Bonsoir Ector,
R07 est un varistor : résistance qui diminue fortement quand la tension aux bornes dépasse sa valeur nominale.
Vous pouvez la dessouder de l'ancienne carte et la souder sur la nouvelle. N'oubliez pas le connecteur à son côté.
Vous pouvez contrôler la nouvelle carte sur une table.
Branchez une rallonge électrique avec un interrupteur sur une prise de courant.
Mettez une ampoule incandescente ou halogène entre le CN 24 et la phase de la prise femelle de la rallonge.
Puis un autre fil entre CN23 et le neutre de la prise femelle de la rallonge.
Mettez sous tension en mesurez les tensions indiquées sur la carte électronique.
Si les tensions correspondent aux valeurs indiquées, vous pouvez monter la nouvelle carte électronique sur l'Unité Intérieure UI.
Vous avez une chance sur deux pour que votre unité intérieure fonctionne.
Si, elle ne fonctionne pas, il faudra remplacer l'eeprom, c'est la mémoire programmable qui contient le bios ou programme de démarrage. C'est le circuit intégré IC13 situé à côté du processeur.
Vous écrivez qu'il y a deux éléments différents, la qualité de votre photo ne permet pas de voir clairement le deuxième composant, pouvez-vous faire une photo de la zone indiquée en rouge ?
Cordialement, JIMA
R07 est un varistor : résistance qui diminue fortement quand la tension aux bornes dépasse sa valeur nominale.
Vous pouvez la dessouder de l'ancienne carte et la souder sur la nouvelle. N'oubliez pas le connecteur à son côté.
Vous pouvez contrôler la nouvelle carte sur une table.
Branchez une rallonge électrique avec un interrupteur sur une prise de courant.
Mettez une ampoule incandescente ou halogène entre le CN 24 et la phase de la prise femelle de la rallonge.
Puis un autre fil entre CN23 et le neutre de la prise femelle de la rallonge.
Mettez sous tension en mesurez les tensions indiquées sur la carte électronique.
Si les tensions correspondent aux valeurs indiquées, vous pouvez monter la nouvelle carte électronique sur l'Unité Intérieure UI.
Vous avez une chance sur deux pour que votre unité intérieure fonctionne.
Si, elle ne fonctionne pas, il faudra remplacer l'eeprom, c'est la mémoire programmable qui contient le bios ou programme de démarrage. C'est le circuit intégré IC13 situé à côté du processeur.
Vous écrivez qu'il y a deux éléments différents, la qualité de votre photo ne permet pas de voir clairement le deuxième composant, pouvez-vous faire une photo de la zone indiquée en rouge ?
Cordialement, JIMA
20 avril 2020 à 21:54
consulter ce sujet Recherche carte pour une clim Toshiba sur le forum ClimatisationRe,
IC10 est en bon état. Donc il vous reste à commander cet article sur un site internet, c'est la bonne référence.
Si vous commandez chez Daikin, il y a peu de chance qu'ils vous vendent cette pièce parce que vous n'êtes pas professionnel de clim.
Réponse 27, c'est normal Gentil Modérateur a fait une information que par ce temps de confinement les messages peuvent suivre un léger retard.
Vous pouvez commander la pièce, remonter votre matériel et remettre en service votre PAC.
A bientôt.
Cordialement, JIMA
IC10 est en bon état. Donc il vous reste à commander cet article sur un site internet, c'est la bonne référence.
Si vous commandez chez Daikin, il y a peu de chance qu'ils vous vendent cette pièce parce que vous n'êtes pas professionnel de clim.
Réponse 27, c'est normal Gentil Modérateur a fait une information que par ce temps de confinement les messages peuvent suivre un léger retard.
Vous pouvez commander la pièce, remonter votre matériel et remettre en service votre PAC.
A bientôt.
Cordialement, JIMA
18 avril 2020 à 22:20
consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous n'avez fait que la moitié du contrôle, vous devez continuer en inversant les cordons.
Sinon, cela s'annonce pas trop mal. Conclusion après les mesures complètes.
Si c'est la bonne référence, vous pouvez la commander ou attendre que le chinois Tam nous montre la doc de la référence que vous proposez... :-)
Cordialement, JIMA
Vous n'avez fait que la moitié du contrôle, vous devez continuer en inversant les cordons.
Sinon, cela s'annonce pas trop mal. Conclusion après les mesures complètes.
Si c'est la bonne référence, vous pouvez la commander ou attendre que le chinois Tam nous montre la doc de la référence que vous proposez... :-)
Cordialement, JIMA
18 avril 2020 à 19:31
consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte sur le forum ClimatisationBonsoir Fred,
Le circuit intégré IC10 qui se situe à côté du connecteur 20 est à contrôler.
Multimètre en calibre diode.
Pin1 = point de marquage, pin 2 le suivant en sens anti-horaire.
Sortie 1= pin2 - Sortie 2 = pin7 - Sortie 3 = pin 9 - sortie 4 = pin 16
Gnd = partie centrale plate qui fait office de radiateur.
Commun com = pin 1 et pin 8
Test 1 :
Cordon rouge sur gnd mesurer avec le cordon noir les 4 sorties
Gnd + à pin 2 - =
Gnd + à pin 7 - =
.... pin 9 - =
... pin 16 - =
Puis vous recommencerez en inversant les cordons.
2ème test.
Com pin 1+ ou pin 8 + à pin 2 - =
.... ... pin 7 - =
.... ... pin 9 - =
.... ... pin 16 - =
Puis vous recommencerez en inversant à nouveau les cordons.
Donc 16 mesures à faire.
Les sorties pouvant supporter 1,25 A il se peut que le courant de 30 mA soit passé inaperçu et que IC10 soit en bon état, on doit faire ce contrôle impérativement avant de remplacer le bobinage du détendeur. C'est un moteur pas à pas.
À vous. Cordialement, JIMA
Le circuit intégré IC10 qui se situe à côté du connecteur 20 est à contrôler.
Multimètre en calibre diode.
Pin1 = point de marquage, pin 2 le suivant en sens anti-horaire.
Sortie 1= pin2 - Sortie 2 = pin7 - Sortie 3 = pin 9 - sortie 4 = pin 16
Gnd = partie centrale plate qui fait office de radiateur.
Commun com = pin 1 et pin 8
Test 1 :
Cordon rouge sur gnd mesurer avec le cordon noir les 4 sorties
Gnd + à pin 2 - =
Gnd + à pin 7 - =
.... pin 9 - =
... pin 16 - =
Puis vous recommencerez en inversant les cordons.
2ème test.
Com pin 1+ ou pin 8 + à pin 2 - =
.... ... pin 7 - =
.... ... pin 9 - =
.... ... pin 16 - =
Puis vous recommencerez en inversant à nouveau les cordons.
Donc 16 mesures à faire.
Les sorties pouvant supporter 1,25 A il se peut que le courant de 30 mA soit passé inaperçu et que IC10 soit en bon état, on doit faire ce contrôle impérativement avant de remplacer le bobinage du détendeur. C'est un moteur pas à pas.
À vous. Cordialement, JIMA
17 avril 2020 à 22:24
consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte sur le forum ClimatisationOn vous fait rêver peut-être à moitié car vous devez contrôler le circuit intégré qui se trouve normalement à côté du connecteur.
En plus, il nous manque la référence de ce circuit intégré pour contrôler les sorties.
Une photo nous fera du bien.
Cordialement, JIMA
En plus, il nous manque la référence de ce circuit intégré pour contrôler les sorties.
Une photo nous fera du bien.
Cordialement, JIMA
17 avril 2020 à 16:36
consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte sur le forum ClimatisationBonjour Fred,
Et bien, votre réponse 10 n'était pas bonne.
Vous êtes bien dans le cas de la question 3094.
@Dom,
À mon répertoire de la réponse 5, je dois ajouter le contrôle des détendeurs de fluide frigorigène.
La présence du condensateur entre la polarité négative du bobinage primaire et les masses des bobinages secondaires permet de rencontrer ce type de panne.
Comme quoi, le répertoire des pannes rencontrées est encore en activité dans votre esprit... :-)
Cordialement, JIMA
Et bien, votre réponse 10 n'était pas bonne.
Vous êtes bien dans le cas de la question 3094.

