Bonjour.
Je vais faire installer une PAC Mitsubishi Ecodan Duo Zubadan en remplacement de ma vieille chaudière à fioul.
Avant, je vais faire décaper et repeindre mes radiateurs.
Profitant de leur déconnexion, je souhaite faire changer les retours vers la PAC qui passent dans le vide sanitaire.
Ces retours seront réalisés en tube multicouche, mais quel diamètre choisir : 20 ou 26 ?
Dois-je prendre des multicouches isolées ou non ?
(Je vis en Bretagne, au bord de la mer, et il ne fait rarement très froid.)
Merci de vos conseils.
Je vais faire installer une PAC Mitsubishi Ecodan Duo Zubadan en remplacement de ma vieille chaudière à fioul.
Avant, je vais faire décaper et repeindre mes radiateurs.
Profitant de leur déconnexion, je souhaite faire changer les retours vers la PAC qui passent dans le vide sanitaire.
Ces retours seront réalisés en tube multicouche, mais quel diamètre choisir : 20 ou 26 ?
Dois-je prendre des multicouches isolées ou non ?
(Je vis en Bretagne, au bord de la mer, et il ne fait rarement très froid.)
Merci de vos conseils.
13 octobre 2026 à 19:53
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Installation pompe à chaleur Mistubishi Ecodan Duo Zubadan
Bonjour.
Mesurer le diamètre de départ - retour cela vous donnera une idée.
Si vous faites faire les travaux par une société, elle sera à même de vous conseiller.
L'isolation supplémentaire sur les tubes est un plus en tant qu'économie d'énergie.
Le multi couches est très bien pour éviter l'embouage, mais il faudrait le faire sur toutes les tuyauteries.
Mesurer le diamètre de départ - retour cela vous donnera une idée.
Si vous faites faire les travaux par une société, elle sera à même de vous conseiller.
L'isolation supplémentaire sur les tubes est un plus en tant qu'économie d'énergie.
Le multi couches est très bien pour éviter l'embouage, mais il faudrait le faire sur toutes les tuyauteries.
14 octobre 2026 à 09:40
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Installation pompe à chaleur Mistubishi Ecodan Duo Zubadan
Bonjour à tous,
Voir ici pour en savoir plus : https://waterout.fr/blogs/actualite-plomberie-tutoriel/les-differents-diametres-de-tube-multicouche
Diamètre 26 mm extérieur semble plus adapté, surtout à la longue.
Éviter de faire des économies de bouts de chandelle en choisissant un petit diamètre.
Pour l'isolation, à vous de voir les possibilités de gel ou de rendement, en privilégiant le rendement en zone tempérée.
L'installateur peut être de bon conseil en premier lieu, mais isoler ne peut faire de mal, au contraire.
Voir aussi si le cuivre ne serait pas préférable, avec quelques paquets d'euros en plus.
On en a appris plus en parcourant le net avec les mots clés PAC haute température.
Mais également sur le site de la marque.
Voyez aussi si vous ne devriez pas souscrire un contrat de fourniture d'énergie électrique en triphasé au besoin.
Attendons d'autres avis, l'ami PL pouvant apporter des précisions.
Cordialement.
Voir ici pour en savoir plus : https://waterout.fr/blogs/actualite-plomberie-tutoriel/les-differents-diametres-de-tube-multicouche
Diamètre 26 mm extérieur semble plus adapté, surtout à la longue.
Éviter de faire des économies de bouts de chandelle en choisissant un petit diamètre.
Pour l'isolation, à vous de voir les possibilités de gel ou de rendement, en privilégiant le rendement en zone tempérée.
L'installateur peut être de bon conseil en premier lieu, mais isoler ne peut faire de mal, au contraire.
Voir aussi si le cuivre ne serait pas préférable, avec quelques paquets d'euros en plus.
On en a appris plus en parcourant le net avec les mots clés PAC haute température.
Mais également sur le site de la marque.
Citation :On suppose que vous avez choisi une société sérieuse qui a les reins solides, avec des techniciens formés et expérimentés. La technologie des PAC nécessite des connaissances relativement pointues.
Je vais faire installer une PAC Mitsubishi
Voyez aussi si vous ne devriez pas souscrire un contrat de fourniture d'énergie électrique en triphasé au besoin.
Attendons d'autres avis, l'ami PL pouvant apporter des précisions.
Cordialement.