Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Actuellement
10 394
questions dans le
forum climatisation
1920
Question forum climatisation : Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Bonjour,
Lors d'une coupure de courant et à la remise sous tension l'unité ne redémarre pas.
Chez LG on m'a dit de procéder comme suit : A la remise sous tension et pendant les trois premières minutes appuyez 3 fois de suite sur cancel de la télécommande !
J'ai essayé plusieurs fois sans succès.
Quelqu'un aurait-il une idée de la cause possible ? Merci.
Cordialement.
Hub...

Lors d'une coupure de courant et à la remise sous tension l'unité ne redémarre pas.
Chez LG on m'a dit de procéder comme suit : A la remise sous tension et pendant les trois premières minutes appuyez 3 fois de suite sur cancel de la télécommande !
J'ai essayé plusieurs fois sans succès.
Quelqu'un aurait-il une idée de la cause possible ? Merci.
Cordialement.
Hub...

15 mars 2013 à 21:53
Conseils dépannage clim réversible 1
Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Complément à ma question.
Si la sonde de reprise dans ma clim réversible LG UU18 est coupée, aurais-je un défaut qui s'affiche sur mon display ?
Merci.
Si la sonde de reprise dans ma clim réversible LG UU18 est coupée, aurais-je un défaut qui s'affiche sur mon display ?
Merci.
15 mars 2013 à 22:47
Conseils dépannage clim réversible 2
Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Bonjour.
Si la sonde était défectueuse vous devriez avoir le code 01 indiquant cette panne, ou les led clignotantes en façade, led des unités le symbole m/a un rond barré verticalement et led dizaines le symbole d'une étoile, donc= unité 0, dizaine 1 fois. Toutefois vous pouvez effectuer une mesure de valeur de cette sonde, avec un appareil de mesure calé en kg ohms, voici quelques mesures 10°c=20.7, 25=10°c, 50°c=3.4 k ohms.
Si un autre code panne apparait nous le dire, le problème peut-être autre comme une carte électronique par exemple suite à la remise sous tension ?
Si la sonde était défectueuse vous devriez avoir le code 01 indiquant cette panne, ou les led clignotantes en façade, led des unités le symbole m/a un rond barré verticalement et led dizaines le symbole d'une étoile, donc= unité 0, dizaine 1 fois. Toutefois vous pouvez effectuer une mesure de valeur de cette sonde, avec un appareil de mesure calé en kg ohms, voici quelques mesures 10°c=20.7, 25=10°c, 50°c=3.4 k ohms.
Si un autre code panne apparait nous le dire, le problème peut-être autre comme une carte électronique par exemple suite à la remise sous tension ?
16 mars 2013 à 09:03
Conseils dépannage clim réversible 3
Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Bonjour,
Je pensais que la carte de l'unité intérieure était défectueuse ?
Je pensais que la carte de l'unité intérieure était défectueuse ?
17 mars 2013 à 11:31
Conseils dépannage clim réversible 4
Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Bonjour.
Ou la carte de l'UE ? Ouvrir hors tension le capot du dessus puis voir s'il y a un fusible qui n'aurait pas lâché sur la carte de l'UE.
Ou la carte de l'UE ? Ouvrir hors tension le capot du dessus puis voir s'il y a un fusible qui n'aurait pas lâché sur la carte de l'UE.
17 mars 2013 à 16:19
Conseils dépannage clim réversible 5
Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Je n'ai pas ouvert l'unité extérieure mais sur ma commande filaire il n'y a aucun défaut !
17 mars 2013 à 23:27
Conseils dépannage clim réversible 6
Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Je n'ai pas ouvert l'unité extérieure à cause qu'il y a plein de neige ! J'attends un moment plus propice. 

17 mars 2013 à 23:29
Conseils dépannage clim réversible 7
Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Si un fusible serait défectueux il y aurait un défaut ? 

17 mars 2013 à 23:31
Conseils dépannage clim réversible 8
Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Bonjour.
Oui possible cela dépend des constructeurs, vous pourriez avoir le code 05, dizaine = 0 unité = 5 clignotements, ce qui correspondrait à défaut de com entre UI et UE.
Oui possible cela dépend des constructeurs, vous pourriez avoir le code 05, dizaine = 0 unité = 5 clignotements, ce qui correspondrait à défaut de com entre UI et UE.
18 mars 2013 à 17:52
Conseils dépannage clim réversible 9
Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Bonjour,
Je ne vois rien de spéciale dans l'UE. Tout à l'air OK.
Je ne sais plus quoi faire, où contrôler
? 
Je ne vois rien de spéciale dans l'UE. Tout à l'air OK.