@Dom,
À mon répertoire de la réponse 5, je dois ajouter le contrôle des détendeurs de fluide frigorigène.
La présence du condensateur entre la polarité négative du bobinage primaire et les masses des bobinages secondaires permet de rencontrer ce type de panne.
Comme quoi, le répertoire des pannes rencontrées est encore en activité dans votre esprit... :-)
Cordialement, JIMA
17 avril 2020 à 13:57
consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte sur le forum ClimatisationBonsoir Fred,
La question 3094 concerne le détendeur électronique de fluide frigorigène.
Débranchez les connecteurs des éventuels détendeurs (je n'ai pas le schéma) hors tension bien sûr.
Puis mettez à nouveau votre clim sous tension et mettez là en service pour voir si ça disjoncte de nouveau.
Cordialement, JIMA
La question 3094 concerne le détendeur électronique de fluide frigorigène.
Débranchez les connecteurs des éventuels détendeurs (je n'ai pas le schéma) hors tension bien sûr.
Puis mettez à nouveau votre clim sous tension et mettez là en service pour voir si ça disjoncte de nouveau.
Cordialement, JIMA
15 avril 2020 à 21:35
consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte sur le forum ClimatisationBonjour Flo, 

Vous ignorez les problèmes que les internautes rencontrent avec le suivi des garanties.
Va voilà, on s'approche d'un projet !!
OK pour la pose de l'unité extérieure, elle ne gênera pas les voisins.
Proposition : MXZ-2F53VF
OK pour LN35 dans le séjour.
Avis mitigé pour AP25 dans le bureau.
Trop de puissance la AP15 conviendrait mieux en puissance.
Sa position est intéressante pour envoyer de l'air frais dans la chambre lorsque le bureau n'est pas utilisé.
Toutefois, une position dans l'angle du pignon de la maison est proposée pour envoyer les condensats par gravité dans la conduite de descente d'eau pluviale.
En gardant les portes ouvertes hors utilisation du bureau, l'UI en version AP25 peut convenir.
Cette puissance permet d'équilibrer mieux l'écart de puissance entre les deux UI.
L'alimentation générale peut être réalisée en 3G 2.5 mm², et disjoncteur différentiel 30 mA, 2x16 A courbe C.
Au démarrage, une clim prend le tiers, voire la moitié de sa puissance nominale contrairement aux "idées reçues".
La goulotte posée en sous-pente sera peinte après mise en service de l'installation, dimension proposée 120x50 mm.
Cordialement.
Bye, JIMA
Citation :Votre compagne a parfaitement raison !
Personnellement j'aurai bien tout posé nous-même et fait la mise en service et branchement des raccordements par un pro mais ma compagne n'est pas très en phase avec moi sur ce point.


Vous ignorez les problèmes que les internautes rencontrent avec le suivi des garanties.
Va voilà, on s'approche d'un projet !!
OK pour la pose de l'unité extérieure, elle ne gênera pas les voisins.
Proposition : MXZ-2F53VF
OK pour LN35 dans le séjour.
Avis mitigé pour AP25 dans le bureau.
Trop de puissance la AP15 conviendrait mieux en puissance.
Sa position est intéressante pour envoyer de l'air frais dans la chambre lorsque le bureau n'est pas utilisé.
Toutefois, une position dans l'angle du pignon de la maison est proposée pour envoyer les condensats par gravité dans la conduite de descente d'eau pluviale.
En gardant les portes ouvertes hors utilisation du bureau, l'UI en version AP25 peut convenir.
Cette puissance permet d'équilibrer mieux l'écart de puissance entre les deux UI.
L'alimentation générale peut être réalisée en 3G 2.5 mm², et disjoncteur différentiel 30 mA, 2x16 A courbe C.
Au démarrage, une clim prend le tiers, voire la moitié de sa puissance nominale contrairement aux "idées reçues".
La goulotte posée en sous-pente sera peinte après mise en service de l'installation, dimension proposée 120x50 mm.
Cordialement.
Bye, JIMA
14 avril 2020 à 11:05
consulter ce sujet Proposition de plan et vos avis ? sur le forum ClimatisationBonjour Flo,
Il est inutile d'installer un fil de terre dont la section est supérieure à celle de la phase puisque le courant de défaut dans le fil de terre ne peut être supérieur au courant qui circule dans le conducteur de phase.
Si la foudre tombe sur une ligne électrique, ce sont les parafoudres qui se mettent en court-circuit et ce sont les fusibles qui protègent les parafoudres (le courant de foudre arrive encore par la phase donc pas besoin de doubler le fil de terre).
Concernant votre installation de clim, vous allez faire une grosse bêtise technique et financière, et ce ne sera pas notre faute de vous avoir prévenu.
On définit une clim en fonction des besoins et pas en fonction des longueurs de conduite à installer.
Si vous voulez installer la clim dans les chambres 1 et 2 , mettez votre groupe extérieur au pieds du pignon ouest et les condensats dans les descentes d'eau pluviale, le besoin de chacune des chambre ne dépasse pas le Kw de froid.
Pour le salon, vous pouvez installer la clim LN 35, en version hyper heating si cela vous fait plaisir, mais une clim de Airton de 3 kW conviendra si vous installez la clim dans les chambres.
Petit Hic !!!
Vous avez des panneaux photovoltaïques, prévenez votre installateur de leur présence parce que les deux installations ont besoin de connaître le passage à zéro de la fréquence pour se synchroniser au réseau.
Cordialement, JIMA
Il est inutile d'installer un fil de terre dont la section est supérieure à celle de la phase puisque le courant de défaut dans le fil de terre ne peut être supérieur au courant qui circule dans le conducteur de phase.
Si la foudre tombe sur une ligne électrique, ce sont les parafoudres qui se mettent en court-circuit et ce sont les fusibles qui protègent les parafoudres (le courant de foudre arrive encore par la phase donc pas besoin de doubler le fil de terre).
Concernant votre installation de clim, vous allez faire une grosse bêtise technique et financière, et ce ne sera pas notre faute de vous avoir prévenu.

