Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Actuellement
10 425
questions dans le
forum climatisation
6578
Question Forum Climatisation : Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Bonsoir.
J'utilise 2 monosplits Mitsubishi Hyperheating puissance 3,2kW et 4kW depuis 3 ans en mode chauffage quasi exclusivement.
Et, avec le recul, et surtout l'expérience, je constate que la régulation fonctionne très mal en mode chauffage (vs froid) quand je laisse la clim sur AUTO (en ventilation) pour la gestion du flux d'air.
L'air près du mur et de la sonde varie très rapidement, ce qui provoque logiquement des arrêts/démarrage un peu trop fréquents alors que plus loin (4m) dans la pièce la température n'a presque pas variée.
La parade que j'utilise actuellement c'est de forcer manuellement la ventilation sur un niveau plus élevé (2 voire 3 sur 4 niveaux) afin d'obtenir des cycles très longs (plusieurs heures).
Dès lors, je suis convaincu qu'un déport des sondes améliorerait fortement la chose.
Quelqu'un connaît-il un tuto pour ce faire sur ces modèles de split : FH 25 VEHZ (pour le 3,2k) & FH 35 VEHZ (pour le 4k).
Quelle est la difficulté de ce type d'intervention ? Je ne voudrai pas créer une panne...
Merci à tous !
J'utilise 2 monosplits Mitsubishi Hyperheating puissance 3,2kW et 4kW depuis 3 ans en mode chauffage quasi exclusivement.
Et, avec le recul, et surtout l'expérience, je constate que la régulation fonctionne très mal en mode chauffage (vs froid) quand je laisse la clim sur AUTO (en ventilation) pour la gestion du flux d'air.
L'air près du mur et de la sonde varie très rapidement, ce qui provoque logiquement des arrêts/démarrage un peu trop fréquents alors que plus loin (4m) dans la pièce la température n'a presque pas variée.
La parade que j'utilise actuellement c'est de forcer manuellement la ventilation sur un niveau plus élevé (2 voire 3 sur 4 niveaux) afin d'obtenir des cycles très longs (plusieurs heures).
Dès lors, je suis convaincu qu'un déport des sondes améliorerait fortement la chose.
Quelqu'un connaît-il un tuto pour ce faire sur ces modèles de split : FH 25 VEHZ (pour le 3,2k) & FH 35 VEHZ (pour le 4k).
Quelle est la difficulté de ce type d'intervention ? Je ne voudrai pas créer une panne...
Merci à tous !

31 octobre 2020 à 22:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Bonjour.
Si la sonde est clipsée sur les ailettes de l'échangeur, il suffit la déporter en coupant les fils et en insérant une "allonge" pour emmener la sonde là où vous voulez. Comme une résistance, une sonde n'a pas de polarité.
Si elle est soudée sur une carte de l'UI, c'est un peu plus compliqué mais toujours faisable. Il vous faut donc déjà la localiser pour savoir quelle stratégie adopter.
Si la sonde est clipsée sur les ailettes de l'échangeur, il suffit la déporter en coupant les fils et en insérant une "allonge" pour emmener la sonde là où vous voulez. Comme une résistance, une sonde n'a pas de polarité.
Si elle est soudée sur une carte de l'UI, c'est un peu plus compliqué mais toujours faisable. Il vous faut donc déjà la localiser pour savoir quelle stratégie adopter.
01 novembre 2020 à 09:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Merci Dom-Aom,
Je vais regarder ça en démontant les carters, et farfouiller le net pour voir si quelqu'un n'a pas déjà démonté ce type d'UI.
Je vais regarder ça en démontant les carters, et farfouiller le net pour voir si quelqu'un n'a pas déjà démonté ce type d'UI.
01 novembre 2020 à 09:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Je viens d'ouvrir le panneau central, pas de sonde ou câble électrique visible sur l'échangeur (comme indiqué sur un de vos posts Dom-Aom où vous expliquez le déport de sonde que vous avez réalisé chez vous).
Je viens de faire une recherche sur internet avant de démonter une de mes UI et j'ai récupéré le "service manual" valable pour toutes les UI de la même série FH25/35/50.
