishi ne répond pas

Bonsoir.

Pourquoi faire ça ? sad ça ne sert à rien ! shocked
Et surtout comment accentuer une panne ! tongue
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 18:05
forum consulter ce sujet Démonter carter sur clim réversible Fujitsu Atlantic

Bonjour.

38°C en soufflage n'est pas suffisant, vous devriez avoir environ 50°C donc pour moi pas assez de gaz.
Le gaz sert aussi à refroidir le compresseur, s'il n'y en pas assez celui-ci va surchauffer et couper en sécurité klicscon par ex ou sonde.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 09:35
forum consulter ce sujet Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural

Bonjour.

Le compresseur essaye-t-il de démarrer ? Mais vous dites que le ventilateur de l'UE s'enclenche et stoppe immédiatement ? Je verrai bien un compresseur bloqué mécaniquement.
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 09:28
forum consulter ce sujet Problème climatisation Général Electric ventilateur groupe extérieur s'arrête

Bonjour.

mad FAUX et ARCHI FAUX mad
Voilà une des raisons en tant que technicien pour laquelle nous retournons à l'école afin de passer une attestation d'aptitude (coût 2000 €) avec différentes catégories de 1 à 5.
Quelqu'un qui vous dit ça est un voleur. Le but est d'avoir 0 fuite, il y a donc des procédures à respecter, l'entreprise et le technicien qui ne respectent pas ces procédures risquent de grosses amendes (10.000 € environ), ainsi que vous car vous devez savoir si tout le monde a ces attestations, ainsi que la perte de leur attestation d'aptitude pour le technicien et de capacité pour l'entreprise.
Une attestation d’étanchéité et de mise en service est obligatoire, elle vous est remise lors d'une intervention comme la vôtre, ou si une machine détient 2 kg mini de gaz, un contrôle d’étanchéité est obligatoire tous les ans, et suivant la quantité de gaz cela peut être plusieurs fois/an.
Donc dans votre cas, là où les fuites doivent être réparées OBLIGATOIREMENT, et si votre garagiste vous dit de changer le gaz et si elle fonctionne bien il n'y a aucune raison d'effectuer ce travail qu'il ne fera pas et vous le comptera, et idem que votre clim à la maison, s'il y a une fuite il se doit de la réparer sinon c'est à lui de payer la prochaine fois, normal c'est comme le plombier s'il s'en va en laissant une fuite d'eau que va-t-il re-facturer ?
Cordialement. PL
11 novembre 2012 à 08:47
forum consulter ce sujet Climatisation Samsung en sécurité 3 voyants clignotent plus de chauffage

Re bonsoir.
Ah oui au fait on ne fait jamais un complément de charge, cela n’existe plus depuis plus de 10 ans, même pour les voitures. Surtout avec les gaz actuels.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 21:31
forum consulter ce sujet Problème climatisation General Electric pas de mode chauffage ou froid

Bonsoir.

Nettoyer le capteur infrarouge ? Il m'est arrivé d'allumer la télévision avec une commande de clim. Mais impossible de changer de chaîne ou d’éteindre la télé dommage c’était rigolo !.
Par contre le RÉPARATEUR, ne s'est pas trop cassé la nénette, ce qu'il vous a dit est n'importe quoi.
Soit la commande à distance est HS, ce que je pencherais le plus avec la carte de réception, problème de connexions entre la commande et l'UI, avec un problème de réception, carte de réception de l'UI défectueuse.
Si votre clim a moins de 3 ans voir avec votre installateur, le problème est sous garantie.
Avez-vous un code défaut qui apparaît ?
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 21:28
forum consulter ce sujet Télécommande fonctionne et climatiseur Mitsubishi ne répond pas

Bon et bien on ne nous aime plus ?
10 novembre 2012 à 21:02
forum consulter ce sujet Problème bruit important du split

Bonsoir.
Une pompe péristatile avec un clapet anti-retour ? Là il faut m'expliquer ?
De plus avec une ou deux boucles sur une pompe de relevage ? Wahouhou... c'est nouveau ça vient de sortir.
Il faut vraiment que je me remette au boulot ? Ou je n'ai pas assez dormi.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 21:01
forum consulter ce sujet Pompes Miniblue avec sondes température qui marchent intempestivement

Bonsoir.
Je vais essayer de vous envoyer un tableau de codes panne, à vous de nous donner les renseignements.
Cordialement. PL

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
codes erreur clim Carrera

10 novembre 2012 à 20:52
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus

Bonsoir.

