Bonjour,
Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent.
Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4).
Maintenant la led verte clignote et A1 s'allume (rouge).
Je ne trouve pas le problème, merci de m’aiguiller.
Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent.
Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4).
Maintenant la led verte clignote et A1 s'allume (rouge).
Je ne trouve pas le problème, merci de m’aiguiller.
29 décembre 2017 à 13:42
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour,
Le code A1 signifie que le microprocesseur de la carte électronique de l'unité intérieure ne fonctionne pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le code A1 signifie que le microprocesseur de la carte électronique de l'unité intérieure ne fonctionne pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2017 à 17:10
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Suite de mon problème.
Je cherche à diagnostiquer la panne de ma pompe à chaleur sur la télécommande: arc403a1.
Je viens de changer la carte élec. de l'unité extérieure qui était HS ; elle démarre 2 secondes et s'arrête : led verte clignote et 1ère led rouge allumée ; les unités intérieures clignotent. Donc je cherche, mais si quelqu'un connait le symptôme, merci d'avance.
Je cherche à diagnostiquer la panne de ma pompe à chaleur sur la télécommande: arc403a1.
Je viens de changer la carte élec. de l'unité extérieure qui était HS ; elle démarre 2 secondes et s'arrête : led verte clignote et 1ère led rouge allumée ; les unités intérieures clignotent. Donc je cherche, mais si quelqu'un connait le symptôme, merci d'avance.
29 décembre 2017 à 20:13
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Re bonjour,
Non, ce n'est pas un code ('a1) mais la 1° led rouge après la verte de l'unité extérieure qui s'allume, d’ailleurs le problème se fait avec les 4 unités intérieures séparément ou ensemble.
Je ne sais pas programmer la télécommande (arc403a1) pour diag les codes erreurs.
Merci pour vos réponses.
Non, ce n'est pas un code ('a1) mais la 1° led rouge après la verte de l'unité extérieure qui s'allume, d’ailleurs le problème se fait avec les 4 unités intérieures séparément ou ensemble.
Je ne sais pas programmer la télécommande (arc403a1) pour diag les codes erreurs.
Merci pour vos réponses.
29 décembre 2017 à 20:22
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour,
Pour vérifier via votre télécommande la procédure à suivre est :
Appuyer sur le bouton INSPECTION/TEST. L’équipement passe en mode inspection.
L'indication d'unité s'allume, et le n° d'unité clignote et indique 0.
Appuyez sur le bouton haut ou bas, et modifiez le n° d'unité jusqu'à ce que des bips retentissent à l'unité intérieure.
Si 3 bips brefs, appuyez sur le bouton MODE, le chiffre 0 à gauche du code de dysfonctionnement clignote.
Appuyez sur le bouton haut ou bas, et changez le chiffre supérieur du code de dysfonctionnement jusqu'à ce que vous entendiez un ou deux bips.
Si BIP en continu les chiffres supérieurs et inférieurs correspondent. Le code de dysfonctionnement est confirmé.
Ensuite nous communiquer le code.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour vérifier via votre télécommande la procédure à suivre est :
Appuyer sur le bouton INSPECTION/TEST. L’équipement passe en mode inspection.
L'indication d'unité s'allume, et le n° d'unité clignote et indique 0.
Appuyez sur le bouton haut ou bas, et modifiez le n° d'unité jusqu'à ce que des bips retentissent à l'unité intérieure.
Si 3 bips brefs, appuyez sur le bouton MODE, le chiffre 0 à gauche du code de dysfonctionnement clignote.
Appuyez sur le bouton haut ou bas, et changez le chiffre supérieur du code de dysfonctionnement jusqu'à ce que vous entendiez un ou deux bips.
Si BIP en continu les chiffres supérieurs et inférieurs correspondent. Le code de dysfonctionnement est confirmé.
Ensuite nous communiquer le code.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2017 à 09:59
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour.
De mémoire je crois qu'il faut vous diriger vers l'UI puis appuyer longuement sur le bouton test "00" clignote, appuyer successivement sur ce même bouton si un bip long se fait entendre, nous dire le code apparent sur la commande.
De mémoire je crois qu'il faut vous diriger vers l'UI puis appuyer longuement sur le bouton test "00" clignote, appuyer successivement sur ce même bouton si un bip long se fait entendre, nous dire le code apparent sur la commande.
30 décembre 2017 à 10:00
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Désolé, ma télécommande est ancienne, (arc403a1) de 1997 et ne possède pas de boutons test, ou autres elle est complètement basique : m/a ; 2 pour t°; 2 pour programmation de démarrage ; 1 pour déprogrammer, 1 pour balaiement du flux d'air, 1 pour choix froid, chaud déshu, auto.1 pour vitesse de ventilateur.
