Bonjour.
Pour rentabiliser une PAC, disons 1500€ posée, juste par une amélioration des performances, il va vous en falloir des années! Autant c'est viable pour quelqu'un qui passe de radiateurs électriques à une PAC, autant pour vous cela va être dur. D'autant que les pannes sont souvent coûteuses sur les inverters. D'ailleurs si votre PAC est toujours fonctionnelle, c'est en partie dû au fait qu'elle n'est PAS inverter! :-)
A savoir aussi, les COP/EER saisonniers sont certainement bons également avec votre machine actuelle, mais à l'époque de sa sortie, ces paramètres n'étaient ni "inventés" ni publiés.
Pour tenter de répondre de manière chiffrée à votre question, disons que vous allez gagner 20% de votre facture de chauffage (je dis bien de chauffage, pas la facture EDF totale). Si elle est de 600€ par an, il vous faudra plus de 12 ans pour arriver à un bilan nul. Pour faire de vraies économies, il faudra prolonger son fonctionnement et c'est là qu'arrivent les pannes.
Cordialement, Dom.
Pour rentabiliser une PAC, disons 1500€ posée, juste par une amélioration des performances, il va vous en falloir des années! Autant c'est viable pour quelqu'un qui passe de radiateurs électriques à une PAC, autant pour vous cela va être dur. D'autant que les pannes sont souvent coûteuses sur les inverters. D'ailleurs si votre PAC est toujours fonctionnelle, c'est en partie dû au fait qu'elle n'est PAS inverter! :-)
A savoir aussi, les COP/EER saisonniers sont certainement bons également avec votre machine actuelle, mais à l'époque de sa sortie, ces paramètres n'étaient ni "inventés" ni publiés.
Pour tenter de répondre de manière chiffrée à votre question, disons que vous allez gagner 20% de votre facture de chauffage (je dis bien de chauffage, pas la facture EDF totale). Si elle est de 600€ par an, il vous faudra plus de 12 ans pour arriver à un bilan nul. Pour faire de vraies économies, il faudra prolonger son fonctionnement et c'est là qu'arrivent les pannes.
Cordialement, Dom.
07 avril 2020 à 11:47
consulter ce sujet Garder sa vieille pompe à chaleur sur le forum ClimatisationOK, merci Cathars. Votre message répond en partie à ma question : vous dites que pour votre machine de puissance "officielle" 5.1 kW, les démarrages montent à 1.88 kW soit 37% de la valeur officielle.
Mais sauf erreur, personne (y compris vous) n'a jamais donné la courbe de puissance minute par minute lors des 15 premières mn de fonctionnement après un long arrêt (nocturne, par ex). Si un jour vous en avez la motivation, essayez de faire ces relevés, chronomètre à la main, cela pourra intéresser beaucoup de gens. Je l'aurais bien fait moi même, mais comme vous le savez mes clims ne sont pas inverter.
Ah oui, des relevés seraient intéressants avec 2 conditions différentes : un relevé avec votre consigne habituelle, et un relevé, par ex le lendemain, avec une consigne 3 ou 4 degrés plus agressive.
J'espère que vous êtes complètement rétabli niveau santé.
Cordialement, Dom.
Mais sauf erreur, personne (y compris vous) n'a jamais donné la courbe de puissance minute par minute lors des 15 premières mn de fonctionnement après un long arrêt (nocturne, par ex). Si un jour vous en avez la motivation, essayez de faire ces relevés, chronomètre à la main, cela pourra intéresser beaucoup de gens. Je l'aurais bien fait moi même, mais comme vous le savez mes clims ne sont pas inverter.
Ah oui, des relevés seraient intéressants avec 2 conditions différentes : un relevé avec votre consigne habituelle, et un relevé, par ex le lendemain, avec une consigne 3 ou 4 degrés plus agressive.
J'espère que vous êtes complètement rétabli niveau santé.
Cordialement, Dom.
07 avril 2020 à 11:26
consulter ce sujet Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Quand vous dites que "Le courant arrive bien sur la carte", quel type de courant? 230 AC, 12 DC, 24 DC?...
Si vous voulez de l'aide pour un éventuel dépannage, il va falloir poster des photos recto-verso de la carte, objectif de l'appareil photo bien au centre de la carte.
Cordialement, Dom.
Quand vous dites que "Le courant arrive bien sur la carte", quel type de courant? 230 AC, 12 DC, 24 DC?...
Si vous voulez de l'aide pour un éventuel dépannage, il va falloir poster des photos recto-verso de la carte, objectif de l'appareil photo bien au centre de la carte.
Cordialement, Dom.
07 avril 2020 à 08:25
consulter ce sujet Pompe à chaleur Yack Modulo 60, ne s'allume plus sur le forum Climatisation"Dom Aom, du coup, ça veut dire que si par exemple la pompe à chaleur fournit 8600w (condition maxi), il faut tabler au maxi en gros sur environ 4000w de conso les toutes premières minutes de fonctionnement et ensuite ça se stabilise plus bas ?"
Tout à fait. Peut-être Cathars pourrait nous donner des relevés minute par minute quand il met sa clim en marche après un arrêt nocturne, puisqu'il lui a attaché un compteur dédié.
Tout à fait. Peut-être Cathars pourrait nous donner des relevés minute par minute quand il met sa clim en marche après un arrêt nocturne, puisqu'il lui a attaché un compteur dédié.
06 avril 2020 à 18:27
consulter ce sujet Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Voir question 2962, ou 4683.
Voir question 2962, ou 4683.
