Bonjour Jimix,
Vous devez être en sécurité quand vous intervenez sur votre unité extérieure.

Puisque dans la manip que je vous propose, je vous demande de mettre le disjoncteur de la clim sur OFF ou hors tension, vous ne risquez rien.

Le connecteur CN1, positionné dans la photo de droite de la réponse 10 est placé sous le gros condensateur, cylindre noir, en partie supérieure de la carte principale.

Votre unité extérieure (UE) comporte :
2 compresseurs A et B.
2 vannes 4 voies.
4 détendeurs électroniques.
1 ventilateur.

Dans la question de départ, vous avez contrôlé un compresseur et un ventilateur, quid ? du deuxième compresseur ?
Qu'avez-vous contrôlé exactement : la résistance des bobinages ou l'isolement par rapport à la carcasse ?
Cordialement, JIMA
28 septembre 2020 à 11:17
forum consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel sur le forum Climatisation

Multimètre en position de mesures de résistances, il va de soi...:-)
Cordialement, JIMA
24 septembre 2020 à 16:15
forum consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour Jimix,

A la réponse 18, vous avez déconnecté les alimentations en puissance et le défaut à la masse était présent.
A la réponse 21, le défaut à la masse avait disparu car vous avez débranché les 3 connecteurs bleus.

Unité extérieure hors tension, et après 10 minutes, branchez votre multimètre sur le calibre 200 et branchez la fiche noire (-) sur le fil de terre et la fiche rouge (+) sur le fil blanc à filet rouge de la carte de droite (fil à filet rouge sortant du pont de diodes et raccordé sur la carte de droite au plus près des deux fils jaunes). Donnez-nous la valeur mesurée.
Puis vous débranchez un par un les 3 connecteurs bleus.
Donnez-nous la valeur indiquée par le multimètre à chaque fois que vous débranchez un connecteur (3 valeurs).

Un connecteur sert à commander la fonction de correction du facteur de puissance, un deuxième ramène l'information que les signaux transmis à la carte de droite sont bien exécutés.
Les cartes électroniques sont marquées par la désignation des composants, ex CN1 est égal à connecteur 1, et ainsi de suite.

Dans la réponse 26, vous avez marqué le fil blanc à filet rouge indiqué ci-dessus. le fil blanc à filet rouge placé dans la partie inférieure de la photo n'est pas le bon. et pourtant, ils ont tous les deux les mêmes couleurs.
A la réponse 26, sur quelle carte est raccordé le fil vert situé dans la partie supérieure de la photo ?

Après, vous pouvez faire le test qui vous a été demandé en réponse 20.
Cordialement, JIMA
24 septembre 2020 à 14:54
forum consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel sur le forum Climatisation

Et la polarité (+) de chaque pont de diodes est de couleur gris plein.
En tapant multimètre dans le cadre de recherche, vous aurez une notion pour la manipulation d'un multimètre..:-)
Cordialement, JIMA
19 septembre 2020 à 18:22
forum consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel sur le forum Climatisation

Bonjour Benjamin.

Ne vous cassez pas la tête, chauffer ou climatiser une maison est identique sauf que les gradients ( niveaux) de température ne sont pas les mêmes.
Vous avez oublié la Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) et l'extraction de la hotte de cuisine: ...:-)
Contrairement au chauffage où les radiateurs se posent en allège de fenêtre, en ventilation, les bouches de soufflage se posent dans les angles les plus éloignés de la porte d'entrée dans les pièces avec les ailettes directionnelles guidées pour générer le moins de gêne aux utilisateurs.

Il vous manque une bouche de soufflage au droit de la porte d'entrée pour compenser rapidement les écarts de température lorsqu'on ouvre la porte.
Donc, pour le salon et la cuisine il faut ajouter une bouche pour la porte d'entrée.

Les échanges thermiques dans une maison sont "lents", il est inutile de faire une usine à gaz avec votre installation en créant une ventilation gainable multizone et en plus ce sont des éléments qui tombent en panne et que les techniciens sont incapables de gérer.