On définit une clim en fonction des besoins et pas en fonction des longueurs de conduite à installer.
Si vous voulez installer la clim dans les chambres 1 et 2 , mettez votre groupe extérieur au pieds du pignon ouest et les condensats dans les descentes d'eau pluviale, le besoin de chacune des chambre ne dépasse pas le Kw de froid.
Pour le salon, vous pouvez installer la clim LN 35, en version hyper heating si cela vous fait plaisir, mais une clim de Airton de 3 kW conviendra si vous installez la clim dans les chambres.
Petit Hic !!!
Vous avez des panneaux photovoltaïques, prévenez votre installateur de leur présence parce que les deux installations ont besoin de connaître le passage à zéro de la fréquence pour se synchroniser au réseau.
Cordialement, JIMA
12 avril 2020 à 11:57
consulter ce sujet Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation sur le forum ClimatisationBonjour Fred,
Vous avez 5 éléments qui peuvent avoir des défauts à la terre :
- les cartes électroniques de l'UE et de l'UI ;
- le compresseur ;
- la vanne 4 voies ;
- le ventilateur de l'UE (Unité Extérieure) ;
- le ventilateur de l'UI (Unité Intérieure).
La vanne 4 voies est alimentée seulement en mode "chaud".
Le ventilateur de l'UE démarre avant le compresseur.
Je ne sais pas en mode froid, mais en mode chaud, le ventilateur de l'UI démarre après le compresseur.
C'est une proposition pour trouver l'élément en défaut.
Daikin ne fournissant pas ses schémas, il est difficile de savoir si les moteurs des ventilateurs sont alimentés en tension continue ou en tension variable.
En tension continue, le défaut d'isolement se fait à l'intérieur du moteur et les points de raccordement aux bobinages sont inaccessibles.
En tension variable vous avez 2 connecteurs pour le même ventilateur. Dans ce cas, l'alimentation de puissance du moteur (3 fils) se contrôle de la même manière que vous avez fait pour le compresseur.
Vous avez donné une seule valeur pour la mesure du bobinage du compresseur, en principe, vous devez faire 3 mesures.
A vous la suite.
Cordialement, JIMA
Vous avez 5 éléments qui peuvent avoir des défauts à la terre :
- les cartes électroniques de l'UE et de l'UI ;
- le compresseur ;
- la vanne 4 voies ;
- le ventilateur de l'UE (Unité Extérieure) ;
- le ventilateur de l'UI (Unité Intérieure).
La vanne 4 voies est alimentée seulement en mode "chaud".
Le ventilateur de l'UE démarre avant le compresseur.
Je ne sais pas en mode froid, mais en mode chaud, le ventilateur de l'UI démarre après le compresseur.
C'est une proposition pour trouver l'élément en défaut.
Daikin ne fournissant pas ses schémas, il est difficile de savoir si les moteurs des ventilateurs sont alimentés en tension continue ou en tension variable.
En tension continue, le défaut d'isolement se fait à l'intérieur du moteur et les points de raccordement aux bobinages sont inaccessibles.
En tension variable vous avez 2 connecteurs pour le même ventilateur. Dans ce cas, l'alimentation de puissance du moteur (3 fils) se contrôle de la même manière que vous avez fait pour le compresseur.
Vous avez donné une seule valeur pour la mesure du bobinage du compresseur, en principe, vous devez faire 3 mesures.
A vous la suite.
Cordialement, JIMA
12 avril 2020 à 11:27
consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte sur le forum ClimatisationBonjour,
PE veut dire protection équipotentielle ou fil de masse qui aboutit au puits de terre du client de Enedis.
Communément on l'appelle "le fil de mise à la terre", la norme NF C 15100 normalise sa couleur en vert/jaune.
Cordialement, JIMA
PE veut dire protection équipotentielle ou fil de masse qui aboutit au puits de terre du client de Enedis.
Communément on l'appelle "le fil de mise à la terre", la norme NF C 15100 normalise sa couleur en vert/jaune.
Cordialement, JIMA
10 avril 2020 à 14:48
consulter ce sujet Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation sur le forum ClimatisationBonjour Flo2,
Dans la question 6058, vous avez ma proposition, toutefois, installer des tri-split vous allez surdimensionner la production de froid tenant compte que le plus petit appareil intérieur fait plus que 2 kW de froid et que vous avez une isolation très performante, vos appareils seront constamment en réduit ce qui ne leur fera pas trop de bien.
Vous avez votre expérience en chaud " hiver", en été vous aurez le même comportement de votre maison mais en froid, donc la mise en place d'un mono-split sera suffisant.
De plus, la clim par appareil apparent dans la chambre est bruyant et crée de l'inconfort par la circulation de l'air.
Je ne sais plus sur quelle question vous répondre.
Cordialement, JIMA
Dans la question 6058, vous avez ma proposition, toutefois, installer des tri-split vous allez surdimensionner la production de froid tenant compte que le plus petit appareil intérieur fait plus que 2 kW de froid et que vous avez une isolation très performante, vos appareils seront constamment en réduit ce qui ne leur fera pas trop de bien.
Vous avez votre expérience en chaud " hiver", en été vous aurez le même comportement de votre maison mais en froid, donc la mise en place d'un mono-split sera suffisant.
De plus, la clim par appareil apparent dans la chambre est bruyant et crée de l'inconfort par la circulation de l'air.
Je ne sais plus sur quelle question vous répondre.

Cordialement, JIMA
09 avril 2020 à 12:21
consulter ce sujet Longueur des liaisons frigorifiques rendement et performance sur le forum ClimatisationBonjour,
Citation : Est-ce que ça risque d’endommager la pompe à plus ou moins long terme ?
Les coudes dans la partie extérieure sont utiles pour ne pas cintrer de trop les conduites ; au mieux il aurait pu gagner 20 à 30 cm ce qui ne vaut pas la peine de rentrer puisque les vannes de groupe extérieur sont positionnées en oblique et que lorsqu'on rapproche les coudes, on risque de faire des faux-plats qui sont néfastes pour les conduites frigorifiques.
Votre pompe ne risque rien dans ces conditions.
Cordialement, JIMA
Citation : Est-ce que ça risque d’endommager la pompe à plus ou moins long terme ?
Les coudes dans la partie extérieure sont utiles pour ne pas cintrer de trop les conduites ; au mieux il aurait pu gagner 20 à 30 cm ce qui ne vaut pas la peine de rentrer puisque les vannes de groupe extérieur sont positionnées en oblique et que lorsqu'on rapproche les coudes, on risque de faire des faux-plats qui sont néfastes pour les conduites frigorifiques.
Votre pompe ne risque rien dans ces conditions.
Cordialement, JIMA
09 avril 2020 à 11:33
consulter ce sujet Différence de hauteur entre unité extérieure et intérieure sur le forum ClimatisationBonsoir Tam,
Allez sur le site Kotza international vous serez Gâté.
Bien entendu c'est payant.
Cordialement, JIMA
Allez sur le site Kotza international vous serez Gâté.

Bien entendu c'est payant.
Cordialement, JIMA
07 avril 2020 à 21:12
consulter ce sujet Quelle appli pour simuler un circuit frigorifique ? sur le forum ClimatisationBonjour Dom9,
Voilà quand vous voulez bien faire ce qu'on vous demande, ça marche.
Moralité : Ne jetez pas la pierre à votre installateur car s'il aurait suivi la proposition de AAC (qui est aussi un pro) il vous aurait remplacé les deux cartes celle de l'UI et celle de l'UE au final et vous auriez retenu que les installateurs sont des voleurs.
Le cheminement de résolution de votre panne comprend également les élucubrations du chinois qui a fabriqué le transformateur.
Vous n'avez pas fait de l'électronique, vous avez fait de l'électrotechnique.
Encore une fois, et vous êtes coriace ! Vous n'avez pas répondu à la réponse 43 à propos de l'essai à faire avec la chaudière.
Finalement, au lieu de payer une carte électronique.
Partagez avec modération une bonne bouteille avec Madame (parce qu'elle doit fière de son dépanneur) à la santé des Contributeurs et aussi de Gentil Modérateur et son équipe qui veillent à la bonne tenue du site.
Bonne continuation.
Bye, JIMA
Voilà quand vous voulez bien faire ce qu'on vous demande, ça marche.

Moralité : Ne jetez pas la pierre à votre installateur car s'il aurait suivi la proposition de AAC (qui est aussi un pro) il vous aurait remplacé les deux cartes celle de l'UI et celle de l'UE au final et vous auriez retenu que les installateurs sont des voleurs.
Le cheminement de résolution de votre panne comprend également les élucubrations du chinois qui a fabriqué le transformateur.

Vous n'avez pas fait de l'électronique, vous avez fait de l'électrotechnique.

Encore une fois, et vous êtes coriace ! Vous n'avez pas répondu à la réponse 43 à propos de l'essai à faire avec la chaudière.
Finalement, au lieu de payer une carte électronique.Partagez avec modération une bonne bouteille avec Madame (parce qu'elle doit fière de son dépanneur) à la santé des Contributeurs et aussi de Gentil Modérateur et son équipe qui veillent à la bonne tenue du site.
Bonne continuation.
Bye, JIMA
06 avril 2020 à 11:20
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonjour Dom9,
Quand est-ce que vous allez appliquer les réponses 101 et 102 ?
À quoi ça sert que JIMA se décarcasse ???
La tension LEV sert à la commande du détendeur électronique, le groupe doit être pris sur une autre polarité, la commande de cette vanne n'empêche pas la PAC de démarrer.
Cordialement, JIMA
Quand est-ce que vous allez appliquer les réponses 101 et 102 ?
À quoi ça sert que JIMA se décarcasse ???
La tension LEV sert à la commande du détendeur électronique, le groupe doit être pris sur une autre polarité, la commande de cette vanne n'empêche pas la PAC de démarrer.
Cordialement, JIMA
05 avril 2020 à 14:02
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationEncore une info.
En remontant la carte, vous devez raccorder les fils jaune et violet sur les cosses respectives.
Et ne pas oublier de raccorder l'inductance avant de mettre sous tension.
Si la PAC ne démarre pas, ce sera le seul moment où vous pouvez rebrancher les fils comme la PAC OK.
Attention : pas de coupure ou de mise sous tension rapides ou brusques, attendez 30 secondes à 1 minute entre chaque action.
Cordialement, JIMA
En remontant la carte, vous devez raccorder les fils jaune et violet sur les cosses respectives.
Et ne pas oublier de raccorder l'inductance avant de mettre sous tension.
Si la PAC ne démarre pas, ce sera le seul moment où vous pouvez rebrancher les fils comme la PAC OK.
Attention : pas de coupure ou de mise sous tension rapides ou brusques, attendez 30 secondes à 1 minute entre chaque action.
Cordialement, JIMA
04 avril 2020 à 21:44
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum Climatisation@Dom9,
La tension LEV12 se mesure entre la soudure proche de la lettre L de LEV12 et le point GND.
Le relai que vous entendez est X64.
Votre carte HS est devenue OK.
Vous pouvez la remonter dans l'UE et mettre en service votre PAC.
Cordialement, JIMA
La tension LEV12 se mesure entre la soudure proche de la lettre L de LEV12 et le point GND.
Le relai que vous entendez est X64.
Votre carte HS est devenue OK.
Vous pouvez la remonter dans l'UE et mettre en service votre PAC.
Cordialement, JIMA
04 avril 2020 à 20:59
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationJe vous ai pas demandé de mesurer la carte OK.
Encore de la distraction,..:-)
Appliquez la réponse 92 et rien que la réponse 92.
Cordialement, JIMA
Encore de la distraction,..:-)
Appliquez la réponse 92 et rien que la réponse 92.

