Bonjour,

Mutoi06250, votre unité extérieure joue des castagnettes (y olé !).
Le technicien frigoriste devient technicien du son. Votre vidéo est claire pour résoudre votre problème.
L'enclume de la castagnette est le compresseur et les conduites qui lui sont raccordées, le marteau est la tôle d'habillage ou de protection.
La différence entre l'énergie solidienne et l'énergie par rayonnement créées par le compresseur met en résonance la tôle et celle-ci tape sur l'enclume.
Quand vous appuyez sur la tôle, cette énergie est atténuée parce qu'elle est absorbée par votre main.
Mettre une vis pour lier les deux n'est pas la meilleure solution car vous allez transmettre ces vibrations à un autre élément de l'installation.
Pour dissiper cette énergie, vous devez l'absorber en mettant une mousse de bourrelet de fenêtre (ou élément souple qui vous trouverez en grande surface) entre l'enclume et le marteau.
Ainsi votre bruit disparaîtra comme par enchantement.
Vous devez conserver la protection anti-bruit autour du compresseur car celle-ci a une autre raison d'être présente.
Cordialement, JIMA
24 mars 2018 à 10:10
forum consulter ce sujet Vibration groupe extérieur Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Si vous faites intervenir PL pour vous dépanner, j'aurais des sérieux doutes sur les prestations car mesurer des températures d'air sur un plancher chauffant ce n'est pas si simple.

Demandez un devis à la société qui a fait le contrôle de maintenance, le rapport ne précise pas si les traces de gras proviennent du raccordement ou du pressostat HP lui même, dans ce dernier cas, il faudra le remplacer.

Cette opération est normalement réalisée en une demi-journée. Selon la qualité de l'intervenant, soit il fait l'appoint ou le remplacement du fluide frigorigène après vidange, mise sous pression d'azote, réparation de la fuite, tirage au vide, remplissage de l'installation et mise en service.

J'espère de ne pas vous avoir donné des sueurs froides, mais un professionnel ne travaille pas sans respecter les règles de l'art : on n'intervient pas sur un circuit sous pression.

Vous pouvez trouver "un kamikaze" qui resserre le pressostat HP et qui fait l'appoint en gaz.
Voilà pourquoi je ne peux vous donner un prix pour cette intervention.
Cordialement, JIMA
22 mars 2018 à 22:02
forum consulter ce sujet PAC Airwell avis manque de gaz ? sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,

Le rapport indique un manque de gaz frigorigène.
Le delta T total de l'évaporateur (ici la batterie extérieure) doit être compris entre 10 et 15°C.
Vous devez évaporer à 8 - 15 = -7 °C : vous évaporez à -10 °C ce qui donne une surchauffe trop importante.

Le delta T total de votre condenseur (ici votre échangeur de chaleur) doit être compris entre 15 et 20°C.
Vous devez condenser à 28 + 15 = 43 °C : vous condensez à 37,5 °C ce qui donne un sous refroidissement trop bas.

En conclusion, vous avez le diagnostic d'un manque de gaz frigorigène.
Remarque : Le technicien aurait dû faire le contrôle d'étanchéité à proximité du pressostat HP, cela lui aurait pris moins de 5 minutes.
La recherche de fuite d'un tel équipement est de l'ordre de 15 minutes.

Cordialement, JIMA
22 mars 2018 à 12:07
forum consulter ce sujet PAC Airwell avis manque de gaz ? sur le forum Climatisation

Bonsoir Adel,
Il ne faut pas généraliser le problème de Julien40.
Tout comme l'invité du post 13, vous avez expliqué dans une autre question que les clim vendues sur Internet peuvent être des machines déclassées d'usine et pour lesquelles les fabricants ne souhaitent pas intervenir en dépannage pour ne pas développer une voie parallèle de vente.
J'ai déjà donné mon avis à Julien40 à propos de cette panne.
Petite remarque, dans la vidéo d'Adel le distributeur est positionné verticalement en sens montant alors que dans l'UE de Julien40 il doit être positionné en sens descendant pour qu'il puisse se boucher (problème technique de place).
Patrice, prenez du repos sinon vous allez attraper le karma de Julien40. titter
Cordialement. JIMA
13 mars 2018 à 21:17
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonjour Seb2g.
Je suis en déplacement et je n'ai pas pu vous répondre plus tôt.
Il paraît que depuis votre dernière intervention, la pluie s'est invitée en Lorraine.
Lors de mon post 6, je vous ai transmis un maximum de contrôles pour éviter de vous faire ouvrir votre UE trop fréquemment, contrôles qui auraient pu vous décourager.
Vous vous êtes bien débrouillé, les résultats sont cohérents avec un court-circuit derrière les bornes W5 et W6.
Il faut continuer les contrôles par la vérification du filtre actif, dans ma procédure il fallait faire le contrôle de cette carte avant le module IPM, en tout cas les mesures que vous avez fait doivent être faites impérativement.
Actuellement, la thermistance R201 joue le rôle d'une protection contre les court-circuits, celle-ci augmente sa résistance lorsque le courant qui la traverse augmente anormalement; son rôle est également de réduire le courant d'appel des gros condensateurs de filtration en partie 6 de votre schéma UE.
En plus du module actif ACTPM, vous pouvez contrôler hors tension le circuit de la thermistance en mettant
votre contrôleur en ohmmètre entre (+) en borne W6 et (-) en borne W1 de la carte de contrôle ; vous devez avoir une valeur supérieure ou égale à 40 ohms. Puis même contrôle entre W2 et W5 (contrôle de continuité).
Bonne continuation en attendant que la pluie cesse huffy

Cordialement, Jima
11 mars 2018 à 20:03
forum consulter ce sujet Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW sur le forum Climatisation

P.S : Dans la feuille 2-47 le symbole (diode) du multimètre veut dire que votre multimètre doit être positionné sur le calibre "diode".

