Question Forum Climatisation : Fusible saute au démarrage du stabilisateur
Bonjour.
J'ai un split Hisense 12000 BTU converter qui est connecté entre un stabilisateur Tanaka 10000 watts et un fusible général de 25A.
Je constate des fois que lorsque je démarre le stabilisateur (sans avoir démarré le split, bien sûr), le fusible saute (je dis bien, des fois).
J'ai l'impression que la puissance de démarrage du stabilisateur est au-dessus de celle du fusible.
J'ai besoin de vos orientations pour pallier à cette situation.
J'ai un split Hisense 12000 BTU converter qui est connecté entre un stabilisateur Tanaka 10000 watts et un fusible général de 25A.
Je constate des fois que lorsque je démarre le stabilisateur (sans avoir démarré le split, bien sûr), le fusible saute (je dis bien, des fois).
J'ai l'impression que la puissance de démarrage du stabilisateur est au-dessus de celle du fusible.
J'ai besoin de vos orientations pour pallier à cette situation.
04 novembre 2020 à 07:16
Réponse 1 du forum climatisation
Fusible saute au démarrage du stabilisateur
Bonjour.
Le démarrage d'une machine, même à vide, peut entraîner un pic de consommation très bref. Exemples :
- une lampe qu'on allume consomme 10 fois plus pendant un 10ème de seconde
- un frigo classique qui démarre, pareil
- une UE de clim inverter ferait nettement pire, raison pour laquelle il y a un dispositif de limitation de courant sur la carte, qui est désactivé au bout de 3 secondes (charge de gros condensateurs).
Sur votre stabilo, c'est peut-être pareil s'il doit charger des condensateurs internes au début (ou lancer un courant dans un transfo, je ne sais pas exactement comment il fonctionne, c'est peut-être marqué dans votre notice). A noter que 10 kW correspondent à 43A, donc vous ne pourriez pas de toutes façons le faire marcher à puissance nominale avec un fusible de 25A. Essayez déjà de passer à 32A...
Ou alors, le dispositif cité plus haut dans votre UE ne fonctionne plus. Est-ce que le problème apparaît toujours quand la clim est déconnectée du stabilo?
Dans votre description, c'est le stabilo qui est placé entre l'arrivée secteur et le split et non ce que vous dites.
Le démarrage d'une machine, même à vide, peut entraîner un pic de consommation très bref. Exemples :
- une lampe qu'on allume consomme 10 fois plus pendant un 10ème de seconde
- un frigo classique qui démarre, pareil
- une UE de clim inverter ferait nettement pire, raison pour laquelle il y a un dispositif de limitation de courant sur la carte, qui est désactivé au bout de 3 secondes (charge de gros condensateurs).
Sur votre stabilo, c'est peut-être pareil s'il doit charger des condensateurs internes au début (ou lancer un courant dans un transfo, je ne sais pas exactement comment il fonctionne, c'est peut-être marqué dans votre notice). A noter que 10 kW correspondent à 43A, donc vous ne pourriez pas de toutes façons le faire marcher à puissance nominale avec un fusible de 25A. Essayez déjà de passer à 32A...
Ou alors, le dispositif cité plus haut dans votre UE ne fonctionne plus. Est-ce que le problème apparaît toujours quand la clim est déconnectée du stabilo?
Dans votre description, c'est le stabilo qui est placé entre l'arrivée secteur et le split et non ce que vous dites.
04 novembre 2020 à 18:39