Comme le dit Dom, 40°c à l'ombre avec un appareil de basse qualité comme le vôtre cry, cela ne va pas le faire ? loltitter
La nuit peut-être ?
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 20:36
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Fly Air FLY-DCIPAP-12000 affiche message PF

Bonsoir. Le lézard, le lézard le lézardshy encore encore tittertittertitter
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 20:31
forum consulter ce sujet Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7

Bonsoir.
En plus d'après notre invité mettre les manos OK, environ 100 grammes en moins cry!!!!!!, et encore en plus le gaz est bien présent ah ah ah. mad
Je sais, je suis un ironique, mais vous ne donnez pas le choix.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 20:26
forum consulter ce sujet Problème climatisation General Electric pas de mode chauffage ou froid

Bonsoir.
Je suis avec vous AAC, mais attendons la réponse !
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 20:17
forum consulter ce sujet Problème avec sonde clim gainable

Bonsoir. Exactement AAC
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème climatisation General Electric pas de mode chauffage ou froid

Bonsoir.
Pourriez-vous préciser, la marque, type ? Commande, filaire ou commande à distance ?
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 18:22
forum consulter ce sujet Problème avec sonde clim gainable

Bonjour Patrice. Apparemment cela a fonctionné. Merci, Bon courage pour la suite.
Cordialement PL
10 novembre 2012 à 14:47
forum consulter ce sujet Problème avec climatisation LG ART COOL

Bonjour.

Sur Paris environ 400 € TVA 7% pour la main d’œuvre, et 19.6% pour les pièces détachées (gaz par exemple).
Le prix peut varier en fonction du type de gaz.
Le prix que j'ai donné, implique :
- la récupération du gaz restant permettant de savoir s'il y a un réel manque de gaz (préconisation constructeur).
- Test sous azote 28 bars mini afin de chercher cette ou ces fuites avec du mille bulles ou détecteur de fuite électronique.
- Une fois trouvé et réparé, tirage au vide.
- Remplissage en gaz au poids (1 kg maxi sinon surcoût).
- Mise en route, avec essais en chaud / froid et prise de température sur le soufflage de l'UI.
Si tout est OK et surtout un bon de remise en service est obligatoire ainsi qu’un bon de recharge en gaz est obligatoire aussi.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 14:37
forum consulter ce sujet Climatisation Samsung en sécurité 3 voyants clignotent plus de chauffage

Bonjour.

E42 = coupure de courant.
Vérifier les serrages des câbles d'alimentation, du disjoncteur jusqu'à la machine.
Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 14:18
forum consulter ce sujet Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack

Bonsoir,

La référence exacte du groupe par exemple serait un + pour vous aider sad, mais pas sûr. sleepy
Cordialement. PL
09 novembre 2012 à 17:58
forum consulter ce sujet Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack

1 BTU/H = 0.29 watt.
Cordialement. PL
09 novembre 2012 à 15:37
forum consulter ce sujet Information consommation climatisation réversible

Bonjour. ce que je vous ai demandé est combien de fois clignotent ces LEDS sweat, le nombre de clignotement de telle ou telle leds nous indiquera la marche à suivre. smile Et vous aider un peu plus.
Vérifier plusieurs fois par Reset donc coupure de courant.
Cordialement. PL
09 novembre 2012 à 15:33
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus

Bonjour.

Oui et non, une fuite peut être une micro fuite, comme je le pense est votre cas, fonctionne en froid car "suffisamment" de fluide pour le moment pour ce fonctionnement, mais en chaud travaillant à de plus hautes températures, le compresseur doit se mettre en sécurité d’où la panne.
Pour le prix, cela varie en fonction des régions, entre 250 et 350€ l'intervention complète avec mise en service et garantie du travail bien fait, sinon la société revient à leur frais, cela va de soi.
Bien le spécifier par écrit lors du bon d'intervention de remise en service et du devis évitant ainsi les litiges ultérieurs.
Cordialement. PL
09 novembre 2012 à 15:17
forum consulter ce sujet Climatisation Samsung en sécurité 3 voyants clignotent plus de chauffage

