Question Forum Climatisation : Code panne IA Airpac Ophély
Bonjour.
Le code panne IA s'affiche sur ma PAC Airpac Ophély.
Le circulateur était bloqué.
J'en ai installé un neuf et le code s'affiche toujours.
Il se peut que ce soit le thermostat de sécurité soit défaillant mais je ne sais pas où il se trouve sur ma PAC.
Merci de vos réponses.
P Gaget
Le code panne IA s'affiche sur ma PAC Airpac Ophély.
Le circulateur était bloqué.
J'en ai installé un neuf et le code s'affiche toujours.
Il se peut que ce soit le thermostat de sécurité soit défaillant mais je ne sais pas où il se trouve sur ma PAC.
Merci de vos réponses.
P Gaget
30 décembre 2017 à 11:03
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur
Code panne IA Airpac Ophély
Bonjour.
J'ai des codes panne mais celui-ci.
Je suppose que vous voulez parler du flow switch, ou contrôleur de débit d'eau ?
J'ai des codes panne mais celui-ci.
Je suppose que vous voulez parler du flow switch, ou contrôleur de débit d'eau ?
30 décembre 2017 à 15:26
Réponse 2 forum dépannage pompe à chaleur
Code panne IA Airpac Ophély
Le code panne IA s'affiche au centre de l'unité centrale.
La cause est soit défaut débit d'eau ou coupure de thermostat de sécurité ou mauvaise connexion de celui-ci d'après la notice d'installation.
Cordialement.
P Gaget
La cause est soit défaut débit d'eau ou coupure de thermostat de sécurité ou mauvaise connexion de celui-ci d'après la notice d'installation.
Cordialement.
P Gaget
30 décembre 2017 à 16:09
Réponse 3 forum dépannage pompe à chaleur
Code panne IA Airpac Ophély
Bonjour.
Jetez un œil à la question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
Pour cet internaute, la panne était due au vieillissement des condensateurs de la carte de l'UI. Un c'est sûr, et probablement deux. En électronique numérique, quand un microP reçoit une tension d'alimentation perturbée, il lui arrive de délirer!!
Cordialement, Dom.
Jetez un œil à la question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
Pour cet internaute, la panne était due au vieillissement des condensateurs de la carte de l'UI. Un c'est sûr, et probablement deux. En électronique numérique, quand un microP reçoit une tension d'alimentation perturbée, il lui arrive de délirer!!
Cordialement, Dom.
30 décembre 2017 à 16:58
Réponse 4 forum dépannage pompe à chaleur
Invité

Code panne IA Airpac Ophély
Invité
Bonjour,
Le thermostat de sécurité doit être implanté dans la partie supérieure du réchauffeur et en principe il doit être équipé d'un bouton à réarmement manuel.
Cordialement.
Le thermostat de sécurité doit être implanté dans la partie supérieure du réchauffeur et en principe il doit être équipé d'un bouton à réarmement manuel.
Cordialement.
30 décembre 2017 à 19:35