Cordialement, JIMA
01 mars 2018 à 12:38
forum consulter ce sujet Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW sur le forum Climatisation

Bonjour,

@Seb2g,
Je vous remercie de la transmission de votre document technique, il est utile pour avoir des repères en commun.
Maintenant nous allons travailler sur l'unité extérieure:
Le document ci-joint comprend 3 parties :
Partie 1 : Sous tension avec les équipements de sécurité
Mesurer en courant alternatif 220V ac la tension entre (W1 noir ) et (W2 blanc) de la carte électronique :
Mesurer en ac la tension entre (W5 gris) et (W6 orange) en sortie :
Mesurer en courant continu 320V dc entre (+ rouge) et (- rouge) du filtre actif :
Mesurer dc entre (TM1 blanc) et (Tm² violet) de la carte électronique
Mesurer dc entre (P jaune ) et (N bleu) de la carte module IPM :

Partie 2 : Hors tension et après quelques minutes pour décharger les condensateurs
Mesurer les résistances du module actif et module IPM selon les feuilles 2-46 et 2-47 ci-jointes :
Mesurer les résistances des 3 bobines du compresseur (entre les 3 pôles ,3 mesures < 1 ohm :
Mesurer résistance entre 1 borne du compresseur et sa masse :
Contrôler fusible (F2) du schéma de l'unité extérieure (voir image 2 de votre question)

Partie 3 : contrôle des alimentations secondaires :
Mesurer les tensions du TA7805 régulateurs de tension :
I (+) et G (-) :
O (+) et G (-) :
Mesurer les tensions du UPC24M18 régulateur de tension :
I (+) et G (-) :
O (+) et G (-) :

Après, on verra la suite, bonne continuation.

Cordialement, JIMA
Schéma UE Fujitsu
01 mars 2018 à 12:31
forum consulter ce sujet Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW sur le forum Climatisation

Bonsoir,

On va essayer de dépanner votre clim, mais avant vous avez des précautions de sécurité à respecter :
Vous équiper d'une paire de lunette de sécurité, d'une paire de gants isolants pour une tension de 500 Volts alternatifs et d'un multimètre pouvant mesurer 500 Volts courant alternatifs (ac) et 500 Volts courant continu (dc).
Votre climatiseur est composé d'une unité extérieure UE qui contient un compresseur, un échangeur thermique, un ventilateur, une vanne 4 voies, un détendeur électronique, une ou des cartes de circuits électroniques et deux circuits : un circuit frigorifique et un circuit électrique.
A l'intérieur, vous avez l'unité intérieure UI qui contient un échangeur thermique, un ventilateur, une ou des cartes de circuit électronique et deux circuits : un frigorifique et un électrique.
L'unité extérieure UE communique avec l'unité intérieure UI par un câble qui comprend l'alimentation de l'UI à partir de l'UE et un fil de dialogue servant à la communication des deux unités.
Le dialogue des deux unités se fait à l'aide de deux circuits hybrides (composé de divers éléments informatiques) c'est comme si vous aviez un interphone dans votre salon et un deuxième au fond du jardin.
Sur la photo 2 de votre question, le 1er interphone est le circuit HYIC1, le 2ème interphone est le circuit noir entre le connecteur blanc et le fil rouge en bas de la photo 1 de la réponse 2.
Aux extrémités du câble d'alim de l'UI, équipement sous tension, entre les bornes 1 et 2 vous devez avoir 220 V ac et entre les bornes 1 et 3 vous devez avoir entre 70 et 130 V ac variant entre ces deux valeurs.
Dans la photo 1 de votre réponse 2 et à droite du circuit hybride, vous avez un régulateur de tension nommé 7805 c'est le circuit rectangulaire avec un trou à sa partie supérieure.
Multimètre en continu fil noir (-) positionné sur la patte du milieu et fil rouge (+) sur la patte de gauche vous devez avoir entre 15 et 20 volts dc et entre la patte du milieu (-) et la patte de droite (+) vous devez avoir 5V dc.
Pouvez-vous me fournir une copie partielle du schéma de la carte de l'UI comprenant le transformateur jaune et le régulateur de tension : servez-vous de repères sur le circuit imprimé.

Attention à ne pas faire de court-circuit avec les pointes de vos cordons.
Est-ce à votre niveau ?

Cordialement, JIMA
26 février 2018 à 22:50
forum consulter ce sujet Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW sur le forum Climatisation

Re,

Je ne suis pas Madame IRMA sans la pose de manomètre.

Toutefois, mettez votre clim en mode "froid" à 18 °C, si elle fonctionne quinze minutes c'est qu'il n'y a pas de condensables. (laisser passer la vague de froid actuelle).

Faites la solution proposée, de toute façon, la première chose que le frigoriste va faire est la présence de condensables.
Cordialement. JIMA
26 février 2018 à 17:28
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

@Dom,
P. S. : A la réponse 110, il faut lire "m comme mètre" et pas mm.

Voilà que je perds ma boussole aussi.
Cordialement. JIMA
26 février 2018 à 14:37
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Re,

Julien40,
Non ! Non! et Non! Je ne valide pas votre procédure de faire intervenir une autre personne et qui ne soit pas envoyée et payée par la marque via le revendeur. Est-ce clair ??

Vous n'avez pas d'incondensables. Si vous auriez eu des incondensables, votre machine aurait réagi autrement !

Si vous avez acheté votre clim en ligne, vous devez contacter le site où vous l'avez achetée et suivre leurs instructions. Ils vont vous demander sans doute des renseignements pour diluer leur responsabilité.
Si le site est en France, ils ont obligation de vous réparer votre matériel à condition qu'ils vous aient informé de leur procédure de mise en service ET que vous l'ayez suivie.
Si le site est hors de France, il ne vous reste qu'à contacter le technicien agréé pour qu'il vous fasse un devis et ensuite c'est à vous à lui demander s'il peut bien prendre sous garantie.