A défaut de pouvoir installer la bouche de reprise au droit des portes de WC et SDB avec une plaque de plexiglas en retombée de poutre au niveau du passage salon-couloir ( comme dans les grandes surfaces où il y a deux niveaux) vous pouvez installer la bouche d'extraction dans le salon proche de la cloison opposée aux fenêtres et près du couloir.

Le problème principal d'une installation par ventilation gainable consiste à équilibrer les débits d'air dans les bouches de soufflage à l'aide de registres à clapets et bien connaître la pression disponible fournie par le ventilateur de soufflage.

Une fois que l'équilibrage d'air a été réalisé, il faut faire fonctionner l'installation avec sa propre régulation et en "tout ou rien" en fonction de la demande d'un thermostat placé près de la bouche d'extraction.

Vous avez assez de billes pour discuter avec votre installateur.

Cordialement, JIMA
19 septembre 2020 à 18:01
forum consulter ce sujet PAC grille de reprise centralisée ou dans chaque pièce sur le forum Climatisation

Bonjour,

La bouche de reprise doit se trouver dans le couloir qui relie les différentes pièces.
La circulation de l'air se fait depuis un angle du plafond le plus éloigné de la porte d'entrée, passe sous le seuil de porte et remonte dans le couloir pour être repris dans la seule bouche.
Si vous mettez une bouche de soufflage et une autre d'extraction et tenant compte que la densité de l'air chaud est inférieure à la densité de l'air froid votre air chaud sera aspiré par la bouche d'extraction et entraînera un dysfonctionnement de votre installation.
Cordialement, JIMA
18 septembre 2020 à 13:37
forum consulter ce sujet PAC grille de reprise centralisée ou dans chaque pièce sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous pouvez débrancher le connecteur bleu nommé CN1 sur la carte verte (main) et remettre sous tension.
Pour voir si le défaut vient de la carte sw power qui alimente les détendeurs de fluide frigorigène.

Cordialement, JIMA
17 septembre 2020 à 09:31
forum consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel sur le forum Climatisation

Vous pouvez lire également la question 6432 : Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9.
Pour info, celle-ci est plus complète par rapport à votre problème.

Cordialement, JIMA
16 septembre 2020 à 13:16
forum consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel sur le forum Climatisation

Jetez un œil à la question 3094 : Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3

Il faut partir de cette pièce, posée sur les conduites en cuivre pour trouver le connecteur sur lequel elle est raccordée.
Attention, c'est pour information.
Cordialement,JIMA
16 septembre 2020 à 12:27
forum consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il est probable que ce soit un détendeur de fluide qui soit en défaut.
Hors tension, débranchez les connecteurs des détendeurs, un par un, et contrôlez la résistance entre les bornes et la carcasse de l'UE (c'est les bornes sur le connecteur qui a été débranché), 5 mesures de résistance pour chaque détendeur.
Cordialement, JIMA
16 septembre 2020 à 09:36
forum consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel sur le forum Climatisation

Vous avez écrit "défaut de com entre UI et UE... point final".
Vous nous avez induit en erreur !!... :-)

Encore une boulette :
Q800 n'est pas relié au pin 58 mais au pin36, contrôlez avec le multimètre. sweat
58 c'est le repère du fil.
Vous n'avez pas contrôlé la diode D803, celle-ci a vu passer le courant qui a fait claquer le 7805.

Encore une fois, dans une chaîne c'est toujours le maillon le plus faible qui lâche. tongue
Cordialement, JIMA
02 septembre 2020 à 18:59
forum consulter ce sujet Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si vous voulez vous dépanner c'est la meilleure solution.
Cordialement, JIMA
31 août 2020 à 18:50
forum consulter ce sujet Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le défaut indiqué par les timers est une erreur au démarrage rencontré par le processeur.
La tension sur le pin 6 doit être à 0 avant d'appuyer sur les télécommandes.

