Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
6575
Question Forum Climatisation : Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint
Bonjour.
Lors d'une discussion je n'ai pas su répondre à la question suivante :
Les résistances d'appoint de l'UI sont-elles utilisées pour accélérer un démarrage à froid d'un plancher à 15° et avec une température extérieure supérieures à 7°C ?
Je n'ai pas trouvé l'info dans les manuels, et Daikin consulté à ce sujet, n'a pas souhaité répondre et renvoie sur ses installateurs.
Cordialement.
Lors d'une discussion je n'ai pas su répondre à la question suivante :
Les résistances d'appoint de l'UI sont-elles utilisées pour accélérer un démarrage à froid d'un plancher à 15° et avec une température extérieure supérieures à 7°C ?
Je n'ai pas trouvé l'info dans les manuels, et Daikin consulté à ce sujet, n'a pas souhaité répondre et renvoie sur ses installateurs.
Cordialement.
28 octobre 2020 à 12:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint
Salut tam.
Effectivement, sur certains modèles Daikin, si la T° de l'eau est inférieure à 20 ou 18c (je ne me souviens plus exactement) il y aura interdiction de démarrage pour le compresseur.
Les résistances vont prendre le relais jusqu'à ce que la boucle d'eau de chauffage soit = ou supérieure à 20c.
C'est à ce moment là que le compresseur s'enclenchera.
Cordialement.
Effectivement, sur certains modèles Daikin, si la T° de l'eau est inférieure à 20 ou 18c (je ne me souviens plus exactement) il y aura interdiction de démarrage pour le compresseur.
Les résistances vont prendre le relais jusqu'à ce que la boucle d'eau de chauffage soit = ou supérieure à 20c.
C'est à ce moment là que le compresseur s'enclenchera.
Cordialement.
28 octobre 2020 à 20:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint
Re,
Les constructeurs ne traitent jamais en direct avec les clients qu'ils soient particuliers ou même des grosses structures (tertiaire, industriel) ils vont systématiquement vous renvoyer vers les professionnels.
Cordialement.
Les constructeurs ne traitent jamais en direct avec les clients qu'ils soient particuliers ou même des grosses structures (tertiaire, industriel) ils vont systématiquement vous renvoyer vers les professionnels.
Cordialement.
28 octobre 2020 à 21:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint
Bonjour Adel et merci pour cette réponse concernant les PàC air/eau.
Il s'agit d'un particulier qui a fait installer cette PàC dans une résidence secondaire. Il a constaté avec l'appli que le COP est mauvais lorsqu'il fait chauffer son plancher froid avant d'arriver. D'où son questionnement et sa déception.
P. S. : je dois dire que cette première prise de contact écrite avec Daikin m'a déçu en comparaison avec des réponses techniques que j'ai eues cette année chez Mitsubishi et LG.
Par ailleurs, Daikin m'a communiqué un lien sur leur site pour trouver un installateur. Grosse surprise les entreprises affichées sont peu nombreuses et très éloignées de l'adresse donnée.
Il s'agit d'un particulier qui a fait installer cette PàC dans une résidence secondaire. Il a constaté avec l'appli que le COP est mauvais lorsqu'il fait chauffer son plancher froid avant d'arriver. D'où son questionnement et sa déception.
P. S. : je dois dire que cette première prise de contact écrite avec Daikin m'a déçu en comparaison avec des réponses techniques que j'ai eues cette année chez Mitsubishi et LG.
Par ailleurs, Daikin m'a communiqué un lien sur leur site pour trouver un installateur. Grosse surprise les entreprises affichées sont peu nombreuses et très éloignées de l'adresse donnée.
29 octobre 2020 à 12:13
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint
Bonjour tam.
Sachant que l'appoint électrique sera sollicité dès le départ pour monter la température de la boucle chauffage, au moins à 20c, qu'il y a tout de même un bon volume d'eau à chauffer, et si en plus y a la production ECS, il est normal que la consommation soit élevée.
Si la surconsommation n'est présente que lors de la première MES = RAS.
Si elle est présente même après le premier jour, là oui c'est un dysfonctionnement.
Cordialement.