06 avril 2020 à 13:53
consulter ce sujet Clim DAIKIN modèle ATXS20E2V1B démontage changement moteur sur le forum ClimatisationBonjour.
Ne vous fiez surtout pas au SCOP pour déterminer votre conso max. Une voiture qui consomme 6 litres (parcours type) pourra consommer 15 litres dans une montée, voire encore plus lors des accélérations initiales.
Pour une clim, la puissance max tirée au compteur est de l'ordre de la moitié de la puissance restituée. Elle le sera surtout lors des premières minutes avec consigne agressive, et par temps glacial où le compresseur devra tourner très vite.
Data constructeur pour 2 machines Mitsu : une MXZ5C100 et une 6C120. La 100 culmine à 14 kW, et a un breaker de 25A. Les puissances en dessous ont aussi un 25A. Pour la 120 (16.5 kW), le breaker passe à 32A. Cela montre que l'on franchit les 25A (soit environ 6 kW) vers les 15 kW restitués.
Cordialement, Dom.
Ne vous fiez surtout pas au SCOP pour déterminer votre conso max. Une voiture qui consomme 6 litres (parcours type) pourra consommer 15 litres dans une montée, voire encore plus lors des accélérations initiales.
Pour une clim, la puissance max tirée au compteur est de l'ordre de la moitié de la puissance restituée. Elle le sera surtout lors des premières minutes avec consigne agressive, et par temps glacial où le compresseur devra tourner très vite.
Data constructeur pour 2 machines Mitsu : une MXZ5C100 et une 6C120. La 100 culmine à 14 kW, et a un breaker de 25A. Les puissances en dessous ont aussi un 25A. Pour la 120 (16.5 kW), le breaker passe à 32A. Cela montre que l'on franchit les 25A (soit environ 6 kW) vers les 15 kW restitués.
Cordialement, Dom.
06 avril 2020 à 08:49
consulter ce sujet Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation sur le forum ClimatisationBonjour.
La LED verte donne les unités, la LED rouge ou orange les dizaines. Votre code défaut est donc le 26.
Pour ce code, la carte de l'unité extérieure détecteur une rotation anormale, ou carrément une absence de rotation du compresseur. Ce qui est une panne pas vraiment sympa. Le bouquin LG vous suggère de vérifier le câble qui va de la carte au compresseur, et le module "IPM", qui pilote le compresseur ; sinon le compresseur pourrait être défectueux. Avez-vous un multimètre et des notions d'électricité?
Cordialement, Dom.
La LED verte donne les unités, la LED rouge ou orange les dizaines. Votre code défaut est donc le 26.
Pour ce code, la carte de l'unité extérieure détecteur une rotation anormale, ou carrément une absence de rotation du compresseur. Ce qui est une panne pas vraiment sympa. Le bouquin LG vous suggère de vérifier le câble qui va de la carte au compresseur, et le module "IPM", qui pilote le compresseur ; sinon le compresseur pourrait être défectueux. Avez-vous un multimètre et des notions d'électricité?
Cordialement, Dom.
04 avril 2020 à 09:33
consulter ce sujet Panne clim LG neo plasma sur le forum ClimatisationBaaaaah, c'est de l'humour : au noir / aux Noirs. Juste pour délirer un peu avec des jeux de mots... :-)
Il faut bien sourire un peu pour oublier les drames actuels. D'ailleurs va falloir penser à aller se reposer, il est 3H du mat' à Pékin!...
Il faut bien sourire un peu pour oublier les drames actuels. D'ailleurs va falloir penser à aller se reposer, il est 3H du mat' à Pékin!...
03 avril 2020 à 20:04
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum Climatisation"Désolé mes yeux sont fatigués"...
"Ben par jour 10h dans mon usine, 5h au collège, 5h à la mairie de ma ville"
J'ai tendance à voir une corrélation, non?... Sans compter les 2000 tam-tam envoyés en Afrique chaque mois, probablement au noir (c'est du propre!)
"Ben par jour 10h dans mon usine, 5h au collège, 5h à la mairie de ma ville"
J'ai tendance à voir une corrélation, non?... Sans compter les 2000 tam-tam envoyés en Afrique chaque mois, probablement au noir (c'est du propre!)
03 avril 2020 à 19:20
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum Climatisation@TAM : c'est ce qu'on appelle avoir de l'arrêt parti! Et en plus vous êtes conseiller principal d'éducation dans le collège du coin. Mais comment faites-vous pour faire tout ça en même temps?... :-)
@JIMA : le dépannage semble en bonne voie, grâce à vous. Bravo et croisons les doigts.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

@JIMA : le dépannage semble en bonne voie, grâce à vous. Bravo et croisons les doigts.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 avril 2020 à 18:45
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBen oui. En plus TAM sait de quoi il parle puisque c'est lui qui les fabrique! :-)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 avril 2020 à 16:24
consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE sur le forum ClimatisationBonjour.
Rouge et bleu, ou rouge et vert? Combien de clignotements de chaque, et aussi quelles sont les références des unités intérieure et extérieure?
Rouge et bleu, ou rouge et vert? Combien de clignotements de chaque, et aussi quelles sont les références des unités intérieure et extérieure?
01 avril 2020 à 23:20
consulter ce sujet Clim LG réversible ne marche plus sur le forum Climatisation... Je parlais de test systématique des composants au multimètre et sur table, donc sans le 350V. User et abuser des modes ohmmètre et test de diodes. En particulier pour les 6 FET de sortie et les transistors qui les pilotent.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Schéma clim Hitachi RAM-80QH5
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Schéma clim Hitachi RAM-80QH5
01 avril 2020 à 23:10
consulter ce sujet Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5 sur le forum ClimatisationBonjour.