Bonjour.
Par expérience, un bon rinçage en poussant à l'azote suffit et surtout un bon tirage au vide.
Par contre avec le 410 les diamètres de tube, au moins pour le plus gros, est inférieur, ce n'est pas toujours le cas mais si cela s’avère être le cas, il faut rajouter un peu de gaz suivant les longueurs.
Cordialement. PL
09 novembre 2012 à 15:07
forum consulter ce sujet Remplacer R22 par R410 dans tuyauterie

Bonjour.
Comme les collègues, sûrement une fuite et plus de gaz. Appeler une société habilitée, c'est à dire détenant son attestation de capacité, ainsi que le technicien détenant son attestation d'aptitude.
Cordialement. PL
09 novembre 2012 à 15:00
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Saunier Duval affiche P2

Bonsoir. Je pense que cela ne va pas durer longtemps,cry Et le lézard, pas de réponse ! huffy c'est une bêtise d'internaute ? titter
Cordialement. PL
08 novembre 2012 à 18:29
forum consulter ce sujet Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7

Bonsoir.
C’était moi PL et pas de nouvelles ? Pourquoi vous nous demandez de l'aide kevin22 ?
La prochaine on ne répond plus.
A- PL
L'adresse est retenue, et à vous les modérateurs en attendant pas de nouvelles pour mon souvenir d'inscription, oubliettes.
08 novembre 2012 à 18:23
forum consulter ce sujet Problème avec climatisation LG ART COOL

Bonsoir. "elle fonctionne normalement en froid et en ventilateur". D'accord ce n'est pas pour cela qu'elle fonctionne en chaud, signe caractéristique de manque de fluide lollollollol ; conseil = stopper votre installation, afin de ne pas casser le compresseur pièce maîtresse et qui coûte évidemment le plus cher.
Et contacter une société habilitée afin de résoudre votre problème. lol
Cordialement. PL
08 novembre 2012 à 18:16
forum consulter ce sujet Climatisation Samsung en sécurité 3 voyants clignotent plus de chauffage

Bonsoir. Effectivement demander une marche froid à fond et prendre la température de soufflage.
D'après ce que vous dites si la clim se coupe au bout de 10/15 mn = surchauffe du compresseur = klicson (sécurité) afin d’éviter la casse du compresseur. Et certainement un manque de gaz.
Cordialement. PL
06 novembre 2012 à 20:20
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Fly Air FLY-DCIPAP-12000 affiche message PF

Bonsoir.
Il se peut aussi que la clim soit inadaptée pour la pièce. Trop petite, elle va fonctionner tout le temps sans atteindre la température, trop puissante elle va chauffer très rapidement la pièce puis stopper puis redémarrer etc.
Le risque majeur sera la casse du compresseur dans les deux cas.
Cordialement. PL
05 novembre 2012 à 17:55
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Airwell HDD 024

Bonsoir. Tout est dit.
Cordialement. PL
05 novembre 2012 à 17:49
forum consulter ce sujet Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7

Bonjour.

Il se peut qu'à force des micro-coupures on a fini par "casser" la carte électronique de l'UE, mais comme vous avez une autre et même clim qui travaille dans les mêmes conditions ??? shocked
Mais le souci peut être autre, plus de gaz, compresseur cassé ou bloqué mécaniquement.
Est-ce que quand vous réinitialisez le défaut "PF" apparaît de suite, ou seulement quand vous faites une demande de froid ou chaud ? sad Le compresseur essaie-il de démarrer ?
Cordialement. PL
04 novembre 2012 à 10:18
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Fly Air FLY-DCIPAP-12000 affiche message PF

Alors où en êtes-vous ?
Cordialement. PL
03 novembre 2012 à 18:30
forum consulter ce sujet Pompes Miniblue avec sondes température qui marchent intempestivement

Bonsoir.

U0 = manque de réfrigérant. Tout est dit.
Appeler une société détenant son attestation de capacité ainsi que l'attestation d'aptitude pour le technicien intervenant.
Il y a certainement une fuite. Et surtout faire un test d’étanchéité 28 bars mini pendant 24h.

Cordialement. PL
03 novembre 2012 à 18:26
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9

Bonjour.