La différence entre le schéma et la réalité vient des différentes versions au fur et à mesure du temps et de l'amélioration des produits. Il se peut que les transistors utilisés ne soient plus dans le commerce et il faudra trouver des références équivalentes.
Cordialement, JIMA
26 août 2020 à 20:44
forum consulter ce sujet Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu sur le forum Climatisation

Le schéma de votre UE est dispo sur le site elektrotanya.com qui œuvre pour la réduction des déchets électroniques.
Vous devez inscrire la référence de votre UE.

Tenez-nous informés de votre démarche de dépannage.
Cordialement, JIMA
26 août 2020 à 13:44
forum consulter ce sujet Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu sur le forum Climatisation

Par le pin 6 du connecteur CN800 le ventilateur reçoit l'ordre de marche (panne du Q801).
Par le pin 7 du connecteur CN800 le ventilateur donne l'information que le ventilateur tourne (panne du 7805).

Attention entre pin1 et pin 4 de CN800 vous avez 320 V DC !!!
Cordialement, JIMA
25 août 2020 à 18:31
forum consulter ce sujet Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le concepteur de la carte à prévu que le 7805 se fasse Résultats de recherche Hara-Kiri pour protéger le processeur lorsque la tension de 320 V DC communique avec les tensions inférieures.
Le 75805 a éclaté parce que la diode D803 a rempli sa mission.
Le ventilateur tourne parce que le transistor Q801 est en court-circuit, c'est un pnp avec un pont de résistance à l'intérieur.
Il faut contrôler :
Q801 : dta143 eua
D803 : dan 217 u
C800 : 100 uF
R801
R802

Cordialement, JIMA
25 août 2020 à 18:21
forum consulter ce sujet Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu sur le forum Climatisation

Dans une installation de clim gainable correctement réalisée il y a des réglages de débit d'air soit sur les bouches de soufflage soit par clapet au niveau d'une boîte de distribution dans les combles.

La pression statique c'est la colonne d'air entre la bouche de soufflage et le sol, celle-ci est négligeable par rapport à la perte de charge créée par la batterie du gainable et le filtre en amont de celle-ci.

Lorsque vous entendez un sifflement au niveau du seuil de porte, cela entraîne que la vitesse de passage de l'air est supérieure à 5 m/s.

Le débit d'air d'une bouche de soufflage se situe entre 2 et 3 volumes de la pièce par heure.

Faites le calcul pour vos pièces et comparez avec le débit d'air de votre cassette gainable et vous devez constater qu'il faudra diminuer le débit d'air de votre gainable.
Rappel : Débit Q = Vitesse x surface.

Cordialement, JIMA
22 août 2020 à 20:53
forum consulter ce sujet Détalonnage des portes clim gainable sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le débit d'air du gainable peut être modifié pour s'adapter à la taille de l'habitation.
Vous pouvez avoir un nombre important de bouches de soufflage avec des conduites courtes ou un faible nombre de bouches de soufflage avec des conduites longues. Tout en conservant la puissance de votre installation.
Le détalonnage de vos portes est correct. Vous devez faire intervenir votre installateur pour réduire la pression du ventilateur de soufflage, ainsi le bruit disparaîtra.
Cette intervention entraîne l'équilibrage du débit d'air des bouches de soufflage.

Cordialement, JIMA
22 août 2020 à 14:30
forum consulter ce sujet Détalonnage des portes clim gainable sur le forum Climatisation

Vous avez tout à fait raison et si en plus vous pouvez espacer les piquets de 3 mètres c'est encore mieux.

L'ancien piquet de terre sur lequel est raccordé votre voisin est parasité par les harmoniques de sa PAC, il est conseillé de le laisser de côté sur son tableau électrique et vous raccordez sur vos nouveaux piquets de terre.
Cordialement, JIMA
02 août 2020 à 20:39
forum consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour Playmo,

Vous avez fait le test n°2 et cela s'est amélioré.

Vous pouvez enfoncer encore un ou deux piquets espacés de 50 à 100 cm les uns des autres et abandonner l'ancien piquet ou puits de terre. Ces piquets sont à raccorder ensembles.