La carte en question reçoit du 350V (connecteur à 2 fils) et des fils basse tension (connecteur à 6 fils). Comme elle génère du triphasé pour le ventilo, certains circuits sont en 3 exemplaires, en particulier les composants HT qui sont discrets. Essayez de les tester en procédant par comparaison. Mais bon, il y a des chances pour que ce soit le circuit hybride à 33 broches qui ait un problème. Lequel est trouvable en Chine (M68298). Chloroquine tente rien n'a rien.
Cordialement, Dom.
La carte en question reçoit du 350V (connecteur à 2 fils) et des fils basse tension (connecteur à 6 fils). Comme elle génère du triphasé pour le ventilo, certains circuits sont en 3 exemplaires, en particulier les composants HT qui sont discrets. Essayez de les tester en procédant par comparaison. Mais bon, il y a des chances pour que ce soit le circuit hybride à 33 broches qui ait un problème. Lequel est trouvable en Chine (M68298). Chloroquine tente rien n'a rien.
Cordialement, Dom.
01 avril 2020 à 18:54
consulter ce sujet Problème compresseur Hitachi RAM-80QH5 sur le forum ClimatisationBonjour.
Merci d'avoir relaté vos interventions jusqu'à la conclusion. Personnellement je n'ai pas de Daikin, mais elles pourront servir à d'autres.
Cordialement, Dom.
Merci d'avoir relaté vos interventions jusqu'à la conclusion. Personnellement je n'ai pas de Daikin, mais elles pourront servir à d'autres.
Cordialement, Dom.
28 mars 2020 à 18:37
consulter ce sujet Remplacement moteur split Daikin FTXG35EV1BS sur le forum ClimatisationFort bien!
Vous avez eu de la chance, car juste avant la panne, le mauvais contact responsable a dû vous faire une salve de micro-coupures, et certains appareils, dont certaines clims, dégagent avec ce genre d'incident!
Cordialement, Dom.
Vous avez eu de la chance, car juste avant la panne, le mauvais contact responsable a dû vous faire une salve de micro-coupures, et certains appareils, dont certaines clims, dégagent avec ce genre d'incident!
Cordialement, Dom.
28 mars 2020 à 11:45
consulter ce sujet Problème climatiseur Hitachi en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre référence RAC25PEC est invalide. Vérifiez UI et UE, je verrais plutôt RAK25PEC et RAC25WEC respectivement. Confirmez/modifiez.
Hitachi a longtemps alimenté ses UI en 35V continu, mais votre modèle, récent, sera en fait alimenté en 230 AC. Si le volet reste béant, l'alim basse tension ne fonctionne sans doute plus. Il va falloir extraire la carte de l'UI et regarder si le fusible FU1 est toujours bon. Si bon, il faudra vérifier la haute tension continue sur le gros condensateur (350V), puis si c'est bon les basses tensions en sortie de l'alim à découpage (12, 8.5, 5 et 5 VDC).
Cordialement, Dom.
Votre référence RAC25PEC est invalide. Vérifiez UI et UE, je verrais plutôt RAK25PEC et RAC25WEC respectivement. Confirmez/modifiez.
Hitachi a longtemps alimenté ses UI en 35V continu, mais votre modèle, récent, sera en fait alimenté en 230 AC. Si le volet reste béant, l'alim basse tension ne fonctionne sans doute plus. Il va falloir extraire la carte de l'UI et regarder si le fusible FU1 est toujours bon. Si bon, il faudra vérifier la haute tension continue sur le gros condensateur (350V), puis si c'est bon les basses tensions en sortie de l'alim à découpage (12, 8.5, 5 et 5 VDC).
Cordialement, Dom.
27 mars 2020 à 11:56
consulter ce sujet Problème climatiseur Hitachi en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
Apparemment, ce n'est pas qu'un bruit, en fait la PAC veut se lancer mais son compresseur s'arrête au bout de 2 bonnes secondes, non?
Vérifiez le condensateur du compresseur ; s'il a perdu de sa valeur, le moteur n'a plus la force de démarrer, et il se met à surconsommer, et une sécurité coupe tout au bout d'un temps qui peut être assez court.
Cordialement, Dom.
Apparemment, ce n'est pas qu'un bruit, en fait la PAC veut se lancer mais son compresseur s'arrête au bout de 2 bonnes secondes, non?
Vérifiez le condensateur du compresseur ; s'il a perdu de sa valeur, le moteur n'a plus la force de démarrer, et il se met à surconsommer, et une sécurité coupe tout au bout d'un temps qui peut être assez court.
Cordialement, Dom.
25 mars 2020 à 11:05
consulter ce sujet Bruit de pompe à chaleur de piscine anormal sur le forum Climatisation"cela ne va t'il pas lui mettre une petite claque". Comme disent les bovins : Meuuuuuh non!
Quand vous utilisez votre perceuse, est-ce que vous la lancez à la main pour que le moteur ne démarre pas de 0?... :-)
Quand vous utilisez votre perceuse, est-ce que vous la lancez à la main pour que le moteur ne démarre pas de 0?... :-)
20 mars 2020 à 14:11
consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour PL.
La vitesse qui pose problème est LA vitesse pendant laquelle le compresseur ne tourne pas. Elle ne sert qu'à tenir la sonde informée de la vraie température de la pièce... MAIS... elle n'est pas utilisée dans les faits (réponses 21 et 26).