Mais donnez la priorité à votre revendeur, c'est le seul qui peut vous sortir de ce problème à moindre frais.
Cordialement. JIMA
26 février 2018 à 14:30
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,

@ Dom, (côté néophyte bien entendu)
Dans le schéma de la réponse 54 : #100 veut dire filtre de 100 microns de mm
L'objet en question fait au moins 2 mm puis qu'il bouche un capillaire de 2 mm.
Si cet objet aurait été introduit à l'installation, depuis la vanne il doit traverser le compresseur pour se trouver là où il est.
Le jeu entre rotor et stator du compresseur est inférieur à une feuille de cigarette.
C'est bien un défaut de construction.
Il faudra démonter l'ensemble de la machine en atelier pour faire cette réparation.

@Julien 40
Réponse 107, il ne faut surtout pas faire intervenir une autre personne sans l'accord du commercial de la marque, lequel va diligenter "son expert" pour réparer votre matériel et prise en charge de la réparation sous garantie.
Le test d'humidité proposé est "du vent" pour vous mettre la pression financière et que vous abandonniez la poursuite du dépannage.

Quel karma !!!! Tenez-nous au courant de la suite.
Cordialement. JIMA
26 février 2018 à 12:24
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,
Vous commencez par contacter votre revendeur.
Vous lui montrez les quelques photos et lui demander que le commercial de la marque mette en oeuvre le dépannage de votre unité extérieure sous garantie et que ce soit un frigoriste agréé par la marque qui fasse l'intervention.
Vous ne lui parlez pas du frigoriste qui a fait la mise en service.
Et si besoin, vous lui montrez l'attestation de mise en service que votre frigoriste a dû vous avoir donné.

Je ne vous répondrais pas à une autre question tant que vous n'aurez mis en œuvre cette réponse.
Cordialement, JIMA
25 février 2018 à 17:15
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,
Avez-vous la notice technique de vos équipements ?
Pouvez-vous me confirmer que la carte de la figure1 est bien celle de l'unité intérieure ?
Sur cette carte, il y a un gros condensateur à la partie inférieure, celui-ci semble éclaté ou c'est un effet d'image.
Pouvez-vous faire une photo plus claire de cet élément ?
Je n'ai pas le schéma de votre équipement.
Cordialement, JIMA
25 février 2018 à 15:27
forum consulter ce sujet Défaut PAC Fujitsu ASH12LSACW sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Julien40, il n'est pas probable que vous alliez faire ouvrir votre unité extérieure sous couvert d'un frigoriste agréé par la marque : C'EST SUR !!!
Votre équipement va tomber en panne irrémédiablement.
Sauf si vous voulez payer votre dépannage sans vous servir de votre garantie.
Suivez les propositions que je vous ai transmises et vous nous tiendrez informés du dénouement.
La responsabilité du frigoriste ayant fait la mise en service n'est nullement mise en cause dans votre panne.
Si ce dernier est le frigoriste agréé par la marque, vous êtes mal parti.

Bonne chance dans la poursuite de votre dépannage.
Cordialement, JIMA
24 février 2018 à 22:34
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Patrice, c'est normal que les réponses d'Adel ne passent pas.
Depuis la réponse 27, Julien40 a été informé de sa panne.
A la réponse 39, il a une proposition pour qu'il puisse s'en sortir puisque son matériel est sous garantie.
Le frigoriste qui a fait la mise en service est intervenu après coup pour constater la panne et désormais, il est devenu un abonné absent.
AAC est intervenu et il est parti chercher je ne sais quel autre diagnostic.
Adel y perd "son latin" en cherchant de l'eau là où il n'y en a pas.
Dom s'accroche de son mieux pour faire chasser le chenapan (sa ténacité me surprend agréablement "bravo !") au point de proposer la solution irrémédiable pour dépanner Julien40.
Patrice, avez-vous remarqué que vous n'avez pas eu le temps de nous poster une autre de vos photos.
Moi, je suis étonné que deux échangeurs extérieurs, de marques différentes, présentent le même défaut ; mais peut-être que dans la réponse 13 la situation est permanente (capillaires bouchés en permanent).
Il est probable que le chenapan soit de la calamine et qu'elle soit brûlée lors du débrassage des pièces (une chance sur deux), toutefois je rappelle que Julien40 est tombé sur le cadeau qui ne fonctionne pas le jour de Noël.
Cordialement, JIMA
23 février 2018 à 22:15
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,
Enfin une très bonne réponse de AAC.
Cordialement.
17 février 2018 à 14:42
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,

Invité, je vais finir par croire que vous avez un mauvais karma, je plaisante.
Avez-vous constaté que Adel a répondu à 3:32 du matin ? On attend qu'il donne une explication de l'action de circulation du fluide frigorigène dans une conduite bouchée et une conduite libre.

En réponse à votre dernière question, imaginez que vous avez une voiture de grosse cylindrée, vous êtes sur une autoroute et vous souhaitez rouler à 130 km/h en mode automatique avec une température extérieure de 7°C.
Un objet bloque l'arrivée de carburant et la régulation vous fait rouler à 90 km/h.
Vous roulez n'est-ce pas ?
Vers 0°C, vous roulez dans les mêmes conditions mais avec la présence de plaques de verglas.
Votre système anti-patinage va constater que vos roues glissent et va réduire la vitesse du véhicule et ce jusqu'à son arrêt.
Je pense vous avoir décrit le fonctionnement de votre climatiseur. Sans appareil de contrôle, vous ne pouvez pas écrire qu'elle fonctionne nickel en mode chaud.
Quant au fonctionnement en mode froid, je ne suis pas Madame Irma, il se peut que l'objet solide réagisse comme un ludion à l'intérieur d'un débitmètre (il flotte en tournant et en laissant passer le fluide frigorigène).
Cordialement, JIMA
14 février 2018 à 11:20
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Invité,
Il n'y a rien de complexe, vous avez un corps solide à l'intérieur du répartiteur interne de votre unité extérieure.
Cet objet bouche "à sa guise" la moitié des conduites nécessaires à la circulation du fluide frigorigène en mode "chaud", le liquide qui circule dans les sections libres va s'évaporer sous l'effet de la basse pression créée par le compresseur qui est l'élément actif entrant dans la thermodynamique du fluide frigorigène. Le compresseur n'étant pas suffisamment alimenté, il va accélérer sa vitesse pour baisser encore la pression dans l'échangeur extérieur.
En baissant cette pression, le fluide frigorigène va se trouver à une température négative d'où l'apparition de glace à l'extérieur de l'échangeur.
Votre système est équipé d'une régulation inverter, celle-ci va agit pour assurer la sécurité du compresseur.
Ce type de panne n'est pas programmé dans la régulation puisque cela ne devrait jamais arriver d'où la non croyance des frigoristes.
Je ne vous ait pas préconisé de chasser le corps solide à l'aide de l'azote puisque la tentative réalisée par votre frigoriste a échoué et cela est normal.
Dans ma réponse 27, je vous avais proposé de faire remplacer le matériel ou de faire intervenir un frigoriste agréé par la marque car il faut déposer ou remplacer le répartiteur de fluide, c'est une opération d'une journée de travail pour un frigoriste chevronné, n'oubliez pas que votre matériel est neuf et sous garantie.

