Messages sur clim réversible Mitsubishi PAR-21 MAA
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
4457
Question Forum Climatisation : Messages sur clim réversible Mitsubishi PAR-21 MAA
Bonjour,
J'ai découvert des messages : "defrost" puis "stand by" dans la fenêtre affichant le mode (en l’occurrence Heating) sur le contrôleur centralisé PAR-21 MAA de ma clim réversible.
Durant l'affichage de ces messages (qui finissent par disparaître) il n'y a plus de soufflage d'air chaud.
Quelqu'un peut-il m'expliquer la signification de ces messages (pas de code erreur affiché) et la nécessité ou non de faire appel à un dépanneur ?
C'est la première fois que je me rends compte de l'affichage de tels messages en plusieurs années d'utilisation du matériel.
Merci d'avance à ceux qui auront la gentillesse de me répondre.
JPM
J'ai découvert des messages : "defrost" puis "stand by" dans la fenêtre affichant le mode (en l’occurrence Heating) sur le contrôleur centralisé PAR-21 MAA de ma clim réversible.
Durant l'affichage de ces messages (qui finissent par disparaître) il n'y a plus de soufflage d'air chaud.
Quelqu'un peut-il m'expliquer la signification de ces messages (pas de code erreur affiché) et la nécessité ou non de faire appel à un dépanneur ?
C'est la première fois que je me rends compte de l'affichage de tels messages en plusieurs années d'utilisation du matériel.
Merci d'avance à ceux qui auront la gentillesse de me répondre.
JPM
30 décembre 2017 à 09:13
Réponse 1 du forum climatisation
Messages sur clim réversible Mitsubishi PAR-21 MAA
Bonjour,
Rien de grave, il s'agit tout simplement de la phase dégivrage de l'appareil.
Pendant cette phase l'appareil inverse son fonctionnement afin de faire du chaud sur l'unité extérieure et de procéder à son dégivrage. Cela peut se produire en plein hiver toutes les 40 minutes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Rien de grave, il s'agit tout simplement de la phase dégivrage de l'appareil.
Pendant cette phase l'appareil inverse son fonctionnement afin de faire du chaud sur l'unité extérieure et de procéder à son dégivrage. Cela peut se produire en plein hiver toutes les 40 minutes.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2017 à 15:05
Réponse 2 du forum climatisation
Messages sur clim réversible Mitsubishi PAR-21 MAA
Re bonjour,
Merci pour la réponse concernant le cycle de dégivrage.
Ce matin le message n'apparaît plus mais par contre le "stand by" réapparaît à chaque intervention (changement de la température de consigne).
Je suis étonné de n'avoir jamais remarqué ces messages jusqu'à maintenant s'ils sont "normaux"!
Ne s'agirait-il pas d'un manque de charge ?
Merci de nouveau.
Cordialement.
JPM
Merci pour la réponse concernant le cycle de dégivrage.
Ce matin le message n'apparaît plus mais par contre le "stand by" réapparaît à chaque intervention (changement de la température de consigne).
Je suis étonné de n'avoir jamais remarqué ces messages jusqu'à maintenant s'ils sont "normaux"!
Ne s'agirait-il pas d'un manque de charge ?
Merci de nouveau.
Cordialement.
JPM
30 décembre 2017 à 16:28
Réponse 3 du forum climatisation
Messages sur clim réversible Mitsubishi PAR-21 MAA
Bonjour,
Stand by cela veut dire que l'unité extérieure est en cours de chauffe.
Tout cela est normal.
Vous auriez une probabilité de manque de charge si lors de la demande en chaud à fond il ne sortait qu'un air tiède.
Cordialement.
maclimatisation.com
Stand by cela veut dire que l'unité extérieure est en cours de chauffe.
Tout cela est normal.
Vous auriez une probabilité de manque de charge si lors de la demande en chaud à fond il ne sortait qu'un air tiède.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2017 à 16:41
Réponse 4 du forum climatisation
Messages sur clim réversible Mitsubishi PAR-21 MAA
Bonjour,
Merci pour cet apprentissage pas à pas.
Pas de souci donc.
Il me reste à comprendre pourquoi je n'ai jamais repéré ces messages sur l'afficheur !
Bonne fin d'année et "all the best" pour la prochaine.
Cordialement.
JPM
Merci pour cet apprentissage pas à pas.
Pas de souci donc.
Il me reste à comprendre pourquoi je n'ai jamais repéré ces messages sur l'afficheur !
Bonne fin d'année et "all the best" pour la prochaine.
Cordialement.
JPM
31 décembre 2017 à 10:20