Vous pouvez également arroser le nouveau piquet de terre pour améliorer votre situation.
Attention, le raccordement d'un puits de terre est réglementaire, celui-ci doit être raccordé au tableau électrique.

En dernier recours, il vous restera à raccorder votre ampli et votre matériel de sonorisation sur un transformateur d'isolement en fonction de la puissance de votre matériel.

Je n'ai pas compris la fin de votre réponse 122, n'est-ce clair pour vous ?
Cordialement, JIMA
02 août 2020 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour Playmo,

Votre câble de 25 mm² doit être nu et enterré également !

1- Lorsque votre électricien aura contrôlé la nouvelle mesure de terre, et si, elle aura une valeur de quelques ohms, vous pourrez séparer la nouvelle terre de l'ancienne.
2- Vous pouvez raccorder le fil de terre qui alimente votre ampli, uniquement sur le nouveau fil de terre pour voir ce que cela donne.

Quelle est la nature du sol où vous avez creusé ?
En attente de vous lire.
Cordialement, JIMA
01 août 2020 à 18:57
forum consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si votre installation n'a jamais fonctionné, vous devez avoir probablement une erreur de branchement électrique.
Cordialement, JIMA
05 juillet 2020 à 21:05
forum consulter ce sujet Code erreur EE climatiseur Tectro TSCS 625 sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Puisque vous avez fait des contrôles au composant, il vous reste à faire les mesures sous tension.
Entre cosse P + et cosse N - mesurez la tension (attention 320 Volts).
Puis sur les régulateurs 7805 entre pin du milieu - et pins d'extrémistes +
Et ensuite, vous devez mesurer le 15 Volts dc qui alimente l'IPM.
Cordialement, JIMA
14 juin 2020 à 22:01
forum consulter ce sujet Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois sur le forum Climatisation

@Lu,
Vous pouvez contrôler les pins Data et Clock avec un multimètre qui a le calibre Hz ou fréquencemètre.
Les valeurs mesurées sont oscillantes et ce sont ces oscillations qui nous indique que l'eeprom fonctionne.

Les valeurs transmises ne nous sont pas utiles simplement parce qu'on ne connaît pas le langage utilisé.
Chargez la notice de l'eeprom 24C01 et mesurez sur les pins Data et Clock.
C'est donc entre pin 4- et pin 5+ puis pin 4- et pin 6.
Cordialement, JIMA
14 juin 2020 à 21:30
forum consulter ce sujet Clim Haier Airton EEPROM anomalie sur le forum Climatisation

@Lu,
Quelles valeurs avez-vous mesurées ?
Nous sommes à distance et il n'y a que les faits qui comptent, comme dans une enquête.
Cordialement, JIMA
14 juin 2020 à 18:57
forum consulter ce sujet Clim Haier Airton EEPROM anomalie sur le forum Climatisation

Bonjour Lu,
Vous devez contrôler la tension en V DC entre pin 4 - et pin 8+ sur les eeprom.
C'est le circuit intégré LC2 pour l'UE et IC2 pour l'UI.
Cordialement, JIMA
14 juin 2020 à 13:57
forum consulter ce sujet Clim Haier Airton EEPROM anomalie sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le défaut CH35 correspond à une baisse de pression du fluide frigorigène.
Pour votre installation, vous devez mettre en service au moins deux unités intérieures simultanément.
Est-ce le cas ?
Effectivement, votre technicien doit faire un contrôle des pressions en fonctionnement.

Cordialement, JIMA
08 juin 2020 à 18:30
forum consulter ce sujet Panne de climatiseur LG Multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour.

Version 1 : bruit dans les chambres.
Pour les chambres, vous pouvez installer un groupe extérieur de 4,5kW et 3 unités intérieures split de 1,5kW.

Et pour le séjour, un groupe de 3kW et en fonction de la place 1 unité intérieure de 3kw en forme de console ou 2 split de 1,5kW
Version 2 : plus silencieux mais pas toujours réalisable
Pour les chambres, groupe extérieur de 4,5kW et cassette gainable de 4,5kW en faux-plafond.
Et dito pour pour salon /séjour.
Au-delà de ces puissances, votre installation sera surdimensionnée.