Cordialement, JIMA
04 avril 2020 à 15:16
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonjour Dom9,
Vous pouvez souder le fil sur le pin4 pour pouvoir contrôler les continuités après soudure de T801.
Vous devez couper le fil après soudure pour qu'il ne gêne pour positionner T801.
Et ensuite passage sur le banc d'essai et vous devez relever toutes les tensions indiquées en voltmètre continu ou dc.
Croisons les doigts.
Tiens ! Le chinois Tam a traversé le pan de mie...:-)
Cordialement, JIMA
Vous pouvez souder le fil sur le pin4 pour pouvoir contrôler les continuités après soudure de T801.
Vous devez couper le fil après soudure pour qu'il ne gêne pour positionner T801.
Et ensuite passage sur le banc d'essai et vous devez relever toutes les tensions indiquées en voltmètre continu ou dc.
Croisons les doigts.

Tiens ! Le chinois Tam a traversé le pan de mie...:-)
Cordialement, JIMA
04 avril 2020 à 14:04
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonsoir Dom9,
Ne soudez pas votre transformateur tant que vous n'aurez pas 1,5 ohm entre pin 4 et pin 5.
Servez-vous encore du cure dents et soulevez en douceur les extrémités soudées sur les pins 4 et pin 5.
Il se peut qu'il y ait encore une micro coupure sur l'extrémité du bobinage raccordée au pin 4.
Ou dessoudez complètement le fil restant sur le pin4 appartenant au bobinage 4-5 avant de souder le fil volant sur le pin 4 appartenant au bobinage 3-4.
Cordialement, JIMA
Ne soudez pas votre transformateur tant que vous n'aurez pas 1,5 ohm entre pin 4 et pin 5.
Servez-vous encore du cure dents et soulevez en douceur les extrémités soudées sur les pins 4 et pin 5.
Il se peut qu'il y ait encore une micro coupure sur l'extrémité du bobinage raccordée au pin 4.
Ou dessoudez complètement le fil restant sur le pin4 appartenant au bobinage 4-5 avant de souder le fil volant sur le pin 4 appartenant au bobinage 3-4.
Cordialement, JIMA
03 avril 2020 à 22:38
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationOK Dom9,
Vous devez souder le fil en l'air au pin4 de T801.
Puis contrôler à nouveau les ohms entre pin 3 et pin5.
Ressouder le transformateur puis mettre la plaque sous le ban d'essai.
Pour info, il est très difficile de trouver le même transformateur y compris dans l'usine de Tam (la marque du transformateur est indiquée dans les références du transformateur).
Cordialement, JIMA
Vous devez souder le fil en l'air au pin4 de T801.
Puis contrôler à nouveau les ohms entre pin 3 et pin5.
Ressouder le transformateur puis mettre la plaque sous le ban d'essai.
Pour info, il est très difficile de trouver le même transformateur y compris dans l'usine de Tam (la marque du transformateur est indiquée dans les références du transformateur).
Cordialement, JIMA
03 avril 2020 à 18:44
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationCela fait plaisir que "Oeil de Lynx" soit toujours à l'affût...:-)
JIMA
JIMA
03 avril 2020 à 16:40
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationSTOP !!
Il se peut que le fil en l'air soit une extrémité du demi bobinage de droite ou de gauche donc avant de souder quoi que ce soit, vous devez vous servir du multimètre pour mesurer à quel pin il est relié.
Un cordon sur l'extrémité du fil en l'air et l'autre successivement sur chacun des pins adjacents au pin4.
Cordialement, JIMA
Il se peut que le fil en l'air soit une extrémité du demi bobinage de droite ou de gauche donc avant de souder quoi que ce soit, vous devez vous servir du multimètre pour mesurer à quel pin il est relié.
Un cordon sur l'extrémité du fil en l'air et l'autre successivement sur chacun des pins adjacents au pin4.
Cordialement, JIMA
03 avril 2020 à 14:36
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonjour Dom9,
Aidez-vous de la photo de la réponse 60 pour souder votre transformateur.
Du côté bas des inscriptions du transformateur vous avez le pin 1 à gauche et pin 7 à droite.
Multimètre en ohmmètre, mettez un cordon sur le pin du milieu c'est le pin4 milieu du bobinage et ensuite l'autre cordon sur le pin à sa droite, si vous avez une valeur de 0L c'est le pin 5 qu'il faut raccorder.
Si vous avez une valeur en ohms autre que 0L il faudra raccorder le fil volant sur le pin 3 (de l'autre côté du pin 5).
Autrement, c'est sur le pin ou vous allez mesurer 0L qu'il faut souder le fil volant.
Cordialement, JIMA
Aidez-vous de la photo de la réponse 60 pour souder votre transformateur.
Du côté bas des inscriptions du transformateur vous avez le pin 1 à gauche et pin 7 à droite.
Multimètre en ohmmètre, mettez un cordon sur le pin du milieu c'est le pin4 milieu du bobinage et ensuite l'autre cordon sur le pin à sa droite, si vous avez une valeur de 0L c'est le pin 5 qu'il faut raccorder.
Si vous avez une valeur en ohms autre que 0L il faudra raccorder le fil volant sur le pin 3 (de l'autre côté du pin 5).
Autrement, c'est sur le pin ou vous allez mesurer 0L qu'il faut souder le fil volant.
Cordialement, JIMA
03 avril 2020 à 14:26
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonjour,
@Tam,
Concernant l'évolution des cartes électroniques, vous avez eu connaissance de la raison à la réponse 17 de la question 6008.
Cordialement, JIMA
@Tam,
Concernant l'évolution des cartes électroniques, vous avez eu connaissance de la raison à la réponse 17 de la question 6008.

