Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
5873
Questions dépannage climatisation : Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois
Bonjour à tous.
J'ai posé cette clim Airton HSU-12HS03/R2 il y a 13 ans, depuis 9 ans la maison était louée à une locataire qui ne voulait pas s'en servir, ma locataire ayant quitté les lieux j'ai voulu remettre la clim en service pour voir si elle fonctionnait encore.
Au bout de quelques secondes la led sur la platine principale de l'UE clignote 14 fois, ce qui en langage Airton signifie "IPDU abnormity : current sensor abnormity", et pas de bruit de compresseur.
En parcourant le forum je me suis donc orienté vers le SPDU 35AC01, j'ai contrôlé : les 2 ponts sont OK, l’étage de sortie n'est pas en court-circuit, l'IGBT d'entrée est OK, ainsi que la résistance de puissance en entrée et celles qui mesurent le courant qui va sur l'étage de sortie, les 4 relais fonctionnent.
J'ai mis un ampèremètre et un consommètre, mais à part la pointe de courant pour charger les condo, elle consomme 0,15A, ça semble correct.
Si je débranche la nappe entre la carte principale et le SPDU il n'y a pas de défaut, mais rien ne se passe non plus.
Je voudrais savoir :
1) si le compresseur pouvait être bloqué ??
2) je voudrais le tester avec un convertisseur que j'ai monté sur une tondeuse à batterie, ça marche en 36 volts mais ça pourrait suffire pour voir l'intensité qu'il prend, la question est : J'ai une chance sur deux pour que le moteur tourne dans le bon sens, mais s'il tourne à l'envers, que se passera-t-il ??
P. S. : Ce climatiseur étant un clone ou une sous marque de la marque Haier, il y a une documentation abondante (et éventuellement des pièces) en cherchant HAIER, et sur le diagramme de dépannage Haier page 17/28, ce serait :
- Si le défaut apparait avant que le compresseur démarre, le SPDU est HS (mais je n'ai rien vu ni mesuré d'anormal).
- Si le compresseur démarre normalement et que le défaut apparait après, c'est soit excès ou manque gaz, soit l'alimentation.
Merci de vos conseils.
J'ai posé cette clim Airton HSU-12HS03/R2 il y a 13 ans, depuis 9 ans la maison était louée à une locataire qui ne voulait pas s'en servir, ma locataire ayant quitté les lieux j'ai voulu remettre la clim en service pour voir si elle fonctionnait encore.
Au bout de quelques secondes la led sur la platine principale de l'UE clignote 14 fois, ce qui en langage Airton signifie "IPDU abnormity : current sensor abnormity", et pas de bruit de compresseur.
En parcourant le forum je me suis donc orienté vers le SPDU 35AC01, j'ai contrôlé : les 2 ponts sont OK, l’étage de sortie n'est pas en court-circuit, l'IGBT d'entrée est OK, ainsi que la résistance de puissance en entrée et celles qui mesurent le courant qui va sur l'étage de sortie, les 4 relais fonctionnent.
J'ai mis un ampèremètre et un consommètre, mais à part la pointe de courant pour charger les condo, elle consomme 0,15A, ça semble correct.
Si je débranche la nappe entre la carte principale et le SPDU il n'y a pas de défaut, mais rien ne se passe non plus.
Je voudrais savoir :
1) si le compresseur pouvait être bloqué ??
2) je voudrais le tester avec un convertisseur que j'ai monté sur une tondeuse à batterie, ça marche en 36 volts mais ça pourrait suffire pour voir l'intensité qu'il prend, la question est : J'ai une chance sur deux pour que le moteur tourne dans le bon sens, mais s'il tourne à l'envers, que se passera-t-il ??
P. S. : Ce climatiseur étant un clone ou une sous marque de la marque Haier, il y a une documentation abondante (et éventuellement des pièces) en cherchant HAIER, et sur le diagramme de dépannage Haier page 17/28, ce serait :
- Si le défaut apparait avant que le compresseur démarre, le SPDU est HS (mais je n'ai rien vu ni mesuré d'anormal).
- Si le compresseur démarre normalement et que le défaut apparait après, c'est soit excès ou manque gaz, soit l'alimentation.
Merci de vos conseils.
27 novembre 2019 à 08:34
Conseil dépannage climatiseur 1
Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois
Bonjour.
Apparemment vous êtes dans le domaine électronique, là je cale, par contre, si tout vous semble OK à ce niveau, il est possible qu'il y a une fuite sur le circuit.
A vérifier, une sonde ou un pressostat de sécurité BP interdit le démarrage du compresseur.
Apparemment vous êtes dans le domaine électronique, là je cale, par contre, si tout vous semble OK à ce niveau, il est possible qu'il y a une fuite sur le circuit.
A vérifier, une sonde ou un pressostat de sécurité BP interdit le démarrage du compresseur.