Cordialement, JIMA
03 juin 2020 à 11:44
forum consulter ce sujet Avis puissance splits climatisation sur le forum Climatisation

Bonsoir EK,
J'ai oublié de vous demander la tension DC entre pin 13+ et pin 16- lorsque la clim est en service.
La tension entre pin 14+ et pin 16- n'est pas normale du tout.

Avez-vous fait attention à la virgule, une tension de 1,48 V est normale alors qu'une tension de 14,8 V vous aurait fait exploser le processeur.
Pouvez-vous relever les composants entre le pin 14 de l'IPM et le pin x du processeur U 704 ou bien faire une photo r/v de cette zone.
Cordialement. JIMA
31 mai 2020 à 22:32
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Voir les connecteurs rouge et blanc à côté des leds.
Cordialement, JIMA
27 mai 2020 à 09:10
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif ventilateur UE LG sur le forum Climatisation

Bonjour Max,

La longueur de votre conduite d'évacuation est importante et elle doit être à l'horizontale et avec le poids de l'eau, elle doit être en contre-pente.
Il doit y avoir une légère fuite d'eau au niveau de la pompe, ce qui est normal (pompe péristaltique).
L'eau revient vers la pompe et fait monter le niveau d'eau dans le bac de récupération où se trouve le contact de niveau , celui-ci s'enclenche et fait démarrer la pompe. Puis ça recommence même si la PAC n'est pas en service.

Il vous manque un petit clapet en sortie de pompe pour éviter ce phénomène.
Attention, clapet à volant ou à bille, sans ressort pour ne pas augmenter la perte de charge.
Cordialement, JIMA
26 mai 2020 à 21:26
forum consulter ce sujet Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte sur le forum Climatisation

Bonjour,
La réponse est non, de même que vous ne pouvez remplacer un moteur de Fiat par un moteur de Renault.
Cordialement, JIMA
24 mai 2020 à 18:26
forum consulter ce sujet Compatibilité unité extérieure Whirlpool et autre marque sur le forum Climatisation

Bonjour EK,

A la réponse 40, je vous avais averti : "C'est la bête noire à remplacer pour un non initié. huffy"
En électronique, ce sont les faits qui comptent et pas le hasard. biggrinbiggrin

Maintenant que nous avons la référence on peut continuer les mesures et vous l'identification des pins.
Les soudures de la photo 8 ne sont pas terribles à distance.

Hors tension, mesurez la résistance entre pins 14+ (cordon +) et pin 16- (cordon -), puis inversez les cordons pour une autre mesure.
Sous tension et clim hors demande d'enclenchement.

Mesurez les tensions V DC
pin1+ et pin2- :
pin3+ et pin 4- :
pin 5+ et pin 6-

pin 14+ et pin 16- :

Puis vous mettez en service la clim et refaites les 4 mesures de tension ci-dessus.
Il faut savoir à quel moment il y a le défaut de manque de tension.
Si, il n'y pas de manque de tension, il se peut que la pâte thermique soit vétuste.
Cordialement, JIMA
24 mai 2020 à 12:03
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonjour EK,
Vous avez un détendeur capillaire, ce qui nous conduit à l'IPM.
Vous l'avez remplacé, pourriez-vous nous fournir sa référence ?
Cordialement, JIMA
20 mai 2020 à 14:46
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonjour,
huffyhuffy Il a toujours raison !!!...-)
J'avais vu l'état des soudures, il suffit qu'un gros condensateur soit en mauvais état pour avoir le même symptôme, mais continuons.

Donc si les condensateurs sont neufs, cela explique que F1 ait disparu.
Donc, je ne sais toujours pas si le pompage de tension entre 30 et 60 V a lieu avant ou après la fermeture de X501.