Cordialement, JIMA
03 avril 2020 à 11:16
consulter ce sujet Panne MSZ-SF25VE3-E4 / MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonjour,
@Tam,
1) Pourquoi cette coupure "nette" du fil alors que le fusible est intact ?
Nous sommes en présence d'une soudure dite "froide" (le plus rassurant serait un pincement du fil qui aurait fusible donc un défaut de fabrication du transfo).
Oui, c'est un défaut du transformateur. Cette soudure est à l'intérieur de l'enveloppe du transformateur.
2) Le test précédent n'a pas montré la présence de R807 et D807 (sensés protéger IC802 et le bobinage).
Oui, R807, C807 et D807 protègent le circuit intégré IC802 mais pas le transformateur.
En électronique, une coupure ne se traite pas de la même méthode qu'un court-circuit.
Cordialement, JIMA
@Tam,
1) Pourquoi cette coupure "nette" du fil alors que le fusible est intact ?
Nous sommes en présence d'une soudure dite "froide" (le plus rassurant serait un pincement du fil qui aurait fusible donc un défaut de fabrication du transfo).
Oui, c'est un défaut du transformateur. Cette soudure est à l'intérieur de l'enveloppe du transformateur.
2) Le test précédent n'a pas montré la présence de R807 et D807 (sensés protéger IC802 et le bobinage).
Oui, R807, C807 et D807 protègent le circuit intégré IC802 mais pas le transformateur.
En électronique, une coupure ne se traite pas de la même méthode qu'un court-circuit.
Cordialement, JIMA
03 avril 2020 à 10:54
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonsoir,
Vous pouvez vous dépanner à la Mac Gyver :
Avec une lame neuve de cutter, vous allez allonger la lumière la plus proche du pin5.
Avec un fil de cuivre de section au moins équivalente au fil du transformateur et de préférence isolé.
Vous étamez une extrémité et avec une pince à épiler ou mieux Bruxell vous souderez cette extrémité sur la soudure du pin 5 puis vous ferez traverser le fil en le faisant passer dans la lumière agrandie.
Avec le fer à souder vous déposerez une goutte d' étain sur l'extrémité du fil vernis du pin 5.
Vous couperez le fil isolé à la bonne longueur, étamerez son extrémité puis vous souderez les deux extrémités.
Après le test de continuité , vous pourrez déposer une petite couche de vernis à ongles sur les soudures.
La balle est dans votre camps, si vous disposez du matériel cette manip est à votre niveau ou confiez la à une personne capable de la faire (dépanneur d'ordinateur ou téléphonie), bien sûr après le confinement Covid-19.
Cordialement, JIMA
Vous pouvez vous dépanner à la Mac Gyver :
Avec une lame neuve de cutter, vous allez allonger la lumière la plus proche du pin5.
Avec un fil de cuivre de section au moins équivalente au fil du transformateur et de préférence isolé.
Vous étamez une extrémité et avec une pince à épiler ou mieux Bruxell vous souderez cette extrémité sur la soudure du pin 5 puis vous ferez traverser le fil en le faisant passer dans la lumière agrandie.
Avec le fer à souder vous déposerez une goutte d' étain sur l'extrémité du fil vernis du pin 5.
Vous couperez le fil isolé à la bonne longueur, étamerez son extrémité puis vous souderez les deux extrémités.
Après le test de continuité , vous pourrez déposer une petite couche de vernis à ongles sur les soudures.
La balle est dans votre camps, si vous disposez du matériel cette manip est à votre niveau ou confiez la à une personne capable de la faire (dépanneur d'ordinateur ou téléphonie), bien sûr après le confinement Covid-19.
Cordialement, JIMA
02 avril 2020 à 22:19
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationC'est plus clair, votre primaire de transformateur est coupé.
Entre pin 5 et pin 8 de IC802, il y a un transistor interrupteur interne qui se ferme lorsque le courant qui traverse T801 arrive sur le pin 5 de IC802. C'est le courant de démarrage pour faire fonctionner cette alimentation par module d'impulsion ou smps en anglais.
Le transformateur ne laisse pas passer ce courant donc pas d'alimentation.
Avec un cure dents ou équivalent, faites une pression sur chacun des fils entre la soudure et le corps du bobinage de T801 sur les pins 3 puis 5, en principe une coupure de fil se produit dans la partie aérienne du bobinage.
Essayez de faire une photo côté composants de T801 sur les pins 3 et 5.
Cordialement, JIMA
Entre pin 5 et pin 8 de IC802, il y a un transistor interrupteur interne qui se ferme lorsque le courant qui traverse T801 arrive sur le pin 5 de IC802. C'est le courant de démarrage pour faire fonctionner cette alimentation par module d'impulsion ou smps en anglais.
Le transformateur ne laisse pas passer ce courant donc pas d'alimentation.
Avec un cure dents ou équivalent, faites une pression sur chacun des fils entre la soudure et le corps du bobinage de T801 sur les pins 3 puis 5, en principe une coupure de fil se produit dans la partie aérienne du bobinage.
Essayez de faire une photo côté composants de T801 sur les pins 3 et 5.
Cordialement, JIMA
02 avril 2020 à 14:32
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonjour Dom9,
Les réponses 54 et 55 de votre part ne sont pas utiles, je vous propose de pas perdre de temps en faisant ces manips parce que vous allez vous planter et moi aussi:...:-)
Vous avez lu la référence de IC802.
Les manips que vous faites n'ont rien à avoir avec l'électronique jusqu'ici, c'est de l'électricité et vous avez écrit que vous aviez des notions d'électricité.
Vous avez un ennemi qui s'appelle "vernis" il sert à protéger les cartes électroniques de la corrosion.
Aux bornes de C61 vous avez la source d'alimentation du primaire de T801.
La polarité + alimente le fusible de protection, puis à partir du fusible une liaison alimente le pin 3 de T801.
Le courant passe par T801 et sort par le pin 5 de T801.
Ensuite une autre liaison et alimente le pin 5 de IC802.
Le courant passe par IC802 et sort par le pin 8 de IC802.
Une autre liaison va vers le - de C61 et le circuit est fermé.
On contrôle ce circuit parce que vous n'avez aucune tension en sortie de T801 et pourtant, vous êtes alimenté en C61.
Il faut refaire le mesures uniquement dans cette branche ou maille électrique avant de continuer.
Vos mesures sont contradictoires parce que je ne trouve pas le résultat attendu.
Mettez votre multimètre en calibre diode et donnez-nous la valeur indiquée :
Quand les deux cordons sont en court-circuit.
Quand les deux cordons sont séparés.
Dito pour le calibre ohmmètre :
Les deux cordons en court-circuit.
Les deux cordons séparés.
Refaites cette manip svp.
Sur IC802
mode diode
pin5 et pin8
pin8 et pin5
Mode ohm
pin5 et pin8
pin8 et pin5
pin 3+ et pin 5- de T801

Cordialement, JIMA
Les réponses 54 et 55 de votre part ne sont pas utiles, je vous propose de pas perdre de temps en faisant ces manips parce que vous allez vous planter et moi aussi:...:-)
Vous avez lu la référence de IC802.
Les manips que vous faites n'ont rien à avoir avec l'électronique jusqu'ici, c'est de l'électricité et vous avez écrit que vous aviez des notions d'électricité.

Vous avez un ennemi qui s'appelle "vernis" il sert à protéger les cartes électroniques de la corrosion.
Aux bornes de C61 vous avez la source d'alimentation du primaire de T801.
La polarité + alimente le fusible de protection, puis à partir du fusible une liaison alimente le pin 3 de T801.
Le courant passe par T801 et sort par le pin 5 de T801.
Ensuite une autre liaison et alimente le pin 5 de IC802.
Le courant passe par IC802 et sort par le pin 8 de IC802.
Une autre liaison va vers le - de C61 et le circuit est fermé.
On contrôle ce circuit parce que vous n'avez aucune tension en sortie de T801 et pourtant, vous êtes alimenté en C61.
Il faut refaire le mesures uniquement dans cette branche ou maille électrique avant de continuer.
Vos mesures sont contradictoires parce que je ne trouve pas le résultat attendu.
Mettez votre multimètre en calibre diode et donnez-nous la valeur indiquée :
Quand les deux cordons sont en court-circuit.
Quand les deux cordons sont séparés.
Dito pour le calibre ohmmètre :
Les deux cordons en court-circuit.
Les deux cordons séparés.
Refaites cette manip svp.
Sur IC802
mode diode
pin5 et pin8
pin8 et pin5
Mode ohm
pin5 et pin8
pin8 et pin5
pin 3+ et pin 5- de T801