Vous habitez dans le sud-ouest c'est donc une condition extérieure pour ne pas solliciter en permanence votre équipement en charge nominale, mais attendez-vous à que vous ayez le même phénomène en mode "froid" durant l'été.
Le corps solide empêche votre climatisation de fonctionner aux capacités extérieures basse et haute d'où la nécessité de réparer car la régulation sera fortement sollicitée et risque de vous provoquer des pannes autres que celle de l'origine.

Cordialement.
13 février 2018 à 17:09
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,

Invité, vous avez peut-être un mauvais karma.
Ce serait bien que vous preniez un pseudo.
Vous êtes bien avancé avec la dernière réponse.
J'ai un ami frigoriste s'est trouvé à la place du vôtre, il a réclamé 5000€ et le juge lui concédé 3500€ ; le plaignant a abandonné l'envie de poser une clim.
Il ne faut pas que votre pompe à chaleur devienne une pompe à fric.
Vous avez un climatiseur de qualité, que son coût justifie le matériel de régulation qui est à l'intérieur, cette régulation fonctionne correctement aux bons vouloirs de l'objet qui est enfermé dans le répartiteur interne de l'échangeur extérieur.
Votre frigoriste s'est rendu compte de la présence de cet objet et a essayé de faire la méthode proposée ci-dessus pour l'extraire et bien entendu, il ne peut arriver car il faut traverser des éléments qui physiquement ne permettent pas de l'évacuer.
Libre à vous de ne pas croire votre frigoriste.
D'autre part, la proposition de réchauffer l'échangeur avec une source chaude tel qu'un décapeur thermique, et surtout la présence d'une flamme, est réglementairement proscrite.
Votre karma vous met dans la situation d'un enfant qui reçoit un jouet en panne le jour de Noël, pourtant il y a des milliers de contrôles, hélas vous êtes tombé sur le mauvais appareil.
Il vous reste au moins deux solutions.
- vous mettez votre matériel en vente sur un site internet en précisant qu'il est en panne.
- vous apportez une boîte de chocolat à votre frigoriste (avec vos excuses).
Vous lui demandez qu'il vous accompagne dans les démarches à faire avec votre revendeur car c'est le seul moyen à vous et à votre revendeur de faire que la marque de votre climatiseur puisse prendre sous garantie le remplacement de votre équipement.

Cordialement.
13 février 2018 à 11:43
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,

Bizarre que deux échangeurs extérieurs de marque différente présentent la présence d'un élément solide à l'intérieur du répartiteur du fluide frigorigène à l'état liquide.

Nous sommes en présence d'un défaut de fabrication sans aucun doute.
Pour qu'une pièce solide de dimension pouvant boucher un capillaire et deux dans l'autre cas (4 nappes), il lui faut traverser le compresseur en mode "froid" et le détendeur en mode "chaud".

La présence d'humidité dans le circuit frigorifique se traduit par une surchauffe, ce qui n'est pas le cas ici.
Lorsqu'une nappe est bouchée, le fluide est aspiré brutalement par les autres nappes, ceci crée un régime turbulent pour le fluide frigorigène qui se traduit par une prédétente importante et apparition de glace sur les ailettes de l'échangeur lorsque le taux d'humidité à l'extérieur est suffisant.

A chaque dégivrage la pièce se déplace et reviendra dans une autre position au cycle "chaud" suivant d'où le changement de couleur de l'échangeur extérieur lorsque le taux d'humidité est suffisant.
Il faut donc vider le fluide frigorigène de l'installation, dessouder le répartiteur, évacuer la pièce solide, ressouder le répartiteur et remplir de nouveau l'installation de fluide frigorigène.

Le matériel étant neuf vous devriez montrer les photos à votre revendeur et lui demander le remplacement de votre matériel ou une intervention d'un frigoriste agréé pour faire la réparation sur site.
Cordialement.
09 février 2018 à 18:20
forum consulter ce sujet Explications schéma unité extérieure inverter sur le forum Climatisation

Bonjour,
Lorsque vous aurez relu et compris la mise en œuvre de la question 2600, vous lirez la deuxième phrase de la réponse 2 ci-dessus.
Pour que votre HIC fonctionne, il doit être alimenté en 320 Volts continu pour la puissance ET en 15 ou 17 Volts continu pour la commande. Cette dernière tension est créée dans la partie supérieure gauche de la 1ère photo de votre question.
Si vous souhaitez contrôler votre HIC, mettez en œuvre la réponse 50 de la question 2600, vous remplacera HIC+ par + et HIC- par -
Cordialement.
22 janvier 2018 à 21:39
forum consulter ce sujet Panne PAC Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour,
Lisez la 3ème phrase de la réponse 4 concernant la question 2600 :
Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
Chaque carte électronique comporte une alimentation électrique interne, il faut donc les contrôler.
Concernant l'électrovanne, vous avez du 12v courant continu DC pour alimenter le détendeur afin d'équilibrer les pressions pour ne pas démarrer avec un courant de démarrage trop important.
Lire la question 2600 ne veut pas dire que vous avez les mêmes défauts, mais vous avez une méthodologie des mesures à faire.
Cordialement.
11 janvier 2018 à 15:17
forum consulter ce sujet Panne PAC Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour,

@Dom,
Vous faites express de faire exécuter des manipulations incomplètes ??? titter
Ce ne sont pas vos habitudes. funk
Vous souhaitez contrôler le module IPM et vous ne demandez pas à Mick50 de débrancher l'alimentation du compresseur. Il est normal que vous ayez les résistances des bobinages.

