Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
3452
Question dépannage climatisation : Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour,
J'ai une clim réversible LG FM19AH, qui, depuis son arrêt hier, ne fonctionne plus : Sur les splits, il y a les voyants Marche et Mode Économie qui clignotent alternativement, alors que tout est à l'arrêt.
J'ai été obligé de couper le fusible pour faire cesser.
Si je veux démarrer la clim, elle démarre, et aussitôt, il y a un bip, et les volets du split se referment.
Le compresseur ne se met même pas en route.
LG se contente de me renvoyer à un réparateur...
Et rien d'approchant sur les incidents marqués sur le livret d'utilisation...
Avec 36°C dehors, ça tombe très mal !!..
Merci de me donner au moins une piste.
J'ai une clim réversible LG FM19AH, qui, depuis son arrêt hier, ne fonctionne plus : Sur les splits, il y a les voyants Marche et Mode Économie qui clignotent alternativement, alors que tout est à l'arrêt.
J'ai été obligé de couper le fusible pour faire cesser.
Si je veux démarrer la clim, elle démarre, et aussitôt, il y a un bip, et les volets du split se referment.
Le compresseur ne se met même pas en route.
LG se contente de me renvoyer à un réparateur...
Et rien d'approchant sur les incidents marqués sur le livret d'utilisation...
Avec 36°C dehors, ça tombe très mal !!..
Merci de me donner au moins une piste.

18 juillet 2016 à 17:03
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
Bonsoir.
Bon avec LG il va falloir travailler un peu si vous voulez que l'on vous aide.
Nous dire combien de X clignotent les leds en façade (chacune d'elle) mettre un carton afin de séparer le visuel des clignotements.
OU !
Ouvrir le capot de l'UE (unité extérieure) Il y a deux leds une verte LED02G, et une rouge LED01G.
Nous dire combien de X clignote chacune d'elle.
Bon avec LG il va falloir travailler un peu si vous voulez que l'on vous aide.
Nous dire combien de X clignotent les leds en façade (chacune d'elle) mettre un carton afin de séparer le visuel des clignotements.
OU !
Ouvrir le capot de l'UE (unité extérieure) Il y a deux leds une verte LED02G, et une rouge LED01G.
Nous dire combien de X clignote chacune d'elle.
18 juillet 2016 à 20:59
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
Merci de vous intéresser à mon problème.
Pour les LED des splits : Led verte M/A : clignote 3 fois, et la LED Rouge Économie d'énergie, 1 fois ; Le tout en alternance, même télécommande en arrêt, et à signaler que le bouton M/A sur les splits est inopérant.
J'ai été voir sous le capot de l'UE, pas de leds. Voir photos.
Merci pour vos conseils. Cordialement.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour les LED des splits : Led verte M/A : clignote 3 fois, et la LED Rouge Économie d'énergie, 1 fois ; Le tout en alternance, même télécommande en arrêt, et à signaler que le bouton M/A sur les splits est inopérant.
J'ai été voir sous le capot de l'UE, pas de leds. Voir photos.
Merci pour vos conseils. Cordialement.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



19 juillet 2016 à 12:35
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
19 juillet 2016 à 13:10
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
Invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
La séquence des clignotements est incorrecte. Car cela donne soit défaut 13 ou 31 selon le type de l'UI.
Regardez à nouveau car ces deux codes n'existent pas chez LG.
Le mieux c'est que vous regardiez sur les leds du groupe.
Il y en a bien deux : une rouge et une verte. Vous ne les avez pas vues car elles sont cachées par le câblage.
Sur le schéma que vous avez mis à disposition il y a une rangée de sondes, les leds se trouvent à proximité.
Notez la séquence de clignotement et indiquez-nous la.
Cordialement.
Adelclimatisation
La séquence des clignotements est incorrecte. Car cela donne soit défaut 13 ou 31 selon le type de l'UI.