Il semblerait que la thermistance (pardonnez mon piètre niveau en électronique si je n'utilise pas les bons mots...) RT11 mesure la température de la pièce et soit soudée sur une petite carte électronique.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens de faire une recherche sur internet avant de démonter une de mes UI et j'ai récupéré le "service manual" valable pour toutes les UI de la même série FH25/35/50.
Il semblerait que la thermistance (pardonnez mon piètre niveau en électronique si je n'utilise pas les bons mots...) RT11 mesure la température de la pièce et soit soudée sur une petite carte électronique.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 novembre 2020 à 09:57
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
C'est bien une thermistance, et c'est le bon terme. Du coup vous n'avez plus qu'à trouver le connecteur CN111, la sonde n'est pas forcément soudée stricto sensu sur une carte.
Attention, le déport de la sonde pourrait amener un delta de température avant/après modif. Mais il y a moyen de le compenser, soit par des composants, soit par une action sur la télécommande (pas toujours possible), soit simplement en tenant compte de ce delta quand on règle la consigne
Attention, le déport de la sonde pourrait amener un delta de température avant/après modif. Mais il y a moyen de le compenser, soit par des composants, soit par une action sur la télécommande (pas toujours possible), soit simplement en tenant compte de ce delta quand on règle la consigne
01 novembre 2020 à 10:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Et si vous alliez voir la page 36 (sur 42) de votre document?... :-))
01 novembre 2020 à 17:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Exact, merci Dom !
Je mets la page en question ci-dessous pour ceux qui suivent le fil. Mais du coup, je ne sais pas à quoi m'attendre si je démonte :
- Une thermistance clippée sur le connecteur CN111
- Ou une thermistance déjà au bout d'un fil électrique clipper sur CN111, il me suffira alors de rallonger le fil de la longueur souhaitée?
Un grand merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je mets la page en question ci-dessous pour ceux qui suivent le fil. Mais du coup, je ne sais pas à quoi m'attendre si je démonte :
- Une thermistance clippée sur le connecteur CN111
- Ou une thermistance déjà au bout d'un fil électrique clipper sur CN111, il me suffira alors de rallonger le fil de la longueur souhaitée?
Un grand merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 novembre 2020 à 18:43
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Eh bien ça y est je crois que j'ai compris avec la page 35 :
C'est donc le câble gris ?
Il me faut donc :
1- le sortir et rallonger à la longueur souhaitée.
2- éventuellement envisager une compensation de la valeur de sa résistance selon l'écart avec la T° de consigne en se basant sur le graphe résistance fct de t° en pièce jointe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


C'est donc le câble gris ?
Il me faut donc :
1- le sortir et rallonger à la longueur souhaitée.
2- éventuellement envisager une compensation de la valeur de sa résistance selon l'écart avec la T° de consigne en se basant sur le graphe résistance fct de t° en pièce jointe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 novembre 2020 à 18:55
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Bon, apparemment, on n'a pas le même document! En fait la version A ou B qui diffère, voir en bas des pages...
Ma page 36 donnait ça (probablement 35 chez vous, mais vous avez mis la page 37...)
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Ma page 36 donnait ça (probablement 35 chez vous, mais vous avez mis la page 37...)
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
01 novembre 2020 à 18:58
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Les posts se sont croisés, le temps que je dicte le mien à ma secrétaire...
Z'avez tout compris.
Z'avez tout compris.
01 novembre 2020 à 19:01
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Un grand merci Dom pour vos explications.
Je me permets une dernière question/réflexion :
Je me dis que c'est idiot et risqué d'aller bidouiller la sonde existante.
Afin que "l'opération" soit réversible, je voudrai bien créer une "nouvelle" sonde. Ainsi, j'aurai juste à la clipper en lieu et place de celle d'origine et si cela ne fonctionne pas je reviens à l'état d'origine très simplement.
Est-ce qu'à partir des images et courbe de la thermistance vous sauriez me dire ce que je dois acheter dans un magasin d'électronique pour avoir :
- le même connecteur qui vient se clipper sur le CN111.