Cordialement, JIMA
02 avril 2020 à 12:04
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonsoir Dom9,
Ce n'est pas la peine de voir sur la carte OK.
Normalement les inscriptions sont gravées, c'est pour cela qu'il faut une lumière rasante.
La photo demandée était côté cuivre et non côté composants, je n'ai pas été assez précis.
Faites attention aux reflets et ombres portées.
Quid de l'essai concernant la chaudière ?
Cordialement, JIMA
Ce n'est pas la peine de voir sur la carte OK.
Normalement les inscriptions sont gravées, c'est pour cela qu'il faut une lumière rasante.
La photo demandée était côté cuivre et non côté composants, je n'ai pas été assez précis.
Faites attention aux reflets et ombres portées.
Quid de l'essai concernant la chaudière ?
Cordialement, JIMA
31 mars 2020 à 21:14
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationPour voir la référence de IC802 servez-vous d'une lampe à diode de type porte-clefs ou baladeuse en position rasante et vous verrez probablement la référence.
Cordialement, JIMA.
Cordialement, JIMA.
31 mars 2020 à 17:58
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonjour Dom9,
Mesures à faire hors tension.
Suivant vos mesures, il y a une coupure entre le fusible F801 et le circuit intégré IC802.
Cette coupure peut être une soudure mal faite, une piste coupée ou le transformateur T801 coupé.
En mettant le multimètre en ohmmètre posez le cordon + sur la borne de sortie du fusible et le cordon - sur la soudure que vous trouverez en suivant la piste du circuit imprimé qui va vers le transformateur T801.
Puis vous recommencerez à partir du pin 5 de IC802 vers la soudure suivante qui va vers le transformateur T801.
Et enfin mesurez la résistance entre les soudures de raccordement du bobinage de T801.
Il se peut que le bobinage primaire de T801 soit coupé ou que les soudures soient mal faites. Une photo de cette partie serait intéressante.
Cordialement, JIMA
Mesures à faire hors tension.
Suivant vos mesures, il y a une coupure entre le fusible F801 et le circuit intégré IC802.
Cette coupure peut être une soudure mal faite, une piste coupée ou le transformateur T801 coupé.
En mettant le multimètre en ohmmètre posez le cordon + sur la borne de sortie du fusible et le cordon - sur la soudure que vous trouverez en suivant la piste du circuit imprimé qui va vers le transformateur T801.
Puis vous recommencerez à partir du pin 5 de IC802 vers la soudure suivante qui va vers le transformateur T801.
Et enfin mesurez la résistance entre les soudures de raccordement du bobinage de T801.
Il se peut que le bobinage primaire de T801 soit coupé ou que les soudures soient mal faites. Une photo de cette partie serait intéressante.
Cordialement, JIMA
31 mars 2020 à 17:48
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationOK. Vous n'avez pas fait la dernière manip de la réponse 43 hors tension.
Contrôle de IC802.
Ensuite, vous devez contrôler en ohmmètre la résistance entre le pin5 de IC802 et la sortie du fusible F801, vous devez mesurer dans les deux sens parce qu'il y a la diode D807 dans la boucle à mesurer.
Contrôlez que la référence de IC802 est MIP2K4.
Puis sous tension en DC (continu) mesurez la tension aux bornes de C61 ou C62, attention 320 V dc
Cordialement, JIMA
Contrôle de IC802.
Ensuite, vous devez contrôler en ohmmètre la résistance entre le pin5 de IC802 et la sortie du fusible F801, vous devez mesurer dans les deux sens parce qu'il y a la diode D807 dans la boucle à mesurer.
Contrôlez que la référence de IC802 est MIP2K4.
Puis sous tension en DC (continu) mesurez la tension aux bornes de C61 ou C62, attention 320 V dc
Cordialement, JIMA
30 mars 2020 à 17:05
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationVous n'avez pas écrit si l'inductance L61 est raccordée à votre carte.
Ceci est impératif.
Cordialement. JIMA
Ceci est impératif.
Cordialement. JIMA
30 mars 2020 à 12:25
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonjour Dom9.
En principe, les intervenants arrêtent avant moi, même s'ils ont la solution à leur problème.
Je vous ait fait lire la question 4730 pour que vous compreniez que c'est parfois un peu long ...:-)
Et que les messages échangés comportent le code JIMA.
Ce code consiste à faire les manipulations et contrôles demandés, et identifier les cordons rouge par (+) et noir par (-) :
Sous tension, mesurez en AC la tension sur S1+ et S2- votre réponse ?
Vous commencez par mettre en service la chaudière et contrôlez en mettant votre main autour de la carrosserie de l'UE si votre main chauffe à vous brûler (retirez votre main avant de vous brûler cela va de soi).
Vous n'avez pas constaté que l'ampoule s'allume puis s'éteint ?
Vous avez contrôlé des tensions sur IC802 alors que vous n'avez pas contrôlé la continuité du fusible F801.
Une photo de votre multimètre nous est utile.
Pour contrôler pin 5 et 8 de IC802, vous devez être hors tension, multimètre en position diode d'abord et mesurer dans les deux sens pin5 et pin8. Puis passer en position ohmmètre et refaire les mesures en descendant les calibres.
Attention, pour les mesures hors tension, vous devez attendre 8 à 10 minutes que les condensateurs C61 et C62 soient déchargés.
Cordialement, JIMA
En principe, les intervenants arrêtent avant moi, même s'ils ont la solution à leur problème.
Je vous ait fait lire la question 4730 pour que vous compreniez que c'est parfois un peu long ...:-)
Et que les messages échangés comportent le code JIMA.
Ce code consiste à faire les manipulations et contrôles demandés, et identifier les cordons rouge par (+) et noir par (-) :
Sous tension, mesurez en AC la tension sur S1+ et S2- votre réponse ?
Vous commencez par mettre en service la chaudière et contrôlez en mettant votre main autour de la carrosserie de l'UE si votre main chauffe à vous brûler (retirez votre main avant de vous brûler cela va de soi).
Vous n'avez pas constaté que l'ampoule s'allume puis s'éteint ?
Vous avez contrôlé des tensions sur IC802 alors que vous n'avez pas contrôlé la continuité du fusible F801.
Une photo de votre multimètre nous est utile.
Pour contrôler pin 5 et 8 de IC802, vous devez être hors tension, multimètre en position diode d'abord et mesurer dans les deux sens pin5 et pin8. Puis passer en position ohmmètre et refaire les mesures en descendant les calibres.
Attention, pour les mesures hors tension, vous devez attendre 8 à 10 minutes que les condensateurs C61 et C62 soient déchargés.
Cordialement, JIMA
30 mars 2020 à 12:20
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationPour le positionnement de la ventouse cela ne doit pas gêner le fonctionnement de la PAC.
Ne démontez pas la carte de la PAC OK !! Celle-ci servira de référence pour le dépannage de la PAC KO !!
Cordialement, JIMA
Ne démontez pas la carte de la PAC OK !! Celle-ci servira de référence pour le dépannage de la PAC KO !!
Cordialement, JIMA
28 mars 2020 à 21:19
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonjour,
Le fait que les voyants de l'UI et que le relai X69 de la carte PC board de l'UE monte, la panne doit probablement avoir lieu dans la carte de l'UE.
Le fait que la PAC fonctionne quand elle a envie, il faudrait s'attendre à un faux contact.
@Dom9.
Lisez la question 4730 à l'envers (en partant depuis la fin vers le début, pas facile je conçois..:-) )
Vous pouvez tester votre carte sur une table à condition de raccorder l'inductance L61 sur la carte ; de raccorder une lampe à incandescence ou halogène entre une rallonge avec interrupteur et la carte ; de shunter les fils violet et jaune de X69 et de porter une paire de lunettes et des gants de sécurité isolant.
Ayant des connaissances en électricité vous pouvez vous dépanner, mais c'est chronophage.
Une petite pensée pour Dom... avec 6 lettres..:-)
Cordialement, JIMA
Le fait que les voyants de l'UI et que le relai X69 de la carte PC board de l'UE monte, la panne doit probablement avoir lieu dans la carte de l'UE.
Le fait que la PAC fonctionne quand elle a envie, il faudrait s'attendre à un faux contact.
@Dom9.
Lisez la question 4730 à l'envers (en partant depuis la fin vers le début, pas facile je conçois..:-) )
Vous pouvez tester votre carte sur une table à condition de raccorder l'inductance L61 sur la carte ; de raccorder une lampe à incandescence ou halogène entre une rallonge avec interrupteur et la carte ; de shunter les fils violet et jaune de X69 et de porter une paire de lunettes et des gants de sécurité isolant.
Ayant des connaissances en électricité vous pouvez vous dépanner, mais c'est chronophage.
Une petite pensée pour Dom... avec 6 lettres..:-)
Cordialement, JIMA
28 mars 2020 à 18:38
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonjour Playmo,
Suite à vos informations, il suffira de dédoubler le puits de terre du bâtiment.
Selon la nature du sol, vous pouvez enfoncer dans le sol 1 ou 2 piquets de terre acheté en grande surface de bricolage et les relier avec un câble cuivre de 16 mm².
Cordialement, JIMA
Suite à vos informations, il suffira de dédoubler le puits de terre du bâtiment.
Selon la nature du sol, vous pouvez enfoncer dans le sol 1 ou 2 piquets de terre acheté en grande surface de bricolage et les relier avec un câble cuivre de 16 mm².
Cordialement, JIMA
12 mars 2020 à 09:03
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour Flo,
Mitsubishi Electrique diffuse les schémas des clim alors que Daikin les conserve précieusement.
Concernant la RT 2012, il faut faire une intervention sur la programmation de la PAC pour bien la faire fonctionner en demi-saison si PL ou AAC veulent bien intervenir je suis preneur. J'attire votre attention sur ce point parce que quelques intervenants demandent comment déverrouiller cette programmation.
Cordialement, JIMA
Mitsubishi Electrique diffuse les schémas des clim alors que Daikin les conserve précieusement.
Concernant la RT 2012, il faut faire une intervention sur la programmation de la PAC pour bien la faire fonctionner en demi-saison si PL ou AAC veulent bien intervenir je suis preneur. J'attire votre attention sur ce point parce que quelques intervenants demandent comment déverrouiller cette programmation.
Cordialement, JIMA
11 mars 2020 à 18:11
consulter ce sujet Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split sur le forum Climatisation@Playmo,
La prise de terre doit être faite au plus près de la source qui produit la perturbation.
Si vous voulez éviter les perturbations depuis chez vous , il faut que les circuits de terre des deux bâtiments soient connectées ensemble.
Si les deux circuits de terre de chacun des bâtiments sont séparés , il faudrait mettre le neutre de votre installation à la terre en amont du disjoncteur différentiel, parlez en à l'électricien.
Cordialement, JIMA
La prise de terre doit être faite au plus près de la source qui produit la perturbation.
Si vous voulez éviter les perturbations depuis chez vous , il faut que les circuits de terre des deux bâtiments soient connectées ensemble.
Si les deux circuits de terre de chacun des bâtiments sont séparés , il faudrait mettre le neutre de votre installation à la terre en amont du disjoncteur différentiel, parlez en à l'électricien.
Cordialement, JIMA