Regardez à nouveau car ces deux codes n'existent pas chez LG.
Le mieux c'est que vous regardiez sur les leds du groupe.
Il y en a bien deux : une rouge et une verte. Vous ne les avez pas vues car elles sont cachées par le câblage.
Sur le schéma que vous avez mis à disposition il y a une rangée de sondes, les leds se trouvent à proximité.
Notez la séquence de clignotement et indiquez-nous la.
Cordialement.
Adelclimatisation
19 juillet 2016 à 22:16
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
Bonsoir.
Ce qui donnerait un code 13... qui n'existe pas.
Afin de confirmer suivre mes instructions en réponse 1 en accédant dans l'UE en comptant bien séparément les leds.
Ce qui donnerait un code 13... qui n'existe pas.
Afin de confirmer suivre mes instructions en réponse 1 en accédant dans l'UE en comptant bien séparément les leds.
19 juillet 2016 à 22:35
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
Bonsoir à tous,
Il y a une espèce de trappe sur le côté de l'UE ; (photo du milieu) ; faut-il enlever tout le carrossage, car je suppose que tout doit être sur une carte ?
Je recommence demain à la fraiche. -;
Cordialement.
Il y a une espèce de trappe sur le côté de l'UE ; (photo du milieu) ; faut-il enlever tout le carrossage, car je suppose que tout doit être sur une carte ?
Je recommence demain à la fraiche. -;
Cordialement.
19 juillet 2016 à 23:11
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
Invité
Re,
Non ce n'est pas par là.
Vous enlevez le cache du dessus il y a plus au moins 6 vis.
Ensuite vous avez un cache noir en plastique.
Vous l'enlevez et vous cherchez les deux LEDs.
Cordialement.
Adelclimatisation
Non ce n'est pas par là.
Vous enlevez le cache du dessus il y a plus au moins 6 vis.
Ensuite vous avez un cache noir en plastique.
Vous l'enlevez et vous cherchez les deux LEDs.
Cordialement.
Adelclimatisation
19 juillet 2016 à 23:30
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour,
J'ai essayé effectivement d'enlever le dessus de l'UE ; la distance entre le mur et l'UE étant réduite, il faut que je me procure un cruciforme plus petit... Je ne veux pas mourir idiot !
Mais, il est arrivé quelque chose d'incompréhensible, du moins pour moi : pour ne pas être gêné par le clignotement des leds, j'avais coupé le fusible de la clim ; ce matin, afin d'essayer de voir ces fameuses leds, je rétablis l'alimentation, et, surprise... aucune led allumée...
Je mets en marche les splits, tout fonctionne normalement (enfin, pour l'instant).
Je n'y comprends rien ! Pensez-vous que la chaleur excessive à laquelle était exposée l'UE (plus de 38°), y soit pour quelque chose ?
Ce matin, la température a baissé sérieusement.
Cordialement.
J'ai essayé effectivement d'enlever le dessus de l'UE ; la distance entre le mur et l'UE étant réduite, il faut que je me procure un cruciforme plus petit... Je ne veux pas mourir idiot !
Mais, il est arrivé quelque chose d'incompréhensible, du moins pour moi : pour ne pas être gêné par le clignotement des leds, j'avais coupé le fusible de la clim ; ce matin, afin d'essayer de voir ces fameuses leds, je rétablis l'alimentation, et, surprise... aucune led allumée...
Je mets en marche les splits, tout fonctionne normalement (enfin, pour l'instant).
Je n'y comprends rien ! Pensez-vous que la chaleur excessive à laquelle était exposée l'UE (plus de 38°), y soit pour quelque chose ?
Ce matin, la température a baissé sérieusement.
Cordialement.
20 juillet 2016 à 10:58
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
Bonjour,
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sans les filigrane sont accessibles pour certains des contributeurs du forum.
Cordialement.
Romana, bricovideo.com
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sans les filigrane sont accessibles pour certains des contributeurs du forum.
Cordialement.
