Anomalie très bizarre sur clim réversible Fujitsu inverter
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
1854
Forum dépannage climatiseur : Anomalie très bizarre sur clim réversible Fujitsu inverter
Bonjour à tous,
Je souhaite solliciter les connaissances de pro car je suis possesseur de deux clim réversible Fujitsu inverter ASY12LSBCW et j'ai une panne difficile à diagnostiquer.
Je m'explique il y a trois ans une des clim se met en défaut "erreur transmission du signal retour au démarrage" opération clignote très vite et timer deux fois.
Après visite d'un technicien le diagnostic est : Carte du split HS qui ne fait pas démarrer le groupe.
A l'époque mais finance n'était pas au beau fixe et je n'ai pas réalisé la réparation et je me suis contenté de l'utilisation de la clim restante.
Ce matin la clim restante s'est arrêtée avec le même défaut et du coup par dépit trois an après j'ai remis l'autre en route.
J'avais essayé plusieurs fois à l'époque cette opération en coupant l'alimentation générale sans réussite et au miracle ce matin elle est repartie.
Quelqu'un a t-il une idée car a priori la carte n'a rien, je penserai plus à une sonde extérieure ou une prise en glace qui empêche le démarrage du groupe.
Merci de votre aide car j'aimerai faire fonctionner les deux.
Je souhaite solliciter les connaissances de pro car je suis possesseur de deux clim réversible Fujitsu inverter ASY12LSBCW et j'ai une panne difficile à diagnostiquer.
Je m'explique il y a trois ans une des clim se met en défaut "erreur transmission du signal retour au démarrage" opération clignote très vite et timer deux fois.
Après visite d'un technicien le diagnostic est : Carte du split HS qui ne fait pas démarrer le groupe.
A l'époque mais finance n'était pas au beau fixe et je n'ai pas réalisé la réparation et je me suis contenté de l'utilisation de la clim restante.
Ce matin la clim restante s'est arrêtée avec le même défaut et du coup par dépit trois an après j'ai remis l'autre en route.
J'avais essayé plusieurs fois à l'époque cette opération en coupant l'alimentation générale sans réussite et au miracle ce matin elle est repartie.
Quelqu'un a t-il une idée car a priori la carte n'a rien, je penserai plus à une sonde extérieure ou une prise en glace qui empêche le démarrage du groupe.
Merci de votre aide car j'aimerai faire fonctionner les deux.
19 janvier 2013 à 10:34
Conseils dépannage clim réversible Fujitsu 1
Anomalie très bizarre sur clim réversible Fujitsu inverter
Bonjour.
La panne disons intermittente de la clim arrêté depuis 3 ans pourrait provenir d'un connecteur oxydé. Ceux de l'UE sont soumis à des conditions plus rudes, température et hygrométrie très variables, donc c'est plutôt dans l'UE qu'il faudrait chercher.
Clim arrêtée au disjoncteur, enlevez et remettez 5 fois de suite les connecteurs. Puis voyez s'il y a un mieux. Sinon, idem pour l'UI.
D'un autre côté, comme vous avez la "chance" d'avoir 2 clims identiques, rien ne vous empêche de faire des permutations de cartes. Mais attention aux fausses conclusions, car en permutant les cartes, vous sollicitez les connecteurs, donc je conseillerais d'agir sur les connecteurs en premier, puis de passer aux permutations si cela ne donne rien.
Cordialement, Dom.
La panne disons intermittente de la clim arrêté depuis 3 ans pourrait provenir d'un connecteur oxydé. Ceux de l'UE sont soumis à des conditions plus rudes, température et hygrométrie très variables, donc c'est plutôt dans l'UE qu'il faudrait chercher.
Clim arrêtée au disjoncteur, enlevez et remettez 5 fois de suite les connecteurs. Puis voyez s'il y a un mieux. Sinon, idem pour l'UI.
D'un autre côté, comme vous avez la "chance" d'avoir 2 clims identiques, rien ne vous empêche de faire des permutations de cartes. Mais attention aux fausses conclusions, car en permutant les cartes, vous sollicitez les connecteurs, donc je conseillerais d'agir sur les connecteurs en premier, puis de passer aux permutations si cela ne donne rien.
