Panne intermittente clim réversible Airwell
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
6600
Question Dépannage Climatisation : Panne intermittente clim réversible Airwell
Bonjour,
J'ai une climatisation réversible AIRWELL : référence modèle unité extérieure AWAU-YCZ 218-H11 qui alimente deux splits intérieurs référence modèle AWSI-HKD 009-N11.
Cette climatisation s'est arrêtée en mode chauffage et les splits intérieurs affichent le code erreur F4 avec 5 éclats lumineux de la LED et après avoir ouvert l'unité extérieure, je constate le code erreur E9 sur l'afficheur 88.
Après avoir disjoncté pour accéder à l'unité extérieure, manipulé les sondes, et vérifié leurs contacts, à la remise sous tension la climatisation refonctionne normalement. L'incident s'est reproduit après trois jours de fonctionnement.
Je viens de ré-ouvrir l'unité extérieure, même manipulation et cela fonctionne à nouveau.
Je suppose qu'en faisant cette action j'ai remis à zéro les codes erreur et l'incident va de nouveau se reproduire !
Quelqu'un peut-il orienter mes recherches pour trouver cette panne ?
Merci à la communauté.
Philiumi.
J'ai une climatisation réversible AIRWELL : référence modèle unité extérieure AWAU-YCZ 218-H11 qui alimente deux splits intérieurs référence modèle AWSI-HKD 009-N11.
Cette climatisation s'est arrêtée en mode chauffage et les splits intérieurs affichent le code erreur F4 avec 5 éclats lumineux de la LED et après avoir ouvert l'unité extérieure, je constate le code erreur E9 sur l'afficheur 88.
Après avoir disjoncté pour accéder à l'unité extérieure, manipulé les sondes, et vérifié leurs contacts, à la remise sous tension la climatisation refonctionne normalement. L'incident s'est reproduit après trois jours de fonctionnement.
Je viens de ré-ouvrir l'unité extérieure, même manipulation et cela fonctionne à nouveau.
Je suppose qu'en faisant cette action j'ai remis à zéro les codes erreur et l'incident va de nouveau se reproduire !
Quelqu'un peut-il orienter mes recherches pour trouver cette panne ?
Merci à la communauté.
Philiumi.
07 novembre 2020 à 16:45
Réponse 1 dépannage forum climatisation
Panne intermittente clim réversible Airwell
Bonjour.
Je n'ai pas les codes erreur pour cette marque. Cependant une panne fréquente en clim est une fuite de gaz, qui peut se repérer par une élévation de la température du gaz en sortie de compresseur. L'arrivée de la mise en sécurité est facilitée par une température douce extérieure.
Donc notez déjà la température extérieure à chaque fois que cela arrive. Et si vous avez un thermomètre FIABLE (avec thermocouple), mesurez la température du gros tuyau en sortie d'UE. Elle ne doit pas normalement dépasser 90°. S'il fait notablement doux, masquez les 2/3 de l'échangeur extérieur avec un sac poubelle pour baisser la température des gaz. Juste dans un but d'investigation évidemment.
Aussi, tentez une coupure du courant seule (sans rien manipuler). Car comme vous le dites cela purge les codes erreur.
Je n'ai pas les codes erreur pour cette marque. Cependant une panne fréquente en clim est une fuite de gaz, qui peut se repérer par une élévation de la température du gaz en sortie de compresseur. L'arrivée de la mise en sécurité est facilitée par une température douce extérieure.
Donc notez déjà la température extérieure à chaque fois que cela arrive. Et si vous avez un thermomètre FIABLE (avec thermocouple), mesurez la température du gros tuyau en sortie d'UE. Elle ne doit pas normalement dépasser 90°. S'il fait notablement doux, masquez les 2/3 de l'échangeur extérieur avec un sac poubelle pour baisser la température des gaz. Juste dans un but d'investigation évidemment.
Aussi, tentez une coupure du courant seule (sans rien manipuler). Car comme vous le dites cela purge les codes erreur.
