Question Dépannage Climatisation : Code erreur PAC Flyair FLY DCIPAP 12000
Bonjour.
Panne pompe à chaleur Flyair FLY DCIPAP 12000.
L'unité intérieure m'indique le code FH, les volets ne se ferment pas à l'extinction de UI et l'UE ne démarre pas.
PAC achetée il y a 8 ans.
Merci de vos conseils.
Panne pompe à chaleur Flyair FLY DCIPAP 12000.
L'unité intérieure m'indique le code FH, les volets ne se ferment pas à l'extinction de UI et l'UE ne démarre pas.
PAC achetée il y a 8 ans.
Merci de vos conseils.
29 octobre 2020 à 08:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Code erreur PAC Flyair FLY DCIPAP 12000
Bonjour,
Y a t'il un bip se faisant entendre lors d'une demande quelconque ?
Avez-vous vérifié, si vous aviez du courant sur les machines ?
Y a t'il un bip se faisant entendre lors d'une demande quelconque ?
Avez-vous vérifié, si vous aviez du courant sur les machines ?
31 octobre 2020 à 16:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Code erreur PAC Flyair FLY DCIPAP 12000
Bonjour PL.
Oui, il y a bien un bip quand je sélectionne une fonction depuis la télécommande.
Lorsque que j'ai inspecté les cartes sur l'UE, la led rouge de la carte principale était allumée.
J'ai aussi trouvé un insecte mort sur deux points de soudure sur l'IGBT, la troisième carte contiguë comporte une LED mais celle-ci était éteinte.
Ce qui m'ennuie, c'est que je ne trouve pas d'information sur ce code erreur.
Oui, il y a bien un bip quand je sélectionne une fonction depuis la télécommande.
Lorsque que j'ai inspecté les cartes sur l'UE, la led rouge de la carte principale était allumée.
J'ai aussi trouvé un insecte mort sur deux points de soudure sur l'IGBT, la troisième carte contiguë comporte une LED mais celle-ci était éteinte.
Ce qui m'ennuie, c'est que je ne trouve pas d'information sur ce code erreur.

31 octobre 2020 à 18:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Code erreur PAC Flyair FLY DCIPAP 12000
Bonjour.
Les soudures de l'IGBT ne sont vraiment pas un endroit où mettre les pattes quand on est un insecte (impulsions de 400V). D'un autre côté, votre insecte n'est pas en cuivre ni en alu, donc il est peu probable qu'il ait créé un dommage.
Je n'ai rien sur Flyair, ni doc ni photos. Faites des photos des cartes, sinon je ne pourrai pas vraiment vous aider. En attendant, vous pouvez mesurer la tension continue sur les gros condensateurs 400V. Normalement vers les 350V.
Les soudures de l'IGBT ne sont vraiment pas un endroit où mettre les pattes quand on est un insecte (impulsions de 400V). D'un autre côté, votre insecte n'est pas en cuivre ni en alu, donc il est peu probable qu'il ait créé un dommage.
Je n'ai rien sur Flyair, ni doc ni photos. Faites des photos des cartes, sinon je ne pourrai pas vraiment vous aider. En attendant, vous pouvez mesurer la tension continue sur les gros condensateurs 400V. Normalement vers les 350V.
01 novembre 2020 à 09:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Code erreur PAC Flyair FLY DCIPAP 12000
Bonjour.
Je posterai la photo de la carte principale quand la pluie aura cessé, j'en profiterai pour tester les condensateurs.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Je posterai la photo de la carte principale quand la pluie aura cessé, j'en profiterai pour tester les condensateurs.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.