2ème proposition :
Une bobine du détendeur électronique qui se fout la mâle ???.
Dans la phase de démarrage, on ouvre le détendeur électronique pour faire un démarrage en douceur.
Problème :
J'aperçois le type de connecteur sur la carte, mais le schéma ne nous donne pas d'info.
C'est un des deux connecteurs blancs à 5 et 6 pins sur la carte électronique.

@ EK,
Le détendeur est-il électronique ou c'est un détendeur capillaire (tube de petit diamètre)
Une photo de l'UE côté conduites est la bienvenue.
Et une autre au-dessus des connecteurs blancs pour identification.

@ Tam,
Pouvez-vous nous envoyer la photo d'un détendeur électronique et un détendeur capillaire pour guider EK ?
Cordialement, JIMA
19 mai 2020 à 11:56
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonjour EK,

À quel moment l'oscillation de tension entre L2 et R750 s'arrête pour devenir 320 V DC.
Avant ou après le clac du relais X501?

Les deux gros condensateurs de la photo 3/12 de votre question principale sont HS.
Au démarrage, ces condensateurs se chargent au travers des résistances en parallèle avec le contact de X501.

La capacité des condensateurs étant dégradée, crée des oscillations et ce qui ne facilite pas le diagnostic à distance c'est que la valeur de tension entre L2 et R750 est suffisante pour faire démarrer l'alimentation de X501.
Donc en mode démarrage la tension de l'IPM étant insuffisante crée le défaut P7 et le processeur arrête le démarrage de la clim et alors la tension des condensateurs devient normale.

Donc, condensateurs à remplacer.
Cordialement.
18 mai 2020 à 13:32
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonsoir EK,
OK pour R750.

Suivant votre réponse 48, avez-vous fait attention à quel moment le relais K501 se ferme ou claque ?
Pouvez-vous nous indiquer la différence entre : "je connecte la tension" et "Quand on commande".

De votre réponse et de l'instant où K501 se ferme on pourra vous indiquer l'origine de votre panne.
Cordialement, JIMA
17 mai 2020 à 22:18
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonsoir ek,
Vous devrez faire une nouvelle manip pour détecter un phénomène transitoire.
Pour ce faire, vous devez être 2 intervenants.
Vous devez contrôler la tension à nouveau entre la borne L2 et la résistance R702 en continu et en même temps l'autre intervenant doit mettre en service la PAC depuis l'UI.
Avec le MM à aiguille, vous devez constater une baisse importante de la tension mesurée.
Cordialement, JIMA
13 mai 2020 à 22:10
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonjour Ek,

Vous faites n'importe quoi. tongue

Les tests sur table nous indiquaient que B701 était en bon état !!
La panne persistant, vous avez remplacé l'IPM pour rien, l'IPM était en bon état !!!!
Nous, on ne paie pas mais cela nous prend du temps inutile. huffy

La suite c'est de faire les manips en mode dynamique contrairement au mode statique.
Carte remontée sur la clim, mettez la clim en service à distance et vous sur l'UE vous devez faire les 3 mesures suivantes, PAC en défaut et sous tension :

1 - Mesurer 220V AC entre borne 1 et borne 2 du bornier de l'unité extérieure (UE)
Pour vérifier que la panne ne vient pas de la carte de l'UI (unité intérieure)
2- Mesurer 220V AC entre borne 2 du bornier de l'UE et borne AC1 sur la carte électronique pour vérifier que le reliais X501 ne soit pas charbonné (ou faux contact)
3 - mesurer 325V DC (MM en tension continue) entre la borne L2 de la carte électronique (cordon rouge) et une polarité de la résistance R702 (cordon noir)
Pour vérifier la qualité des condensateurs de puissance.
Pour cette manip, il aurait été préférable d’utiliser un MM à aiguille à la place d'un numérique à cause du taux d'ondulation.

Ensuite vous pourrez refaire les mesures de tension continue DC sur les régulateurs de tension 5V, 12V et 15V aux mêmes points que vous avez déjà faits pour savoir si ces tensions ne se soient pas écroulées.
Pas facile l'électronique. huffyhuffy
Cordialement, JIMA
12 mai 2020 à 12:16
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonjour EK,

Maintenant c'est un peu plus clair.
Personne ne vous a proposé de remplacer l'IPM. C'est la bête noire à remplacer pour un non initié. huffyhuffy

Faites les mesures demandées au post 37 pour un contrôle de l'IPM puisque vous tenez à connaître son état interne.