08 novembre 2020 à 08:38
Réponse 2 dépannage forum climatisation
Panne intermittente clim réversible Airwell
Bonjour,
Effectivement vous avez sans doute réarmé les défauts. F4 correspond à un défaut de sonde batterie extérieure, celle qui se trouve le long de l'échangeur UE quand vous êtes en face derrière à droite de votre UE.
La remplacer. Opération à effectuer hors tension.
Effectivement vous avez sans doute réarmé les défauts. F4 correspond à un défaut de sonde batterie extérieure, celle qui se trouve le long de l'échangeur UE quand vous êtes en face derrière à droite de votre UE.
La remplacer. Opération à effectuer hors tension.
08 novembre 2020 à 08:45
Réponse 3 dépannage forum climatisation
Panne intermittente clim réversible Airwell
Merci aux deux contributeurs pour vos réponses.
Concernant la sonde batterie extérieure, s'agit-il de la sonde CTT qui apparaît dans la photo jointe située au dessus du compresseur ? Elle est branchée sur la carte en CN7.
Le phénomène s'est effectivement reproduit. Après avoir disjoncté et remis sous tension la clim (chauffage) refonctionne, mais jusqu'à la prochaine panne.
Merci de vos réponses.
Cordialement. Philiumi
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Concernant la sonde batterie extérieure, s'agit-il de la sonde CTT qui apparaît dans la photo jointe située au dessus du compresseur ? Elle est branchée sur la carte en CN7.
Le phénomène s'est effectivement reproduit. Après avoir disjoncté et remis sous tension la clim (chauffage) refonctionne, mais jusqu'à la prochaine panne.
Merci de vos réponses.
Cordialement. Philiumi
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 novembre 2020 à 15:23
Réponse 4 dépannage forum climatisation
Panne intermittente clim réversible Airwell
Quelle était la température extérieure???
09 novembre 2020 à 19:03
Réponse 5 dépannage forum climatisation
Panne intermittente clim réversible Airwell
Entre 16 et 17° environ.
10 novembre 2020 à 08:16
Réponse 6 dépannage forum climatisation
Panne intermittente clim réversible Airwell
Bonjour Philiumi,
Sur votre photo, il s'agit de la sonde de refoulement (température en sortie du compresseur), et non la sonde de batterie extérieure.
PL vous a indiqué qu'elle se devait se trouver le long de l'échangeur UE quand vous êtes en face derrière à droite de votre UE.
Sur votre photo, il s'agit de la sonde de refoulement (température en sortie du compresseur), et non la sonde de batterie extérieure.
PL vous a indiqué qu'elle se devait se trouver le long de l'échangeur UE quand vous êtes en face derrière à droite de votre UE.
10 novembre 2020 à 08:37
Réponse 8 dépannage forum climatisation
Panne intermittente clim réversible Airwell
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
10 novembre 2020 à 10:59
Réponse 9 dépannage forum climatisation
Panne intermittente clim réversible Airwell
Bonjour.
Oui, c'est bien la sonde qui prend la température de l'air juste avant qu'il n'entre dans l'échangeur.
16/17 est une température qui commence à être importante pour une clim en mode chaud. Si déficit de gaz, elle précipite l'arrivée d'une surchauffe en cas de manque partiel de gaz.
Oui, c'est bien la sonde qui prend la température de l'air juste avant qu'il n'entre dans l'échangeur.
16/17 est une température qui commence à être importante pour une clim en mode chaud. Si déficit de gaz, elle précipite l'arrivée d'une surchauffe en cas de manque partiel de gaz.
10 novembre 2020 à 11:54
Réponse 10 dépannage forum climatisation
Panne intermittente clim réversible Airwell
Bonjour,
En effet, certaines marques interdisent le démarrage chaud au dessus de 15°C. Mais cela n'exclue pas le contrôle de la sonde.
En effet, certaines marques interdisent le démarrage chaud au dessus de 15°C. Mais cela n'exclue pas le contrôle de la sonde.
