Question problème climatisation : Problème régulation inverter Daikin
Bonjour,
je possède une climatisation Daikin composée de 3 splits et d'une console inverter ; Elle fonctionne depuis 5 ans.
Depuis quelques jours, sur cette console impossible de dépasser la température de 21° ,si je demande 23° à 21° elle ne chauffe plus et continue de ventiler donnant une sensation de froid (elle renvoie de l'air chaud a partir de 20,5°).
Sur les splits aucun problème et aucun code défauts.
Avant de faire venir un dépanneur à votre avis d’où cela peut-il provenir ?
Merci d'avance.
je possède une climatisation Daikin composée de 3 splits et d'une console inverter ; Elle fonctionne depuis 5 ans.
Depuis quelques jours, sur cette console impossible de dépasser la température de 21° ,si je demande 23° à 21° elle ne chauffe plus et continue de ventiler donnant une sensation de froid (elle renvoie de l'air chaud a partir de 20,5°).
Sur les splits aucun problème et aucun code défauts.
Avant de faire venir un dépanneur à votre avis d’où cela peut-il provenir ?
Merci d'avance.
10 janvier 2013 à 10:19
Forum dépannage climatisation 1
Problème régulation inverter Daikin
Bonjour.
Si vous aimez la lecture, jetez un œil à la question 1804. Là aussi on est en Daikin. L'hypothèse de panne qui semble se dégager en 1804 concerne une des 4 vannes dans l'unité extérieure qui dosent le gaz chaud en partance vers les 4 unités intérieures. Il se pourrait que ce soit dans votre cas une variante de la même panne. S'il faut la remplacer, c'est une intervention assez lourde (sur le circuit de gaz) donc coûteuse... Qu'en disent les pros ?
Cordialement, Dom.
Si vous aimez la lecture, jetez un œil à la question 1804. Là aussi on est en Daikin. L'hypothèse de panne qui semble se dégager en 1804 concerne une des 4 vannes dans l'unité extérieure qui dosent le gaz chaud en partance vers les 4 unités intérieures. Il se pourrait que ce soit dans votre cas une variante de la même panne. S'il faut la remplacer, c'est une intervention assez lourde (sur le circuit de gaz) donc coûteuse... Qu'en disent les pros ?
Cordialement, Dom.
10 janvier 2013 à 15:05
Forum dépannage climatisation 2
Problème régulation inverter Daikin
Bonjour,
J'ai effectué la manipulation indiquée (arrêt des splits, montée au maximum température de l'UI défaillante,ventilation maximum) la température est remontée, descente à 20° l'UE et l'EI se sont bien arrêtées.
Remontée de la consigne à 23° la chauffe redémarre.
Mise en route d'un split.
Pour l'instant cela ventile avec une température de sortie bouche tiède la température de la pièce est à 22.7°
Je vous tiendrais au courant de la suite.
Cordialement.
J'ai effectué la manipulation indiquée (arrêt des splits, montée au maximum température de l'UI défaillante,ventilation maximum) la température est remontée, descente à 20° l'UE et l'EI se sont bien arrêtées.
Remontée de la consigne à 23° la chauffe redémarre.
Mise en route d'un split.
Pour l'instant cela ventile avec une température de sortie bouche tiède la température de la pièce est à 22.7°
Je vous tiendrais au courant de la suite.
Cordialement.
10 janvier 2013 à 16:40
Forum dépannage climatisation 3
Problème régulation inverter Daikin
Bonjour,
1/ quel est le modèle exact ?
2/ quel volume traitez-vous avec ?
1/ quel est le modèle exact ?
2/ quel volume traitez-vous avec ?
10 janvier 2013 à 17:26
Forum dépannage climatisation 4
Problème régulation inverter Daikin
Bonjour.
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, il s'agit d'un modèle FVXS pour une pièce d'environ 50 m² qui fonctionnait bien.
J'ai refait les manipulations ci-dessus, et depuis tout fonctionne correctement une vanne était peut-être coincée.
Merci de vos conseils.
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, il s'agit d'un modèle FVXS pour une pièce d'environ 50 m² qui fonctionnait bien.
J'ai refait les manipulations ci-dessus, et depuis tout fonctionne correctement une vanne était peut-être coincée.
Merci de vos conseils.
11 janvier 2013 à 17:25
Forum dépannage climatisation 5
Problème régulation inverter Daikin
Bonsoir,
Il peut s'agir d'un défaut d'une bobine électromagnétique se situant sur le bulbe thermostatique de l'unité extérieure.
Il peut s'agir d'un défaut d'une bobine électromagnétique se situant sur le bulbe thermostatique de l'unité extérieure.
11 janvier 2013 à 17:52
Forum dépannage climatisation 6
Problème régulation inverter Daikin
Bonjour
Suite à l’apparition a nouveau du problème, j'ai fait venir une entreprise.
Résultat : charge insuffisante (il manquait 1.8Kg) suite à une fuite sur un split.
L'explication du problème est que l'inverter étant plus puissant que les splits le groupe favorisait ceux-ci.
Merci pour vos conseils.
Suite à l’apparition a nouveau du problème, j'ai fait venir une entreprise.
Résultat : charge insuffisante (il manquait 1.8Kg) suite à une fuite sur un split.
L'explication du problème est que l'inverter étant plus puissant que les splits le groupe favorisait ceux-ci.
Merci pour vos conseils.
24 janvier 2013 à 08:40
Forum dépannage climatisation 7
Problème régulation inverter Daikin
Bonjour.
La réponse du dépanneur est complètement illogique, voire impossible, 1.8 kg en moins dans une installation comme celle-ci c'est énorme, qui en contient peut être 2 kg, ou un peu plus, donc aucune machine ne pouvait fonctionner normalement même sur une seule en fonctionnement.
Surtout quand vous nous dites au post 4 que tout re-fonctionne impeccable.
Comment un inverter peut être plus puissant que les splits ? Cela ne veut rien dire, et c'est n'importe quoi, il y avait sûrement autre chose ?
La réponse du dépanneur est complètement illogique, voire impossible, 1.8 kg en moins dans une installation comme celle-ci c'est énorme, qui en contient peut être 2 kg, ou un peu plus, donc aucune machine ne pouvait fonctionner normalement même sur une seule en fonctionnement.

Surtout quand vous nous dites au post 4 que tout re-fonctionne impeccable.

Comment un inverter peut être plus puissant que les splits ? Cela ne veut rien dire, et c'est n'importe quoi, il y avait sûrement autre chose ?
26 janvier 2013 à 13:54