Branchement électrique climatisation protection compteur
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
2037
Question forum climatisation : Branchement électrique climatisation protection compteur
Bonjour.
J'ai un câble 4 fils pour un inverter, comment procéder pour le branchement au niveau de la protection compteur ?
Ensuite l'alimentation se fait-elle d'abord sur l’unité extérieure ou intérieure ?
Merci si quelqu’un peut me renseigner.
J'ai un câble 4 fils pour un inverter, comment procéder pour le branchement au niveau de la protection compteur ?
Ensuite l'alimentation se fait-elle d'abord sur l’unité extérieure ou intérieure ?
Merci si quelqu’un peut me renseigner.
24 juin 2013 à 09:42
Conseil 1 câblage climatisation
Branchement électrique climatisation protection compteur
Bonjour.
Normalement, vous avez dans la notice toutes les infos de montage. A défaut, dans l'UE, soit sous le capot supérieur, soit sur le côté derrière la trappe de connexion électrique, vous devez avoir un schéma de câblage.
Pour la protection, estimez la puissance consommée en prenant la puissance calorifique divisée par 3, puis divisez par 4.5 pour obtenir le courant consommé. Ex, pour 3.6 kW, on consomme 1.2 kW, soit 5.5 ampères. Un disjoncteur 10A fera l'affaire.
Cordialement, Dom.
Normalement, vous avez dans la notice toutes les infos de montage. A défaut, dans l'UE, soit sous le capot supérieur, soit sur le côté derrière la trappe de connexion électrique, vous devez avoir un schéma de câblage.
Pour la protection, estimez la puissance consommée en prenant la puissance calorifique divisée par 3, puis divisez par 4.5 pour obtenir le courant consommé. Ex, pour 3.6 kW, on consomme 1.2 kW, soit 5.5 ampères. Un disjoncteur 10A fera l'affaire.
Cordialement, Dom.
24 juin 2013 à 10:32
Conseil 2 câblage climatisation
Branchement électrique climatisation protection compteur
Bonjour.
Je compléterais la réponse de Dom (bonjour), par une alim de 10 A pour l'UE neutre / phase / terre puis la liaison entre l'UE et l'UI qui soit un 4 fils pour vous, soit un 5 fils. Respecter la couleur de chaque fil par rapport aux n° des bornes de chaque unité.
Je compléterais la réponse de Dom (bonjour), par une alim de 10 A pour l'UE neutre / phase / terre puis la liaison entre l'UE et l'UI qui soit un 4 fils pour vous, soit un 5 fils. Respecter la couleur de chaque fil par rapport aux n° des bornes de chaque unité.

24 juin 2013 à 14:47