Ouvrez le disjoncteur dédié à votre PAC.
Maintenant, prenez un tournevis isolé électriquement et vous allez serrer toutes les bornes de raccordement de votre PAC.
Commencez par le tableau électrique sur lequel se trouve le départ de la PAC en amont et en aval du disjoncteur.
Ouvrez le capot de l'unité intérieure et serrez toutes les bornes de raccordement des câbles en amont et en aval.
Puis fermez le capot de l'unité intérieure.
Ouvrez le capot de l'unité extérieure et resserrez toutes les bornes de raccordement des câbles.
Fermez le disjoncteur dédié à votre PAC et mettez la en service.

Cette manip permet de lever le doute sur un faux contact de câblage.
Cordialement, JIMA
28 avril 2020 à 12:19
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonjour.

@ EK
Pour réaliser un dépannage au travers d'un forum, il faut en moyenne un échange de 60 questions, vous en êtes à la 35ème.
Je vous pose pour la 3ème fois la même question :
Précédemment vous avez écrit : Le deux Fils AC1 & AC2 Mesures MM en 200 Ohms = 02, AC1 et 0,2 AC 2.
Cela ne nous dit pas que vous avez mesuré 0,2 ohms entre les points :
N-OUT (fil rouge) et connecteur AC2 (fil noir) = ....ohms
Pin 3 du relais K501 et connecteur AC1= ...ohms

Si vous avez inversé ces deux fils, le défaut P7 est tout à fait normal. Jusqu'ici nous n'avons pas eu votre réponse.

Pour contrôler l'IPM : Hors tension ! Moteur déconnecté.
MM en mode diode
Fil noir sur connecteur L2 ( près du condensateur)
Fil rouge successivement sur U, puis V, puis W (3 mesures)
Puis vous recommencez en inversant les deux fils : encore 3 mesures.

Fil rouge sur soudure de droite de R750
Fil noir successivement sur U, puis sur V, puis W (3 mesures)
Puis vous recommencez en inversant les deux fils : encore 3 mesures.

@Tam
Citation :
Une polarité de R750, je comprends votre pensée mais ce terme pique les yeux, non ?
Réponse, une résistance est un dipôle (ou deux polarités) donc ça ne pique pas aux yeux.

Concernant la question 6093, elle est close avec succès.
Au post 113 : je suis titulaire de l'attestation de capacité à la manipulation des fluides frigorigènes depuis 2017.

@ Dom,
L'erreur était hélas dans le principe de physique : Qu'il n'y a pas de courant dans un circuit où il n'y pas de différence de tension.
Citation :
En tous cas, il ne coûtait rien de s'assurer qu'elle était bonne.
Vous avez tout à fait raison car souvent on la traite comme un fusible alors qu'il s'agit d'une résistance shunt pour mesurer un courant.
Le fait de mesurer les tensions sur chacune de ses bornes aurait donné le même résultat... :-)

Cordialement, JIMA
27 avril 2020 à 12:13
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonsoir,
@ek
Vous passez d'un défaut F1 à un défaut P7.
Or, le F1 est prioritaire au F7, ce qui nous indique que le défaut F1 a disparu.
Le défaut F7 peut avoir son origine dans le raccordement des deux fils qui relient AC1 et AC2.

Contrôler avec MM en calibre ohmmètre que vous avez 0,2 ohm entre :
Fil rouge sur connecteur 3 de K501 et fil noir sur AC1
Puis
Fil rouge sur connecteur N-OUT et fil noir sur AC2.

2ème manip
Mettez votre PAC sous tension et pendant que vous aurez le défaut P7.
Mesurez la tension VDC entre le connecteur L2 de l'inductance et une polarité de R750.
Attention ordre de valeur 320 VDC.
Puis vous arrêterez votre PAC.