11 mars 2020 à 17:39
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour,
@Playmo,
Vous conservez le puits de terre existant, vous devez proposer à votre voisin de créer une prise de terre indépendante pour sa clim. A vous de négocier avec lui qui paie quoi, vous êtes copropriétaires.
@Tam,
Si vous voulez bien, vous pouvez nous aider.
Vous avez un contrôleur de réseau, si vous avez un multimètre à aiguille ou analogique,
Débranchez la prise de terre de votre clim et branchez le multimètre en ampèremètre ac pour mesurer le courant de fuite de la clim en fonctionnement et mesures également le signal h3 dans les mêmes conditions que vous aviez lors de la première mesure.
2ème manip :
Changez la fiche du multimètre pour le mettre en voltmètre ac à un faible calibre puis mettez la clim en service pour mesurer une nouvelle valeur h3
Le multimètre doit être raccordé entre le fil de terre laissé libre et la borne de terre de la clim.
Le but est de contrôler l'évolution de h3 en fonction de résistance de terre que vous faites varier quand vous insérez le multimètre.
Merci d'avance de votre collaboration.
Cordialement, JIMA
@Playmo,
Vous conservez le puits de terre existant, vous devez proposer à votre voisin de créer une prise de terre indépendante pour sa clim. A vous de négocier avec lui qui paie quoi, vous êtes copropriétaires.
@Tam,
Si vous voulez bien, vous pouvez nous aider.
Vous avez un contrôleur de réseau, si vous avez un multimètre à aiguille ou analogique,
Débranchez la prise de terre de votre clim et branchez le multimètre en ampèremètre ac pour mesurer le courant de fuite de la clim en fonctionnement et mesures également le signal h3 dans les mêmes conditions que vous aviez lors de la première mesure.
2ème manip :
Changez la fiche du multimètre pour le mettre en voltmètre ac à un faible calibre puis mettez la clim en service pour mesurer une nouvelle valeur h3
Le multimètre doit être raccordé entre le fil de terre laissé libre et la borne de terre de la clim.
Le but est de contrôler l'évolution de h3 en fonction de résistance de terre que vous faites varier quand vous insérez le multimètre.
Merci d'avance de votre collaboration.
Cordialement, JIMA
11 mars 2020 à 12:02
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour,
@Playmo,
Idéalement dans votre cas, il faudrait créer une prise de terre spécifique pour la clim du voisin puisque vous utilisez du matériel de sonorisation.
À défaut, il faut diminuer la résistance de la prise de terre générale du bâtiment.
Faites appel à un électricien plutôt qu'à un frigoriste car l'électricien rencontre plus fréquemment ce type de problème.
On ne doit jamais débrancher un puits de terre sans avoir informé les personnes pouvant se servir de l'électricité pendant la durée de la mesure.
Faites une photo du puits de terre de la maison, celui-ci est à la charge du propriétaire du bâtiment.
Normalement le câble de terre est enterré en fond de fouille et non dans le béton du radier.
Un anneau en ferrite n'a aucun effet sur cette amplitude de signal.
@Tam,
L'important n'est pas de connaître les harmoniques mais d'éviter ou réduire au maximum leur rayonnement.
Cordialement, JIMA
@Playmo,
Idéalement dans votre cas, il faudrait créer une prise de terre spécifique pour la clim du voisin puisque vous utilisez du matériel de sonorisation.
À défaut, il faut diminuer la résistance de la prise de terre générale du bâtiment.
Faites appel à un électricien plutôt qu'à un frigoriste car l'électricien rencontre plus fréquemment ce type de problème.
On ne doit jamais débrancher un puits de terre sans avoir informé les personnes pouvant se servir de l'électricité pendant la durée de la mesure.
Faites une photo du puits de terre de la maison, celui-ci est à la charge du propriétaire du bâtiment.
Normalement le câble de terre est enterré en fond de fouille et non dans le béton du radier.
Un anneau en ferrite n'a aucun effet sur cette amplitude de signal.
@Tam,
L'important n'est pas de connaître les harmoniques mais d'éviter ou réduire au maximum leur rayonnement.
Cordialement, JIMA
10 mars 2020 à 22:15
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationMerci Dom, vos oscillogrammes confirment que l'utilisation d'un onduleur n'est pas la solution recherchée.
L'origine du hic ...:-) est simple, nous sommes en présence d'une clim normale qui génère des signaux harmoniques normaux et qui trouve le chemin le plus court pour diriger les hautes fréquences à la terre en passant par la prise de terre du poste de livraison plutôt que de prendre la prise de terre de l'utilisateur.
Le problème complémentaire consiste à faire des enregistrements musicaux avec un réseau électrique pollué par des harmoniques.
@Dom,
Les efforts de résoudre le pb de Corben-Dallas ont été inefficaces parce que vos propositions ont été dirigées pour améliorer le filtrage mais pas l'évacuation des harmoniques à la terre,
@Corben-Dallas
La création d'un puits de terre à proximité de la clim servira uniquement à raccorder la prise de terre de la clim.
@Playmo
Le dernier test que vous avez fait n'a pas été fait correctement parce que les harmoniques rayonnent dans les conducteurs de phase, de neutre et de terre ainsi que le circuit de distribution de l'eau.
Contrairement à Corben-Dallas , si votre voisin ne veut pas créer un circuit de terre propre à sa clim, Vous devrez créer un nouveau puits de terre pour descendre la valeur de la terre impérativement.
La résistance de terre du poste de livraison ne dépasse pas 5 ohms, la résistance interne d'une phase de transformateur de distribution 0,1 à 0,5 ohm et résistance d'un fil de ligne 1à 5 ohms.
Tant que la prise de terre d'un client ne sera pas inférieure à la somme des valeurs ci-dessus, le rayonnement des harmoniques pourra se développer.
Toutes les clim à correcteur du facteur de puissance de type "actif" produisent des harmoniques heureusement
tous les utilisateurs de clim ne rencontrent pas le problème de rayonnement.
Cordialement, JIMA
L'origine du hic ...:-) est simple, nous sommes en présence d'une clim normale qui génère des signaux harmoniques normaux et qui trouve le chemin le plus court pour diriger les hautes fréquences à la terre en passant par la prise de terre du poste de livraison plutôt que de prendre la prise de terre de l'utilisateur.
Le problème complémentaire consiste à faire des enregistrements musicaux avec un réseau électrique pollué par des harmoniques.
@Dom,
Les efforts de résoudre le pb de Corben-Dallas ont été inefficaces parce que vos propositions ont été dirigées pour améliorer le filtrage mais pas l'évacuation des harmoniques à la terre,
@Corben-Dallas
La création d'un puits de terre à proximité de la clim servira uniquement à raccorder la prise de terre de la clim.
@Playmo
Le dernier test que vous avez fait n'a pas été fait correctement parce que les harmoniques rayonnent dans les conducteurs de phase, de neutre et de terre ainsi que le circuit de distribution de l'eau.
Contrairement à Corben-Dallas , si votre voisin ne veut pas créer un circuit de terre propre à sa clim, Vous devrez créer un nouveau puits de terre pour descendre la valeur de la terre impérativement.
La résistance de terre du poste de livraison ne dépasse pas 5 ohms, la résistance interne d'une phase de transformateur de distribution 0,1 à 0,5 ohm et résistance d'un fil de ligne 1à 5 ohms.
Tant que la prise de terre d'un client ne sera pas inférieure à la somme des valeurs ci-dessus, le rayonnement des harmoniques pourra se développer.
Toutes les clim à correcteur du facteur de puissance de type "actif" produisent des harmoniques heureusement
tous les utilisateurs de clim ne rencontrent pas le problème de rayonnement.
Cordialement, JIMA
09 mars 2020 à 18:30
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour Playmo,
La valeur de la résistance de terre mesurée par l'électricien est trop importante par rapport à la sensibilité de votre matériel de sonorisation.
La pose d'un puits de terre supplémentaire au pied de votre immeuble est nécessaire si vous voulez trouver une solution à votre problème.
Il s'agit d'enfoncer dans le sol un nouveau piquet de terre et le relier au puits de terre existant.
Contactez le syndic de votre immeuble pour l'informer que la prise de terre de votre immeuble n'est pas conforme avec votre activité de sonorisation.
La pose d'un onduleur risque d'être une solution encore plus néfaste pour votre activité car la source délivrée est constituée à partir d'un signal continu, tout comme la tension qui alimente le compresseur de la clim de votre voisin.
Cordialement, JIMA
La valeur de la résistance de terre mesurée par l'électricien est trop importante par rapport à la sensibilité de votre matériel de sonorisation.
La pose d'un puits de terre supplémentaire au pied de votre immeuble est nécessaire si vous voulez trouver une solution à votre problème.
Il s'agit d'enfoncer dans le sol un nouveau piquet de terre et le relier au puits de terre existant.
Contactez le syndic de votre immeuble pour l'informer que la prise de terre de votre immeuble n'est pas conforme avec votre activité de sonorisation.
La pose d'un onduleur risque d'être une solution encore plus néfaste pour votre activité car la source délivrée est constituée à partir d'un signal continu, tout comme la tension qui alimente le compresseur de la clim de votre voisin.
Cordialement, JIMA
09 mars 2020 à 08:53
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous pouvez aussi contrôler le puits de terre de votre habitation ou raccorder la terre de votre studio sur un puits de terre supplémentaire.
Cette proposition vous coûtera moins cher que d'acheter un onduleur et sa maintenance.
Au post 50, la résistance de la prise de terre a changé parce que l'eau est un meilleur conducteur que le guitariste , même si ce dernier est relié à la terre.
Au post 48, le test de résistance de terre n'est pas terrible, une terre parfaite est comprise entre 1 et 10 ohms maxi.
Cordialement, JIMA
Vous pouvez aussi contrôler le puits de terre de votre habitation ou raccorder la terre de votre studio sur un puits de terre supplémentaire.
Cette proposition vous coûtera moins cher que d'acheter un onduleur et sa maintenance.
Au post 50, la résistance de la prise de terre a changé parce que l'eau est un meilleur conducteur que le guitariste , même si ce dernier est relié à la terre.
Au post 48, le test de résistance de terre n'est pas terrible, une terre parfaite est comprise entre 1 et 10 ohms maxi.
Cordialement, JIMA
06 mars 2020 à 18:34
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour Flo,
En lisant la notice commerciale de la LN50, c'est une UI trop sophistiquée pour moi, c'est sans doute ce qui justifie son prix (wifi, rt2012, etc.).
Vous devez vous faire confirmer par l'installeur qu'il maîtrise bien le produit qu'il installe si non, vous allez au casse-pipe. ...:-)
Tous les installateurs ne maîtrisent pas la commande wifi même si pour certains c'est fastoche.
Vous devez faire un comparatif en coût global comprenant un contrat de maintenance annuel et le prix de la carte de contrôle principale lors d'une panne de cette dernière.
Pas facile de choisir si, on intègre tous ces paramètres.