Citation :Il n'y est présent que occasionnellement du coup.
Il s'agit d'un particulier qui a fait installé cette PàC dans une résidence secondaire.
Citation :Si l'eau est inférieure à 18c, qu'il fait froid dans la baraque puisque inoccupée et certainement il n'y a pas de consigne hors gel, que le delta est Supérieur à 4k entre la consigne et la température ambiante a, en effet la PAC est dans une configuration qui ne lui permettra pas de fonctionner autrement qu'une PAC TOR. Donc consommation au maximum.
Il a constaté avec l'appli que le COP est mauvais lorsqu'il fait chauffer son plancher froid avant d'arriver.
Sachant que l'appoint électrique sera sollicité dès le départ pour monter la température de la boucle chauffage, au moins à 20c, qu'il y a tout de même un bon volume d'eau à chauffer, et si en plus y a la production ECS, il est normal que la consommation soit élevée.
Citation :Y a pas lieu d'être déçu si le jour d'après les choses deviennent normales.
D'où son questionnement et sa déception.
Si la surconsommation n'est présente que lors de la première MES = RAS.
Si elle est présente même après le premier jour, là oui c'est un dysfonctionnement.
Cordialement.
30 octobre 2020 à 01:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint
Il peut éviter ce pic de consommation en procèdent à la montée en température par paliers.
Cordialement
Cordialement
30 octobre 2020 à 01:54
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint
Re.
Aussi par régulation selon loi d'eau au lieu d'une consigne manuelle fixe.
La personne lorsqu'elle sait que tel jour elle va aller profiter de sa résidence secondaire, au lieu de faire la demande quelques heures avant d'y arriver, elle ferait mieux de commencer la montée en température la veille.
Montée progressive, aussi bien sur la consigne ambiante que sur la consigne boucle d'eau de chauffage.
Si on plus elle a l'ECS il faut impérativement décaler la motorisation ECS.
Cordialement.
Aussi par régulation selon loi d'eau au lieu d'une consigne manuelle fixe.
La personne lorsqu'elle sait que tel jour elle va aller profiter de sa résidence secondaire, au lieu de faire la demande quelques heures avant d'y arriver, elle ferait mieux de commencer la montée en température la veille.
Montée progressive, aussi bien sur la consigne ambiante que sur la consigne boucle d'eau de chauffage.
Si on plus elle a l'ECS il faut impérativement décaler la motorisation ECS.
Cordialement.
30 octobre 2020 à 02:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint
Bonjour Adel,
Oui, un fonctionnement typique d'une résidence secondaire qui ne serait chauffée que le we, j'imagine. Les premières MES sont fréquentes et "visibles" contrairement à une habitation principale.
Comme je découvre que ce chauffage d'appoint n'est pas sollicité qu'en cas de panne de la PàC, et qu'il serait déconnectable par paramétrage installateur, serait-il envisageable de fonctionner sans ? (solution théorique car risque d'arriver dans une glacière).
Oui, un fonctionnement typique d'une résidence secondaire qui ne serait chauffée que le we, j'imagine. Les premières MES sont fréquentes et "visibles" contrairement à une habitation principale.
Citation :C'est le cas.
Si la surconsommation n'est présente que lors de la première MES = RAS.
Citation :L'utilisateur avait aussi intuitivement envisagé cette solution.
Montée progressive, aussi bien sur la consigne ambiante que sur la consigne boucle d'eau de chauffage.
Si en plus elle a l'ECS il faut impérativement décaler la motorisation ECS.
Comme je découvre que ce chauffage d'appoint n'est pas sollicité qu'en cas de panne de la PàC, et qu'il serait déconnectable par paramétrage installateur, serait-il envisageable de fonctionner sans ? (solution théorique car risque d'arriver dans une glacière).
30 octobre 2020 à 10:32
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint
Bonjour, c'est en mode hors gel, non ?
31 octobre 2020 à 16:52
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint
Bonsoir PL, je parlais du risque d'arriver dans une glacière, au cas où la PàC tomberait en panne avec son chauffage d'appoint déactivé par paramétrage (si j'ai bien compris votre remarque).
31 octobre 2020 à 20:54