Romana, bricovideo.com
20 juillet 2016 à 12:05
Réponse 11 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
Invité
Bonne journée à toutes et à tous.
C'est normal que vous n’ayez plus de code défaut.
En effet le fait de couper le jus quelques minutes, 5 bonnes minutes chez LG, cela efface et procède à une RAZ des défauts actifs.
Donc la clim repart tranquillement jusqu’à rencontrer à nouveau les symptômes.
Aux premiers symptômes, la carte tentera d'elle-même de redémarrer.
En fonction du type de défaut : certains défauts 3x/h, d’autres 6x/h au bout de x tentatives elle se mettra définitivement en défaut xyz.
Mais attention, ne pas croire que le fait de couper le jus résout les problèmes, cela ne fait que retarder l'échéance.
En tout cas si la clim repart et fonctionne correctement, c'est rassurant, car cela signifie que ce n'est pas un problème majeur. Tant mieux.
La piste de la température extérieure élevée peut tout à fait être la cause.
Soit parce-que la clim a atteint la limite fixée par le constructeur (vous aviez quasiment 40c, on est à la limite de pas mal de marques) pour les clims à destination de l’Europe.
Et en effet même si vous tentez de démarrer par le bouton en façade cela n’aura aucun effet.
Soit la clim a coupé en sécurité hp.
Et dans ce cas, même si le pressostat de sécurité hp est à réarmement automatique (ça veut dire que le contact sec se referme tout seul lorsque la pression redescend) la carte interdit le démarrage du compresseur après 3 ou 4 coupures en hp.
A ce moment il est obligatoire de couper le courant pour que la clim redémarre.
En tout cas ce n’est pas un problème majeur.
Si jamais cela se reproduit relevez la séquence de clignotement sur les LEDs du groupe.
Cordialement.
Adelclimatisation
C'est normal que vous n’ayez plus de code défaut.
En effet le fait de couper le jus quelques minutes, 5 bonnes minutes chez LG, cela efface et procède à une RAZ des défauts actifs.
Donc la clim repart tranquillement jusqu’à rencontrer à nouveau les symptômes.
Aux premiers symptômes, la carte tentera d'elle-même de redémarrer.
En fonction du type de défaut : certains défauts 3x/h, d’autres 6x/h au bout de x tentatives elle se mettra définitivement en défaut xyz.
Mais attention, ne pas croire que le fait de couper le jus résout les problèmes, cela ne fait que retarder l'échéance.
En tout cas si la clim repart et fonctionne correctement, c'est rassurant, car cela signifie que ce n'est pas un problème majeur. Tant mieux.
La piste de la température extérieure élevée peut tout à fait être la cause.
Soit parce-que la clim a atteint la limite fixée par le constructeur (vous aviez quasiment 40c, on est à la limite de pas mal de marques) pour les clims à destination de l’Europe.
Et en effet même si vous tentez de démarrer par le bouton en façade cela n’aura aucun effet.
Soit la clim a coupé en sécurité hp.
Et dans ce cas, même si le pressostat de sécurité hp est à réarmement automatique (ça veut dire que le contact sec se referme tout seul lorsque la pression redescend) la carte interdit le démarrage du compresseur après 3 ou 4 coupures en hp.
A ce moment il est obligatoire de couper le courant pour que la clim redémarre.
En tout cas ce n’est pas un problème majeur.
Si jamais cela se reproduit relevez la séquence de clignotement sur les LEDs du groupe.
Cordialement.
Adelclimatisation
20 juillet 2016 à 12:49
Réponse 12 d'un contributeur de Bricovidéo
Clim LG FM19AH démarre et s'arrête aussitôt
Un grand et énorme MERCI à ceux qui m'ont répondu.
Ça, c'est de l'entraide !
Un bel été à tous, bien cordialement.
Ça, c'est de l'entraide !
Un bel été à tous, bien cordialement.
21 juillet 2016 à 12:47