Cordialement, JIMA
En lisant la notice commerciale de la LN50, c'est une UI trop sophistiquée pour moi, c'est sans doute ce qui justifie son prix (wifi, rt2012, etc.).
Vous devez vous faire confirmer par l'installeur qu'il maîtrise bien le produit qu'il installe si non, vous allez au casse-pipe. ...:-)
Tous les installateurs ne maîtrisent pas la commande wifi même si pour certains c'est fastoche.
Vous devez faire un comparatif en coût global comprenant un contrat de maintenance annuel et le prix de la carte de contrôle principale lors d'une panne de cette dernière.
Pas facile de choisir si, on intègre tous ces paramètres.


Cordialement, JIMA
03 mars 2020 à 15:11
consulter ce sujet Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split sur le forum ClimatisationRe,
Pour votre clim, il vous faut une unité extérieure MSZ- LN50... et un seul split intérieur MUZ-LN50-... et rien d'autre.
Votre maison a une isolation thermique performante donc le froid produit par l'UI va être aspiré par la Double Flux et le transfert d'air va permettre de refroidir également les chambres, ces dernières ne seront pas "climatisées" mais elles seront refroidies considérablement. Inutile d'ajouter d'autres unités intérieures.
Cordialement, JIMA
Pour votre clim, il vous faut une unité extérieure MSZ- LN50... et un seul split intérieur MUZ-LN50-... et rien d'autre.
Votre maison a une isolation thermique performante donc le froid produit par l'UI va être aspiré par la Double Flux et le transfert d'air va permettre de refroidir également les chambres, ces dernières ne seront pas "climatisées" mais elles seront refroidies considérablement. Inutile d'ajouter d'autres unités intérieures.
Cordialement, JIMA
02 mars 2020 à 19:28
consulter ce sujet Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split sur le forum ClimatisationBonjour Flo,
Le groupe LN50 convient amplement pour votre maison.
Il sera installé comme prévu dans le séjour.
Si la grosse bouche installée dans le couloir est une bouche de soufflage, vous n'avez rien écrit sur la ventilation des chambres. Comment se fait-elle ?
Cordialement, JIMA
Le groupe LN50 convient amplement pour votre maison.
Il sera installé comme prévu dans le séjour.
Si la grosse bouche installée dans le couloir est une bouche de soufflage, vous n'avez rien écrit sur la ventilation des chambres. Comment se fait-elle ?
Cordialement, JIMA
02 mars 2020 à 16:42
consulter ce sujet Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split sur le forum ClimatisationBonjour Flo,
La puissance de 4,2kW pour votre pièce seule est correcte.
Toutefois, vous avez une double flux, ce qui entraîne une puissance supplémentaire de 600W.
Ma proposition consiste à installer un split sur le groupe LN52 qui sera bien dimensionné.
Tout comme votre insert, l'air ambiant du salon sera repris par la bouche d'extraction du couloir pour baisser la température de soufflage de la double flux.
Vous n'avez pas besoin de rajouter un autre split pour les chambres compte tenu de la qualité d'isolation thermique de votre maison.
Cordialement, JIMA
La puissance de 4,2kW pour votre pièce seule est correcte.
Toutefois, vous avez une double flux, ce qui entraîne une puissance supplémentaire de 600W.
Ma proposition consiste à installer un split sur le groupe LN52 qui sera bien dimensionné.
Tout comme votre insert, l'air ambiant du salon sera repris par la bouche d'extraction du couloir pour baisser la température de soufflage de la double flux.
Vous n'avez pas besoin de rajouter un autre split pour les chambres compte tenu de la qualité d'isolation thermique de votre maison.
Cordialement, JIMA
01 mars 2020 à 19:33
consulter ce sujet Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split sur le forum Climatisation