- une thermistance qui est une résistance approchante à celle de la courbe fournie dans les documents.
- le bon câble à acheter, peut-être y a-t-il une section de câble à respecter ?
Merci beaucoup.
Je me permets une dernière question/réflexion :
Je me dis que c'est idiot et risqué d'aller bidouiller la sonde existante.
Afin que "l'opération" soit réversible, je voudrai bien créer une "nouvelle" sonde. Ainsi, j'aurai juste à la clipper en lieu et place de celle d'origine et si cela ne fonctionne pas je reviens à l'état d'origine très simplement.
Est-ce qu'à partir des images et courbe de la thermistance vous sauriez me dire ce que je dois acheter dans un magasin d'électronique pour avoir :
- le même connecteur qui vient se clipper sur le CN111.
- une thermistance qui est une résistance approchante à celle de la courbe fournie dans les documents.
- le bon câble à acheter, peut-être y a-t-il une section de câble à respecter ?
Merci beaucoup.
01 novembre 2020 à 21:05
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Bonjour.
A moins que votre UI ne soit toujours sous garantie, je ne vois pas trop l'intérêt de vous créer une autre sonde. Le plus dur sera de trouver le connecteur en bout de câble, car c'est une pièce dont les 2 pinces conductrices sont serties avec leurs fils respectif. Le plus simple si vous persistez est d'acheter une sonde identique chez Mitsu ou ses revendeurs et lui mettre l'allonge.
SInon, il vous faut une thermistance qui fasse 12.5 kOhms à 20°, ou 10 à 25°, de type CTN, comme par exemple chez RS ci-dessous, mais de multiples sites en proposent. Pour ce qui est du câble, n'importe lequel fera l'affaire, 2 fils de 0.5mm² , voire moins. La résistance des fils, quelques ohms, sera négligeable par rapport à la sonde.
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/resistances-ajustables/thermistances/?searchTerm=thermistance&applied-dimensions=4294136481,4292512297,4290875744,4290875714,4290875736,4292512379,4290715259,4292512137,4290875740,4292512307,4291208552,4292512262,4292512309,4291305786,4292512244,4292512420,4292512168,4293020061,4290828932,4290828937,4290828934,4290828933,4292512308,4292511973&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&rpp=100
A moins que votre UI ne soit toujours sous garantie, je ne vois pas trop l'intérêt de vous créer une autre sonde. Le plus dur sera de trouver le connecteur en bout de câble, car c'est une pièce dont les 2 pinces conductrices sont serties avec leurs fils respectif. Le plus simple si vous persistez est d'acheter une sonde identique chez Mitsu ou ses revendeurs et lui mettre l'allonge.
SInon, il vous faut une thermistance qui fasse 12.5 kOhms à 20°, ou 10 à 25°, de type CTN, comme par exemple chez RS ci-dessous, mais de multiples sites en proposent. Pour ce qui est du câble, n'importe lequel fera l'affaire, 2 fils de 0.5mm² , voire moins. La résistance des fils, quelques ohms, sera négligeable par rapport à la sonde.
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/resistances-ajustables/thermistances/?searchTerm=thermistance&applied-dimensions=4294136481,4292512297,4290875744,4290875714,4290875736,4292512379,4290715259,4292512137,4290875740,4292512307,4291208552,4292512262,4292512309,4291305786,4292512244,4292512420,4292512168,4293020061,4290828932,4290828937,4290828934,4290828933,4292512308,4292511973&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&rpp=100
02 novembre 2020 à 09:50
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Un grand merci pour aide Dom !
Je reviendrai partager le résultat si je me lance dans cette opération.
Je reviendrai partager le résultat si je me lance dans cette opération.
02 novembre 2020 à 18:04
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
02 novembre 2020 à 19:55
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Bonjour.
Ayant la même climatisation et le même problème de delta température, j’ai bien identifié la sonde RT11 (photo)
Avez vous pu rallonger le double fil pour déporter la sonde vers une zone plus proche de la température ambiante, le résultat est-il satisfaisant s’il vous plaît ?