La vitesse qui pose problème est LA vitesse pendant laquelle le compresseur ne tourne pas. Elle ne sert qu'à tenir la sonde informée de la vraie température de la pièce... MAIS... elle n'est pas utilisée dans les faits (réponses 21 et 26).
20 mars 2020 à 11:33
consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
Ben évidemment qu'elle est en panne!! Voir réponse 7 pour le fun.
Vous n'avez pas trop l'habitude de ce genre d'appareil, car vous l'avez positionné en VAC alors qu'il aurait fallu le mettre en VDC (voir réponse 1 pour le fun). Du coup vous lisez 67V, ce qui donnerait en fait 34V en DC, donc les sorties qui marchent ont la bonne tension.
La question 2997 Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console vous donnera tout ce qu'il faut faire pour réparer. N'hésitez pas à la lire intégralement, plein de détails sont importants.
Goudleuk, Dom.
Ben évidemment qu'elle est en panne!! Voir réponse 7 pour le fun.
Vous n'avez pas trop l'habitude de ce genre d'appareil, car vous l'avez positionné en VAC alors qu'il aurait fallu le mettre en VDC (voir réponse 1 pour le fun). Du coup vous lisez 67V, ce qui donnerait en fait 34V en DC, donc les sorties qui marchent ont la bonne tension.
La question 2997 Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console vous donnera tout ce qu'il faut faire pour réparer. N'hésitez pas à la lire intégralement, plein de détails sont importants.
Goudleuk, Dom.
20 mars 2020 à 11:07
consulter ce sujet Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8 sur le forum ClimatisationBonjour.
Mais si, c'est faisable : on peut ralentir le mode "scrutation" (il vient d'où ce terme? c'est la 1ère fois que je le vois sur ce forum). Il suffit d'insérer une résistance en série avec l'enroulement du moteur qui reçoit le secteur dans ce mode là. De l'ordre de quelques centaines d'ohms 10 watts. Fil bleu sur le schéma. Voir question 2040 : Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton, qui offre une (petite) analogie avec ce que vous recherchez.
Cordialement, Dom.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Mais si, c'est faisable : on peut ralentir le mode "scrutation" (il vient d'où ce terme? c'est la 1ère fois que je le vois sur ce forum). Il suffit d'insérer une résistance en série avec l'enroulement du moteur qui reçoit le secteur dans ce mode là. De l'ordre de quelques centaines d'ohms 10 watts. Fil bleu sur le schéma. Voir question 2040 : Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton, qui offre une (petite) analogie avec ce que vous recherchez.
Cordialement, Dom.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
19 mars 2020 à 17:59
consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
"Admettons que je mette les deux turbines dans l'autre sens pour diminuer ce phénomène, est-ce une fausse bonne idée ??"
Je confirme, entre autres parce que la sonde d'ambiance, qui reçoit l'air de la pièce avant réchauffement baignerait alors dans de l'air brûlant, donc arrêt immédiat pour cause de consigne atteinte.
"Admettons que je mette les deux turbines dans l'autre sens pour diminuer ce phénomène, est-ce une fausse bonne idée ??"
Je confirme, entre autres parce que la sonde d'ambiance, qui reçoit l'air de la pièce avant réchauffement baignerait alors dans de l'air brûlant, donc arrêt immédiat pour cause de consigne atteinte.
18 mars 2020 à 18:31
consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationNB : quand j'ai commencé à taper ma réponse, les messages 6:32, 7:04 et 7:39 n'étaient pas en ligne ;-)
18 mars 2020 à 10:40
consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationPL : "2 turbines neuves et identiques". En général, les fabricants les vendent propres... :-)
Je suppose que le grand nettoyage a concerné aussi les filtres amovibles? Si NON, ben faut les faire, mais je pense que vous les avez faits. A noter que mon hypothèse initiale de blocage d'air était bonne, j'aurais dû juste vous parler d'encrassement de filtres et d'autres parties. Voyez s'il n'y aurait pas une quantité de poussière anormale entre les ailettes de l'échangeur du côté de la turbine qui ventile moins. Pinceau + aspirateur, dans ce cas.
Le sifflement est un bruit d'air ou un bruit mécanique?
Je suppose que le grand nettoyage a concerné aussi les filtres amovibles? Si NON, ben faut les faire, mais je pense que vous les avez faits. A noter que mon hypothèse initiale de blocage d'air était bonne, j'aurais dû juste vous parler d'encrassement de filtres et d'autres parties. Voyez s'il n'y aurait pas une quantité de poussière anormale entre les ailettes de l'échangeur du côté de la turbine qui ventile moins. Pinceau + aspirateur, dans ce cas.
Le sifflement est un bruit d'air ou un bruit mécanique?
18 mars 2020 à 10:34
consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation"L’UE extérieure fonctionne très bien"... ben c'est vous qui le dites...
Je vous ai aussi demandé de faire des mesures simples A 2 REPRISES...
Je vous ai aussi demandé de faire des mesures simples A 2 REPRISES...
18 mars 2020 à 10:21
consulter ce sujet Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8 sur le forum Climatisation... A vérifier aussi : le condensateur déphaseur du moteur, accessible sur CN4. S'il est en court-circuit résistif, ou si sa valeur permet une résonance de type LC, le moteur pourrait s'affoler.
