Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
6590
Question Forum Climatisation : Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Bonjour.
J'ai une clim Daikin réversible FTYN25GXV1B qui fonctionne en froid et chaud, mais en mode chauffage, programmée à 18 degrés elle ne s'arrête plus, 22... 24 degrés, après info on m'informe que c'est un problème de sonde ?
Merci de votre expérience.
J'ai une clim Daikin réversible FTYN25GXV1B qui fonctionne en froid et chaud, mais en mode chauffage, programmée à 18 degrés elle ne s'arrête plus, 22... 24 degrés, après info on m'informe que c'est un problème de sonde ?
Merci de votre expérience.
04 novembre 2020 à 17:38
Réponse 1 du forum climatisation
Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Bonjour.
En clim, les sondes sont des thermistances de type CTN (coeff de température négatif). Autrement dit, plus il fait froid plus sa valeur augmente. Si une sonde, en chauffant, s'ouvre (fil qui se coupe), alors la carte va lui trouver une résistance infinie, ce qui correspondrait à une température style 0 absolu. Du coup la carte fait continuer la chauffe indéfiniment.
Donc la piste sonde tient la route, mais ce peut être aussi la carte...
En clim, les sondes sont des thermistances de type CTN (coeff de température négatif). Autrement dit, plus il fait froid plus sa valeur augmente. Si une sonde, en chauffant, s'ouvre (fil qui se coupe), alors la carte va lui trouver une résistance infinie, ce qui correspondrait à une température style 0 absolu. Du coup la carte fait continuer la chauffe indéfiniment.
Donc la piste sonde tient la route, mais ce peut être aussi la carte...
05 novembre 2020 à 00:33
Réponse 2 du forum climatisation
Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Bonjour et merci de la réponse.
A vous lire à propos de la clim Daikin FTYN25GXV1B il y a donc une sonde et une carte à changer ?
Bonne journée.
A vous lire à propos de la clim Daikin FTYN25GXV1B il y a donc une sonde et une carte à changer ?
Bonne journée.
05 novembre 2020 à 10:32
Réponse 3 du forum climatisation
Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Bonjour.
Je reviens sur ma clim ftyn25gxv1b après lecture de l'info j'ai fait un test température pièce a 20 degré
Télécommande programmée a 17 degrés
Mise en marche par la télécommande, la clim démarre et chauffe, confirmation de sonde ou carte ?
Merci.
Je reviens sur ma clim ftyn25gxv1b après lecture de l'info j'ai fait un test température pièce a 20 degré
Télécommande programmée a 17 degrés
Mise en marche par la télécommande, la clim démarre et chauffe, confirmation de sonde ou carte ?
Merci.
05 novembre 2020 à 13:36
Réponse 4 du forum climatisation
Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Disons déjà une sonde à vérifier. L'enlever de son connecteur sur la carte et mesurer sa résistance à diverses températures. La variation doit être d'environ 4% en moins par degré en plus. En la testant dans de l'eau bouillante, la résistance doit devenir faible. Parfois on a des problèmes de contact au niveau du connecteur. Avec un peu de chance, le test proposé fera remarcher l'ensemble pour longtemps, si c'était un faux contact au niveau du connecteur.
05 novembre 2020 à 13:59
Réponse 5 du forum climatisation
Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Bonjour, ci-joint un tableau normalement les valeurs correspondes au tableau A
Tableau valeurs en ohms sondes
Tableau valeurs en ohms sondes
07 novembre 2020 à 05:13
Réponse 6 du forum climatisation
Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Bonjour.
Merci de vos réponses, la sonde de température a été changée sur ma clim Daikin FTYN25GXV1B.
Bonne journée.
jlb
Merci de vos réponses, la sonde de température a été changée sur ma clim Daikin FTYN25GXV1B.
Bonne journée.
jlb
16 décembre 2020 à 17:15
Réponse 7 du forum climatisation
Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus
Bonjour.
Certes, mais avec quel résultat?...
Certes, mais avec quel résultat?...
16 décembre 2020 à 18:19