Cordialement, Dom.
19 janvier 2013 à 15:27
Conseils dépannage clim réversible Fujitsu 2
Anomalie très bizarre sur clim réversible Fujitsu inverter
Bonjour.
Suivre les conseils de Dom, et perdre un peu de temps pour effectuer cette opération, hors tension bien sûr, mais le code défaut que vous indiquez ne correspond à rien par rapport aux tableaux que j'ai, "opération" doit clignoter plusieurs fois, les compter ainsi que "timer".
Suivre les conseils de Dom, et perdre un peu de temps pour effectuer cette opération, hors tension bien sûr, mais le code défaut que vous indiquez ne correspond à rien par rapport aux tableaux que j'ai, "opération" doit clignoter plusieurs fois, les compter ainsi que "timer".
19 janvier 2013 à 16:11
Conseils dépannage clim réversible Fujitsu 3
Invité

Anomalie très bizarre sur clim réversible Fujitsu inverter
Invité
Les pannes aléatoires de clim réversibles sont fort irritantes.
J'ai un groupe Delonghi qui se mettait en panne quand il voulait.
Au début il suffisait de couper le secteur durant quelques heures et il repartait pour plusieurs jours ou semaines.
Puis la panne de code erreur E6 (communication UI-UE est apparue de plus en plus souvent pour finalement devenir permanente). Parfois un bon coup de sèche cheveux sur la carte de l'UE la remettait dans le droit chemin, pourquoi ?
On peut incriminer l'humidité et la pollution par poussière qui peuvent perturber de façon inattendue le fonctionnement des circuits. Une fine couche de carbone se déposant sur le circuit peut en dérégler le fonctionnement avec les circuits intégrés modernes : solution, nettoyer délicatement à l'alcool à 90° avec un pinceau souple. La vérification des contacts des cosses est primordial car les courants sont élevés das les clim puissantes et le moindre faux-contact est interprété comme un défaut dans le système d'analyse automatique de défaillance qui affiche des codes d'erreurs.
Les SAV sont déboussolés par de telles pannes et il propose la solution radicale de changer les cartes électroniques de l'UI et de l'UE pour des coûts démentiels, de l'ordre de plus de la moitié de la valeur de la clim ou même plus !!!
Un particulier a toutes les peines pour trouver et acheter la carte adéquate, pour la changer lui-même. Le marché est captif et très juteux et les SAV se le gardent.
Il existe des forums d'entraides entre particulier.
Roro l'électronicien
J'ai un groupe Delonghi qui se mettait en panne quand il voulait.
Au début il suffisait de couper le secteur durant quelques heures et il repartait pour plusieurs jours ou semaines.
Puis la panne de code erreur E6 (communication UI-UE est apparue de plus en plus souvent pour finalement devenir permanente). Parfois un bon coup de sèche cheveux sur la carte de l'UE la remettait dans le droit chemin, pourquoi ?
On peut incriminer l'humidité et la pollution par poussière qui peuvent perturber de façon inattendue le fonctionnement des circuits. Une fine couche de carbone se déposant sur le circuit peut en dérégler le fonctionnement avec les circuits intégrés modernes : solution, nettoyer délicatement à l'alcool à 90° avec un pinceau souple. La vérification des contacts des cosses est primordial car les courants sont élevés das les clim puissantes et le moindre faux-contact est interprété comme un défaut dans le système d'analyse automatique de défaillance qui affiche des codes d'erreurs.
Les SAV sont déboussolés par de telles pannes et il propose la solution radicale de changer les cartes électroniques de l'UI et de l'UE pour des coûts démentiels, de l'ordre de plus de la moitié de la valeur de la clim ou même plus !!!
Un particulier a toutes les peines pour trouver et acheter la carte adéquate, pour la changer lui-même. Le marché est captif et très juteux et les SAV se le gardent.
Il existe des forums d'entraides entre particulier.
Roro l'électronicien
19 février 2013 à 00:20