Lorsqu'un voyant est éteint cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défaut sans contrôler au préalable que la source qui l'alimente soit présente (rappel d'un de vos conseils).

De mon côté, je ne pense pas que les thermistances soient prises en compte par le processus de démarrage avant que le compresseur ait tourné. huffy Toutefois, si une thermistance est à prendre en compte ce sera celle du refoulement du compresseur. Mick50 peut la mesurer (aux environs de 50 ou 60 kOhms).

Permuter les cartes est-ce utile ? le problème se trouve sur cette machine pour l'instant.
Un comparatif des mesurages peut se faire sur l'autre machine, elle n'est pas en panne.

Pour contrôler le module IPM, il faut le séparer électriquement (isolement) du module PFC sinon, on ne saura quel module est en panne (Mick50 c'est du jargon d'électronicien).

Il se peut également que lors du montage de l'IGBT l'épaisseur de la pâte de conduction thermique soit trop importante, ou que la fixation de l'IGBT avec la température se soit desserrée.

Mick50,
Hors tension !!
Il faut débrancher le compresseur et refaire les mesures de résistance entre E, F et G comme en réponse 13.
Puis ajouter
Résistance entre A et E=
Résistance entre A et F=
Résistance entre A et G=
Résistance entre H et E=
Résistance entre H et F=
Résistance entre H et G=
Il faut également refaire ces mesures en inversant les cordons de mesure !!
Vous pouvez mesurer la résistance de la thermistance de refoulement du compresseur , celle-ci se trouve près du tuyau qui sort à la partie supérieure du compresseur.

D'où vient le fil HIC- ? il doit y avoir un fil HIC+.
Pouvez-vous débrancher le fil HIC- et faire la mesure de tension au niveau des condensateurs comme vous avez maintenant l'habitude ??
Cordialement. JIMA
12 novembre 2017 à 19:25
forum consulter ce sujet Problème carte climatisation Sanyo CMRV 3144 sur le forum Climatisation

Bonjour,

@Adel,
Votre première phrase décrit le symptôme de cette panne.
Heureusement qu'il y a suffisamment de gaz réfrigérant sinon les temps de mise en sécurité seraient plus longs.
Après avoir lancé l'obus, il faut un certain temps pour refroidir le canon lollol
Dans ce cas, c'est l'inverse ça chauffe.

@Jagon17,
Le cliquetis qui doit se faire avant le démarrage du compresseur ne doit pas se faire probablement puisque vous êtes en panne. Dans ce cas, il faut mettre une pince ampèremétrique sur un fil de phase alimentant le compresseur et vérifier que cette intensité monte progressivement au démarrage du compresseur, puis soudainement elle monte plus rapidement jusqu'au moment où la sécurité d'intensité vient bloquer le commande alimentant le compresseur pour le mettre en sécurité.

@Dom,
Dans ce cas, nous sommes dans la thermodynamique des fluides frigorigènes. Les protections et les alimentations du point de vue électronique sont en bon état.

Cordialement, JIMA
12 novembre 2017 à 17:50
forum consulter ce sujet Coupure UE en mode chaud clim Général sur le forum Climatisation

Bonjour,

@dvr55
Brancher la TC sur table ne sert strictement à rien !!
Vérifiez IC2 tel qu'on vous a demandé.
Sur site, l'alimentation de cette carte vient de l'unité extérieure. Il faut contrôler le 220 V AC (alternatif), rien ne sert de réparer cette carte si vous ne pouvez pas l'alimenter.
Envoyez-nous la photo au-dessus de IC30 pour connaître comment les commandes sortent de cette carte.
Sur la photo 6 de la réponse 44, il y a un condensateur C7 (sous l'écran à gauche) faites une autre photo car l'indication 5.5v est trop faible.

@Dom
La TC doit être alimentée en 30V DC, le pont DB201 est HS, il ne redresse qu'une alternance sur deux.
Lors du contrôle au connecteur 6, il n'y avait pas de tension parce que l'alimentation 220 V AC est toujours absente.

Cordialement, JIMA
12 novembre 2017 à 16:59
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation

On dit "gourdes " et pas bourdes.titter

Jagon17,
Dans ma phrase " les connecteurs des sondes", il faut remplacer par "les connecteurs de la carte informatique de l'unité extérieure". Parmi ces connecteurs vous avez, en plus des températures, l'alimentation du détendeur électronique et l'alimentation de la vanne 4 voies.
En climatisation, l'oxydation "de connecteur" est une panne courante, surtout quand les équipements sont âgés.

Le compresseur inverter est protégé contre les surcharges par des dispositifs électroniques dont l'origine peut être un excès ou manque de pression de gaz réfrigérant, écart de températures, etc.

Le symptôme de votre panne s'appelle "panne du compresseur trop petit".