11 novembre 2020 à 17:43
Réponse 11 dépannage forum climatisation
Panne intermittente clim réversible Airwell
Bonjour et merci de vos orientations,
Le dysfonctionnement ne s'est pas renouvelé jusqu'à ce jour et vous allez me dire si l'explication que je livre si dessous peut l'expliquer.
Après l'été j'avais déposé des matériels légers mais pouvant gêner la circulation de l'air à l'arrière de l'UE et sur un côté. Derrière, sur le bas de l'UE il y a les tuyaux gainés qui limitent également la circulation de l'air. D'autre part l'espace entre l'UE et le mur derrière doit être au plus de 5 cm.
Après vos explications où j'ai repéré et nettoyé la sonde, j'ai dégagé au dessus de L'UE et depuis ce temps l'incident ne s'est pas reproduit.
Pensez-vous que cette raison peut expliquer cette panne ?
Cordialement et merci encore.
Philumi
Le dysfonctionnement ne s'est pas renouvelé jusqu'à ce jour et vous allez me dire si l'explication que je livre si dessous peut l'expliquer.
Après l'été j'avais déposé des matériels légers mais pouvant gêner la circulation de l'air à l'arrière de l'UE et sur un côté. Derrière, sur le bas de l'UE il y a les tuyaux gainés qui limitent également la circulation de l'air. D'autre part l'espace entre l'UE et le mur derrière doit être au plus de 5 cm.
Après vos explications où j'ai repéré et nettoyé la sonde, j'ai dégagé au dessus de L'UE et depuis ce temps l'incident ne s'est pas reproduit.
Pensez-vous que cette raison peut expliquer cette panne ?
Cordialement et merci encore.
Philumi
25 novembre 2020 à 21:04
Réponse 12 dépannage forum climatisation
Panne intermittente clim réversible Airwell
Bonjour.
Non, ce n'est pas ça qui a fait disparaître les symptômes. En réduisant le passage de l'air en mode chaud, vous faites descendre la température en entrée de compresseur, comme avec mon sac poubelle de la réponse 1.
Vous persistez à ne pas nous renseigner sur les températures extérieures récentes, c'est pourtant un paramètre capital. Tant pis si vous ne voulez pas le comprendre.
Non, ce n'est pas ça qui a fait disparaître les symptômes. En réduisant le passage de l'air en mode chaud, vous faites descendre la température en entrée de compresseur, comme avec mon sac poubelle de la réponse 1.
Vous persistez à ne pas nous renseigner sur les températures extérieures récentes, c'est pourtant un paramètre capital. Tant pis si vous ne voulez pas le comprendre.
26 novembre 2020 à 08:37
Réponse 13 dépannage forum climatisation
Panne intermittente clim réversible Airwell
Bien compris pour votre remarque, effectivement la température est descendue au dessous de 15° ces derniers jours.
Comme vous me le conseillez, je vais faire un relevé de températures et j'en ferai état.
Merci.
Philiumi.
Comme vous me le conseillez, je vais faire un relevé de températures et j'en ferai état.
Merci.
Philiumi.
26 novembre 2020 à 09:14
Réponse 14 dépannage forum climatisation
Panne intermittente clim réversible Airwell
Donc l'hypothèse d'un déficit de gaz (10, 20 voire 30%), qui conduirait à une surchauffe en sortie de compresseur, reste valide. Surchauffe qui apparaîtra plus difficilement par températures froides (10° et au dessous).
A moins que votre nettoyage de la sonde de la réponse 7 ait modifié imperceptiblement un contact bâtard interne... A vrai dire, la température extérieure pourrait jouer aussi dans ce cas... Les pannes intermittentes ou instables sont les plus difficiles à trouver, quelque soit le domaine (automobile, par ex).
A moins que votre nettoyage de la sonde de la réponse 7 ait modifié imperceptiblement un contact bâtard interne... A vrai dire, la température extérieure pourrait jouer aussi dans ce cas... Les pannes intermittentes ou instables sont les plus difficiles à trouver, quelque soit le domaine (automobile, par ex).
26 novembre 2020 à 13:28