Tri split Carrera Inverter et fusible qui saute
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
1171
Conseils bricoler le bois : Tri split Carrera Inverter et fusible qui saute
Bonjour à tous
Mon problème est un tri split Carrera Inverter
Cela fait presque 2 ans qu'il tourne sans problème mais cette nuit, le disjoncteur a sauté (capacité de 16A) et je me suis dit : j'en mets un plus gros de 32A.
Mais quand je le branche, on entend un bip, c'est normal quand la climatisation se met en route, mais 1 seconde plus tard, le fusible saute ou plutôt claque comme un pétard (fusible 32A au boîtier électrique).
Si quelqu'un a déjà eu la même panne ?
Merci de m'aider car je n'ai plus de chauffage.
Mon problème est un tri split Carrera Inverter
Cela fait presque 2 ans qu'il tourne sans problème mais cette nuit, le disjoncteur a sauté (capacité de 16A) et je me suis dit : j'en mets un plus gros de 32A.
Mais quand je le branche, on entend un bip, c'est normal quand la climatisation se met en route, mais 1 seconde plus tard, le fusible saute ou plutôt claque comme un pétard (fusible 32A au boîtier électrique).
Si quelqu'un a déjà eu la même panne ?
Merci de m'aider car je n'ai plus de chauffage.
06 octobre 2009 à 12:56
Conseils 1 installation climatisation
Tri split Carrera Inverter et fusible qui saute
Un fil à la masse, ou un moteur HS : ventilateur, compresseur. Appeler un dépanneur climatisation. 7/10/09.
07 octobre 2009 à 17:40
Conseils 2 installation climatisation
Invité

Tri split Carrera Inverter et fusible qui saute
Invité
Mettre un fusible de plus gros calibre n'est pas la bonne solution, ce peut même être dangereux pour votre installation électrique, sauf si votre installation tire normalement plus que 16 A.
Si ça disjoncte, peut être que le compresseur est en court-circuit, ou un ventilateur condenseur, pour vérifier débrancher un à un tout ces composants et mettez en route votre climatisation.
Quand ça ne disjoncte plus, c'est que vous avez trouvé le composant en cause.
Si ça disjoncte, peut être que le compresseur est en court-circuit, ou un ventilateur condenseur, pour vérifier débrancher un à un tout ces composants et mettez en route votre climatisation.
Quand ça ne disjoncte plus, c'est que vous avez trouvé le composant en cause.
07 octobre 2009 à 22:18
Conseils 3 installation climatisation
Invité

Tri split Carrera Inverter et fusible qui saute
Invité
Bonjour, pour ma part je recherche un composant pour une carte d'alimentation pour climatiseur Carrera tri split 2500W et 3500W.