Merci pour votre retour
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ayant la même climatisation et le même problème de delta température, j’ai bien identifié la sonde RT11 (photo)
Avez vous pu rallonger le double fil pour déporter la sonde vers une zone plus proche de la température ambiante, le résultat est-il satisfaisant s’il vous plaît ?
Merci pour votre retour

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 avril 2023 à 15:18
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Bonjour Tofclim.
Non je ne me suis pas encore lancé...
Non je ne me suis pas encore lancé...
05 avril 2023 à 19:14
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Bonsoir à tous,
Je viens de faire un nettoyage complet de l'échangeur et de la turbine sur mes 2 splits. 8 ans déjà de bons et loyaux services.
Bref, maintenant que la garantie est plus que dépassée que je n'ai plus peur de démonter/remonter la machine, je me lancerai bien dans ce déport de sonde que je n'ai jamais réalisé.
Depuis ce 1er post ouvert il y a 5 ans déjà quelqu'un a-t-il déjà réalisé l'opération ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de faire un nettoyage complet de l'échangeur et de la turbine sur mes 2 splits. 8 ans déjà de bons et loyaux services.
Bref, maintenant que la garantie est plus que dépassée que je n'ai plus peur de démonter/remonter la machine, je me lancerai bien dans ce déport de sonde que je n'ai jamais réalisé.
Depuis ce 1er post ouvert il y a 5 ans déjà quelqu'un a-t-il déjà réalisé l'opération ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 novembre 2025 à 20:37
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Invité
Bonjour.
Tout d'abord merci aux intervenants, ce forum est vraiment très utile.
J'ai un split Mitsubishi, MUZ AY35VG (UE) et MSZ AY35VGK (UI) installée en 06/2023, donc encore sous garantie.
Je n'ai donc pas fait la modification de sonde, mais je suis très intéressé car je dois forcer le ventilateur en position 4 pour que ça régule correctement, mais ça fait du bruit ! J'avais choisi ce modèle pour son silence, et je suis vraiment déçu.
Je pense qu'il n'y a aucun risque pour l'électronique, en utilisant le même connecteur et une CTN de la bonne valeur. Il y aurait 2 autres sondes pour la protection de l'UI.
Je suis électronicien, je ne dis pas cela à la légère.
Est-ce que quelqu'un sait quelle est la caractéristique de la CTN pour cette clim ?
J'aurais aussi besoin d'un bon tuto pour ouvrir l'UI sans laisser de traces pour éviter de perdre la garantie. On trouve des vidéos sur le net, mais ça ne correspond pas vraiment.
Cordialement.
Michel.
Tout d'abord merci aux intervenants, ce forum est vraiment très utile.
J'ai un split Mitsubishi, MUZ AY35VG (UE) et MSZ AY35VGK (UI) installée en 06/2023, donc encore sous garantie.
Je n'ai donc pas fait la modification de sonde, mais je suis très intéressé car je dois forcer le ventilateur en position 4 pour que ça régule correctement, mais ça fait du bruit ! J'avais choisi ce modèle pour son silence, et je suis vraiment déçu.

Je pense qu'il n'y a aucun risque pour l'électronique, en utilisant le même connecteur et une CTN de la bonne valeur. Il y aurait 2 autres sondes pour la protection de l'UI.
Je suis électronicien, je ne dis pas cela à la légère.
Est-ce que quelqu'un sait quelle est la caractéristique de la CTN pour cette clim ?
J'aurais aussi besoin d'un bon tuto pour ouvrir l'UI sans laisser de traces pour éviter de perdre la garantie. On trouve des vidéos sur le net, mais ça ne correspond pas vraiment.
Cordialement.
Michel.
31 décembre 2025 à 10:08
Réponse 19 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Bonjour.
La courbe de la sonde est en réponse 9. Pour le démontage, si vous êtes soigneux, vous ne laisserez pas de traces. Personnellement, je n'ai jamais démonté de Mitsu, mais ça ne devrait pas être plus compliqué que pour une autre marque.