17 mars 2020 à 16:49
consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
Une de mes clims a un moteur AC à enroulements multiples, donc non régulé en vitesse comme les moteurs haute tension DC brushless, ou ceux commandés par triac et avec retour tachymétrique. Quand je bloque l'arrivée ou la sortie de l'air, le moteur 100 balles... Du coup n'auriez-vous pas sans le vouloir mal remonté une pièce, un volet par ex, ce qui provoquerait un phénomène analogue?
Question subsidiaire : est-ce que le débit d'air expulsé vous semble TRES important? Une mesure de vitesse assez précise peut se faire avec un oscilloscope, un petit aimant coincé entre 2 pales, et une bobine captrice ; j'ai déjà fait, ça marche.
Cordialement, Dom.
Une de mes clims a un moteur AC à enroulements multiples, donc non régulé en vitesse comme les moteurs haute tension DC brushless, ou ceux commandés par triac et avec retour tachymétrique. Quand je bloque l'arrivée ou la sortie de l'air, le moteur 100 balles... Du coup n'auriez-vous pas sans le vouloir mal remonté une pièce, un volet par ex, ce qui provoquerait un phénomène analogue?
Question subsidiaire : est-ce que le débit d'air expulsé vous semble TRES important? Une mesure de vitesse assez précise peut se faire avec un oscilloscope, un petit aimant coincé entre 2 pales, et une bobine captrice ; j'ai déjà fait, ça marche.
Cordialement, Dom.
17 mars 2020 à 16:26
consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui les photos sont suffisantes. Rétroactivement, je me dis que j'avais la réponse dans votre toute 1ère photo... sauf que... là c'est une RAM71... Faudrait savoir laquelle a le problème! Les RAM72 ont une carte spéciale d'alimentation un peu cachée, qui porte 2 entités identiques, et c'est l'une de ces entités qui est HS. Pour les RAM71, je n'ai pas la doc, mais je soupçonne que ce soit pareil.
Donc, déjà identifiez quelle UE a le problème, et ensuite dites nous comment sont câblés ses départs (libres/utilisés), et quelle tension est présente sur chacun d'eux, y compris les libres éventuels.
Oui les photos sont suffisantes. Rétroactivement, je me dis que j'avais la réponse dans votre toute 1ère photo... sauf que... là c'est une RAM71... Faudrait savoir laquelle a le problème! Les RAM72 ont une carte spéciale d'alimentation un peu cachée, qui porte 2 entités identiques, et c'est l'une de ces entités qui est HS. Pour les RAM71, je n'ai pas la doc, mais je soupçonne que ce soit pareil.
Donc, déjà identifiez quelle UE a le problème, et ensuite dites nous comment sont câblés ses départs (libres/utilisés), et quelle tension est présente sur chacun d'eux, y compris les libres éventuels.
17 mars 2020 à 10:18
consulter ce sujet Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8 sur le forum ClimatisationBonjour.
Regardez à droite de votre unité extérieure, les différents départs vers les UI. En général ce sont des couples de fils qui portent du 35V DC. Voyez si la sortie concernée ne serait pas à 0. Si c'est bien le cas, panne d'alimentation 35V dans l'UE. Attention, certains modèles Hitachi alimentent les UI en 230 AC. Je n'ai pas la doc de votre UI pour être affirmatif. Et donner la référence de l'UE serait pas mal.
Regardez à droite de votre unité extérieure, les différents départs vers les UI. En général ce sont des couples de fils qui portent du 35V DC. Voyez si la sortie concernée ne serait pas à 0. Si c'est bien le cas, panne d'alimentation 35V dans l'UE. Attention, certains modèles Hitachi alimentent les UI en 230 AC. Je n'ai pas la doc de votre UI pour être affirmatif. Et donner la référence de l'UE serait pas mal.
16 mars 2020 à 18:29
consulter ce sujet Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8 sur le forum ClimatisationBonjour.
A votre guise, soit vous retestez comme précédemment, quand l'IPM était dessoudé, soit vous réparez aussi les 2 D avant de mettre le jus. Par contre ne remettez pas l'IGBT pour un test sur table, il lui faut absolument une vraie inductance en L1/L2.
Goudleuk, Dom.
A votre guise, soit vous retestez comme précédemment, quand l'IPM était dessoudé, soit vous réparez aussi les 2 D avant de mettre le jus. Par contre ne remettez pas l'IGBT pour un test sur table, il lui faut absolument une vraie inductance en L1/L2.
Goudleuk, Dom.
10 mars 2020 à 14:16
consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum ClimatisationBonjour.
On a eu le cas d'un internaute dont le boîtier de commande racontait n'importe quoi. P+0+triangle POUVANT être n'importe quoi. :-)
Voir question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
Un condensateur chimique avait été trouvé défaillant puis changé. La PAC est repartie, mais 3 semaines après elle a fait une rechute, l'internaute a changés tous les condos et depuis, ça ronronne.
Je ne garantis pas que cela résoudra votre problème, mais je ne garantis pas que ça ne le résoudra pas...
Cordialement, Dom.
On a eu le cas d'un internaute dont le boîtier de commande racontait n'importe quoi. P+0+triangle POUVANT être n'importe quoi. :-)
Voir question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
Un condensateur chimique avait été trouvé défaillant puis changé. La PAC est repartie, mais 3 semaines après elle a fait une rechute, l'internaute a changés tous les condos et depuis, ça ronronne.
Je ne garantis pas que cela résoudra votre problème, mais je ne garantis pas que ça ne le résoudra pas...
Cordialement, Dom.