27 novembre 2019 à 17:08
Conseil dépannage climatiseur 2
Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois
Merci pour votre réponse, effectivement côté électronique je me débrouille un peu, j'attendais plutôt un avis sur le compresseur (peut-il être bloqué, qu'est-ce que je risque si je le fais tourner à l'envers ??...) ; les sondes de température sont bonnes et il n'y a pas de pressostat, je suppose qu'il détecte une pression basse par le courant absorbé.
Y a-t-il sur le forum un "spécialiste" de l'électronique ?? pourrais-je le contacter ?
Merci.
Y a-t-il sur le forum un "spécialiste" de l'électronique ?? pourrais-je le contacter ?
Merci.
27 novembre 2019 à 19:34
Conseil dépannage climatiseur 3
Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois
Après pas mal de recherche sur le module de puissance (SPDU) je suis arrivé sur un site russe qui expliquait comment il avait réparé http://monitor.espec.ws/section14/printview223126.html, j'ai fait de même et je n'ai plus de voyant qui clignote.. mais ça ne fonctionne pas pour autant, il y a un autre problème.
Pour ceux à qui l'électronique fait peur, il y a la possibilité de commander la pièce chez Haier (150€) ou aliexpress (50€)
Pour ceux à qui l'électronique fait peur, il y a la possibilité de commander la pièce chez Haier (150€) ou aliexpress (50€)
13 juin 2020 à 17:03
Conseil dépannage climatiseur 4
Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois
Alors là... nettoyer la couche d'enrobage pour ensuite dépanner niveau composants.
BRAVO à cet internaute russe.
BRAVO à cet internaute russe.
13 juin 2020 à 19:20
Conseil dépannage climatiseur 5
Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois
La couche d'enrobage n'est pas celle habituelle qui est très dure.
Celle-là est une sorte de caoutchouc mou, plutôt facile à enlever.
Celle-là est une sorte de caoutchouc mou, plutôt facile à enlever.
13 juin 2020 à 20:01
Conseil dépannage climatiseur 6
Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois
Sûr que l'enrobage habituel type "couche épaisse" est fait pour résister aux nettoyants voire empêcher l'accès aux composants. Donc cette réparation n'aurait pas été possible. 
Vous êtes intervenu et avez supprimé le clignotement de la led, mais est-ce pour autant que la réparation est valide ?
Ici, le schéma intégral est un gros "plus". Comme vous n'êtes pas étranger à l'électronique, vous allez pouvoir comparer les tensions des broches de chacune des 2 EEPROMs pour 1) vérifier qu'elles sont correctement alimentées 2) que leur bus I2C n'est pas bloqué (ou nous donner vos mesures si besoin).

Vous êtes intervenu et avez supprimé le clignotement de la led, mais est-ce pour autant que la réparation est valide ?
Ici, le schéma intégral est un gros "plus". Comme vous n'êtes pas étranger à l'électronique, vous allez pouvoir comparer les tensions des broches de chacune des 2 EEPROMs pour 1) vérifier qu'elles sont correctement alimentées 2) que leur bus I2C n'est pas bloqué (ou nous donner vos mesures si besoin).
14 juin 2020 à 18:02
Conseil dépannage climatiseur 7
Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois
J'ai créé ce post pour les problèmes de l'UE, et un autre post distinct pour l'eeprom (6256), les 2 problèmes étant différents, et pour répondre quand même sur l'eeprom, celle de l'UI est bien alimentée en 5V sur la p8 quant aux p5 et 6 ce sont des signaux horloge et data donc difficilement "mesurables".
14 juin 2020 à 21:20
Conseil dépannage climatiseur 8
Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois
Bonsoir,
Puisque vous avez fait des contrôles au composant, il vous reste à faire les mesures sous tension.
Entre cosse P + et cosse N - mesurez la tension (attention 320 Volts).
Puis sur les régulateurs 7805 entre pin du milieu - et pins d'extrémistes +
Et ensuite, vous devez mesurer le 15 Volts dc qui alimente l'IPM.
Cordialement, JIMA
Puisque vous avez fait des contrôles au composant, il vous reste à faire les mesures sous tension.
Entre cosse P + et cosse N - mesurez la tension (attention 320 Volts).
Puis sur les régulateurs 7805 entre pin du milieu - et pins d'extrémistes +
Et ensuite, vous devez mesurer le 15 Volts dc qui alimente l'IPM.
Cordialement, JIMA
14 juin 2020 à 22:01
Conseil dépannage climatiseur 9
Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois
Bonjour,
Toutes les tensions sont correctes, la led défaut ne clignote pas, et si je crée un défaut (débranchement d'une sonde par exemple), à ce moment là, la led m'affiche bien le défaut, donc pour moi tout semble OK sur l'UE.
Bonnes vacances.
Toutes les tensions sont correctes, la led défaut ne clignote pas, et si je crée un défaut (débranchement d'une sonde par exemple), à ce moment là, la led m'affiche bien le défaut, donc pour moi tout semble OK sur l'UE.
Bonnes vacances.
14 juillet 2020 à 16:47