Merci pour votre réponse, qui je pense est franche.
Donc, revenons à nos moutons, est-ce que toutes les machines étaient en mode chaud par exemple ?
03 novembre 2012 à 18:08
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9

Bonjour.
Citation :
Quand il doit redémarrer il se met en sécurité.

Je pense que l'on revient sur ce que j'ai déjà expliqué, le compresseur se met en sécurité, par klixon (montée en température sur le compresseur), sécurité interne (intensité anormale), ou encoure une sonde de prise de température de refoulement compresseur trop élevée, une de ces fonctions renvoie un code panne, et évite ainsi la casse du compresseur.
Celui-ci redémarrera lorsqu'il sera plus froid.
Si vous réussissez à le démarrer en chaud, prendre la température de soufflage sur l'UI avant qu'il ne se remette en panne. Puis nous la communiquer, cela peut être un indice pour la cause de la panne ?
Cordialement. PL
03 novembre 2012 à 11:01
forum consulter ce sujet Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural

Bonjour. Oui il y a une procédure. Nous communiquer combien de fois clignote chacune des diodes en même temps, vérifier plusieurs fois.
Cordialement. PL
03 novembre 2012 à 08:30
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus

Bonsoir.

Un peu de précision. Est-ce que la clim en mode froid fonctionne ? Si oui. Rien à dire.
Et en mode chaud ? Il faut être un peu patient, attendre la tempo de chauffe de l'UI et attendre 15/20 minutes d'optimisation max pour tout constructeur.
Il faut dire que ce qui est Général Electric, c'est bof. En gros, cela ne coûte pas un sou !
Si vous l'avez installé par vous même attendez-vous à : PLUS DE GAZ , mais je peux me tromper... A suivre ! C'est ce qui est le plus fréquent.
Merci de nous avoir contacté.
Cordialement. PL
02 novembre 2012 à 17:23
forum consulter ce sujet Problème climatisation Général Electric ventilateur groupe extérieur s'arrête

Bonjour.

Dans ce cas je pencherai plus pour un manque de gaz, une fuite(s), et le problème va s'intensifier.
En effet le compresseur est refroidi par le gaz , s'il y a un manque de gaz , il va se passer au moins 2 choses, manque de refroidissement du compresseur, donc le code erreur que vous avez eu, il y a trop de frottement mécanique, montée en température ce qui amène en 2 = comme votre voiture si l'huile devient de" l'eau" serrage et casse de la pièce maîtresse dudit moteur.
Donc tout arrêter et appeler une société habilitée.
Cordialement. PL
02 novembre 2012 à 14:20
forum consulter ce sujet Climatisation Airton inverter s'arrête et se met en protection indique P4

Bonjour.

Êtes-vous certain que toutes les UI sont en mode chauffage ?
U9 = dysfonctionnement provoqué par la transmission (autre système).

Vous avez rechargé en gaz ? lol Comment ? Par quel moyen? biggrin

Cela ne se fait pas comme ça, il y a de nombreuses procédures à respecter. Détention d'une attestation d’aptitude (cela m'a coûté 2000€) autorisant la manipulation des fluides, depuis le 04 juillet 2011, le gaz vous l'avez eu comment ?
Il faut une attestation de capacité (6000€ la 1ère fois + 600 € / an pendant 4 ans et on recommence) autorisant l'achat et la revente des fluides frigorigènes depuis 04 juillet 2009 et cela coûte très cher, environ 15000 € d'amende si vous êtes pris, ainsi que le revendeur et non droit d'exercer.
De plus on ne recharge jamais une clim au petit bonheur la chance, c'est comme pour les voitures, s'il faut changer le gaz tous les ans ce sont des voleurs. Le 0 fuite est de rigueur.
Ah oui , la charge se fait au poids suivant les préconisations constructeur. En tant que pro je m'insurge et vous faites n'importe quoi. huffyi.huffyhuffyhuffyhuffybiggrin
Et encore je suis gentil de vous aider.
PL huffy
02 novembre 2012 à 14:11
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Daikin 4mxs80 code défaut U9

Bonsoir.