09 mars 2020 à 18:41
consulter ce sujet Pompe à chaleur Sanyo ne demarre pas sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour votre culture à tous, voici ce qui sort d'un onduleur pour ordi de marque Eaton, série Ellipse.
1ère photo : secteur présent, il se retrouve en sortie, maxi à 325V, Veff 235V
2ème photo : secteur absent, puissance consommée 37W, maxi à 310V, Veff 235V
3ème photo : secteur absent, puissance consommée 310W, maxi à 255V, Veff 235V
On est donc assez loin des tensions hachées utilisées par les IPM et PFC de clims. D'ailleurs, ici le transfo est un conventionnel à ferraille, qui doit faire pas loin de 2 kg. Mais il est vrai qu'on aura aussi plein d'harmoniques avec des formes d'onde pareilles! :-)
Cordialement, Dom.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Pour votre culture à tous, voici ce qui sort d'un onduleur pour ordi de marque Eaton, série Ellipse.
1ère photo : secteur présent, il se retrouve en sortie, maxi à 325V, Veff 235V
2ème photo : secteur absent, puissance consommée 37W, maxi à 310V, Veff 235V
3ème photo : secteur absent, puissance consommée 310W, maxi à 255V, Veff 235V
On est donc assez loin des tensions hachées utilisées par les IPM et PFC de clims. D'ailleurs, ici le transfo est un conventionnel à ferraille, qui doit faire pas loin de 2 kg. Mais il est vrai qu'on aura aussi plein d'harmoniques avec des formes d'onde pareilles! :-)
Cordialement, Dom.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
09 mars 2020 à 15:25
consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum ClimatisationLe montage type d'un IGBT utilisé dans un circuit PFC n'a pas besoin de diode de roue libre. Qu'il y en ait une ou pas n'est donc pas un problème.
Pour une commande chinoise, c'est typiquement 3 semaines, mais les tarifs pratiqués compensent le délai.
Pour une commande chinoise, c'est typiquement 3 semaines, mais les tarifs pratiqués compensent le délai.
08 mars 2020 à 12:00
consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum ClimatisationLa power lamp.
08 mars 2020 à 11:18
consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum Climatisation"et espérer que d'autres composants ne soient pas touchés" : raison pour laquelle il serait bon de tester l'alim, maintenant que l'IPM est enlevé...
08 mars 2020 à 08:03
consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum ClimatisationAlors soit une diode de redressement est en court-circuit à l'un des secondaires de l'alim... ou...
Plus probablement l'IPM est complètement flingué, y compris dans sa partie basse tension qui se branche justement sur un des secondaires de l'alim, un 15V ou 17/18, peu importe. Mettez cette vérification en standby tant que vous n'aurez pas dessoudé l'IPM.
Plus probablement l'IPM est complètement flingué, y compris dans sa partie basse tension qui se branche justement sur un des secondaires de l'alim, un 15V ou 17/18, peu importe. Mettez cette vérification en standby tant que vous n'aurez pas dessoudé l'IPM.
07 mars 2020 à 12:48
consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum ClimatisationBonjour.
Le moteur fonctionne avec une alim HT pour l'IPM intégré (partie puissance), une alim 15V pour faire marcher les circuits BT et des signaux de commande. Le 15V et la HT sont donc permanents. Un signal de commande agit comme un accélérateur, plus il y a de volts (de 0 à 5/6), plus le moteur tourne vite.
Attention à la ferrite, un recollage peut introduire une discontinuité dans le matériau magnétique, il vaut mieux lui préférer un cerclage qui remettra les anfractuosités des 2 faces de la fracture bien en correspondance. A moins que ce soit juste une "écaille".
Le moteur fonctionne avec une alim HT pour l'IPM intégré (partie puissance), une alim 15V pour faire marcher les circuits BT et des signaux de commande. Le 15V et la HT sont donc permanents. Un signal de commande agit comme un accélérateur, plus il y a de volts (de 0 à 5/6), plus le moteur tourne vite.
Attention à la ferrite, un recollage peut introduire une discontinuité dans le matériau magnétique, il vaut mieux lui préférer un cerclage qui remettra les anfractuosités des 2 faces de la fracture bien en correspondance. A moins que ce soit juste une "écaille".
07 mars 2020 à 07:56
consulter ce sujet Split Toshiba ventilateur HS ? sur le forum ClimatisationBonjour.
"Je vais démonter les cartes et les nettoyer". Bonne idée, ça ne mange pas de pain. Vérifiez aussi les soudures dans la zone concernée.
"Est ce que je dois les faire en la débranchant ?" Non, la carte a besoin des signaux de ce câble pour réguler la vitesse quand il tourne.
Si vous tenez à continuer les mesures, alors passez en Volts AC et testez les 3 fils des bobinages 2 à 2. Et tant que vous y êtes, répétez en DC. Et à chaque fois dans les conditions précédentes a/ b/ c/.
Cordialement, Dom.
"Je vais démonter les cartes et les nettoyer". Bonne idée, ça ne mange pas de pain. Vérifiez aussi les soudures dans la zone concernée.
"Est ce que je dois les faire en la débranchant ?" Non, la carte a besoin des signaux de ce câble pour réguler la vitesse quand il tourne.
Si vous tenez à continuer les mesures, alors passez en Volts AC et testez les 3 fils des bobinages 2 à 2. Et tant que vous y êtes, répétez en DC. Et à chaque fois dans les conditions précédentes a/ b/ c/.
Cordialement, Dom.
06 mars 2020 à 23:46
consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MXZVAA sur le forum ClimatisationBonjour.