Je ne trouve aucune doc.
Encore merci.
Je ne trouve aucune doc.
Encore merci.
30 décembre 2017 à 12:43
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour guidan.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre télécommande pour faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement. Patrice Bricovidéo
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre télécommande pour faciliter la compréhension de votre problème. Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement. Patrice Bricovidéo
30 décembre 2017 à 13:15
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour.
Qu'est-ce que vous entendez par A1 s'allume rouge ?
Qu'est-ce que vous entendez par A1 s'allume rouge ?
30 décembre 2017 à 15:37
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonsoir,
On ne voit pas bien, mais si vous avez la touche CANCEL sur la télécommande, appuyez dessus et restez appuyé 5 secondes.
Il devrait apparaitre 00, ensuite appuyez à plusieurs reprises sur la touche CANCEL jusqu'à l'obtention d'un bip long et vous devriez avoir le code erreur.
Cordialement.
maclimatisation.com
On ne voit pas bien, mais si vous avez la touche CANCEL sur la télécommande, appuyez dessus et restez appuyé 5 secondes.
Il devrait apparaitre 00, ensuite appuyez à plusieurs reprises sur la touche CANCEL jusqu'à l'obtention d'un bip long et vous devriez avoir le code erreur.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2017 à 18:25
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour.
Avec cette ancienne commande il ne va pas être possible de trouver un code défaut.
Je pencherai pour un manque de gaz.
Nous allons faire autrement.
Mettre toutes les UI sur arrêt. Couper le courant général de la clim pendant quelques minutes puis le remettre.
Mettre en service une seule UI la plus près du l'UE, à fond en ventilation et chauffage.
Nous dire ce qui se passe, et si fonctionnement nous donner la température de soufflage.
Avec cette ancienne commande il ne va pas être possible de trouver un code défaut.
Je pencherai pour un manque de gaz.
Nous allons faire autrement.
Mettre toutes les UI sur arrêt. Couper le courant général de la clim pendant quelques minutes puis le remettre.
Mettre en service une seule UI la plus près du l'UE, à fond en ventilation et chauffage.
Nous dire ce qui se passe, et si fonctionnement nous donner la température de soufflage.
31 décembre 2017 à 10:04
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour,
Ça ne marche pas, il doit falloir appuyer sur d'autres touches !!! mais lesquelles?
J'ai essayé plein de combinaisons en vain. Encore merci.
Bon réveillon et bonne année.
Ça ne marche pas, il doit falloir appuyer sur d'autres touches !!! mais lesquelles?
J'ai essayé plein de combinaisons en vain. Encore merci.
Bon réveillon et bonne année.
31 décembre 2017 à 10:06
Réponse 13 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Re... en mode chauffage, toujours le même symptôme : le groupe démarre et s’arrête aussitôt.
Par contre en mode froid, le ventilateur de l'UI fonctionne en permanence, que faut-il faire ensuite ?
Pour la télécommande je suis un peu décontenancé, je l'ai déjà vu l'utiliser en recherche de défaut mais la personne n'est plus.
Encore merci.
Par contre en mode froid, le ventilateur de l'UI fonctionne en permanence, que faut-il faire ensuite ?
Pour la télécommande je suis un peu décontenancé, je l'ai déjà vu l'utiliser en recherche de défaut mais la personne n'est plus.
Encore merci.
31 décembre 2017 à 12:33
Réponse 14 du forum climatisation Bricovidéo
PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour.
Et bonne année.
Ça ne fonctionne toujours pas.
Quel est le problème ? électrique ou autre ?
Après changement de la carte élect. de l'UE, ma pompe à chaleur démarre et s’arrête aussitôt dans les 3 secondes qui suit.
C'est une installation au R 22 Daikin MY90CJ7V1.
Pas de problèmes de charge, le groupe s'était emballé avant le changement de carte : fonctionne même sans carte mais pas le ventilateur du condenseur et sans la demande des UI.
Maintenant, il faut le mettre en demande pour "oser" démarrer comme je l'ai précisé.
Quelqu'un peut-il me donner une solution ?
Merci.
Et bonne année.
Ça ne fonctionne toujours pas.
Quel est le problème ? électrique ou autre ?
Après changement de la carte élect. de l'UE, ma pompe à chaleur démarre et s’arrête aussitôt dans les 3 secondes qui suit.
C'est une installation au R 22 Daikin MY90CJ7V1.
Pas de problèmes de charge, le groupe s'était emballé avant le changement de carte : fonctionne même sans carte mais pas le ventilateur du condenseur et sans la demande des UI.
Maintenant, il faut le mettre en demande pour "oser" démarrer comme je l'ai précisé.
Quelqu'un peut-il me donner une solution ?
Merci.
13 janvier 2018 à 11:18