@ Dom,
Le défaut P7 est un défaut de tension d'alimentation et R750 traduit un courant à partir d'une tension.
Cherchez l'erreur... :-)
Cordialement, JIMA
25 avril 2020 à 21:46
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonjour,
@Tam,
-7dBA de réduction de bruit c'est de l'attrape nigauds.
J'osais m'attendre à mieux de votre part ...:-)

@Serrure,
Consultez le site pac-silence vous avez dans la rubrique "réalisations" un cas semblable au vôtre.

La protection installée par votre voisin c'est un cache et nullement un réducteur de bruit.

Si votre voisin n'est pas d'accord pour trouver une solution vous convenant, il ne vous reste que la voie juridique malheureusement, si non ce sera votre santé qui prendra un coup hélas.
Cordialement, JIMA
24 avril 2020 à 17:06
forum consulter ce sujet Problème bruit extérieur split sur le forum Climatisation

Bonjour,
Avant de contrôler l'IPM vous devez être sûr que vous n'avez pas inversé les deux fils blancs.
La borne 3 du relais doit être raccordée sur le connecteur L et l'autre fil doit relier les deux N.
Cordialement, JIMA
24 avril 2020 à 11:55
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Merci Maître Dom pour la correction de mon "lapsus manuae"

@ golf,
En mode froid c'est bien l'UE qu'il faut contrôler.
En mode chaud contrairement à ma réponse 11 c'est l'UI qu'il faut contrôler.
Cordialement, JIMA
23 avril 2020 à 10:51
forum consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien sur le forum Climatisation

Bonsoir Golf,
Si votre PAC est en mode chaud et que le courant atteint 4 Ampères vous avez probablement la batterie de l'unité extérieure UE colmatée.
Contrôlez son état de propreté.
Cordialement, JIMA
22 avril 2020 à 21:57
forum consulter ce sujet Clim inverter Comfee fonctionne en tout ou rien sur le forum Climatisation

Bonsoir Ector,
Bravo, vous avez réussi à vous dépanner vous-même.

C'est votre choix, si votre réseau électrique est perturbé par des orages, vous pouvez déplacer R07 et son connecteur.
Si non, vous pouvez continuer comme cela.
R07 a la fonction d'un parafoudre.
Cordialement,
Bye. JIMA
22 avril 2020 à 21:06
forum consulter ce sujet Recherche carte pour une clim Toshiba sur le forum Climatisation

@ek.
Sur table, vous devez brancher votre carte électronique derrière une lampe à incandescence ou halogène et un interrupteur pour faire des coupures franches.
Pour alimenter correctement votre carte, vous devez raccorder aussi l'inductance entre L1 près du pont de diodes et L2 près du condensateur.
N'ouvre pas vos pistes avant de faire cette manip.

Suivez surtout la réponse 4 de Sir Dom ...:-)
@Dom,
Pour l'instant le circuit de puissance est ouvert, les 14,5V sont aux bornes du condensateur qui ferme le circuit, ce n'est pas une fuite.
Je vous laisse la suite Sir Dom ....:-)

Cordialement, JIMA
22 avril 2020 à 17:28
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonjour.
@ek
À quel instant avez-vous fait vos mesures de tension ?
Attendez avant de couper les pistes.
@Dom
C'est n'est pas clair pour moi, attendons la réponse de ek à votre 1ère question.
Cordialement, JIMA
22 avril 2020 à 15:17
forum consulter ce sujet Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Vous pouvez demander à votre voisin de fabriquer un piège à son.
I I
I/ / / / \ \ \ I
I\ \ \ \ / / / I

Réalisé en tôle et qui couvre la face avant.
Composé de lames verticales en forme de chevrons comme le logo Citroën
Les lames peuvent être réalisées en tôle perforées.

Si Tam passe par là, peut-être qu'il aurait une photo à vous montrer.
Cordialement, JIMA
21 avril 2020 à 17:29
forum consulter ce sujet Problème bruit extérieur split sur le forum Climatisation