Suivant les modèles, ces codes ne veulent pas dire les mêmes choses. Précisez :
- monosplit ou multisplit?
- référence unité extérieure et intérieure(s)?
- codes erreurs affichés sur la ou les UI, ou dans l'UE?
- comment la vérification du gaz a-t-elle été faite?
- comment la panne est-elle arrivée (mise en route ou pendant la chauffe)?
Suivant les modèles, ces codes ne veulent pas dire les mêmes choses. Précisez :
- monosplit ou multisplit?
- référence unité extérieure et intérieure(s)?
- codes erreurs affichés sur la ou les UI, ou dans l'UE?
- comment la vérification du gaz a-t-elle été faite?
- comment la panne est-elle arrivée (mise en route ou pendant la chauffe)?
06 mars 2020 à 23:28
consulter ce sujet Défaut p0 et p5 clim Midea sur le forum ClimatisationPas normal que la power lamp ne s'allume pas. On dirait que vous avez une autre panne. A proximité de C vous avez un 7-pattes TNY. Carte alimentée, éventuellement à travers un transfo 230/115 pour réduire les risques, mesurez la tension entre la broche seule et celle de l'autre côté de la "manquante". Attention aux court-circuits, l'énergie présente dans les condos est importante. Si 0V, le transfo a un problème. Si 320V (ou 160 si transfo), alors testez entre celle de l'autre côté (déjà mentionnée) et celle diamétralement opposée à celle qui est seule. Normalement environ 6V.
Les condos se déchargent en une dizaine de minutes à travers une résistance prévue pour.
Les condos se déchargent en une dizaine de minutes à travers une résistance prévue pour.
06 mars 2020 à 20:38
consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum ClimatisationBon (si je puis dire), je pense que vous avez compris que l'IPM est secoué. La pièce se trouve sur le net, normalement, mais le plus dur est de le dessouder. Certains (comme moi) utilisent une pompe à dessouder avec une bonne dose de patience. D'autres, plus expéditifs, "dremmelisent" tout ça et extraient ensuite les broches assez facilement.
Manip : reconnectez l'endroit "C" puis mettez sous tension : la power lamp devrait s'allumer.
Manip : reconnectez l'endroit "C" puis mettez sous tension : la power lamp devrait s'allumer.
06 mars 2020 à 17:59
consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum ClimatisationBonjour.
Les 80W, c'est quand la thermistance est froide, mais elle ne l'est pas longtemps et bride ensuite le courant, d'où les 4W.
Je n'aurais pas dû vous dire de mesurer en BB, car les ponts de diodes et la grosse diode qui ressemble à l'IGBT perturbent la mesure. Mesurez plutôt aux bornes des gros condos. Si vous trouvez une résistance faible (moins de 50 ohms), il va falloir trouver qui en est responsable. Pour cela coupez au cutter les 2 endroits ci-dessous (dont un sur les 2 faces), et vérifiez que les parties nouvellement séparées le sont bien électriquement. Puis mesurez la résistance (avec le fil noir sur le - des condos) entre le - des condos et 1/ le + des condos, 2/ le "C", 3/ le "D". Eh oui, je vais au delà du B.
Pour rétablir ultérieurement la continuité des pistes coupées, grattez le vernis sur 3mm de chaque côté de la coupure et soudez un petit fil de cuivre à cheval sur les zones grattées.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les 80W, c'est quand la thermistance est froide, mais elle ne l'est pas longtemps et bride ensuite le courant, d'où les 4W.
Je n'aurais pas dû vous dire de mesurer en BB, car les ponts de diodes et la grosse diode qui ressemble à l'IGBT perturbent la mesure. Mesurez plutôt aux bornes des gros condos. Si vous trouvez une résistance faible (moins de 50 ohms), il va falloir trouver qui en est responsable. Pour cela coupez au cutter les 2 endroits ci-dessous (dont un sur les 2 faces), et vérifiez que les parties nouvellement séparées le sont bien électriquement. Puis mesurez la résistance (avec le fil noir sur le - des condos) entre le - des condos et 1/ le + des condos, 2/ le "C", 3/ le "D". Eh oui, je vais au delà du B.
Pour rétablir ultérieurement la continuité des pistes coupées, grattez le vernis sur 3mm de chaque côté de la coupure et soudez un petit fil de cuivre à cheval sur les zones grattées.
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 mars 2020 à 15:02
consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum ClimatisationBonjour.
Je suis un peu perplexe avec vos relevés. Avez-vous bien utilisé le voltmètre en DC (continu)? Si oui, alors le fonctionnement de cet IPM est différent de ceux qui pilotent le compresseur.
D'autre part je m'attendais à ce qu'une phase soit différente des 2 autres, mais entre les manips A et C ce n'est pas la même qui se distingue!...
Cordialement, Dom.
Je suis un peu perplexe avec vos relevés. Avez-vous bien utilisé le voltmètre en DC (continu)? Si oui, alors le fonctionnement de cet IPM est différent de ceux qui pilotent le compresseur.
D'autre part je m'attendais à ce qu'une phase soit différente des 2 autres, mais entre les manips A et C ce n'est pas la même qui se distingue!...
Cordialement, Dom.
05 mars 2020 à 20:31
consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi MXZVAA sur le forum ClimatisationSavez-vous que l'alphabet compte 26 lettres, et va plus loin que B?... :-)
Donc le AB du haut c'est normal, c'est du gros fil de cuivre dans un petit transfo. Le AB du bas c'est une thermistance, qui est censée chauffer et augmenter de valeur quand elle voit un court-circuit derrière (donc entre BB). 47 ohms est sa valeur à froid.