Je ne sais plus quoi faire, où contrôler
? 
19 mars 2013 à 15:17
Conseils dépannage clim réversible 10
Invité

Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Invité
Les clim/gainable se réinitialisent suite à des coupures de courant, il est déjà arrivé que le déplacement chez un client soit juste pour remettre la clim/gainable dans le bon mode de fonctionnement.
P.G.
P.G.
21 mars 2013 à 13:41
Conseils dépannage clim réversible 11
Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Bonsoir.
Toutes les clims (en règle générale) se réinitialisent en coupant le courant !
Donc on reprend, y a t-il du courant en tète de secteur ?
Sur l'UE ou l'UI ?
L'UI réceptionne-t-elle avec la commande à fils ou sans ?
Avez-vous essayé avec le bouton test ?
Ne connaissant pas toutes les machines, c'est un gainable, un mural, un allège ?
Réf complète UI et UE ?
Toutes les clims (en règle générale) se réinitialisent en coupant le courant !
Donc on reprend, y a t-il du courant en tète de secteur ?
Sur l'UE ou l'UI ?
L'UI réceptionne-t-elle avec la commande à fils ou sans ?
Avez-vous essayé avec le bouton test ?
Ne connaissant pas toutes les machines, c'est un gainable, un mural, un allège ?
Réf complète UI et UE ?
21 mars 2013 à 19:00
Conseils dépannage clim réversible 12
Panne clim réversible gainable UU18 - LG
UNITÉ INTÉRIEURE TYPE :
U B18H D N.ENWAE EU-ABN H 186H LAD
N" DE SERIE : L0LKAWQ00049
920RS 10100049 AL52GY RR1XO992
UNITÉ EXTÉRIEURE TYPE :
UU 1.8W-U ED1.-EWG BE EV
N" DE SERIE : 103KARW0 OO22 :
9 20 PG 103000 22
-AR58X
M-1 3 1X06 78
Après remise sous tension :tension ok sur UI et sur UE mais sur télécommande filaire aucun affichage ? câble liaison télécommande/UI = 0k
Où se trouve le bouton test ?
Merci à tous pour vos réponses.
Hub...
U B18H D N.ENWAE EU-ABN H 186H LAD
N" DE SERIE : L0LKAWQ00049
920RS 10100049 AL52GY RR1XO992
UNITÉ EXTÉRIEURE TYPE :
UU 1.8W-U ED1.-EWG BE EV
N" DE SERIE : 103KARW0 OO22 :
9 20 PG 103000 22
-AR58X
M-1 3 1X06 78
Après remise sous tension :tension ok sur UI et sur UE mais sur télécommande filaire aucun affichage ? câble liaison télécommande/UI = 0k
Où se trouve le bouton test ?
Merci à tous pour vos réponses.

Hub...

24 mars 2013 à 11:51
Conseils dépannage clim réversible 13
Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Quelqu'un peut me dire où trouver le bouton test sur ma machine ? svp.
Merci.
Merci.

26 mars 2013 à 17:07
Conseils dépannage clim réversible 14
Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Bonjour.
Sur LG, je ne sais pas. Sur d'autres marques, il est sur la carte de l'UE qui porte le microprocesseur. Le bouton est un petit carré de 7mm de côté soudé sur la platine, avec un téton sur lequel on appuie 2s pour déclencher un fonctionnement de test sans que l'UI n'ait à intervenir. Peut-être qu'il n'y en a pas sur votre machine...
D'après vos dires, le secteur arrive bien sur vos UI et UE, mais y a-t-il des LEDs ou des voyants allumés qui attesteraient d'un semblant de vie dans l'UI et/ou l'UE? Si la télécommande filaire est éteinte, cela semblerait dire qu'elle n'est pas alimentée... Peut-être un problème d'alimentation, celle qui fabrique diverses tensions pour la machine. Souvent il est sérigraphié sur la platine des points de test pour ces tensions, vous pouvez éventuellement les tester au voltmètre (5V, 12V, etc).
Cordialement, Dom.
Sur LG, je ne sais pas. Sur d'autres marques, il est sur la carte de l'UE qui porte le microprocesseur. Le bouton est un petit carré de 7mm de côté soudé sur la platine, avec un téton sur lequel on appuie 2s pour déclencher un fonctionnement de test sans que l'UI n'ait à intervenir. Peut-être qu'il n'y en a pas sur votre machine...
D'après vos dires, le secteur arrive bien sur vos UI et UE, mais y a-t-il des LEDs ou des voyants allumés qui attesteraient d'un semblant de vie dans l'UI et/ou l'UE? Si la télécommande filaire est éteinte, cela semblerait dire qu'elle n'est pas alimentée... Peut-être un problème d'alimentation, celle qui fabrique diverses tensions pour la machine. Souvent il est sérigraphié sur la platine des points de test pour ces tensions, vous pouvez éventuellement les tester au voltmètre (5V, 12V, etc).
Cordialement, Dom.
26 mars 2013 à 19:50
Conseils dépannage clim réversible 15
Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Bonjour,
Il y a automatiquement de la tension sur la commande car quand moi j'appuie sur le bouton ON de cette commande ma machine fonctionne à nouveau !!!
Merci.

Il y a automatiquement de la tension sur la commande car quand moi j'appuie sur le bouton ON de cette commande ma machine fonctionne à nouveau !!!
Merci.

27 mars 2013 à 23:58
Conseils dépannage clim réversible 16
Panne clim réversible gainable UU18 - LG
Est-ce que ce ne serait pas dû à une commande défectueuse ?


29 mars 2013 à 12:47