Le clignotement est peut-être que vous faites une demande de chaud (temporisation).
En mode chaud en règle générale, quand vous faites une demande, le volet s'ouvre, le ventilateur de l'UI démarre une fois à fond et stoppe, la temporisation de la demande chaud s'enclenche et seulement après l'enclenchement du compresseur la ventilation de l'UI se met en fonctionnement, cela peut prendre parfois plus de 4 à 5 minutes au total. Donc patience.
Et de plus il faut une montée en puissance qui peut aller jusque 15/20 mn si le système est INVERTER , ce qui est tout à fait normal, la régulation chauffage va s'effectuer normalement après.
Un appareil bien adapté pour votre situation devrait souffler entre 55 et 60°C à pleine puissance, vous donne donc une bonne indication. Attention, si c'est un bi ou multi split il faut absolument que toutes les UI soit en mode chaud ou froid, sinon rien ne fonctionnera.
Cordialement. PL
01 novembre 2012 à 18:42
forum consulter ce sujet Clim Zenith fonctionne en mode froid mais en chaud voyant de marche clignote

Bonjour.

Doucement chauffeco28, je suis d'accord avec vous, mais comme stipulé dans la lettre au début du forum, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'appeler systématiquement un technicien donc, dans la mesure du possible moi j'essaye d’apporter une aide minimum soit elle, si cela est plus possible ou pas du tout, là OK appeler une société habilité, et je le conseille, je ne suis pas devant la machine et ce n'est pas toujours facile.
Cordialement. PL
01 novembre 2012 à 14:06
forum consulter ce sujet Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural

Bonjour.
On va essayer autrement, couper le courant des machines afin de réinitialiser le code défaut.
Vous dites qu l'UE démarre en demande de chaud je suppose, normalement L'UI ne démarre pas de suite, il faut que la température monte afin que le ventilateur de l'UI démarre.
Là que se passe t-il ? Est-ce que l'UI stoppe le volet se referme et le code défaut apparaît ? Recompter les clignotements. Refaire l’opération mais allez vers l'UE, voir et écouter ce qui se passe, si le compresseur essaie de démarrer mais n'y arrive pas, soit la carte est HS ou le compresseur est bloqué / cassé, s'il démarre plus de quelques minutes, certainement un manque de gaz et là il se met en sécurité afin de pas casser.
Donc il y a plusieurs possibilités vous ne serez pas dans l'ignorance si un technicien vient.
Cordialement. PL
01 novembre 2012 à 08:28
forum consulter ce sujet Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural

Bonsoir.
D'après vos lectures de codes pannes :
(1) courant de démarrage
(2 )intensité anormale
(3) problème rotation compresseur.
Donc en 1, y a t-il bien 230 V ?
En 2, le compresseur démarre ou coupe de suite ? Disjonction ?
En 3, rotation compresseur si en triphasé soit une inversion de phase sinon je pencherai pour un compresseur HS bloqué mécaniquement certainement par manque de gaz .
Cordialement. PL

Tenez-nous au courant, ce serait sympa pour les modérateurs et moi-même. Merci.
31 octobre 2012 à 18:00
forum consulter ce sujet Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural

Bonsoir.
Je pourrais éventuellement vous aider si vous me communiquez le nombre de clignotements des leds en façade de l'UI.
Cordialement. PL
31 octobre 2012 à 17:41
forum consulter ce sujet Problème climatisation Airton modèle ASW_H18A4/SAR1DI affiche le code E2

Bonsoir. Merci Dom, je vais regarder ça.
Cordialement. PL
30 octobre 2012 à 16:59
forum consulter ce sujet Pas d'alimentation sur splits pompe à chaleur Hitachi

Bonsoir. Je n'ai jamais vue jusqu'à l' heure actuelle qu'il n'y avait pas de 230/240v, travaillant surtout sur des grosses, moyennes et petites puissances sur toutes marques. mais bon surtout sur Daikin et Mitsu Sauf si Hitachi est supérieur à ces marques ce que je doute, il y a un 220 volts normal et un 220 informatique 010101010 etc ?
Cordialement. PL
29 octobre 2012 à 19:11
forum consulter ce sujet Pas d'alimentation sur splits pompe à chaleur Hitachi

Bonsoir.
Tenez-nous au courant cela pourrait être intéressant pour d'autres et moi-même.
Cordialement. PL
28 octobre 2012 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème bruit important du split