Mettez le 230 pendant 30 secondes, puis coupez le et immédiatement après, mesurez la résistance du AB du bas, qui devrait je pense faire beaucoup plus (100 à 1000 fois). Si c'est le cas, ct-ct derrière ou en tous cas grosse consommation. Ce peut être l'IPM (le gros module) ou alors l'alim qui aurait claqué. Ou alors un gros condo qui aurait lâché, mais c'est rare. Mesurez alors entre les 2 B. Si valeur faible, il va falloir trouver le responsable.
Donc le AB du haut c'est normal, c'est du gros fil de cuivre dans un petit transfo. Le AB du bas c'est une thermistance, qui est censée chauffer et augmenter de valeur quand elle voit un court-circuit derrière (donc entre BB). 47 ohms est sa valeur à froid.
Mettez le 230 pendant 30 secondes, puis coupez le et immédiatement après, mesurez la résistance du AB du bas, qui devrait je pense faire beaucoup plus (100 à 1000 fois). Si c'est le cas, ct-ct derrière ou en tous cas grosse consommation. Ce peut être l'IPM (le gros module) ou alors l'alim qui aurait claqué. Ou alors un gros condo qui aurait lâché, mais c'est rare. Mesurez alors entre les 2 B. Si valeur faible, il va falloir trouver le responsable.
05 mars 2020 à 20:20
consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum ClimatisationL'avantage de remettre le relais est que son claquement (éventuel) au bout de 3 ou 4 secondes indique que l'alim est bonne et que le micro-p a commencé à travailler.
Quand vous testez la bobine du relais (soudé) avec un 12V extérieur, vous avez 1 chance sur 2 de griller la diode, ça dépend où vous mettez le +. Vos mesures semblent indiquer que vous avez eu de la chance. :-)
Quand vous testez la bobine du relais (soudé) avec un 12V extérieur, vous avez 1 chance sur 2 de griller la diode, ça dépend où vous mettez le +. Vos mesures semblent indiquer que vous avez eu de la chance. :-)
05 mars 2020 à 13:30
consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum ClimatisationBonjour.
Actuellement (avant toute modif), qu'est-ce qui régule la PAC, autrement dit qui la met en marche ou non suivant la température des pièces? Chaque pièce a son thermostat, ou il y en a un seul pour toute l'installation?
Actuellement (avant toute modif), qu'est-ce qui régule la PAC, autrement dit qui la met en marche ou non suivant la température des pièces? Chaque pièce a son thermostat, ou il y en a un seul pour toute l'installation?
05 mars 2020 à 12:15
consulter ce sujet Brancher un thermostat d’ambiance connecté sur le forum ClimatisationLa carte est effectivement identique à celle qui équipe les machines CMRV3144. Mais avec quelques petites différences : par ex vous n'avez pas les 4 diodes de diag. Pour tester la carte sur table, il faut enlever l'IGBT, je vois que c'est fait sur la photo, mais aussi relier les fils blancs L1 et L2. L'avez-vous fait?
Une fois la carte sous tension, la "power lamp" doit s'allumer, autrement dit la LED D08. Le fait-elle? Si non, mesurer la tension AC en entrée de carte puis sur les broches centrales d'un des ponts de diodes. Sur les broches extérieures, on doit avoir en DC 1.4 fois l'entrée (en AC). A vous.
Une fois la carte sous tension, la "power lamp" doit s'allumer, autrement dit la LED D08. Le fait-elle? Si non, mesurer la tension AC en entrée de carte puis sur les broches centrales d'un des ponts de diodes. Sur les broches extérieures, on doit avoir en DC 1.4 fois l'entrée (en AC). A vous.
05 mars 2020 à 11:54
consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour être sûr qu'on parle bien des mêmes choses, il ne serait pas inutile de poster des photos de bonne qualité recto et verso de la carte. Donc 2 photos, pas 10 comme le font certains.
Avec 30V voire moins sur les gros condos, l'alim basse tension ne peut pas démarrer.
Ne ressoudez pas le relais et mesurez la résistance entre les 2 pastilles du circuit imprimé sur lesquelles est soudée la BOBINE du relais. Si vous lisez 0 ou presque, vous avez grillé la diode de roue libre affectée au relais.
Pour être sûr qu'on parle bien des mêmes choses, il ne serait pas inutile de poster des photos de bonne qualité recto et verso de la carte. Donc 2 photos, pas 10 comme le font certains.
Avec 30V voire moins sur les gros condos, l'alim basse tension ne peut pas démarrer.
Ne ressoudez pas le relais et mesurez la résistance entre les 2 pastilles du circuit imprimé sur lesquelles est soudée la BOBINE du relais. Si vous lisez 0 ou presque, vous avez grillé la diode de roue libre affectée au relais.
05 mars 2020 à 08:39
consulter ce sujet Panne carte Sanyo CRV186EH sans déclenchement disjoncteur sur le forum ClimatisationBonjour.
PL a sûrement raison. A moins que le ventilateur extérieur ne tourne plus ou très lentement. Mais je suppose que vous l'auriez remarqué...
PL a sûrement raison. A moins que le ventilateur extérieur ne tourne plus ou très lentement. Mais je suppose que vous l'auriez remarqué...
05 mars 2020 à 08:20
consulter ce sujet Manque de puissance clim Toshiba sur le forum Climatisation