Pompe à chaleur AIRPAC Ophely W848 A défaut IA clignotant
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
4539
Question Forum Climatisation : Pompe à chaleur AIRPAC Ophely W848 A défaut IA clignotant
Bonjour.
Je vous sollicite sur ce forum pour avoir de l'aide afin de dépanner ma PAC en panne depuis 2 jours.
"Ça tombe mal en cette période".
Ma PAC est installée en relève d'une chaudière gaz. Installation également d'un échangeur pour une piscine.
Installation en 2009. Alimentation en 220V.
Il y a quelques jours, j'ai voulu faire fonctionner ma chaudière GAZ.
Passage en mode "secours" sur le module de commande intérieur (je fais cela plusieurs fois dans l'année pour continuer à garder ma chaudière en fonctionnement). Fonctionnement OK sur 2 jours puis plus rien.
La PAC est "IA" clignotant.
Shunt au niveau de ma chaudière (commande thermostat) OK. Elle démarre bien.
Retour en mode "asservi" côté module intérieur. Toujours la même alarme et la PAC ne démarre pas.
Tests effectués :
Le thermostat d'ambiance fonctionne bien mesure au multimètre, (sur les j'ai bien une continuité lorsque le suis inférieur au point de consigne "haut").
Tests thermostat extérieur OK également (mesure sur le bornier à l'intérieur du module de commande).
Je vais faire quelques tests ce soir.
J'ai imprimé les différentes docs trouvées sur internet.
Merci.
Je vous sollicite sur ce forum pour avoir de l'aide afin de dépanner ma PAC en panne depuis 2 jours.
"Ça tombe mal en cette période".
Ma PAC est installée en relève d'une chaudière gaz. Installation également d'un échangeur pour une piscine.
Installation en 2009. Alimentation en 220V.
Il y a quelques jours, j'ai voulu faire fonctionner ma chaudière GAZ.
Passage en mode "secours" sur le module de commande intérieur (je fais cela plusieurs fois dans l'année pour continuer à garder ma chaudière en fonctionnement). Fonctionnement OK sur 2 jours puis plus rien.
La PAC est "IA" clignotant.
Shunt au niveau de ma chaudière (commande thermostat) OK. Elle démarre bien.
Retour en mode "asservi" côté module intérieur. Toujours la même alarme et la PAC ne démarre pas.
Tests effectués :
Le thermostat d'ambiance fonctionne bien mesure au multimètre, (sur les j'ai bien une continuité lorsque le suis inférieur au point de consigne "haut").
Tests thermostat extérieur OK également (mesure sur le bornier à l'intérieur du module de commande).
Je vais faire quelques tests ce soir.
J'ai imprimé les différentes docs trouvées sur internet.
Merci.
09 février 2018 à 10:56
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur
Pompe à chaleur AIRPAC Ophely W848 A défaut IA clignotant
Bonjour.
Jetez un œil à la question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
Une première panne était due à un condensateur dans la partie alimentation de la carte. Puis est survenue très vite une 2ème panne ; la personne l'a résolue en changeant tous les autres condos chimiques de la carte.
Ce qui ne veut pas dire que votre panne soit due à ces condos. Mais sait-on jamais...
Cordialement, Dom.
Jetez un œil à la question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
Une première panne était due à un condensateur dans la partie alimentation de la carte. Puis est survenue très vite une 2ème panne ; la personne l'a résolue en changeant tous les autres condos chimiques de la carte.
Ce qui ne veut pas dire que votre panne soit due à ces condos. Mais sait-on jamais...
Cordialement, Dom.
09 février 2018 à 14:18
Réponse 2 forum dépannage pompe à chaleur
Pompe à chaleur AIRPAC Ophely W848 A défaut IA clignotant
Bonjour.
Après recherche et tests, sur le schéma est raccordé un thermostat TS (sonde de température) sur l'afficheur.
En suivant cette sonde, j'ai trouvé sur le bloc où sont raccordées les résistances (bloc noir) un petit contacteur rouge et noir.
Après réarmement de celui-ci, ma PAC a redémarré...
Après recherche et tests, sur le schéma est raccordé un thermostat TS (sonde de température) sur l'afficheur.
En suivant cette sonde, j'ai trouvé sur le bloc où sont raccordées les résistances (bloc noir) un petit contacteur rouge et noir.
Après réarmement de celui-ci, ma PAC a redémarré...
10 février 2018 à 12:33
Réponse 4 forum dépannage pompe à chaleur
Pompe à chaleur AIRPAC Ophely W848 A défaut IA clignotant
Merci pour les idées de dépannage vu sur le forum.
10 février 2018 à 12:35