La courbe de la sonde est en réponse 9. Pour le démontage, si vous êtes soigneux, vous ne laisserez pas de traces. Personnellement, je n'ai jamais démonté de Mitsu, mais ça ne devrait pas être plus compliqué que pour une autre marque.
31 décembre 2025 à 11:54
Réponse 20 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Bonjour Michel,
En PJ une vidéo que j'avais trouvé je ne sais où sur internet et stockée sur mon pc au cas où.
Je me suis basé entièrement sur cette vidéo pour le démontage complet des mes 2 UI 25 & 35VEHZ lors de mon nettoyage complet de printemps : Démontage climatiseur Mitsubishi MSZ FH35VE
En retour et en compléments des infos fournies par Dom-Aom si tu sais me dire précisément (je n'ai pas de connaissances en électronique) ce que je dois commander comme câble, connecteur et thermistance ? pour déporter ma sonde d'environ 4 à 5m.
Merci à toi et joyeux réveillon 2025 à vous tous, Xavier.
En PJ une vidéo que j'avais trouvé je ne sais où sur internet et stockée sur mon pc au cas où.
Je me suis basé entièrement sur cette vidéo pour le démontage complet des mes 2 UI 25 & 35VEHZ lors de mon nettoyage complet de printemps : Démontage climatiseur Mitsubishi MSZ FH35VE
En retour et en compléments des infos fournies par Dom-Aom si tu sais me dire précisément (je n'ai pas de connaissances en électronique) ce que je dois commander comme câble, connecteur et thermistance ? pour déporter ma sonde d'environ 4 à 5m.
Merci à toi et joyeux réveillon 2025 à vous tous, Xavier.
31 décembre 2025 à 16:00
Réponse 21 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Invité
Bonjour et meilleurs vœux pour 2026.
Je suis bluffé par la rapidité de vos réponses ! C'est très complet, et ... yapuka !!!!
La vidéo montre un démontage nettement plus complet que ce qu'il faut pour juste accéder à la sonde RT11. Savez-vous si on peut accéder assez facilement à la CTN ?
Il me semble avoir déjà vu quelque chose à ce sujet, mais je ne sais plus où. Je vais relancer ma recherche.
Quant à faire un démontage aussi complet, je vais plutôt attendre les beaux jours, pour éviter de me retrouver coincé en cas de pépin. Je ne suis pas toujours au top, et il faut travailler sur l'échelle. Ça n'est pas très évident pour moi.
Pour les références, je vous tiendrai au courant. Le connecteur semble être standard, la CTN probablement aussi.
Merci encore pour vos infos complètes !
Michel.
Je suis bluffé par la rapidité de vos réponses ! C'est très complet, et ... yapuka !!!!
La vidéo montre un démontage nettement plus complet que ce qu'il faut pour juste accéder à la sonde RT11. Savez-vous si on peut accéder assez facilement à la CTN ?
Il me semble avoir déjà vu quelque chose à ce sujet, mais je ne sais plus où. Je vais relancer ma recherche.
Quant à faire un démontage aussi complet, je vais plutôt attendre les beaux jours, pour éviter de me retrouver coincé en cas de pépin. Je ne suis pas toujours au top, et il faut travailler sur l'échelle. Ça n'est pas très évident pour moi.
Pour les références, je vous tiendrai au courant. Le connecteur semble être standard, la CTN probablement aussi.
Merci encore pour vos infos complètes !
Michel.
02 janvier 2026 à 14:11
Réponse 22 d'un contributeur du forum-climatisation
Déport sonde split Mitsubishi FH25&35VEHZ
Bonjour Michel et bonne année 2026 à tous,
Le carter de droite est celui qui donne accès à la partie électronique.
Il est indépendant des autres carters et surtout accessible très facilement en quelques minutes en démontant seulement 3 vis.
Le carter de droite est celui qui donne accès à la partie électronique.
Il est indépendant des autres carters et surtout accessible très facilement en quelques minutes en démontant seulement 3 vis.
02 janvier 2026 à 18:45