Si votre clim ne repart pas après désoxydation des connecteurs, contrôlez le fonctionnement du détendeur électronique.
Entre la mise en marche de la clim et le démarrage du compresseur, il y a un délai de 2 à 3 minutes pour équilibrer les pressions HP/BP. Ceci se traduit par un cliquetis du détendeur électronique.
(bobine électrique alimentée par 5 ou 6 fils)

En fonction de vos réponses, on traitera comment contrôler un détendeur électronique. sweat
Cordialement, JIMA
11 novembre 2017 à 22:28
forum consulter ce sujet Coupure UE en mode chaud clim Général sur le forum Climatisation

@boumi,

ALBRE37 vous demande à la réponse 8, la photo de la carte informatique de l'unité extérieure, vous avez envoyé celle de l'unité intérieure.
Votre clim est en panne ?

Cordialement, JIMA
11 novembre 2017 à 21:03
forum consulter ce sujet Sonde de température UI Airton erreur E2 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Je suis nouveau dans ce forum et il m'arrive de faire des "bourdes".

Dom, ce compresseur se trouve dans la situation de la bonne du curé : "il veut bien mais il ne peut point" lol

Jagon, hors tension : suite à la demande de Dom, débranchez et rebranchez les connecteurs des sondes, notamment, de température de l'unité extérieure 2 ou 3 fois de suite.
Après cela, remettez sous tension.

Cordialement, Jima
11 novembre 2017 à 10:27
forum consulter ce sujet Coupure UE en mode chaud clim Général sur le forum Climatisation

Bonjour,

dvr55 : un détail de la réponse 49 m'a échappé.

Voulez-vous contrôler la présence de tension dans le connecteur du câble 2, sans cette tension la carte ne clignote pas lorsqu'on raccorde les connecteurs du transformateur câbles 1 et 3.
Un autre fusible a dû fondre à la place de celui installé sur la carte.
En attente de votre réponse.
Cordialement, JIMA
11 novembre 2017 à 10:02
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation

Boumi,
Quel est le symptôme de votre panne ?
Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 22:42
forum consulter ce sujet Sonde de température UI Airton erreur E2 sur le forum Climatisation

@Dom : les 3 mesures d'isolement séparément viennent d'une procédure professionnelle.

@Adel : La clim étant en panne, les mesures de résistance ne peuvent se faire qu'à froid.

Zut !! huffy j'ai omis de demander à StS13 de bien serrer les cosses après contrôles.

Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 22:36
forum consulter ce sujet Code F3 sur Airton 408551 comment tester le compresseur sur le forum Climatisation

Bonsoir,

@dvr55 : les mesures que vous avez faites sont normales.
Continuez par le contrôle de IC2 de la TC comme décrit à la réponse 50.
Faites-vous une photo au-dessus de IC30 comprenant le connecteur EXCT câble 11
Les mesures de TP1 et TP2 semblent normales mais il faut les confirmer avec le contrôle de IC2 et D1 à D4 à venir.

@Dom : Est-ce que les condensateurs au tantale en entrée et sortie du 7805 sont nécessaires ?

Dans cette carte, nous avons la tête et le cœur qui sont en bon état, il nous reste à contrôler les bras et les jambes.
Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 22:15
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le compresseur est équipé de 3 broches, avec un multimètre en mode ohmmètre vous devez avoir 3 résistances identiques entre chacune des bornes. Une dizaine d'ohms.
Une dizaine d'homme.
Après il faudra contrôler l’isolement entre chaque borne et la tôle du compresseur (masse).
Mesure supérieure à 1000 ohms/volt soit supérieure à 230 K ohms.

Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 16:34
forum consulter ce sujet Code F3 sur Airton 408551 comment tester le compresseur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pas besoin de recherche de fuite pour l'instant, c'est le symptôme "du compresseur trop petit" de prime abord.
Vous ne nous avez pas donné la référence de votre matériel.
Vu son âge, ce doit être probablement une tout ou rien (TOR).
Près du compresseur ou sur la carte électronique qui alimente le compresseur il doit y avoir un condensateur.
Ce condensateur est alimenté en 220 V CA.
Ce condensateur est à contrôler car il a bien travaillé pendant 14 ans d'après vos écrits. sweat
Vérifiez sous le capot de l'unité extérieure s'il n'y aurait pas un schéma.

Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 16:02
forum consulter ce sujet Coupure UE en mode chaud clim Général sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le détail A est nécessaire à gauche là où il est dessiné pour éviter le recyclage, il faut décaler l'UE de 20 cm à droite.
La séparation étanche (bas à droite) vous la déplacez à gauche pour venir à 10 cm du ventilateur.
La cassure en haut à droite de l'aspiration est nécessaire pour accélérer la vitesse de l'air au fond du caisson
L'espace dessiné à droite vous est utile pour le raccordement des fluides.
L'étanchéité autour de l'hélice n'est pas nécessaire dans ce cas, effectivement je vous ai mis en erreur.
Ce type d'étanchéité vous pouvez l'utiliser pour la partie supérieure entre l'UE et le plafond du caisson.

Les détails ont une importante sinon on les aurait pas mis.sweat

Cordialement, JIMA
10 novembre 2017 à 10:45
forum consulter ce sujet Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Peut-être que les thermomètres sont décalés par rapport à la réalité mais tenant compte du bruit enregistré, sûr que vous êtes entrain de bloquer le moteur de votre compresseur !! huffyhuffy
Cordialement, JIMA
09 novembre 2017 à 22:31
forum consulter ce sujet Question démarrage compresseur pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Juste une réponse : Avez-vous besoin de climatiser ?

Oui ça marchera (en conservant le détail A). Suivant votre proposition, le propriétaire ne sera pas conforme au permis de construire qui normalement a dû être déposé en Mairie car il y a modification de la façade.

Pensez également à l'évacuation des condensats.
Cordialement, JIMA
09 novembre 2017 à 21:57
forum consulter ce sujet Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE sur le forum Climatisation

Bonsoir,

ALBRE37, sur un site étranger cette référence correspond à TAC09CHSAE de Airton suivi d'un nombre 403209
Cette référence peut vous servir ??
Merci de votre retour au forum.

Boumi, Pouvez-vous vérifier s'il y a la présence du nombre à 6 chiffres ci-dessus sur la plaque signalétique de votre unité extérieure ?
Cordialement, JIMA
09 novembre 2017 à 21:35
forum consulter ce sujet Sonde de température UI Airton erreur E2 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Dvr55,
A mon avis, votre installation a subi une surtension suffisante pour faire claquer les condensateurs et mettre en court-circuit le régulateur 7805 et mettre hors service également le circuit d'alimentation de la TC.

Côté carte, il reste à vérifier la liaison entre le microprocesseur et le connecteur EXCT (câble 11), d'après la vidéo ce connecteur permet de démarrer le groupe extérieur.
Cette liaison devrait se faire par l'élément le plus proche du connecteur soit le circuit intégré IC30
Concernant cette partie, il faut remplacer le pont redresseur, les 3 condensateurs électrochimiques et éventuellement IC30 qui reste à contrôler et contrôle du connecteur 11 côté câble.

Côté télécommande vous faites le contrôle de IC2, du pont redresseur D1 à D4 de la TC et du pont redresseur DB201 sur la carte.

Vous ne pouvez pas démarrer sans ces éléments, mais avant il faut contrôler les aboutissants car ils peuvent être en court-circuit.
Dans l'unité extérieure, il se peut que vous ayez un schéma de câblage de la PAC (à l'intérieur du couvercle).
Il faut l'ouvrir, avoir accès à la carte de commande (aboutissement du câble 4) et la mettre sous tension pour voir si des voyants clignotent à l'intérieur.

Cordialement. JIMA
09 novembre 2017 à 16:37
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation

Bonsoir,

Dom, en plus de "cathédrale" vous auriez pu vous appeler "œil de lynx" mais je ne sais pas le traduire en allemand. lol
Les mesures que je demande à dvr55 est la transcription de votre demande également, c'est le "b.a.-ba" de l'informaticien. smile
De mon côté, le 500 mV est le bruit dû à la sonde puisque les deux touches sont sur la même masse. titter

Dvr55 : puisque c'est également un point de panne, à vous de valider.

Hors tension :
Résistance entre patte 1 et patte milieu de IC2 de la commande filaire (ou télécommande) = ? Ohms.
En inversant les touches refaire une autre mesure sur les mêmes pattes = ? Ohms.
Résistance entre patte milieu de IC2 et patte 3 (sérigraphie) = ? Ohms.
En inversant les touches, nouvelle mesure sur les mêmes pattes = ? Ohms.
Résistance entre patte 1 et patte 3 de IC2 = ? Ohms.
En inversant les touches 1- 3 = ? Ohms.
Et pour finir cette série :
Résistance entre pin TP1 et pin TP2 du connecteur CN1 (à côté de IC2) = ? Ohms.
En inversant les touches, entre TP1 et TP2 = ? Ohms.
On apprend et on assume. cry
Cordialement. JIMA
08 novembre 2017 à 22:36
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation

Re,

Hors tension :
Résistance entre patte du bas de BD203 et patte milieu (gnd) du 7805 = ? Ohms
Résistance entre patte du bas de BD203 et patte - (moins) de BD201 = ? Ohms
Résistance entre patte - (moins ) de BD201 et patte milieu (gnd) du 7805 = ? Ohms
Résistance entre patte (in) du 7805 et patte (out) du 7805 = ? Ohms
En inversant les touches recommencer la mesure de résistance (in) et (out) = ? Ohms

Sous tension :
Tension entre dissipateur 7805 et patte milieu du 7805 = ? volts DC
Tension entre patte du milieu (gnd) et patte de gauche (in) du 7805 = ? volts DC
Tension entre patte du milieu (gnd) et patte de droite (out) du 7805 = ? volts
Tension aux bornes du connecteur bleu ( câble 6) multimètre en courant continu DC = ? Volts
Tension aux bornes du connecteur bleu ( câble 6) multimètre en courant alternatif AC = ? Volts

Cordialement, JIMA
08 novembre 2017 à 15:11
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le schéma du post 19 représente la vue de dessus de l'UE qui sera perpendiculaire à la grille de façade.
Peut-être qu'il faudra déplacer le détail A sur l'autre face de l'UE, là où se trouve le ventilateur pour tenir compte de la batterie du condenseur interne.
Les 50cm libres au-dessus servent habituellement à la maintenance pour déposer les cartes électroniques, serfs, etc.., sans connaître ce matériel est-ce utile pour ce matériel ??
Évidemment la partie supérieure doit être également étanche à l'air.
Tenant compte de l'humidité extérieure, le bois doit être traité (contreplaqué marine, composite, etc.).
Dans les magasins (LM maison verte) ils vendent un panneau composite léger et qui est classé M1, non propagateur de flamme.
Il faudra penser à la solidité du plancher ou support de l'ensemble.
L'enveloppe doit être démontable comme démontré dans la vidéo. sweat
Cordialement, JIMA
08 novembre 2017 à 13:49
forum consulter ce sujet Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Dvr55, on vous demande des mesures au multimètre et vous nous fournissez des photos d'oscilloscope dont nous ne pouvons pas nous en servir, en plus elles comportent des erreurs sur les points de mesures (on ne mélange pas un circuit alternatif avec un circuit courant continu).
En photo 1, quelle est la valeur de cette tension ?? = ?? Volts

Reprenons : à l'aide d'un multimètre muni de pointes de mesures fines.
Connecteur sortie de transformateur débranché ou en l'air:
Tension AC (courant alternatif) sortie de transformateur circuit S1 = ? Volts (circuit brun)
Tension AC (courant alternatif) sortie de transformateur circuit S2 = ? Volts (circuit rouge)

En ohmmètre : Mesurer la valeur de résistance entre la patte du milieu du 7805 et le dissipateur = ?? Ohms

Brancher le connecteur sur la carte :
Mesurer en DC ( courant continu) :
Sur boitier noir BD 201, entre le + et la patte voisine à sa droite tension = ?? Volts
Entre dissipateur du 7805 et repère +5V soudure repère CN201 = ?? Volts

Commençons par ces mesures.
Cordialement, JIMA
08 novembre 2017 à 12:22
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation

P. S. : Le ventilateur est considéré être implanté du côté où le couloir est le plus large.
Cordialement.
07 novembre 2017 à 16:14
forum consulter ce sujet Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE sur le forum Climatisation

Bonjour,

Dom, je vous remercie de votre document lequel m'a fourni des renseignements sur les problèmes de confinement des unités extérieures.
Pouvez-vous me confirmer : Si une commande filaire (TC) peut faire fondre une diode sur une carte informatique à laquelle elle est raccordée ?? sad
Avez-vous un avis sur la panne de cette carte, court-circuit ou surtension ??
titter Zut !! j'ai encore posé une question trop tôt.
On attends les mesures de tension. sweat

dvr55 :
Vous voulez apprendre à vous dépanner ?
Sachez que j'apprends également les contraintes de la com par mails et dont Dom a une expérience incontestable.
Vous devez apprendre à utiliser la commande de la partie hydraulique de votre PAC à l'aide de son automate.
C'est cet automate qui contrôle votre chauffage. Vous devriez avoir la notice de programmation.
La PAC est là pour assurer une température d'eau à plus bas coût énergétique.
En réponse à votre question 10 ci-dessus : le site pac-assistance.com peut vous fournir une nouvelle carte, avec votre référence de carte, vous avez une vidéo pour la remplacer. lol
Vous voulez toujours apprendre ??? shocked
Équipez-vous d'un multimètre qui en plus puisse contrôler les capacités, vous devriez le manipuler les yeux fermés. lollol
A l'aide de deux trombones et deux dominos (bornes de raccordement) vous auriez pu nous transmettre les mesures attendues sans faire appel à vos collègues qui eux interviendront ultérieurement et éventuellement pour des contrôles plus techniques. tongue
L'image 3 de la réponse 3 fait apparaître un document technique, pouvez-vous nous le transmettre (à Dom si besoin, et à moi) via le modérateur, copyright oblige. Il nous permettra de connaître l'utilité des différents connecteurs.

Hop ! Hop ! la suite.
Cordialement, JIMA
07 novembre 2017 à 16:05
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation

Bonjour,

Dans les pages 90 à 100 de ce document vous devriez trouver une idée pour votre solution.

https://www.ajmadison.com/ajmadison/itemdocs/PAC-i_Tech_Data_Service_Manual.pdf

Ci-joint, un schéma pour aider à votre solution.
Dans la vidéo proposée, on voit que les lamelles sont plus écartées.
Le repère A réduit le recyclage de l'air (l'air chaud monte naturellement).
La réussite dépend du niveau d'étanchéité entre les deux compartiments, notamment au niveau du ventilateur.
Les angles permettent de réduire les turbulences et d’accélérer la vitesse de l'air.
Cordialement. JIMA

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma clim Mitsubishi MUZ6GF71VE

07 novembre 2017 à 14:51
forum consulter ce sujet Grille compresseur clim Mitsubishi MUZ6GF71VE sur le forum Climatisation

Bonjour,

Vous avez 2 unités internes A et B :
Si A fonctionne seule, normalement selon vos écrits, que vous alimentez B et que les deux s'arrêtent.
Vous recommencez avec B en premier et ensuite A et que que les deux s'arrêtent encore.
Si l'erreur P5 apparaît dans les deux situations.
Vous avez un manque de gaz, il faut faire intervenir votre frigoriste.

Cordialement.
07 novembre 2017 à 10:06
forum consulter ce sujet Code erreur P5 unité intérieure bisplit Airwell DC inverter sur le forum Climatisation

@dvr55,
À la réponse 20 vous avez annoncé 22.5℃ en départ et 17.4℃ en retour.
C'était une question pour m'informer du confort par rapport à la résistance d'appoint.
Merci.
06 novembre 2017 à 17:44
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation

Bonjour,

Dom, le 24V AC sert à l'alimentation de la commande filaire via le petit pont de diodes tel que le diagnostic que vous avez proposé.
Sur internet, la commande filaire est raccordée par 2 fils actifs et une masse, j'attire votre attention que le connecteur 6 est équipé de 3 broches ou pins et raccordé sur 2 fils (cherchez l'erreur !!).
La EEPROM est probablement alimentée par le fusible situé dans la partie en haut et à droite de la carte.
Si non le microprocesseur et l'EEPROM auraient suivi les mêmes phénomènes que le régulateur.
Dans cet angle, il y a un autre connecteur bleu repéré 4 à ne pas confondre avec le connecteur 6 ci-dessus.
On dit "Si jeunesse savait et vieillesse pouvait ..." titter
Vous allez rigoler lol mais où est le régulateur du circuit 12V DC qui alimente les relais ?? huffy

Dvr55 : Les mesures sur votre circuit hydraulique donnent un delta T de 4.9 °C ce qui est correct pour un calcul de 5°C couramment préconisé. Il a l'air de bien fonctionner. Vous pouvez peut-être baisser la consigne de 2°C pour faire des économies. sleepy
D'autre part, il faut connaitre la tension à vide des secondaires du transformateur comme demandé par Dom.
(à vide et en charge).
L'étape suivante consiste à déterminer si la carte est en défaut par un problème interne ou externe.
Il faut la reposer sur son support, brancher son alimentation et contrôler au voltmètre une baisse de tension à chaque fois que vous allez raccorder un connecteur.
Si vous achetez une nouvelle carte et que le défaut (court-circuit supposé) est permanent, vous allez la "griller" de nouveau.
Actuellement, le fait qu'une diode du pont redressé du 5 V DC se soit coupée, diminue le courant de court-circuit à un faible niveau que le fusible du primaire ne fond pas. huffyhuffy Zut !! encore une proposition. titter
En attente de vos mesures.

Cordialement, JIMA
06 novembre 2017 à 12:31
forum consulter ce sujet Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne sur le forum Climatisation